Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2018, 16:06 #1
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

Есть мелкозаглубленный ленточный фундамент относительно небольшого сечения, например 450х880h как во вложении, работа которого рассматривается как "балка по грунту" и у которого рабочая арматура расположена у верхней и у нижней граней сечения. Зачастую она подбирается по минимальному проценту армирования 0.1%. Как же правильно нужно армировать углы этого ленточного фундамента? Если посмотреть в интернете статьи на эту тему, то можно увидеть, что в большинстве вариантов ставятся какие-то Г-образные стержни в горизонтальной плоскости. Пример такой картинки во вложении. Но ведь горизонтальная анкерующая арматура нужна, когда момент действует в той же плоскости. В данном случае момент "раскрывающий" угол. В каких ленточных фундаментах есть такого рода воздействия? Сложно представить. Чаще всего момент в перпендикулярной плоскости. А значит если уж и ставить анкерующую арматуру, то она должна иметь отгибы в вертикальной плоскости. Или есть какой-то еще практический смысл анкеровки горизонтальными стержнями?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 1027
Размер:	34.7 Кб
ID:	204430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: armirovanie-lentochnogo-fundamenta-1.jpg
Просмотров: 1353
Размер:	45.1 Кб
ID:	204431  

Просмотров: 26009
 
Непрочитано 13.07.2018, 16:19
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А про длину анкеровки и нахлёста не забыли? Но если вы хотите поставить дом на 4 отдельных друг от друга фундаментных балки, то пожалуйста. Можете не ставить Г.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 16:21
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А про длину анкеровки и нахлёста не забыли?
При чем тут длина анкеровки и нахлеста? Я говорю о том, что если анкеровать рабочую арматуру в углах, то анкеровать ее логично отгибами в вертикальной плоскости, а не горизонтальной. В горизонтальной плоскости хрень получается, когда продольных стержней больше двух.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 16:36
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
отгибами в вертикальной плоскости, а не горизонтальной
В этом плане да. Можно. Не думаю, что это в чём-то лучше, но и вреда не вижу.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 16:56
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
В этом плане да. Можно. Не думаю, что это в чём-то лучше, но и вреда не вижу.
Это лучше тем, что арматуру удобнее отогнуть вниз, чем вбок. Правда на виде сверху это армирование угла будет выглядеть довольно причудливо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 571
Размер:	8.6 Кб
ID:	204433  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 19:42
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Сет, на последнем рисунке трещина по углу и, далее, по стене.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 20:16
#7
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Это лучше тем, что арматуру удобнее отогнуть вниз, чем вбок. Правда на виде сверху это армирование угла будет выглядеть довольно причудливо
а вот книги другого мнения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 737
Размер:	155.8 Кб
ID:	204442  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 20:34
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это лучше тем, что арматуру удобнее отогнуть вниз, чем вбок. Правда на виде сверху это армирование угла будет выглядеть довольно причудливо
Вот так точно не надо. Заводи за дальние стержни.

Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
а вот книги другого мнения
хмм... Не вижу логичного обоснования этого примера... Так отгибы даже зацеппляются и визуально более надёжны... И трещины одинаковые нарисованы.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 21:15
#9
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Нарисуйте теоретическую трещину в узле из моей последней картинки в #5.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 21:47
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Белая трещина вообще без арматуры, красные из-за недостатка анкеровки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 553
Размер:	12.0 Кб
ID:	204447  
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 22:04
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Белая трещина вообще без арматуры, красные из-за недостатка анкеровки
А от какого воздействия будут такие трещины? Изгиб в вертикальной плоскости?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 22:16
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Сет, в углу нулевые моменты. Так что не заморачивайся особо с анкеровкой.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 22:36
#13
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
в углу нулевые моменты. Так что не заморачивайся особо с анкеровкой.
Моменты в горизонтальной плоскости - нулевые. К чему я и веду. Не будет трещин таких, как нарисовано в #10. В вертикальной же плоскости - моменты ненулевые. Фундамент работает как балка по грунту, защемленная в опорных сечениях перпендикулярными лентами. Но для восприятия моментов в вертикальной плоскости нужны и стержни с вертикальными отгибами. И схема из #5 в этом смысле вполне работоспособна.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 01:13
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Прорабу или бригадиру армирующему по схеме №5 или в посту №10 я с большим бы удовольствием оторвал бы руки, а чертежи уже обязательно отправлю на растопку мангала. Углы наиболее нагруженные места.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 02:56
#15
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка? Мне кажется что нет, но с другой стороны может быть заармировать Пэшками по аналогии со стенами?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
если уж и ставить анкерующую арматуру, то она должна иметь отгибы в вертикальной плоскости
не понимаю о чём речь. От давления грунта есть вертикальная арматура
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 10:14
#16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Прорабу или бригадиру армирующему по схеме №5 или в посту №10 я с большим бы удовольствием оторвал бы руки, а чертежи уже обязательно отправлю на растопку мангала. Углы наиболее нагруженные места.
Ну расскажите - что бы стало с углами, армированными по схеме поста 5 и от какого воздействия?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка?
Вопрос в том - как правильно армировать углы ленточных фундаментов. Я думаю, что армирование горизонтальными отгибами, как на второй картинке в первом посте - бред. Если в каждой ленте будет по три стержня - там будет очень сложно разминуться анкерующими Г-шками. Если же исходить из того, что ленточный фундамент работает на вертикальную нагрузку, то отгибы должны быть вертикальные и работоспособной будет схема армирования из поста 5.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 10:19
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Сет, я небольшой специалист по этим фундаментам. Но очевидно же, что угол менее нагружен. Неравномерная осадка будет его разламывать, как раз по этой трещине.
В дачах, где ленты на виду, в них множество трещин. В углах тоже.

С другой стороны бутовые фундаменты вообще не армированы... Но и стены на них трещат чуть что.
Видимо, весь вопрос в разнице осадок.
Тогда же возникает вопрос, а зачем вообще арматура в ленте ? Давайте делать ленточные фундаменты бетонными.
Но ведь вы же хотите ими воспринять возможную неравномерность осадок, случайные нагрузки. Правда же ? Тогда почему всё делаете сильным, а одно место ослабляете, как раз там где точно будет неравномерно ? Получается как двутавр с отверстием под вентканал и смысл всей арматуры теряется.

Ну и ещё вопрос. Часто ли вам удаётся спроектировать фундамент с приличным запасом 1,5-2 раза ? Часто ли вас, нагибают, извините, на 1,05...1,1 ? А ведь это же совсем не о чём... А ведь вопрос из этой же темы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.07.2018 в 10:28.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 10:24
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Всё зависит от того что "сверху" и от характеристик грунта.
Можно вообще сделать сборные ленты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 10:29
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: В сборных лентах ФБСки перекрывают друг друга, а не шов в шов. Пример неправильный.
Бутовые да, вообще без арматуры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 10:51
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Причём тут "ФБСки"? Речь о лентах.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 11:23
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но ведь вы же хотите ими воспринять возможную неравномерность осадок, случайные нагрузки. Правда же ? Тогда почему всё делаете сильным, а одно место ослабляете, как раз там где точно будет неравномерно ?
Где вы видите ослабление в варианте армирования из поста 5? Еще раз спрашиваю - где пойдет теоретическая трещина и от какого воздействия? Вариант армирования из поста 5 предполагает характер работы ленточного фундамента как балка по грунту, защемленная в опорных сечениях. Теоретическая трещина на картинке во вложении. Чтобы трещина не образовалась - арматура должна быть заведена за нее на длину анкеровки. Что и сделано - с отгибами вниз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 405
Размер:	10.6 Кб
ID:	204450  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 11:39
#22
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Сет, чего ты хочешь добиться? Сэкономить килограмм металла или час времени рабочих? Заочной индульгенции?
Делай как хочешь. Но ставь под этим свою подпись. В случае чего тебе отвечать. И никакие аргументы "мне на форуме разрешили" не помогут.
А если удастся отмазаться от суда и прокурора, то не забудь создать тему "как ремонтировать отошедшую стену".

П.С. У инженеров в крови должно быть "как сделать максимально надёжно, чтобы уложиться в требования". А на форуме уже не первый раз прям обратная ситуация "как бы максимально схалтурить и пройти по лезвию бритвы". Все так привыкли к полному отсутствию ответственности за свои решения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: remont-razrushayushcheysya-steny-p3287912.jpg
Просмотров: 467
Размер:	412.3 Кб
ID:	204451  
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 11:57
#23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
чего ты хочешь добиться? Сэкономить килограмм металла или час времени рабочих? Заочной индульгенции?
Я хочу обсудить армирование углов ленточных фундаментов. Это не очевидно? Конструкции нужно армировать на действующие воздействия. Вы же не станете в балке ставить поперечную арматуру по расчету, а продольную конструктивно? Не станете, потому что в балке основная арматура - продольная. Так зачем же армировать угол ленточного фундамента на момент в горизонтальной плоскости? На обычный ленточный фундамент вообще нет горизонтального воздействия. Он работает как балка по грунту. Значит и армировать его надо в соответствии с этой расчетной моделью. Или нет?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 12:00
#24
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На обычный ленточный фундамент вообще нет горизонтального воздействия.
А моя картинка из прошлого поста сделана в фотошопе. Не может так стена наклоняться. Крыша давит вертикально, ветер наоборот прижимает к зданию.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 12:22
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


с точки зрения анкеровки нет большой разницы, загибать вверх, вниз или вбок, или приваривать анкерную пластину
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 13:12
#26
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, вертикальные отгибы? я вообще не понимаю о том как вы это видете. Раз спрашиваете о разрушении от неравномерной осадки, то мне кажется очевидным что на срез держит сам бетон, а если предполагается сильно разная осадка то делают деформационный шов. разве нет? А в балках для этого есть поперечная арматура. Что еще за вертикальные отгибы анкеровки?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 17:40
#27
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с точки зрения анкеровки нет большой разницы, загибать вверх, вниз или вбок
Тут есть разница с точки зрения удобства анкеровки. Попробуйте-ка заанкеровать горизонтальными отгибами по 3 стержня, сходящихся в узле. А если их будет 4 - то вообще кошмар.
А вы что думаете по поводу схему армирования из поста 5? Рабочая?

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
вертикальные отгибы? я вообще не понимаю о том как вы это видете. Раз спрашиваете о разрушении от неравномерной осадки, то мне кажется очевидным что на срез держит сам бетон, а если предполагается сильно разная осадка то делают деформационный шов. разве нет? А в балках для этого есть поперечная арматура. Что еще за вертикальные отгибы анкеровки?
Расчетная схема одной ленты в составе ленточного фундамента - балка по грунту, защемленная в опорных сечениях. Согласны? В такой балке присутствуют изгибающие моменты на опорах, то есть в углах. Теоретическая трещина при этом будет выглядеть как на картинке в посте 21. Чтобы этой трещины не было - ставим арматуру. Чтобы арматура работала - заводим ее за расчетное сечение на длину анкеровки. Прямым стержнем заанкероваться не получится, потому что примыкающая лента недостаточно широка для этого. Значит рабочий стержень нужно отогнуть либо вбок, либо вверх/вниз, чтобы набрать нужную длину анкеровки. Вот я и спрашиваю - а зачем анкероваться по типовым узлам в интернете, где основная идея в связи арматуры лент, сходящихся в узле? Ведь следуя логике той работы, которую я описал - арматура лент может и вовсе не соединяться между собой - как в узле из поста 5.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 18:26
#28
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Прямым стержнем заанкероваться не получится, потому что примыкающая лента недостаточно широка для этого. Значит рабочий стержень нужно отогнуть либо вбок, либо вверх/вниз, чтобы набрать нужную длину анкеровки.
я не понимаю где там какой ширины не хватает, где там 3 стержня подряд и куда чего отгинать сможете на картинке показать?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 18:42
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
я не понимаю где там какой ширины не хватает, где там 3 стержня подряд и куда чего отгинать сможете на картинке показать?
Картинка из поста 21. Белым цветом нарисована трещина, она пересекает 3 ряда арматуры. Стоит размер Lan - длина анкеровки. По расчету требуется ну пусть 900 мм. А ширина горизонтальной ленты - 400 мм. Значит стержень нужно отогнуть. Я предлагаю вниз.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 23:01
#30
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


На ширину ленты 40 см, анкеровка 900 мм, интересно какая ж там продольна арматура и от каких таких нагрузок
rubson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 23:39
#31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
На ширину ленты 40 см, анкеровка 900 мм, интересно какая ж там продольна арматура и от каких таких нагрузок
Да обычная арматура, например д14. А нагрузка - от стен, перекрытий, крыши.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 00:27
#32
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, я понял. Это из-за того что есть средний стержень. Думаю если по усилиям выходит что не достаточно просто внешнего уголка или пэшек, то просто добавить еще средний уголок. 3 стержня друг над другом. ну нормально. А если вниз загнуть то получается что вы анкеруете только одну сторону снизу от угла, но если анкеровки правой стенки к нижней будет достаточно, то вероятно так сделать будет можно выходит всё сводится к тому чтобы проверить по усилиям скока и где нужно анкерующих стержней
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 15:36
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Сет, хорошо.
Тогда всё дело в том, как работает лента.
Если это просто сборный или каменный ленточный фундамент на монолитной ленте, то продольная арматура в нём конструктивная и распределительная, анкеровки почти не требует. Трещина допустима, всё ок, но надо делать поменьше разность осадок или жёсткие стены 1 этажа.
Если эта лента - часть сечения "балки" всего монолитного ленточного фундамента, то трещины недопустимы, так как пойдут выше. Трещина - как показал Дмитрр, в углу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 16:19
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А вы что думаете по поводу схему армирования из поста 5? Рабочая?
я больше предпочитаю прямые окончания стержней (как в 1 картинке топика).
мне не приходилось проектировать ленточные фундаменты с большими диаметрами арматуры, для анкеровки которых не хватало бы ширины ленты.
обычно, если большие нагрузки, то и лента широкая
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2018, 22:14
#35
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Трещина - как показал Дмитрр, в углу.
Ну так он не сказал от какого воздействия такие трещины. Может быть вы скажете?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я больше предпочитаю прямые окончания стержней (как в 1 картинке топика)
Вопрос не о предпочтениях, а о работоспособности варианта 5. Работоспособен по-вашему?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не не приходилось проектировать ленточные фундаменты с большими диаметрами арматуры, для анкеровки которых не хватало бы ширины ленты.
обычно, если большие нагрузки, то и лента широкая
Ну смотрите, лента 400х900h. Там по минимальному проценту армирования выходит по 3 стержня д14 вверху и внизу. А длина анкеровки для д14 А400 в бетоне В20 - 690 мм. Без отгибов не обойтись.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 23:10
#36
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А что там с конструктивным армированием в местах резкого изменения формы?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 00:16
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Может быть вы скажете?
От неравномерной осадки.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
лента 400х900h
Такая лента будет работать как ? Вы не сказали, что сверху. Покажите ваши чертежи.
Аа, увидел.
Бахил запутал.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Причём тут "ФБСки"? Речь о лентах.
Вы делаете монолитную ленту без деления на нижнюю ленту и верхнюю часть. А зачем вы её армируете ? Сил то нет в углу... Предлагаю удалить арматуру.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 00:24
#38
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, вот вам пища для ума на одном сайте нашёл, было написано что необычные узлы. Может тож такие штуки диагональные применить?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 00:25
#39
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: жбу2.jpg
Просмотров: 431
Размер:	159.2 Кб
ID:	204467  
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 00:33
#40
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
От неравномерной осадки.
А что, усилия от неравномерной осадки направлены горизонтально? При неравномерной осадке углы ленточного фундамента раскрываются?


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Может тож такие штуки диагональные применить?
Ну это видимо по мотивам серии 2.110-3п на ленточные фундаменты в просадочных грунтах. Там как раз даются в углах наклонные стержни (при этом замечу - никаких Гэшек нет и в помине - ни вниз, ни вбок). Правда я что-то не очень понимаю как именно эти наклонные стержни работают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 458
Размер:	175.1 Кб
ID:	204468  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 00:40
#41
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, вероятно точно также как гэшки. По картинке видно что в отличие от простых гэшек эти штуки не мешают ставить другую арматуру в углу
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 07:30
| 1 #42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
лента 400х900h. Там по минимальному проценту армирования выходит по 3 стержня д14 вверху и внизу. А длина анкеровки для д14 А400 в бетоне В20 - 690 мм. Без отгибов не обойтись.
разве есть острая необходимость анкеровать на полную длину арматуру, установленную по минимальному проценту?
Вы же сами всегда агитировали, что в таких фундаментах арматура вообще не нужна... )
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
варианта 5. Работоспособен по-вашему?
в некоторых случаях, наверно, работоспособен. При этом в примыкающей ленте приличный крутящий момент нужно учесть.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 07:43
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При этом в примыкающей ленте приличный крутящий момент нужно учесть.
А будет ли в ней "приличный крутящий момент"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 17:05
#44
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
вероятно точно также как гэшки
Не похоже что-то.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
По картинке видно что в отличие от простых гэшек эти штуки не мешают ставить другую арматуру в углу
Вообще говоря неясно как этот стержень приваривать. Там арматура перекрестных лент должна быть с одной стороны в одном уровне, а с другой стороны в разных, так как она пересекается между собой. Парадокс)

----- добавлено через 16 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве есть острая необходимость анкеровать на полную длину арматуру, установленную по минимальному проценту?
Ну допустим такова расчетная ситуация.

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы же сами всегда агитировали, что в таких фундаментах арматура вообще не нужна... )
Да, не нужно в большинстве случаев. Но это мелкозаглубленный фундамент - здесь арматура полезна.
Однако вопрос больше теоретический - как правильно армировать углы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в некоторых случаях, наверно, работоспособен. При этом в примыкающей ленте приличный крутящий момент нужно учесть.
В каких это в некоторых? Мне думается - во всех случаях, где фундамент работает исключительно на вертикальную нагрузку. Не согласны?
А крутящий момент конечно нужно учесть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 07:15
#45
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве есть острая необходимость анкеровать на полную длину арматуру, установленную по минимальному проценту?
А есть ли вообще необходимость "непрерывного" армирования на углах? Вообще продольное армирование ленточных фундаментов требуется относительно редко.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 08:41
#46
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


а какие габариты у здания? рабочая верхняя/нижняя арматура появится в таком фундаменте если здание относится к гибкой конструктивной схеме.
я вижу ситуацию, что расчетным сечением здесь будет примыкание ленты к углу с более длинной стороны, в нем наиболее вероятно возникновение моментов.
Хотя сможет ли перпендикулярная лента удержать этот момент, или просто повернется в след за изгибом?
в какой плоскости относительно этого сечения анкеровать арматуру, на мой взгляд, с точки зрения надежности - не принципиально, как удобней разложить арматуру, так и располагайте.
но почему нельзя удлинить наружные стержни до пересечения друг с другом, из поста 5, я не понимаю, оно же напрашивается ))
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 09:21
#47
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
а какие габариты у здания? рабочая верхняя/нижняя арматура появится в таком фундаменте если здание относится к гибкой конструктивной схеме.
Это не важно, вопрос теоретический. Обсуждается ситуация, когда армирование нужно по расчету. Это возможно в мелкозаглубленных ленточных фундаментах.

Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Хотя сможет ли перпендикулярная лента удержать этот момент, или просто повернется в след за изгибом?
Ну куда лента повернется? Это же бетон. Если лента повернется - считайте конструкция разрушилась. Стало быть та лента должна быть посчитана на кручение.

Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
но почему нельзя удлинить наружные стержни до пересечения друг с другом, из поста 5, я не понимаю, оно же напрашивается ))
А потому что у стержней есть нормируемый радиус загиба и если его выдерживать - стержень окажется слишком близко к грани бетона. То есть мешаться там будет стержень, который идет перпендикулярно.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 11:11
#48
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Или есть какой-то еще практический смысл анкеровки горизонтальными стержнями?
Да. В классике имеем "равнопрочный" в любой точке сечения фундамент, позволяющий компенсировать неравномерные усилия (аналогия непрерывного монолитного пояса). Остальные варианты тоже возможны, но при прочих равных этот в разы надежнее. Фото из п. 22 как раз к месту, может не столь глобально, но верно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 11:56
#49
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, есть мнение что локальный нагрев в месте загиба и последующий загиб арматуры не влияет на её характеристики. Может воспользоваться этим методом
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 13:12
#50
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
есть мнение что локальный нагрев в месте загиба и последующий загиб арматуры не влияет на её характеристики. Может воспользоваться этим методом
Если это мнение нормативно обосновано, то я только "за". Но боюсь, что не обосновано

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В классике имеем "равнопрочный" в любой точке сечения фундамент, позволяющий компенсировать неравномерные усилия
Странная формулировка. Зачем армировать фундамент на воздействия, с которыми он никогда не столкнется? Гэшки предотвращают "раскрытие" узла от моментов в горизонтальной плоскости. Откуда такие моменты в ленточном фундаменте?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 14:04
#51
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, обосновано но в данный момент не скажу чем, забыл.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 14:15
#52
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Зачем армировать фундамент на воздействия, с которыми он никогда не столкнется?
Ой ли? Сейчас совсем глубоко уйду:
1 Качество исходных данных
2 Идеализация всех расчетов/расчетных схем
3 Качество различных этапов СМР
4 Качество применяемых материалов
5 Грамотность инженерных решений
Для устранения негативных последствий этого всего есть огромное количество конструктивных мероприятий.
Теперь конкретнее - имеем угол здания (не одиночная балка), осадка которого в теории минимальна в пределах фундамента (при равномерных нагрузках, однородного основания и отсутствии внешних влияющих факторов), т.е. жесткость выше. Дальше включается надфундаментная конструкция и соответственно происходит перераспределение усилий и увеличение нагрузки в углах и если у нас недостаточно связей в углах кладки, то мы получим ту самую трещину, плюс у угла фундамента очень ослаблена работа верхнего сечения на растяжение, получаем еще больший отход угла. А еще у нас проемы вблизи углов не редкое решение, и отсутствие арматуры совсем не помогает перераспределению усилий в теле фундамента. Уж не говорю про всякие эксцентриситеты, распоры, ветер и т.п., что в большинстве не учитывается при ленточном фундаменте.
Offtop: Вот от таких решений и водятся всяких новые требования, по типу необходимости связей во фермах покрытия по СП 16. В общем помогайте конструкции, увеличивайте статнепределимость, если это не несет значительных фин/трудозатрат. Может и тема прогрессирующего не пропихивалась бы так агрессивно
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 14:51
#53
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ой ли? Сейчас совсем глубоко уйду
Да не надо глубоко уходить. Вы лучше скажите, нагрузка на фундамент ленточный вертикальная или горизонтальная?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 15:09
#54
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Сет, что за вопросы? Преимущественно в большинстве случаев вертикальная. Но это не балка на двух опорах и даже не "балка на естественном основании". Не забывайте про пространственную работу. Пробую проще: в ленте Вы скорее всего не учитываете работу надфундаментоной конструкции, реальное распределение усилий с учетом проемов и жесткостей. И вот для таких случаев придумали ленточный фундамент, который позволяет упростить немного расчет, перераспределяя усилия на основании за счет большой жесткости в вертикальной плоскости и подошвы. А потом появился МЗЛФ, вертикальная жесткость у него много меньше, но теорию расчета по прежнему большинство берет как балку с равномерной нагрузкой...
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 15:15
#55
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Сет, что за вопросы?
Да троллинг это уже напоминает. Или редкостную упёртость. Он так и не ответил отчего отошла стена на этом фото http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1742882&postcount=22 Видимо от вертикальной нагрузки она пошла вбок. О чём с ним дальше говорить можно?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 15:46
#56
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Преимущественно в большинстве случаев вертикальная.
Вот именно - вертикальная. Ну и поясните какой смысл анкеровать рабочую арматуру горизонтальными гэшками на вертикальные усилия? Вы арматуру балок, жестко сопряженных с колоннами, тоже горизонтальными отгибами анкеруете?

Ну и второй момент - зачем соединять между собой арматуру лент в углу? Вам тоже предлагаю изобразить теоретическую трещину, тогда станет понятно как армировать.

----- добавлено через 23 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Он так и не ответил отчего отошла стена на этом фото
А вы спрашивали? Не припоминаю. Ваши мысли читать не умею.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 15:59
#57
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
какой смысл анкеровать рабочую арматуру горизонтальными гэшками на вертикальные усилия
Не путайте нагрузки и усилия

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы арматуру балок, жестко сопряженных с колоннами, тоже горизонтальными отгибами анкеруете?
1 Я уже несколько раз сказал, что МЗФЛ это не балка (вы и углы кладки тоже не анкерите при армировании?)
2 Вы с балок момент на колонны передаете, потому туда и выпуски. Куда вы тут его передать собрались? А вот жестко связать 2 условно-консольные балки - думаю тут в необходимости Г-шек для увеличения несущей способности у Вас и вопроса не возникнет.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
зачем соединять между собой арматуру лент в углу?
Еще раз: для одинаковой жесткости во всем сечении фундамента. Вы по прежнему уперто рассматриваете отдельные балки. Надеюсь хоть разность осадок (прогиб/выгиб) проверяете.
Все мои посты выше поясняют это. Ни ответа ни комментария к моим, пускай даже домыслам, я не получил. Какая-то игра в одни ворота. Мое желание объяснять/доказывать на этом закончилось.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 16:00
#58
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ы арматуру балок, жестко сопряженных с колоннами, тоже горизонтальными отгибами анкеруете?
вот если там захотеть горизонтальными в бок анкеровать, то это будет всё равно что вы хотите вниз загнуть Раз этот мелкий фундамент работает как балка и арматура стоит по расчёту, то хоть от горизонтальных, хоть от вертикальных нагрузок трещина в углу пойдёт ведь по одному и тому же сечению? а значит нужно заанкеровать. И кстати в обычном ленточном фундаменте из блоков Фбс в углах тоже ложат сетку тонкую
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 16:07
#59
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
вы и углы кладки тоже не анкерите при армировании?
Нет. А зачем?

Начать надо с простого - изобразите теоретическую трещину в углу фундамента.


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
вот если там захотеть горизонтальными в бок анкеровать, то это будет всё равно что вы хотите вниз загнуть
Почему? Обе эти конструкции работают на изгиб в вертикальной плоскости, значит и армированы должны быть одинаково - вертикальными отгибами.


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Раз этот мелкий фундамент работает как балка и арматура стоит по расчёту, то хоть от горизонтальных, хоть от вертикальных нагрузок трещина в углу пойдёт ведь по одному и тому же сечению?
Нет, по разным. Если угол "раскрывается" от момента в горизонтальной плоскости, то трещина пойдет по диагонали, соединяющей внутренний угол с внешним. А когда мы рассматриваем изгиб в вертикальной плоскости (а у нас именно такой), то теоретическая трещина проходит по внутренней граны примыкающей ленты.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 16:34
#60
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


ты такой интересный! )
рабочая арматура появляется не потому, что фундамент мелкого заложения (ФМЗ), а потому что конструкция испытывает изгиб. Прогиб ленточного фундамента возможен независимо от глубины, но что-то мне подсказывает, что если он появится, то при твоих габаритах, никакая d14 тебя не спасёт.

к тому же изгиб одной ленты в вертикальной плоскости, в твоем случае, скорее повернет сечение примыкающей ленты, чем даст там трещину, просто потому что повороту этой ленты ничего не мешает, кроме веса надземных конструкций, который судя по ширине фундамента совсем не велик.

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 17.07.2018 в 17:06.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 16:47
#61
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Обе эти конструкции работают на изгиб в вертикальной плоскости, значит и армированы должны быть одинаково - вертикальными отгибами.
но балка соединяется с вертикальной конструкцией а этот фундамент с горизонтальной да и какая разница в какой плоскости работает. цель же - анкеровка надёжная

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
трещина пойдет по диагонали, соединяющей внутренний угол с внешним.
это лишь один из множества возможных вариантов и по-моему не самый вероятный

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
трещина проходит по внутренней граны примыкающей ленты
это как?

Вот от внутреннего угла если провести 2 линии перпендикулярно одной и второй ленте, то это и будут расчётные сечения которые нужно между собой заанкеровать. или нет?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 16:52
#62
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
чем даст там трещину
Нарисуй!
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:00
#63
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
да и какая разница в какой плоскости работает. цель же - анкеровка надёжная
Глобально - да, разницы нет. Просто в горизонтальном исполнении анкеровка решается гораздо сложнее.


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
это как?
На картинке схема фундамента, заштрихован рассчитываемый участок ленты, показана его расчетная модель и угол с положением теоретической трещины как от жесткой заделки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 232
Размер:	17.3 Кб
ID:	204541  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:03
#64
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, короче нада основную арматуру довести тока до внутреннего угла, а в углу поставить две пэшки в одну и в другую сторону.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:09
#65
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нарисуй!
Offtop: с этим проблемы, я в отпуске, поехал Казань посмотреть, даже ручки нет ))

я думаю, что верхний вариант более вероятен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180717_211846.jpg
Просмотров: 86
Размер:	94.9 Кб
ID:	204542  

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 17.07.2018 в 17:20.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:10
#66
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Сет, пожалуй, ошибка в рассуждениях начинается с того, что поперечная лента создаёт защемление для рассматриваемой ленты. Согласен с Konstruktiv54.
А если рассматривать гипотетический случай, то согласен с Николай Г. об аналогии с монолитным поясом или стыком двух консольных балок или даже seregaxxl (вот уж), что по аналогии с пересечением стен необходимы П-шки ))
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:12
#67
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
ороче нада основную арматуру довести тока до внутреннего угла, а в углу поставить две пэшки в одну и в другую сторону.
Да, если бы лента была армирована двумя стержнями. А если тремя? Четырьмя?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:14
#68
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Все еще хуже чем я думал. По представленной картинке: фундамент состоит их 4х балок на упругом основании, которые анкерятся в некий волшебный бетонный абсолютно жесткий неподвижный кубик. С таким подходом мысли верные. Только сам подход не имеет ни чего общего с действительностью.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нет. А зачем?
Лицевой слой - углы армируем Г-образными сетками с заведением на 1 м от угла
Нахлестка сеток - 150 мм (считай длина анкеровки).
Все это чтоб углы не разъезжались, уж очень много на них приходится от деформаций основания и верхушки. По вашей схеме правда углы как раз самая надежная часть конструкции.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:16
#69
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ошибка в рассуждениях начинается с того, что поперечная лента создаёт защемление для рассматриваемой ленты
Не создает? Но тогда ведь еще лучше - армировать угол не нужно.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А если рассматривать гипотетический случай, то согласен с Николай Г. об аналогии с монолитным поясом
Монолитный пояс может по-разному работать. Если он предназначен воспринимать какие-то температурные деформации по стенам или обеспечивать защемление плит перекрытия для увеличения несущей способности оных, то пояс будет работать на растяжение. Отличие ключевое. А если пояс предназначен равномерно перераспределять нагрузку на стены, то зачем в углах делать непрерывное армирование? Как раз здесь уместно будет применить мои рассуждения о работе пояса как балка на упругом основании и с тем же положением теоретической трещину. И армировать пояс надо было бы также, как я говорю применительно к ленточному фундаменту, но для пояса это затруднительно, так как он зачастую имеет маленькую высоту и вертикальные отгибы там не сделать.

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Лицевой слой
А несущий?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:28
#70
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Ну и кстати, если говорить о том, как армировать углы монолитных стен, то вот узлы армирования монолитных ленточных фундаментов из серии

Последний раз редактировалось Сет, 17.07.2018 в 17:44.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:29
#71
AVN


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 15


Угол в ленточном фундаменте это жесткий узел соединения двух балок, соответственно и продольная арматура должна быть соединена жестко через г-образные элементы, а не просто заанкерена вертикально т.к. в этом случае сечение от внутреннего угла к наружному углу не достаточно жесткое для жесткого соединения двух балок.
AVN вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:36
#72
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не создает? Но тогда ведь еще лучше - армировать угол не нужно.
ну с таким подходом весь твой фундамент армировать не нужно.
по сути обычный бутовый фундамент, ну чуть более жесткий.
задай нагрузку в виде перемещения середины ленты, величину перемещения прими как допустимую относительную разность осадок, осознай, что три прутка d14, полученный момент не воспринимают, и вообще исключи армирование из фундамента ))
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:38
#73
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Итак, что мы имеем?
1) надо как-то соединить их (заанкерить) не знаю как
2) когда буду анкерить, нада чтоб 3 стержня рядом не были, а если будут то можно так или нет, а если можно то чо как и почему
3) арматура ваще нужна там? а если нужна то как это всё работает, а раз работает именно так, то см. пункт 1
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:45
#74
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Я там неправильную картинку по серийному узлу армирования выложил. Поправляюсь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 241
Размер:	104.1 Кб
ID:	204546  
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:48
#75
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
Угол в ленточном фундаменте это жесткий узел соединения двух балок, соответственно и продольная арматура должна быть соединена жестко через г-образные элементы, а не просто заанкерена вертикально т.к. в этом случае сечение от внутреннего угла к наружному углу не достаточно жесткое для жесткого соединения двух балок.
Если у вас две балки толщиной 500 мм и длина анкеровки 400 мм, будет ли узел жесткий, если арматуру просто довести до конца без всяких отгибов и без контакта арматуры в пересечениях, жесткий узел будет?

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
ну с таким подходом весь твой фундамент армировать не нужно
Как можно так заявлять, не зная даже нагрузки? А если нагрузка 300 т/м?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 115
Размер:	3.7 Кб
ID:	204547  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:52
#76
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
без контакта
ну мы же не присягали что она должна соединяться там. А длины анкеровки если достаточно, то такой вариант прокатит
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:52
#77
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А длины анкеровки если достаточно, то такой вариант прокатит
Ну и чем это отличается от варианта армирования из поста 5?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:53
#78
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Сет, это же серия на бетонные стены?!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:54
#79
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, вероятно тем что там не достаточно. да и что мешает уголок лишний раз поставить, вдруг диагональная трещина?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:57
#80
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это же серия на бетонные стены?!
Почему именно на бетонные? Это серия на монолитные фундаменты. Поставите арматуру - станет монолитный железобетонный фундамент. Кстати вот эти стержни в углах ставятся по расчету, вот более полный скрин.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
вероятно тем что там не достаточно
Как не достаточно? Я же стержни отгибаю вертикально. Высота фундамента 900 мм. Думаете не хватит?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 136
Размер:	117.1 Кб
ID:	204549  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 17:59
#81
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это серия на монолитные фундаменты
полное название серии можно?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 18:02
1 | #82
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
полное название серии можно?
Можно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 152
Размер:	101.4 Кб
ID:	204550  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:02
#83
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я же стержни отгибаю вертикально
я уже запутался вопрос в начале был в соединении 3х стержней. Ну вот все тогда как положено уголком соединить, а средний допустим вниз. Но опять же не понятно какие нагрузки действуюти скока нужно анкеровки а скока нет.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:03
#84
AVN


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если у вас две балки толщиной 500 мм и длина анкеровки 400 мм, будет ли узел жесткий, если арматуру просто довести до конца без всяких отгибов и без контакта арматуры в пересечениях, жесткий узел будет?
Нет
Если нагрузить одну балку распределенной нагрузкой то момент изгибающий перейдет на вторую балку?
AVN вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:05
#85
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А несущий?
А несущий не меньше 200 мм, а нахлест 150 мм. Как бы просто все, не?
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если у вас две балки толщиной 500 мм и длина анкеровки 400 мм, будет ли узел жесткий, если арматуру просто довести до конца без всяких отгибов и без контакта арматуры в пересечениях, жесткий узел будет?
нет. Надеюсь в картинке ясна аналогия
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 170
Размер:	15.3 Кб
ID:	204551  
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 18:07
#86
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
Если нагрузить одну балку распределенной нагрузкой то момент изгибающий перейдет на вторую балку?
Да - в виде крутящего момента.

Я тут вот что подумал. Если на две ленты действует вертикальная нагрузка, которая изгибает ленту, на которую она приложена, и закручивает примыкающую ленту, то не получается ли при одновременном действии этих эффектов, когда ленты друг друга стремятся закрутить, что теоретическая трещина как раз и пойдет по диагонали, соединяющей внутренний гол с внешним? Не от горизонтального воздействия, а от взаимного кручения.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
нет. Надеюсь в картинке ясна аналогия
Квадратное это что, колонна?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:10
#87
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
аналогия
аналогия ну если это балки, то так не преснет, балки же по другому работают, а в колонне тоже есть арматура, хомуты...
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:15
#88
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не от горизонтального воздействия, а от взаимного кручения.
Вот это ближе к правде. Вспоминаем мою аналогию с соединением консольных балок. Отпор грунта по подошве помогает уйти от чистого кручения, но жесткости должно быть достаточно, что перераспределить экстремумиы. Иначе "где тонко, там и рвется"
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Квадратное это что, колонна?
Просто уширение в узле. Суть картинки показать более наглядно, что усилие должно быть воспринято в том числе в месте, в котором происходит анкеровка. Усилие нужно передать целиком, в узле и так ндс не простое
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:18
#89
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Можно.
это узлы стен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема стен.JPG
Просмотров: 163
Размер:	61.0 Кб
ID:	204552  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:23
#90
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это узлы стен
а что это за арматурные элементы? странно как-то расположены
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 18:24
#91
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Просто уширение в узле.
Ну тогда арматуру же нужно завести за это уширения. Чего вы ее не довели?

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это узлы стен
Я так и написал. А что смущает в стенах? Расчетная модель другая?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:28
#92
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А что смущает в стенах?
смущает, что они бетонные
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 18:30
#93
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
смущает, что они бетонные
Ну так арматура по расчету ставится. Если она нужна - станут железобетонные. С вот таким армированием.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:31
#94
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
С вот таким армированием.
железобетонные по-другому армируются
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:37
#95
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну тогда арматуру же нужно завести за это уширения. Чего вы ее не довели?
С чего такое мнение? т.е. где брать отсчет от начала анкеровки?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 18:46
#96
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Вот более правдоподобные схемки. прям Ваш вариант, о чем говорили на первой страницы

В общем с частью вопроса мы разобрались - появилось понимание, что в жестком узле ленты от вертикальных нагрузок все-же могут быть усилия кручения. Теперь допонимаем, что у основания есть отпор, который может дать обратный момент и поперечку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 166
Размер:	17.0 Кб
ID:	204554  
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 18:52
#97
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
С чего такое мнение? т.е. где брать отсчет от начала анкеровки?
Анкеровку нужно считать от расчетного сечения естественно.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
появилось понимание, что в жестком узле ленты от вертикальных нагрузок все-же могут быть усилия кручения
С этим было понимание давным давно. Пока неясно при водит ли взаимное кручение к трещине по диагонали. Тогда серийное армирование наклонными стержнями становится понятно. А вот сложное армирование гэшками по типу первого поста - неясно.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Теперь допонимаем, что у основания есть отпор, который может дать обратный момент и поперечку
Эти усилия сами по себе к нарисованным трещинам не приводят. А вот если анализировать совместное напряженное состояние обоих лент, то там уже непонятно.

Может кто-то в МКЭ смоделирует такой квадратный ленточный фундамент?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 19:05
#98
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А вот сложное армирование гэшками по типу первого поста - неясно.
Это армирование лишь подразумевает одинаковую прочность/жесткость фундамента. Ваш вариант дает ослабление в узле.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 19:11
#99
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Может кто-то в МКЭ смоделирует такой квадратный ленточный фундамент?
если стержнями моделировать, то вот так.
две ленты загружены нагрузкой 10 т/м, другие две 5 т/м

----- добавлено через ~1 мин. -----
так как жесткость на кручение мала, то и опорный момент получается минимальным
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб.png
Просмотров: 108
Размер:	51.1 Кб
ID:	204555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кручение.png
Просмотров: 90
Размер:	54.2 Кб
ID:	204556  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 19:12
#100
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Есть только перекрестные ленты, но работа слишком отличается(
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 19:19
#101
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если стержнями моделировать, то вот так.
Да вот интересно посмотреть объемными элементами. Как будут распределяться напряжение в углах.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 20:24
#102
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
объемными элементами
плохо себе представляю, как это анализировать.
квадрат 6х6 метров, толщина лент 400 мм, высота 800 мм, элементы 50х50х50 мм
нагрузка на левую и правую ленты 25 т/м2 (10 т/м), на верхнюю и нижнюю 12,5 т/м2 (5 т/м)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 171
Размер:	235.6 Кб
ID:	204559  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.JPG
Просмотров: 124
Размер:	88.0 Кб
ID:	204560  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 20:29
#103
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


mainevent100, ну и какой вывод после расчёта?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 20:30
#104
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
какой вывод после расчёта?
я же сказал
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
плохо себе представляю, как это анализировать.

Добавил:
главные напряжения (1, 2, 3) и эквивалентные по теории прочности максимальных касательных напряжений

может кто-нибудь и прокомментирует ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Главные напряжения 1.png
Просмотров: 48
Размер:	53.8 Кб
ID:	204566  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Главные напряжения 2.png
Просмотров: 34
Размер:	52.7 Кб
ID:	204567  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Главные напряжения 3.png
Просмотров: 25
Размер:	53.5 Кб
ID:	204568  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эквивалентные напряжения - максимальные касательные.png
Просмотров: 26
Размер:	52.8 Кб
ID:	204569  

Последний раз редактировалось mainevent100, 17.07.2018 в 20:48.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 20:56
#105
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На картинке схема фундамента, заштрихован рассчитываемый участок ленты, показана его расчетная модель
Садись, два
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 21:08
#106
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
плохо себе представляю, как это анализировать.
По вашим картинкам я тоже это плохо себе представляю)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 21:16
#107
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


пожалуй, можно сделать вывод, что если гипотетическое защемление примыкающей лентой и возникает (в чем я сомневаюсь), то максимальные напряжения будут возникать именно во внутреннем углу, т.е. трещина будет дигональю угла. Верхний стержень, расположенный именно с внутренней стороны ленты, будет максимально напряжен, т.е. анкеровка нужна для него. А наружный загибать не обязательно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб.png
Просмотров: 49
Размер:	44.3 Кб
ID:	204571  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 21:45
#108
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


mainevent100, это сечение по грани примыкающей ленты?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 22:12
#109
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


да
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 22:22
#110
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


ну так всё-таки Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 22:34
#111
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


mainevent100, а можно посмотреть главные напряжения с видом сверху?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
ну так всё-таки Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?
В случае возможных серьезных воздействия в виде слабого основания, морозного пучения - как по серии - с диагональным стержнем, середина которого находится близко от внутреннего угла. Все-таки серии не дураки создавали.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 23:00
#112
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


обрезал схему, оставил только угол (Г-образная балка), приложил сосредоточенную силу 50 тонн к одному краю и защемил другой. длина свободного края 1 метр
верхний, средний и нижний слои балки на картинках
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nx.png
Просмотров: 96
Размер:	70.2 Кб
ID:	204572  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ny.png
Просмотров: 65
Размер:	70.2 Кб
ID:	204573  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nz.png
Просмотров: 39
Размер:	66.7 Кб
ID:	204574  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Главные 1.png
Просмотров: 42
Размер:	59.2 Кб
ID:	204575  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Главные 2.png
Просмотров: 39
Размер:	61.3 Кб
ID:	204576  

mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 01:38
#113
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
обрезал схему, оставил только угол (Г-образная балка), приложил сосредоточенную силу 50 тонн к одному краю и защемил другой
Не понял, а зачем вы сделали именно так? Почему было не оставить исходную задачу? Более того, я бы ее упростил до одинаковой нагрузки на все ленты. Тогда если трещина будет по диагонали - это должно быть видно по напряжениям.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 15:45
#114
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Мне вот непонятно где именно проходит теоретическая грань за которую нужно анкероваться. По-моему нельзя считать примыкающую ленту точкой жесткой заделки.
Допустим арматура расчетная, и для нормальной совместной работы двух лент нужна равнопрочность стыка. В чем "неудобство" при анкеровке горизонтальными отгибами?
Да и вообще не длина анкеровки, а длина перепуска там должна быть. А для особо экономных Г-шки можно разной длины сделать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12345.png
Просмотров: 174
Размер:	8.5 Кб
ID:	204821  

Последний раз редактировалось Alkor527, 26.07.2018 в 15:51.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 14:46
#115
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
вот непонятно где именно проходит теоретическая грань за которую нужно анкероваться
По внутреннему углу. От угла 2 линии вверх и влево. Других вариантов просто нет кроме как по диагонали но это не яявляется наиболее вероятным вариантом разрушения
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2018, 15:34
#116
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Других вариантов просто нет кроме как по диагонали но это не яявляется наиболее вероятным вариантом разрушения
Ну вот как раз именно диагональ и является наиболее вероятным местом для трещины. Ну это если считать, что взаимноперпендикулярные ленты закручивают друг дружку. Да и не зря же в серии армирование угла в виде наклонного стержня, который как раз перехватывает теоретическую диагональную трещину и проходит максимально близко к внутреннему углу. Кстати отгибы Г-шками не могут здесь быть эффективны. Бесполезные штуки в этом случае.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2018, 15:29
#117
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну вот как раз именно диагональ и является наиболее вероятным местом для трещины. Ну это если считать, что взаимноперпендикулярные ленты закручивают друг дружку. Да и не зря же в серии армирование угла в виде наклонного стержня, который как раз перехватывает теоретическую диагональную трещину и проходит максимально близко к внутреннему углу. Кстати отгибы Г-шками не могут здесь быть эффективны. Бесполезные штуки в этом случае.
Вы пишете так как будто у вас какой-то противоположный взгляд на мир Как бы по диагонали сечение не слабее. И к тому же если мы ставим гэшки как положено с запуском за угол на длину анкеровки то убиваем сразу 3х зайцев включая диаголь. Разве нет?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 16:52
#118
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Как бы по диагонали сечение не слабее.
И что? Опасность сечения определяется не только его мощностью или слабостью, а и действующими усилиями. Я в последнее время склоняюсь к тому, что наибольшие усилия будут именно по диагонали.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
И к тому же если мы ставим гэшки как положено с запуском за угол на длину анкеровки то убиваем сразу 3х зайцев включая диаголь. Разве нет?
Нет. Этого "зайца" вы так только слегка покоцаете Гэшки расположены неэффективно по отношению к опасному направлению. Эффективная арматура должна пересекать опасное сечение под прямым углом, как это сделано в серии для ленточных фундаментов на просадочных грунтах. Ну и быть максимально близко к зоне растяжения - это внутренний угол. В серии армирование удовлетворяет и этим соображениям. А гэшки из миллиона картинок по армированию углов в интернете - фигня какая-то. Больше для самоуспокоения, типа - "я заармировал угол как надо! я молодец!"
Сет вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2018, 19:55
#119
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, ну а где подтверждение вашей теории? как мы должны понять что в данном случае опасна диагональная трещина и поставить там прутки покруче гэшек? А может их и в серии ставили просто потому что так удобнее и арматура в углу не мешает, а функцию стыковки стен она выполняет точно также
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 20:21
#120
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
ну а где подтверждение вашей теории?
Наверное компьютерным моделированием можно подтвердить. Вот тут пытались люди. Сам я не владею в достаточной степени расчетными программами, чтобы такие вещи изучать. Так что назвоем это инженерной интуицией
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2018, 10:11
#121
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, по интуиции трещина по диагонали если это на грунте фундамент? а выше уже не по диагонали вероятнее? там-то чётко сказано что надо ставить пэшки
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 13:27
#122
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
а выше уже не по диагонали вероятнее? там-то чётко сказано что надо ставить пэшки
Что значит "выше"? И где "четко сказано" про пэшки?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2018, 13:30
#123
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, где где..в Снипе все пересечения монолитных стен армируются пэшками

----- добавлено через 36 сек. -----
Выше в смысле после первого перекрытия
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 13:44
#124
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Выше в смысле после первого перекрытия
Ну так выше - это уже стены. Они же работают не как балки. А мы говорим о ленточном фундаменте, который рассматриваем как балку.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 10:10
#125
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
мы говорим о ленточном фундаменте, который рассматриваем как балку.
с чего ж это? балку на упругом основании? а то он тоже не как балка, а как ленточный фундамент работает))
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 10:52
#126
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
с чего ж это? балку на упругом основании? а то он тоже не как балка, а как ленточный фундамент работает))
Да - балка на упругом основании. Именно так ленточные фундаменты и работают Особенно небольшой высоты.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 11:14
#127
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Ну так нарисуйте как правильно такой армировать
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 14:07
#128
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Ну так нарисуйте как правильно такой армировать
Склоняюсь к варианту серийному (вложение). Только надо подумать как именно этот наклонный стержень положить. Ведь стержни взаимно перпендикулярных стен находятся в разных уровнях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 170
Размер:	5.9 Кб
ID:	205209  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 14:26
#129
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Сет, видимо нормально привяжется, расхождение будет очень маленьким и никто не отменял правило 4х диаметров, но нам ведь надо анкеровать а не стыковать, поэтому это видимо вообще не имеет значения
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 14:52
#130
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
видимо нормально привяжется, расхождение будет очень маленьким
Наверное надо бы арматуру как-то в одном уровне раскладывать... или этот диагональный стержень будет тоже не горизонтальный... будет проект с такими узлами - подумаю)

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
и никто не отменял правило 4х диаметров, но нам ведь надо анкеровать а не стыковать, поэтому это видимо вообще не имеет значения
Не, тут не надо ничего анкеровать. Тут надо только теоретическую диагональную трещину перехватить этим дополнительным стержнем. Стержень должен длиной равной удвоенной длине анкеровки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 15:18
#131
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не, тут не надо ничего анкеровать. Тут надо только теоретическую диагональную трещину перехватить этим дополнительным стержнем. Стержень должен длиной равной удвоенной длине анкеровки.
В смысле не надо?) по диагонали возможна трещина, но возможна и не по диагонали. А двойная длина зачем? Если вы считаете что тут требуется стыковка нахлёстом, тогда применяется правило: если более 2х растянутых стержней, то они стыкуются в разных уровнях , но не с двойной длиной нахлёста. Тут приципиальная разница есть. В пособии старом не зря так рисовали в выпусках в колонны из фундаментов
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 15:32
#132
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
В смысле не надо?) по диагонали возможна трещина, но возможна и не по диагонали.
А где еще? По граням, как я сразу рисовал? Черт его знает, кажется уже врядли.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А двойная длина зачем?
Ну одна длина анкеровки в одну сторону от трещины, другая - в другую.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильный ли расчёт ленточного фундамента 5-ти эт. жилого дома. Witsoon Основания и фундаменты 18 22.10.2011 17:34
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
Как правильно заглубить подошву фундамента? oolliiyy Основания и фундаменты 7 02.03.2009 22:39