Выдержит ли плита перекрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия?

Выдержит ли плита перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2018, 14:26 #1
Выдержит ли плита перекрытия?
Andryha05
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22

Новострой, кирпич, последний 5й этаж, 80 м2. Самостоятельно сделали стяжку: 4 см керамзит перемешанный с раствором пескобетон, 3 см чистый пескобетон. Так как уровень пола во всей квартире делали одинаковым и плиты перекрытия имеют неровности, примерно половина стяжки имеет толщину 8-9,5 см. В этом случае увеличивали керамзитовый слой. Планируется наливной пол до 1 см. Плиты перекрытия полые 220 мм ПБ 63.15.8, ПБ 63.12.8. Межкомнатные перегородки из силикатных ПГБ толщиной 70 мм и пустотелого керамического кирпича. Так как я в этом деле не профи, беспокоюсь как бы не проводится к соседям. Как считаете можно ли спать спокойно? Застройщик делает сухую стяжку, качество которой оставляет желать лучшего. Многие её демонтируют.
Просмотров: 9658
 
Непрочитано 02.05.2018, 14:36
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Спокойно спать судя по всему вы не будете, даже если по расчету все пройдет.
В общем и целом должно хватить несущей способности, большой вклад будет от перегородок, и это надо учесть с учётом фактического положения.
Для начала сравните проектные нагрузки от стяжки и ваши.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 16:16
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Сухая стяжка- плиты гвл скорее всего, толщина наверно 40мм, вес на м2 1.3*0.04*1.2=0.063т/м2,
Ваш пол в лучшем случае 0.07*1.8*1.2=0.15т/м2, однако скорее всего по перекрытиям есть запас, поэтому может и не провалитесь. Но это гадание 100%.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 18:09
#4
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


А что это за коэффициент 1,2 в ваших расчётах и как учитывается, что большая часть толщины стяжки - это смесь керамзита ( фракция до 5 мм) и раствора пескобетона (у нас на 1,2 м2 уходило примерно 60 кг пескобетона и 27 кг керамзита)?
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 18:30
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


если бы от 10 см стяжки плиты проваливались, то это было бы в новостях каждый день ))
но без необходимости так, конечно, баловаться не надо
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 18:40
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Плита рассчитана под нагрузку 800 кг/кв.м. Возьмите вес Вашей стяжки в самой толстой ее части, добавьте 150 кг полезной нагрузки, и отминусуйте от 800. ПолУчите то, что остается на восприятие веса перегородок (предполагаю, что около 500 кг/кв.м). Если они из ГКЛ, то беспокоиться вообще не о чем. Если из кирпича-блоков, то надо считать и смотреть по расположению.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 02.05.2018, 20:22
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Andryha05 Посмотреть сообщение
1,2 в ваших расчётах и
Да, почему 1.2? Там правильно брать 1.3 в обоих случаях.
Andryha05, это коэффициент надёжности по нагрузке.
А что имеется в виду под "сухой стяжкой" ? Я мб не так понял.
Да, ещё вполне мб добавится вес отделки пола и стен(перегородок), штукатурка или плитка или шо там..
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 21:12
#8
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Не заметил, что сборник плиты. Допустим нагрузка коридорная, 360кг/м2, остаётся 440кг/м2 на пол с перегородками. Если перегородки не кирпич, все будет хорошо, скорее всего, иваниваныч прав.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 21:18
#9
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Плита рассчитана под нагрузку 800 кг/кв.м. Возьмите вес Вашей стяжки в самой толстой ее части, добавьте 150 кг полезной нагрузки, и отминусуйте от 800. ПолУчите то, что остается на восприятие веса перегородок (предполагаю, что около 500 кг/кв.м). Если они из ГКЛ, то беспокоиться вообще не о чем. Если из кирпича-блоков, то надо считать и смотреть по расположению.
Если даже возьму из расчёта на 1 м2 вес стяжки толщиной 10 см из чистого пескобетона 220кг + 150 кг полезной нагрузки + 374 кг перегородки (такие перегородки есть как вдоль плиты, длина около 5 м, так и поперёк) получается 744 кг. Вес стяжки и толщину в расчёте конечно сильно увеличил, но всё равно меньше 800. Так? Как влияет перегородка размещённая поперёк и вдоль плиты? Беспокоит ванная комната. Там в районе ванной, наполненной водой, нагрузки приличные получаются, верно?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если перегородки не кирпич, все будет хорошо, скорее всего, иваниваныч прав.
Межкомнатные перегородки из силикатных пазогребневых блоков. Перегородки санузлов из пустотелого керамического кирпича.
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 21:31
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Давайте тогда более точно соберём нагрузки.
0.01*1800*1.3= 234кг это постоянная, плюс наверное 30-50 кг на отделку.
Полезная 150*1.3= 195кг
А вот перегородки... Так что там всё таки? Кирпич пустотелый? Тогда где-то 0.12*1600*2.7*1.2= 622 кг/м.
Это на погонный метр перегородки. А ещё штукатурка или чего там у вас.
Ну и считаем что половина уходит на незагруженные плиты при качественном заполнении шпонок.
Если стена без проемов можно учесть и ее жёсткость, в общем как обычно, если не проходит более грубый расчет, можно на ваше усмотрение учитывать детали.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 21:32
#11
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Я тут даже эксперимент замутил. Взял коробку прямоугольную, замесил смесь пескобетона с керамзитом и без него, сделал в этой коробке стяжку, так как делалась на квартире) Завтра схватится, взвешу пересчитаю на 1 м2. Интересно как расчёт отличается от реальности))
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 21:36
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Расчет и реальность в зависимости от плотности?
Ну то что тут высчитывали это не расчет, это наиболее вероятное значение нагрузки от веса.
Если пересчитайте по факту то хуже не будет, ну и коэффициент 1.3.
Та что такое "сухая стяжка" которую делает подрядчик?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 21:51
#13
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Та что такое "сухая стяжка" которую делает подрядчик?
Насыпают керамзит, а сверху кнауф суперпол (так вроде называется). Толщина, как я понимаю, получается такой же как у меня, так как у меня уровень пола в квартире совпадает с уровнем пола в подъезде.
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 21:55
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Ясно, я просто уточнил. Тогда проектах нагрузка минимальная. Придется считать нагрузки, приводить к эквивалентному моменту, сравнивать, с учётом фактического расположения перегородок и других деталей.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:04
#15
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


В проекте насколько я помню разрешена, как сухая стяжка так и из цпс. Вот перегородки в проекте точно из гипсового ПГБ, а строители сделали из силиката)

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Придется считать нагрузки, приводить к эквивалентному моменту, сравнивать, с учётом фактического расположения перегородок и других деталей.
План выложить?
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:08
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


В проекте гипсовые пазогребневые блоки а сделали из чего? Ячеистых автоклавных блоков? В этом случае нагрузки чуть уменьшатся.
А насчёт ванной- все ваши нагрузки входят в эти 150(195).
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:08
#17
sotrudnik


 
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 18


Здравствуйте! Все выдержит спите спокойно по факту если серию открыть там есть раздел испытания так вот плита годная - если выдерживает 1400 кг м2. Но это рассчитывать надо конечно на 800))). Спасибо советским запасам!
sotrudnik вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:09
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Да как угодно. Подсказать могу, считать за вас не буду)))

----- добавлено через ~1 мин. -----
sotrudnik, это что за редкая такая серия если не секрет?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:10
#19
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Думаю что проблем быть не должно. Перегородки не особо тяжёлые. Тем более если учесть их жёсткость, а также перераспределение нагрузок от перегородок на смежные плиты, через качественно заделанные продольные швы (они ведь качественно заделаны?), то запас будет хороший. Но даже и без этих допущений скорее всего запас есть.
В идеале, для более полного ответа, нужен план раскладки плит с маркировкой на нём перегородок.

Последний раз редактировалось мимокрок, 02.05.2018 в 22:15.
мимокрок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:13
#20
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
В проекте гипсовые пазогребневые блоки а сделали из чего? Ячеистых автоклавных блоков? В этом случае нагрузки чуть уменьшатся.
Вот ссылка на производителя и блок из которых сделаны перегородки https://silikat-nn.ru/catalog/bloki-...ilikatnye/566/

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А насчёт ванной- все ваши нагрузки входят в эти 150(195).
И даже если ванна чугунная, и даже если наполнена водой, и если в ней двое взрослых купаются?
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:21
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Andryha05 Посмотреть сообщение
если ванна чугунная, и даже если наполнена водой, и если в ней двое взрослых купаются?
Ну конечно. Вы почитайте подобные темы на форуме, уже много раз этот вопрос поднимался.
Дело в том, что эти 800 кг/КВ.м. это предкльная нагрузка на всю плиту, а локальное увеличение нагрузки, при пониженной в остальной зоне, то есть при непривышении расчетного момента - условия прочности и жёсткости выполняются.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:23
#22
sotrudnik


 
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
sotrudnik, это что за редкая такая серия если не секрет?
Любая серия на плиты ПК

----- добавлено через ~4 мин. -----
Из таблицы видно что течь арматура начинает при 1400 кг/м2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия_1.jpg
Просмотров: 93
Размер:	379.1 Кб
ID:	201791  
sotrudnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:27
#23
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Под перегородками стяжки нет, высота потолков 2, 76 м , плиты перекрытия перпендикулярно окнам

----- добавлено через ~5 мин. -----
Строители в соседней квартире на площади примерно 1,5 м2 накидали гору мешков почти до потолка, вес около 1,8 т. Лежит это у них уже месяца два.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 78
Размер:	252.0 Кб
ID:	201792  
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:34
#24
sotrudnik


 
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Andryha05 Посмотреть сообщение
Строители в соседней квартире на площади примерно 1,5 м2 накидали гору мешков почти до потолка, вес около 1,8 т. Лежит это у них уже месяца два.
Хотите увидеть результат - попросите у Вас такую же гору накидать только не скраю у стенки как у соседей (а у них скорее всего так) а по середине пролета
sotrudnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:36
#25
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Перегородки не особо тяжёлые. Тем более если учесть их жёсткость, а также перераспределение нагрузок от перегородок на смежные плиты, через качественно заделанные продольные швы (они ведь качественно заделаны?), то запас будет хороший.
Зазор между перегородкой и потолком просто запенен.
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:40
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


sotrudnik, да я немного пошутил, извините, сейчас выпускают не только серийные панели с преднапряжением и без, но и например птм, без поперечной арматуры, к тому же в данном случае большая доля именно постоянной нагрузки, из временных только полезная. Так что тут важны и эксплуатационные условия. А то что перекрытие внезапно не обрушится, это верно)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:42
#27
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от sotrudnik Посмотреть сообщение
только не скраю у стенки как у соседей (а у них скорее всего так) а по середине пролета
У стенки, только не у несущей, а межкомнатной. Да ещё вдоль плиты. На расстоянии от несущей стены (заделки плиты) 1,5-2 м. Т.е. плита нагружена как этими мешками, так и перегородкой. Этажом ниже такая же картина.
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:43
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Andryha05 Посмотреть сообщение
азор между перегородкой и потолком просто запенен.
В том сообщении он писал про шпонки между панелями перекрытия.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Я вот все собираюсь посмотреть фильм "дурак", сюжет мне примерно рассказали, но так и не смотрел. И да, никакой аналогии, просто наблюдение -чем меньше знаешь тем крепче спишь.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 22:50
#29
sotrudnik


 
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Andryha05 Посмотреть сообщение
У стенки, только не у несущей, а межкомнатной. Да ещё вдоль плиты. На расстоянии от несущей стены (заделки плиты) 1,5-2 м. Т.е. плита нагружена как этими мешками, так и перегородкой. Этажом ниже такая же картина.
Арматура в плитах специально подобрана таким образом что бы не было хрупкого разрушения. То есть не будет такого что вы нагружаете её нагружаете а она никак себя не проявляет, а потом раз и разрушилась. Будет следующее: потекет сталь в растянутой зоне, появятся большие прогибы, отлетит защитный слой и т.п. и т.д. Предлагаю по мешку докладывать и смотреть что же будет. Выше писал при 1400 кг /м2 должно что то начать происходить
sotrudnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:52
#30
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
В том сообщении он писал про шпонки между панелями перекрытия.
Если так, то насчёт этого не знаю. Спускаясь на этаж ниже видел, что русты заделаны на половину какой то штукатурной смесью. Но это не то, так?
PS И ещё один момент. У меня одна плита (где пришлось делать самую толстую стяжку) имеет прогиб на 2,5-3 см больше чем у других плит. И она была такой с самого начала. Такие встречаются у соседей. Это результат не правильного хранения или транспортировки плит? Влияет как то на их несущую способность?

Offtop: ----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
фильм "дурак"
А фильм хороший, не блокбастер конечно), посмотрите.
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 23:05
#31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от sotrudnik Посмотреть сообщение
. Предлагаю по мешку докладывать и смотреть что же будет.
))) Вот я мне кажется понимаю когда шутят)))
Andryha05, это скорее всего немного разные усилия преднапряжения арматуры, в этом случае несущая способность изменяется немного,, паниковать думаю не следует.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 23:27
#32
sotrudnik


 
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
))) Вот я мне кажется понимаю когда шутят)))
Да какие уж тут шутки. 1,8 тонны на 1,5 м2 нагрузили соседи плиту.1,8/1,5= 1200 кг на м2. Да пусть не по все площади плиты, но как говорит автор плюс минус по центру. я просто думаю при СССР сделали двойную защиту от дурака. Мало того что плита якобы 800 кг несет на м2, когда по факту якобя начинает течь под нагрузкой 1400 кг /м2. Я вот думаю они тут в серии слукавили и она наверное течет как минимум при тоннах эдак 2-3 на м2. Чисто физический интерес проверить когда плита лопнет))))
sotrudnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 12:11
#33
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Съездил к застройщику, посмотрел проект. В проекте предусмотрен вариант полов состоящий из 55 мм керамзитобетона, 20 мм стяжки из цпс.
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2018, 12:36
#34
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Offtop: пожалейте соседей снизу и себе акустический комфорт создайте - сделайте плавающий пол по пенополистиролу
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2018, 13:32
#35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Andryha05 Посмотреть сообщение
Съездил к застройщику, посмотрел проект. В проекте предусмотрен вариант полов состоящий из 55 мм керамзитобетона, 20 мм стяжки из цпс
Так у вас то же самое и получилось? 20мм. стяжки звучит трудновыполнимо, но почему бы нет.... Вполне мб имелся в виду наливной пол.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 22:45
#36
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


У меня в теории керамзитобетон получился от 30 до 65 мм в зависимости от перепадов, а стяжка 30 мм. А по факту доля стяжки получилась чуть меньше (местами толщина 20-25 мм), её место занял керамзитобетон (мы выставили маяки, потом сделали полосу с керамзитом на глазок и сразу же на неё слой без керамзита уже его выронив по маякам)
Andryha05 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2018, 22:00
#37
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Тестовый образец готов. Точные весы найдены. Образец высотой 10 см. Вес его 916 грамм. В поперечнике - квадрат 71х71 мм. Итого кв. метр стяжки высотой 10 см (7 см керамзитобетон, 3 см стяжка) весит 181 кг.
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2018, 00:36
#38
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


То есть весит как растворная стяжка. (Обычно плотность и принимается 1800)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 20:18
#39
Andryha05


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22


Чаще всего я встречал такие цифры - 220 кг на м2 при стяжке высотой 10 см.
Andryha05 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2018, 20:33
#40
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Andryha05 Посмотреть сообщение
220 кг на м2 при стяжке высотой 10 см
Тут, скорее всего, округленное значение с коэффициентом надежности по нагрузке gamma_f=1.2, хотя, по-хорошему, gamma_f надо 1.3 брать.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м susanino Конструкции зданий и сооружений 24 31.03.2015 09:11
Выдержит ли бетонная плита Напряжение от бассейна? M3M3NTO Железобетонные конструкции 32 22.06.2013 10:20
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32