| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выдержит ли плита перекрытия?
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 9658
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Спокойно спать судя по всему вы не будете, даже если по расчету все пройдет.
В общем и целом должно хватить несущей способности, большой вклад будет от перегородок, и это надо учесть с учётом фактического положения. Для начала сравните проектные нагрузки от стяжки и ваши. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
Сухая стяжка- плиты гвл скорее всего, толщина наверно 40мм, вес на м2 1.3*0.04*1.2=0.063т/м2,
Ваш пол в лучшем случае 0.07*1.8*1.2=0.15т/м2, однако скорее всего по перекрытиям есть запас, поэтому может и не провалитесь. Но это гадание 100%. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Плита рассчитана под нагрузку 800 кг/кв.м. Возьмите вес Вашей стяжки в самой толстой ее части, добавьте 150 кг полезной нагрузки, и отминусуйте от 800. ПолУчите то, что остается на восприятие веса перегородок (предполагаю, что около 500 кг/кв.м). Если они из ГКЛ, то беспокоиться вообще не о чем. Если из кирпича-блоков, то надо считать и смотреть по расположению.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Да, почему 1.2? Там правильно брать 1.3 в обоих случаях.
Andryha05, это коэффициент надёжности по нагрузке. А что имеется в виду под "сухой стяжкой" ? Я мб не так понял. Да, ещё вполне мб добавится вес отделки пола и стен(перегородок), штукатурка или плитка или шо там.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Межкомнатные перегородки из силикатных пазогребневых блоков. Перегородки санузлов из пустотелого керамического кирпича. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Давайте тогда более точно соберём нагрузки.
0.01*1800*1.3= 234кг это постоянная, плюс наверное 30-50 кг на отделку. Полезная 150*1.3= 195кг А вот перегородки... Так что там всё таки? Кирпич пустотелый? Тогда где-то 0.12*1600*2.7*1.2= 622 кг/м. Это на погонный метр перегородки. А ещё штукатурка или чего там у вас. Ну и считаем что половина уходит на незагруженные плиты при качественном заполнении шпонок. Если стена без проемов можно учесть и ее жёсткость, в общем как обычно, если не проходит более грубый расчет, можно на ваше усмотрение учитывать детали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
Я тут даже эксперимент замутил. Взял коробку прямоугольную, замесил смесь пескобетона с керамзитом и без него, сделал в этой коробке стяжку, так как делалась на квартире) Завтра схватится, взвешу пересчитаю на 1 м2. Интересно как расчёт отличается от реальности))
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Расчет и реальность в зависимости от плотности?
Ну то что тут высчитывали это не расчет, это наиболее вероятное значение нагрузки от веса. Если пересчитайте по факту то хуже не будет, ну и коэффициент 1.3. Та что такое "сухая стяжка" которую делает подрядчик? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
В проекте насколько я помню разрешена, как сухая стяжка так и из цпс. Вот перегородки в проекте точно из гипсового ПГБ, а строители сделали из силиката)
----- добавлено через 48 сек. ----- План выложить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Думаю что проблем быть не должно. Перегородки не особо тяжёлые. Тем более если учесть их жёсткость, а также перераспределение нагрузок от перегородок на смежные плиты, через качественно заделанные продольные швы (они ведь качественно заделаны?), то запас будет хороший. Но даже и без этих допущений скорее всего запас есть.
В идеале, для более полного ответа, нужен план раскладки плит с маркировкой на нём перегородок. Последний раз редактировалось мимокрок, 02.05.2018 в 22:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- И даже если ванна чугунная, и даже если наполнена водой, и если в ней двое взрослых купаются? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Дело в том, что эти 800 кг/КВ.м. это предкльная нагрузка на всю плиту, а локальное увеличение нагрузки, при пониженной в остальной зоне, то есть при непривышении расчетного момента - условия прочности и жёсткости выполняются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
Под перегородками стяжки нет, высота потолков 2, 76 м , плиты перекрытия перпендикулярно окнам
----- добавлено через ~5 мин. ----- Строители в соседней квартире на площади примерно 1,5 м2 накидали гору мешков почти до потолка, вес около 1,8 т. Лежит это у них уже месяца два. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 18
|
Хотите увидеть результат - попросите у Вас такую же гору накидать только не скраю у стенки как у соседей (а у них скорее всего так) а по середине пролета
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
Зазор между перегородкой и потолком просто запенен.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
sotrudnik, да я немного пошутил, извините, сейчас выпускают не только серийные панели с преднапряжением и без, но и например птм, без поперечной арматуры, к тому же в данном случае большая доля именно постоянной нагрузки, из временных только полезная. Так что тут важны и эксплуатационные условия. А то что перекрытие внезапно не обрушится, это верно)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
У стенки, только не у несущей, а межкомнатной. Да ещё вдоль плиты. На расстоянии от несущей стены (заделки плиты) 1,5-2 м. Т.е. плита нагружена как этими мешками, так и перегородкой. Этажом ниже такая же картина.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
В том сообщении он писал про шпонки между панелями перекрытия.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я вот все собираюсь посмотреть фильм "дурак", сюжет мне примерно рассказали, но так и не смотрел. И да, никакой аналогии, просто наблюдение -чем меньше знаешь тем крепче спишь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 18
|
Арматура в плитах специально подобрана таким образом что бы не было хрупкого разрушения. То есть не будет такого что вы нагружаете её нагружаете а она никак себя не проявляет, а потом раз и разрушилась. Будет следующее: потекет сталь в растянутой зоне, появятся большие прогибы, отлетит защитный слой и т.п. и т.д. Предлагаю по мешку докладывать и смотреть что же будет. Выше писал при 1400 кг /м2 должно что то начать происходить
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
Если так, то насчёт этого не знаю. Спускаясь на этаж ниже видел, что русты заделаны на половину какой то штукатурной смесью. Но это не то, так?
PS И ещё один момент. У меня одна плита (где пришлось делать самую толстую стяжку) имеет прогиб на 2,5-3 см больше чем у других плит. И она была такой с самого начала. Такие встречаются у соседей. Это результат не правильного хранения или транспортировки плит? Влияет как то на их несущую способность? Offtop: ----- добавлено через ~1 мин. ----- А фильм хороший, не блокбастер конечно), посмотрите. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 18
|
Да какие уж тут шутки. 1,8 тонны на 1,5 м2 нагрузили соседи плиту.1,8/1,5= 1200 кг на м2. Да пусть не по все площади плиты, но как говорит автор плюс минус по центру. я просто думаю при СССР сделали двойную защиту от дурака. Мало того что плита якобы 800 кг несет на м2, когда по факту якобя начинает течь под нагрузкой 1400 кг /м2. Я вот думаю они тут в серии слукавили и она наверное течет как минимум при тоннах эдак 2-3 на м2. Чисто физический интерес проверить когда плита лопнет))))
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
У меня в теории керамзитобетон получился от 30 до 65 мм в зависимости от перепадов, а стяжка 30 мм. А по факту доля стяжки получилась чуть меньше (местами толщина 20-25 мм), её место занял керамзитобетон (мы выставили маяки, потом сделали полосу с керамзитом на глазок и сразу же на неё слой без керамзита уже его выронив по маякам)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Тут, скорее всего, округленное значение с коэффициентом надежности по нагрузке gamma_f=1.2, хотя, по-хорошему, gamma_f надо 1.3 брать.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м | susanino | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 31.03.2015 09:11 |
Выдержит ли бетонная плита Напряжение от бассейна? | M3M3NTO | Железобетонные конструкции | 32 | 22.06.2013 10:20 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |