Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен

Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2018, 14:06 #1
Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен
jekakaluzh
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31

Добрый день, Господа! Очень беспокоит место сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен так как это место деформационного шва и вылет плиты отсутствует. Здание жилой дом 9-ти этажный, с кирпичными стенами толщиной в 380 мм. Подвал монолит, со стенами толщиной 380 мм., бетон B40. Фундаментная плита монолитная,толщиной 800 мм., бетон В40, арматура А500С диаметром 32 мм. Расчет выполнен в SCAD 21.1. Нагрузка на стену в рассматриваемом месте 28 т/п.м. Подскажите на что проверить плиту в этом месте?. Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось jekakaluzh, 28.06.2018 в 19:33.
Просмотров: 17326
 
Непрочитано 28.06.2018, 15:52
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


На момент и поперечную силу.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 17:22
#3
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


А где это можно посчитать,подскажите?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 631
Размер:	45.0 Кб
ID:	203981  
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 07:40
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Расчет выполнен в SCAD 21.1. Нагрузка на стену в рассматриваемом месте 28 т/п.м. Подскажите на что проверить плиту в этом месте?. Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!
Результаты расчета "на момент" скад покажет. на поперечную силу - можно "ручками" примерно как участок плиты крайней колонны шириной 1 метр. Не забываем учесть отпор грунта, который работает на благо плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 09:48
#5
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


То есть скад подбирает арматуру и учитывает действующий момент, в этом месте? А на поперечную силу силу по СП 63 посчитать? Простите за такую дотошность, я только в начале своего пути)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 10:18
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Не забываем учесть отпор грунта, который работает на благо плиты.
- а если отпора по факту не будет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 10:22
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


ну как бы да. на поперечную силу наверняка пройдет. проверьте еще длину выпусков. и в принципе, не вижу резона делать их U-образными. лучше объединить выпуски в пространственный каркасы длиной около метра с опиранием на подготовку
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 11:07
| 1 #8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


а для чего может потребоваться бетон В40 для фундаментной плиты 9-этажного дома?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 11:40
#9
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Offtop: Нефиг тут проверять. Запас 3-х кратный как минимум.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 11:54
#10
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Бетон В40, решил применить для сокращения диаметра арматуры с 36 до 32. Под плитой песчаная подушка 1.2 м.(насыпная)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 12:26
| 2 #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
для сокращения диаметра арматуры с 36 до 32
если считать изгибаемый элемент, то повышение класса бетона с В25 до В40 при одинаковом армировании увеличивает прочность сечения примерно на 2,5%
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 12:53
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если считать изгибаемый элемент
- там стена подвала.

Последний раз редактировалось eilukha, 29.06.2018 в 13:52.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 13:04
| 1 #13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там стена подвала.
а кроме стены еще фундаментная плита:
Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Фундаментная плита монолитная,толщиной 800 мм., бетон В40, арматура А500С диаметром 32 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 14:10
#14
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Как в SCAD'e проверить, не скажу, считаю в другой программе.
Однако, укажу на ошибки, которые вижу:
1) Бетон В40 определенно не нужен. В 24-этажном доме использовали В25.
2) Не хватает в сечении арматуры! См. прикрепленный файл из Справочника под редакцией профессора Ю.А. Дыховичного "Жилые и общественные здания. Краткий справочник инженера-конструктора" изд. 3-е, переработанное и дополненное. Если не верите ему, можете посмотреть в СП 63.13330.2012 п.10.3.8.
3) У вас выпуски арматуры под армирование стен попадает на рабочую арматуру фундаментной плиты. Так не должно быть в нормальных чертежах.

Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Подскажите на что проверить плиту в этом месте?
Проверить можно на продавливание, если сомневаетесь. СП в помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Справочник.jpg
Просмотров: 293
Размер:	185.4 Кб
ID:	204027  

Последний раз редактировалось Ivan3891, 29.06.2018 в 15:38.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 14:58
#15
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Если уж докапываться, то непонятны размеры П-шки и как она воспринимает усилие с верхней арматуры, которая, как я понимаю, ф32
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 15:32
| 1 #16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Проверить можно на продавливание, если сомневаетесь. СП в помощь.


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Фундаментная плита монолитная,толщиной 800 мм., бетон В40, арматура А500С диаметром 32 мм.
это у вас курсовой (дипломный) проект?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 15:39
#17
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение


----- добавлено через ~1 мин. -----

это у вас курсовой (дипломный) проект?
Так лучше? Я же сказал, если сомневается.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 16:24
#18
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Я не понял что там за зелёная штуковина в плите еще? А выпуски под стену - прямые, длины анкеровки хватает
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 17:15
#19
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Зеленая штуковина это П-образный хомут для анкеровки концевых участков. Прочитал СП 63 п.10.3.8. Шаг арматуры в плите 200 мм. Почему не хватает арматуры?. По поводу "нормальности" чертежей уже поправил это старая картинка, но все равно Спасибо)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 17:57
#20
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
П-образный хомут для анкеровки концевых участков
а где это написано подскажите? куда их анкеровать? они ставятся конечно в проёмах, а в плитах видел только 1 раз и глав конструктор не смог мне объяснить зачем это нужно.
Да в Снипе есть пункт 10.4.4 "На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен."
Но там нет ни слова о плитах. Есть только рисунок, но если со стенами понятно, то в плите я не понимаю что там можно анкеровать таким образом. Если кто-то знает ответ, а не тупо доверяет картинке из снипа то буду рад послушать потому что это чаще не делают, а если делают то не могут объяснить зачем
А вот по поводу крайней стена/колонны нужно посмотреть длину анкеровки для вашего диаметра растянутых стержней. Если будет не хватать анкеровки то сделать как-то так...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 269
Размер:	41.1 Кб
ID:	204034  
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 11:36
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
а где это написано подскажите?
рис. 10.1 к пункту 10.4.4


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Прочитал СП 63 п.10.3.8. Шаг арматуры в плите 200 мм.
поэтому в торец надо продольное армирование поставитью. потому щас там шаг арматуры 700 мм почти.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 11:45
#22
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Saur, я как раз и говорил что есть только рисунок и больше ничего, ни слова. А на пункт 10.3.8 вы не верно ссылаетесь. Там речь о расстоянии между стержнями сетки, а не расстояние между верхним и нижним армирование. Если же вы считаете что эти стержни нужны, то скажите как и на какое усилие они работают?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
там шаг арматуры 700 мм почти.
это не шаг арматуры продольной, а расстояние между верхней и нижней сеткой
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 12:27
| 1 #23
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Почему есть бан за политику и грубость, а нет бана за настойчивую тупость?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2018, 12:50
1 | #24
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Я тоже их раньше не ставил. Потом получил замечание от эксперта, мол давай ставь и все. А другой эксперт тоже говорит они там не нужны никому. Но как не поставлю сразу замечание.
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 13:12
#25
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
настойчивую тупость
это о чём? обо мне? Снипы далеко не совершенны. Если вы тупо будете делать по картинке не думая головой зачем вы это делаете то будет либо смешно либо аварийная ситуация

----- добавлено через 44 сек. -----
jekakaluzh, спасибо. Я понял
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 13:44
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


либо все строители на этом форуме одинаковые, либо это один и тот же человек под разными никами (Экс, Уони и т.п.)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 14:12
#27
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


mainevent100, товарищ конструктор, я задал конкретный вопрос. Если не можете на него ответить, то не нужно плеваться слюнями в собственной некомпетентности. В плите входа обычной один раз я видел чертёж где эти пэшки были сделаны по краям. Я спросил у главного конструктора он ответил что-то типа "ну так лучше, сетки в каркас пространственный связуются". Ну супер. И если вас послушать, то я и для плиты под мусорный бак или туалет у себя на даче должен тоже так сделать. А зачем? потому что в снипе картинка нарисована?
В стене нужно чтоб не выпячивался боковой стержень в сторону при сжатии. В плите стержень работает по-другому. И от чего я там его предохраняю по-вашему этими пэшками?
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 14:41
| 1 #28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


seregaxxl, да чего я буду пересказывать, вот почитайте, кроме СНиПа есть еще кое-что
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: П-шки-.JPG
Просмотров: 230
Размер:	456.0 Кб
ID:	204041  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 14:44
#29
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кроме СНиПа есть еще кое-что
А как называется это кое-что?
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 15:05
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А как называется это кое-что?
Руководства, пособия, рекомендации, справочники, научные статьи, учебники, ...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 15:30
#31
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


mainevent100, хватит строить из себя медный тазик. Скажи что это за книжка из которой скрин. И вот даже там написано о рекомендациях, а не о том что это нужно и это не является нормативным документом явно. Ну каких краевых нагрузок? усадочных напряжений? внатуре? типа потрескается? В Сп 63 написано про анкеровку арматуры, а не то что в вашей книженции. Снова противоречие.
Если не знаешь то нечего засирать тему.
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 15:44
1 | 1 #32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


seregaxxl, похоже, не знаешь тут только ты
Написано два слова в СП, тебе мало, не понятно, для чего. Расписано подробно в рекомендациях - "так это не является нормативным документом". Сам-то понимаешь, абсурдность своей логики?
Штаерман - Безбалочные перекрытия
Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2: Проектирование железобетонных конструкций
Информационный бюллетень №87. Пособие по конструированию. Технология армирование железобетонных конструкций

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Ну каких краевых нагрузок?
ну например, нагрузка от наружной стены, стоящей по краю плиты
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
внатуре? типа потрескается?
ага, внатуре потрескается
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 15:50
#33
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну например
гну. Я в первых сообщениях описал с чем связан этот вопрос
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
внатуре потрескается
а почему раньше всегда строили и не трескалось, а щас потрескается?
PS: сразу тяжело дать конкретный ответ без всяких бла бла бла?

----- добавлено через 47 сек. -----
Но спасибо

----- добавлено через ~12 мин. -----
Я всё понял где ставить а где нет. Но вам не скажу
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2018, 16:44
#34
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Друзья, мы отвлеклись от темы)) Завтра чертежи должны пойти в работу. Меня очень сильно беспокоит этот узел. Как я понял SCAD подбирает армирование исходя из действующих М и Q. Но как проверить на срез и продавливание в этом месте. Прочитал Залесова прочитал СП ничего не понятно(((
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2018, 17:08
#35
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


jekakaluzh, ну срез это смещение друг относительно друга 2х частей. Актуально для бетонных элементов. Тут плита толстая и армированная. Продавливание это по наклонному сечению вдоль контура продавливания. Актуально для колонн. У вас стена в подвале. Получается: 1) стандартный расчёт на сжатие со случайным эксцентриситетом (как для колонн). 2) расчёт по моменту от бокового давления грунта на стену подвала
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2018, 21:20
#36
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Приведу пример - дезинфицирующим действием спирт обладает вплоть до концентрации 50%, но хирурги используют 90-96 % спирт. Тут вопрос профессионализма, а мы ТАК делали и в ТОТ раз было все ОК - это уже дело каждого.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2018, 21:51
#37
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


maks-ufa, в Снипе об этом вообще никак не написано. А в еврокоде они конечно считают много чего по-другому, но в любом случае это всего лишь рекомендация. А если включить логику, то в Снипе написано что эти Пэшки нужны для предотвращения выпучивания и для требуемой анкеровки горизонтальных стержней. Получается в плитах пэшки можно применять заместо уголков-выпусков из нижележащих стен и колонн. Но это никаким боком не относится к фундаменту где при толстенной плите такое разружение по нормальному сечению невозможно
А если у вас спросят со стройки что можно ли их не ставить? Вы что скажете? Это я к тому что не всегда нужно делать просто так на всякий случай. Нужно ставить только если вы уверены что будет растрескивание по каким-либо причинам, в противном случае это просто перерасход арматуры.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2018, 22:48
#38
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А если включить логику, то в Снипе написано что эти Пэшки нужны для предотвращения выпучивания и для требуемой анкеровки горизонтальных стержней.
А кто с этим спорит?
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Получается в плитах пэшки можно применять заместо уголков-выпусков из нижележащих стен и колонн.
Тут неверная логика, т.к. ситуации могут быть разными, и необходимое и достаточное в одной ситуации, не является достаточным в другой.
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Но это никаким боком не относится к фундаменту где при толстенной плите такое разружение по нормальному сечению невозможно
Тут вы неверное предыдущее умозаключение выдаете за истину и используете как факт.
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А если у вас спросят со стройки что можно ли их не ставить? Вы что скажете? Это я к тому что не всегда нужно делать просто так на всякий случай. Нужно ставить только если вы уверены что будет растрескивание по каким-либо причинам, в противном случае это просто перерасход арматуры.
Какая-то белеберда. Нарисуйте, пожалуйста, узел, хоть в Пейнте, и приложите, что именно должно быть в узле и в чем мы неправы.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2018, 22:54
#39
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
ситуации могут быть разными, и необходимое и достаточное в одной ситуации, не является достаточным в другой.
правильно, но пэшки ведь необязательны

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
вы неверное предыдущее умозаключение выдаете за истину
верное. Вы возможно один из тех кто путает длину нахлёста и анкеровки и в этом узле не совсем понимает зачем уголки

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
в чем мы неправы
вы не можете объяснить зачем ставить боковые пэшки. А я смог объяснить почему их не нужно
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 02:08
#40
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Как я понял SCAD подбирает армирование исходя из действующих М и Q. Но как проверить на срез и продавливание в этом месте.
Сам спросил - сам ответил. Точнее сначала ответил, а потом спросил))) Скад покажет нужно там поперечное армирование, или поперечная сила (срез/продавливание) воспринимается бетоном.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 07:52
#41
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Цитата:
правильно, но пэшки ведь необязательны
Они становятся необязательными для тех, кто не внимательно читал СП и не ставил их.
А когда на это кто-то обращает внимание, то остается только идти в отказ, мол разработчики норм дураки
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 10:09
#42
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
правильно, но пэшки ведь необязательны
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
вы не можете объяснить зачем ставить боковые пэшки. А я смог объяснить почему их не нужно
Ок))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 12:39
3 | #43
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Ох уж эти пе(э)шки...
Вложения
Тип файла: docx 12.docx (688.2 Кб, 114 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 13:02
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


SergeyKonstr, а есть способ определения нужного сечения пешки?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 13:42
#45
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Saur, ну вот такой я немножко не уверенный)) Подскажите, В скаде поперечная арматура показывается путем выбора в результатах армирования вкладок " Площадь AWx и AWy" и "Интенсивность Wx, Wy". Что такое интенсивность и как это все привести к диаметрам?
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 14:11
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Можно проверить
Цитата:
6.2.43 Расчет железобетонных элементов на местное сжатие (смятие) производят при действии сжимающей силы, приложенной на ограниченной площади нормально к поверхности железобетонного элемента. При этом учитывают повышенное сопротивление сжатию бетона в пределах грузовой площади (площади смятия) за счет объемного напряженного состояния бетона под грузовой площадью, зависящее от расположения грузовой площади на поверхности элемента.
При наличии косвенной арматуры в зоне местного сжатия учитывают дополнительное повышение сопротивления сжатию бетона под грузовой площадью за счет сопротивления косвенной арматуры.
Можно как-то обойтись без объёмного НДС, наверное. Если край рядом. Вон там по картинкам.
28 тс/м*0,38=106,4 кПа выдержит слабый грунт. А бетон то и подавно.
Если только какие-то дефекты, рабочий шов... Но как их учитывать не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 14:15
#47
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Они становятся необязательными для тех, кто не внимательно читал СП
хаха) а вы читали? а мои предыдущие сообщения читали? Что за привычка делать голословные утверждения? Если я плохо читал, то давайте скрин в студию, только с объяснением, а не тупой ссылкой на картинку из снипа
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 14:28
2 | #48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а есть способ определения нужного сечения пешки?
Если читать Еврокод, то арматуру для передачи усилий на крайнюю колонну возможно размещать в эффекивных зонах около этой колонны и П-ки из этой арматуры (или столько же) обеспечивают сопротивление кручению плиты.
А вообще п. 10.4.9 СП 63 говорит о поперечной арматуре, а у нас поперечная обычно воспринимается как расчет на поперечную силу Q. Так вот крутящий момент по теории должен приводится к поперечной силе и на нее рассчитывается арматура.
Вложения
Тип файла: docx 309.docx (423.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: docx 13.docx (328.8 Кб, 40 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 14:44
#49
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
сопротивление кручению плиты
Как написано вероятно да пэшки лучше от кручения)) Вот только уголки мы ставим не от кручения и пэшки равносильны уголкам. В европе вообще и по диагонали армируют плиты бывает вопрос в том насколько это нужно. В каком направлении и как действую эти силы кручения и как произойдёт при этом разрушение?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 14:47
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
12.docx (688.2 Кб, 26 просмотров)
- если трещины на торце плиты от крутящего Mxy наклонные, то им может сопротивляться не только пэшки, но продольная арматура вдоль края? Или они для такого сопротивления слишком близко к поверхности плиты?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 15:13
| 1 #51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не только пэшки, но продольная арматура вдоль края?
Нагельный эффект у нас не поощряется.
Вложения
Тип файла: docx 14.docx (380.5 Кб, 44 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 15:14
#52
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


в расчетных программах усилие Мху влияет на подбираемую продольную арматуру Х и Y?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 15:18
#53
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Что такое интенсивность и как это все привести к диаметрам?
Лично я на интенсивность поперчного армирования плит, которую выдает скад, вообще не смотрю. Я вижу, что там требуется армирование и закладываю его. Беру Ф8 А500С с шагом, соответсвующим конструктивным требованиям СП63. Еще ни разу ни один эксперт не прикапался.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 15:30
#54
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Можно попробовать заармировать в виде скрытой балки: т.е. в теле плиты под стеной армирование по типу несущего ригеля-балки без изменения сечения. Или допсетки сверху и снизу.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 15:34
#55
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Saur, без расчёта что-ли? а почему вручную не проверяете поперечное армирование?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 15:37
#56
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
а почему вручную не проверяете поперечное армирование?
если мне скад указывает, что там нужно поперечное армирование - я его туда закладываю. Если нет - не закладываю.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 15:48
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в расчетных программах усилие Мху влияет на подбираемую продольную арматуру Х и Y?
Должно влиять.
Например в Лире
Вложения
Тип файла: docx 15.docx (238.0 Кб, 32 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 16:20
#58
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Saur, ну а диаметры как подбираете? на глаз? или по скаду? или вручную по поперечной силе?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 16:35
#59
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Saur, ну а диаметры как подбираете?
Беру Ф8 А500С. Чтоб с запасом.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 17:34
#60
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Вот что получается это при шаге 100 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадь Аwx.jpg
Просмотров: 107
Размер:	480.5 Кб
ID:	204102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадь Аwy.jpg
Просмотров: 98
Размер:	490.6 Кб
ID:	204103  
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 17:58
#61
Neverme


 
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
А где это можно посчитать,подскажите?
*

Не хватает длины выпусков. В данном случае альфа будет равно 2 а не 1.2
Neverme вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 18:36
#62
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Neverme Посмотреть сообщение
альфа будет равно 2 а не 1.2
Вы не правы)) длина анкеровки не считается по формуле длины перепуска (нахлёста)
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 20:26
#63
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Вы не правы)) длина анкеровки не считается по формуле длины перепуска (нахлёста)
с каких пор длину выпуска из фундамента считают по длине анкеровки, а не нахлёста?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Вот что получается это при шаге 100 мм.
ну вот где подкрашено, устанавливай поперечку
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 20:43
#64
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Saur, Длина анкеровки - длина обеспечивающая передачу усилия с полным расчётным сопротивлением на бетон. А теперь вопрос к вам: если длина анкеровки итак обеспечивает полную передачу усилия, то зачем вы хотите сделать двойную длину анкеровки? Подсказка: в Снипе нет никаких противоречий, там всё верно.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 21:13
#65
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
то зачем вы хотите сделать двойную длину анкеровки?
То есть, для обеспечения передачи усилия из арматуры стен на фундамент, достаточно установить арматуру, которая будет заходить на длину анкеровки в фундамент и стену???
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 21:35
#66
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Saur, ну в смысле одна длина в фундамент и одна длина в колонну

----- добавлено через ~3 мин. -----
ну даже чисто по бытовому посмотреть. Длина анкеровки допустим 60см. А если сделать двойную то будет 1,2м при высоте этажа в 3 м и это в фактически сжатой колонне. Ну глупость

----- добавлено через ~5 мин. -----
А, ну то что с внешней стороны так и будет вверх на пол стены то это как усиление от грунта в подвале будет.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 21:51
1 | 1 #67
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
ну в смысле одна длина в фундамент и одна длина в колонну
дальше можно не читать
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 22:05
#68
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Saur, ну так как правильно по-вашему?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 09:27
#69
Neverme


 
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Вы не правы)) длина анкеровки не считается по формуле длины перепуска (нахлёста)
У меня написано все правильно. Выпуска уходят в фундаментную плиту на длину анкеровки, а в стену на длину нахлеста. Но т.к. 100% арматуры соединяется в 1 сечении то по сп альфа будет не 1.2 а 2.
Neverme вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 10:49
| 1 #70
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Neverme Посмотреть сообщение
Но т.к. 100% арматуры соединяется в 1 сечении то по сп альфа будет не 1.2 а 2.
Это если арматура растянута. Если не растянута, то 1.2
Saur вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 11:12
#71
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Чуваки чёт я всё же думаю вы неправильно понимаете пункты Снипа. Я тут нарисовал, кто не согласен - давайте поспорим
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нахлёст.jpg
Просмотров: 161
Размер:	247.7 Кб
ID:	204124  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нахлёст2.jpg
Просмотров: 126
Размер:	129.1 Кб
ID:	204125  
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 11:16
#72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
давайте поспорим
- а чем обосновывать своё видение норм будете ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 11:28
#73
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
кто не согласен - давайте поспорим
конечно не согласен. обосновываю: в идеале - не должно быть никаких выпусков. Арматура колонны(стены) должна заводиться в фундамент на длину анкеровки. Но такое проделать в подавляющем большинстве случаев не представляется возможным. Поэтому используют анкерные выпуски из фундамента, которые являются нижней частью армирования колонны(стены), а затем эти анкерные выпуски наращиваются при армировании колонны(стены), используя соединение арматуры "внахлёст".
Saur вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 11:44
#74
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Арматура колонны(стены) должна заводиться в фундамент на длину анкеровки. Но такое проделать
А почему она вдруг должна то? Просто потому что вам кажется что всё что целиковое - лучше? Стык должен исключить любые перемещения колонны. А теперь читаем Снип. У нас есть базовая длина анкеровки, которая обеспечивает полную передачу усилия и коэфф альфа, который для растянутой арматуры 1, а для сжатой 0,75. Замечательно. Теперь идём в пункт про нахлёст. Там та же длина анкеровки, но уже с другим коэфф альфа, который для сжатой 0,9, для растянутой - 1,2. Вопрос, ну если длина анкеровки базовая итак обеспечивает полную передачу усилия что стержень оттуда вырвать невозможно, то зачем увеличивать её в 1,2 раза? Ах, скажите будем передавать усилия не на бетон а на арматуру? Хорошо, а у нас вся арматура в колонне в средней получается сжата. Тогда читаем дальше и узнаём что при стыковке в 1 сечении нужно коэфф альфа взять 2. Что получается? Получается что для сжатой средней колонны мы возьмём длину выпусков равную двойной длине анкеровки, то есть при высоте этажа в 3 м это будет практически на пол этажа. Ну не бред? не?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 12:09
#75
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Тогда читаем дальше и узнаём что при стыковке в 1 сечении нужно коэфф альфа взять 2.
строго по букве данное требование применяется к растянутой арматуре.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 12:30
3 | #76
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


К#71 .
Первый рисуночек.
Две длины анкеровки по обе стороны от расчетного сечения при растянутых стержнях, создавая при этом коэ-т альфа =2, не верное видение. Этот альфа зависит от расстояния между стыками стыкуемых стержней в поперечном направлении. Чем меньше расстояние между ними, тем большую интенсивность имеют поперечные растягивающие усилия в бетоне в зоне стыков, следовательно больше продольных трещин между стыкуемыми стержнями и тем меньше усилия передаются с одного стыкуемого стержня через бетон на другой. Чтобы полностью передать усилие нужна какая-то определенная длина стыка. Например, по Кодекс-образцу ЕКБ/ФИП для стержней при расстоянии между ними менее 10*d коэ-т альфа =2, а при расстоянии более 10*d =1,4.
Рисуночек с колонной.
Такой хвост анкера в плите при таком радиусе загиба вряд ли чего даст для растянутого, тем паче для сжатого анкера. Быстрее бетон под загибом расколется.
Длина анкеровки от длины нахлестки стержней в колонне отличается тем, что при длине нахлестки между стержнями возникают продольные растягивающие напряжения, которые уменьшают погонные усилия передачи с одного стыкуемого стержня на другой, поэтому и длина перехлеста должна быть больше длины анкеровки.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 03.07.2018 в 12:44.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 12:49
#77
Neverme


 
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Это если арматура растянута. Если не растянута, то 1.2
В данном примере скорее всего есть изгибающий момент. А значит арматура будет испытывать растяжение.
В посту 76 все очень хорошо рассказано.

Последний раз редактировалось Neverme, 03.07.2018 в 12:57.
Neverme вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 12:57
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Быстрее бетон под загибом расколется выколется.
- и тем не менее так всегда делают . Тогда как правильно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 13:24
1 | #79
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и тем не менее так всегда делают
Значит усилий разрушающих не бывает, у тех кто делает.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тогда как правильно?
В наших нормах основа радиуса гнутья в 10*d.
А вообще усилие анкеровки (и длина анкера) зависит от радиуса загиба стержня.
Вложения
Тип файла: docx 17.docx (518.6 Кб, 42 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 13:36
1 | #80
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и тем не менее так всегда делают . Тогда как правильно?
У нас тоже все так делают, но я делаю по пособию к СП 52-101
5.36. При невозможности выполнения требований п. 5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10d(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт. 5.5.)], и не менее значений, приведенных в п. 5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;
Итого получается, если у нас нет прямого участка, а сразу загиб, то диаметр оправочного ролика равен 20d стержня.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 13:40
#81
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Длина анкеровки от длины нахлестки стержней в колонне отличается тем, что при длине нахлестки между стержнями возникают продольные растягивающие напряжения, которые уменьшают погонные усилия передачи с одного стыкуемого стержня на другой, поэтому и длина перехлеста должна быть больше длины анкеровки.
Шикарно. Слова красивые а теперь посмотрим ваши слова на практике... Есть крайняя колонна. По СП63 при стыковке арматуры растянутой в одном сечении альфа=2. У нас есть сжатая арматура и с внешней стороны - растянутая. Хорошо, значит для сжатой 0,9, а для растянутой альфа = 1,2. Отлично. У нас тут растянутой арматуры не более 50%. Супер. Ладно тогда посмотри в балках. Если отступить нахлёст от края стержня балки, то получится аварийная ситуация, потому что длины анкеровки не хватит по обе стороны от расчётного сечения! Или вы думаете что если вы так привяжете уголок в расчёте на "совместную работу" арматуры, то они действительно будут как одно целое? А что по поводу требования где должно быть между стыкуемыми стержнями не более 4х диаметров? В этом случае они тоже как одно целое будут работать?
А все противоречия я думаю потому что длина нахлёста применяется при стыковке арматуры в произвольном месте, например в плитах, а не в конструктивном узле, а именно там где тупо не хватает длины стержня арматуры в 12 м!

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Значит усилий разрушающих не бывает, у тех кто делает.
так вы сто хотите? передать усилие с арматуры на арматуру или обеспечить проектное положение и жёсткость стыковки колонны с плитой? Длина анкеровки решает этот вопрос. А где вы взяли про первое...это нужно еще там прочитать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нахлёст4.jpg
Просмотров: 86
Размер:	86.9 Кб
ID:	204137  
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 13:54
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В наших нормах основа радиуса гнутья в 10*d.
- радиус от выкола бетона спасает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 14:32
#83
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226



А почему не должен?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 15:00
1 | #84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


От выкола только площадь поверхности пирамиды выкола спасает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 15:09
1 | #85
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Шикарно. Слова красивые
Спасибо, конечно, но это было до меня.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
а теперь посмотрим ваши слова на практике...
Вы можете смотреть, я за 30 с лишним лет уже насмотрелся.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Или вы думаете что если вы так привяжете уголок в расчёте на "совместную работу" арматуры, то они действительно будут как одно целое?
Я ничего привязывать не собирался.
При анкеровке двух стержней нужно смотреть расстояние между ними. Если оно равно в сету диаметру, то анкеруются два стержня, если менее диаметра, то два стержня превращаются в один эквивалентный.
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А что по поводу требования где должно быть между стыкуемыми стержнями не более 4х диаметров? В этом случае они тоже как одно целое будут работать
Стыкуемые через бетон будут.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А все противоречия я думаю потому что длина нахлёста применяется при стыковке арматуры в произвольном месте, например в плитах, а не в конструктивном узле,
До этого ещё додуматься нужно.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
так вы сто хотите?
Я ничего не хочу.
Вложения
Тип файла: docx 18.docx (1.03 Мб, 49 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 15:23
#86
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
я за 30 с лишним лет
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
если менее диаметра, то два стержня превращаются в один эквивалентный.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Стыкуемые через бетон будут
Так может быть вы подтвердите свои слова ссылками на то где это написано, а то "опыт" это не достаточно большой аргумент, особенно учитывая то что многие любят делать по нормам 30тилетней давности и всплывают такие фразы как "не менее 50ти диаметров" которые уже давно пылью покрылись, да даже арматура сейчас другая

----- добавлено через ~5 мин. -----
Кстати ваш документ 18как удовлетворяет тому что я сказал о стыковке в плитах, и это ни коим образом не говорит о том что в колонная в узле нужно пользоваться этой длиной нахлёста
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 16:02
#87
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
может быть вы подтвердите свои слова ссылками на то где это написано,
Это очевидный факт, об этом не нужно писать. Анкеровка арматуры в бетон нужна, чтобы передать усилия арматуры на бетон - всё. Если вы анкерный выпуск заведете на длину анкеровки в колонну (стену), то вы сможете передать усилие из анкерного выпуска в колонну (стену), но из колонны (стены) вы усилие на анкерный выпуск не передадите, потому что усилия в колонне(стене) восприняты арматурой и бетоном вместе, а не только бетоном. А для того, чтобы из арматуры в арматуру передать усилие их надо соединить.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 16:06
1 | #88
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
и это ни коим образом не говорит о том что в колонная в узле нужно пользоваться этой длиной нахлёста
Руководство по жб 1978 года вас удовлетворит?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 16:17
#89
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


seregaxxl, на вашей картинке в №81 никакой аварийной ситуации нет, если диаметр зеленого стержня равен диаметру фиолетового, т.е. при условии, что в расчетном сечении по грани колонны зеленого стержня достаточно, а фиолетовый - для анкеровки в колонну (тот случай, который тут рассматривается всеми).
А если фиолетовый - это усиление, воспринимающее опорный момент (то, что имели ввиду Вы), тогда по-другому..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 16:49
#90
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
но из колонны (стены) вы усилие на анкерный выпуск не передадите, потому что усилия в колонне(стене) восприняты арматурой и бетоном вместе, а не только бетоном. А для того, чтобы из арматуры в арматуру передать усилие их надо соединить.
интересная теория тогда такой вопрос... вот если я не сделаю анкеровку, то стерржень вырвится и упадёт колонна ну если типа я её толкать буду)) а если я не передам на арматуру усилие то тогда что?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
зеленого стержня достаточно
неа не достаточно. чтоб ваше условие выполнилось надо либо отступать нахлёст от внутренней грани колонны, либо говорить о том что уголок и арматура работаю как одно целое. Лично я в этом сомневаюсь
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 17:00
#91
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


seregaxxl, зеленого стержня достаточно по прочности? Пока без анкеровок и нахлесток... если да, то не обязательно выпускать фиолетовый за грань колонны на длину анкеровки. Согласны?

----- добавлено через 48 сек. -----
Не могу понять, о каком уголке вы все время говорите?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 17:06
#92
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Не могу понять, о каком уголке вы все время говорите?
присоединяюсь
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
тогда такой вопрос... вот если я не сделаю анкеровку, то стерржень вырвится и упадёт колонна ну если типа я её толкать буду))
стержень не вырвется из фундамента, произойдет скол бетона колонны вокруг анкерного выпуска и колонна треснет по шву бетонирования.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 17:10
#93
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


mainevent100, Saur, я говорил о своей картинке.

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
стержень не вырвется из фундамента, произойдет скол бетона колонны вокруг анкерного выпуска и колонна треснет по шву бетонирования.
ну. А вы говорите что нужно сделать длину нахлёста, то есть побольше длину. Ну зачем? то что как бы передам на арматуру усилие это ладно. Но на практике чем это лучше? как изменится работа конструкции?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 17:19
#94
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А вы говорите что нужно сделать длину нахлёста, то есть побольше длину. Ну зачем?
Объясняю в последний раз. Арматура в колонне работает совместно с бетоном (N = "сигмаS*Аs" + "сигмаb*Ab") Так вот анкерный выпуск возьмет только "сигмаb*Ab" и часть "сигмаS*Аs". Если бы анкерный выпуск соединялся бы с арматурой на всю требуемую длину нахлёста, то он взял бы всю "сигмаS*Аs" а не какую-то ее часть, равную отношению длины анкеровки и длины нахлёста. Понятно, не?
В случае если усилие в колонне будет равно расчетному, эта часть "сигмаS*Аs" которую не сможет воспринять анкерный выпуск и станет причиной разрушения материала.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 17:46
#95
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Saur, убедительно но вот еще вопрос... при стыковке арматуры расчётное сечение находится в центре стыка. А в колонне у вас где оно находится?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 18:02
#96
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А в колонне у вас где оно находится?
в центре стыка
Saur вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 18:06
#97
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Прочность колонны должна быть обеспечена в каждом сечении, а не только в стыке с фундаментом. По вашим рассуждениям, в центре стыка в каждую сторону от центра анкеровка стержней будет половинной, так ведь?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 18:14
#98
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
от центра анкеровка стержней будет половинной, так ведь?
нет, длина нахлёста половинной будет
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 18:34
#99
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Ваши ведь рассуждения: нахлест равен 2 анкеровке, потому что в каждую сторону от расчетного сечения (центр стыка) нужна целая анкеровка. В узле стыка с фундаментом предлагаете за расчетное сечение принять верх фундамента и от него делать выпуск длиной в анкеровку. При этом забываете про другое сечение, центр стыка. От него в каждую сторону будет маловато...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 20:44
#100
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


mainevent100, так а от серединки этой и не надо в каждую сторону, ведь стык на уровне верха фундамента и скорее всего по нему и будет разрушение
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 22:49
#101
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
От выкола только площадь поверхности пирамиды выкола спасает.
Да. Немного не так прочитал. Я имел ввиду 20d спасает от смятия бетона под стержнем.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2018, 10:13
#102
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
ведь стык на уровне верха фундамента и скорее всего по нему и будет разрушение
будет, если бетон колонны проскользнет по анкерному выпуску. А чтобы этого не произошло, выпуск надо соединить с арматурой колонны. И диаметр анкерного выпуска необходимо подбирать по усилиям возникающим в самом низу колонны (в базе).
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 13:43
#103
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
будет, если бетон колонны проскользнет по анкерному выпуску.
что значит проскользнёт по выпуску? моей фантазии не хватает чтобы это понять
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 13:50
#104
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
что значит проскользнёт по выпуску? моей фантазии не хватает чтобы это понять
А что вы читали, чтобы это понять? После прочтения, например, этого https://dwg.ru/dnl/12415 не может остаться каких-либо вопросов и непонимания.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 13:52
#105
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


maks-ufa, ох, ну чтоэ вы раньше мне не прислали. Прям щас прочитаю
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
выпуск из фундаментной плиты в колонну olyaamart Основания и фундаменты 31 28.02.2012 17:43
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания sniper060989 Лира / Лира-САПР 16 15.11.2011 15:26
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23