Как не падает надколонник?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как не падает надколонник?

Как не падает надколонник?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2018, 21:09 #1
Как не падает надколонник?
Chuvak_3
 
Гастробайтер
 
дома
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 53

Все вроде бы просто в проектировании покрытий, но тут вошел в ступор вроде бы по простому вопросу.
Есть покрытие здания по колоннам с шагом 12 метров в связи с чем возникает потребность в подстропильных фермах шаг стропильных ферм молодечненских 6 метров. Схему прилагаю.
Проблема в надколоннике который должен быть по высоте почти 3 метра . Т.е. по идее надо сделать систему связей(вертикальные +распорки) чтобы удержать стойку из плоскости и передать усилия на колонну. Залазим в серию 1.460.2-10.88 (фермы из уголков) для колонн через 6 метров эти связи есть , а для колонн с шагом 12 метров там только подстропильные фермы ( схемы и узлы прикладываю чтобы Вам не искать серию). Но крепление подстропильных ферм к надколоннику в верхнем узле через овальные отверстия . как же закреплена стойка в верхнем узле?
можно ли в моем случае сделать в торце по типу такой подстропильную ферму но без овального крепления ?

краткое описание объекта по просьбе ФАХВЕРКА
1) Вид строительства - вновь проектируемое
2) Необходима экспертиза проектной документации
3) Функциональное назначение здания - производственное ( производство модулей)
4)Принятая к расчету схема. Двух пролетное здание с шагом колонн (крайние 6метров средние 12 метров). Кровля двускатная. Жестко закрепленные колонны из сб. жб . , покрытие из сэндвич панелей по прогонам опирающиеся на стропильные фермы по типу Молодечно опирающиеся на подстропильные фермы и надколонники
5)Климатические данные - снеговой 4район, ветер - 1й район
6) геология в вопросе неважна.
7)Крановая нагрузка от 32 и 10 тонников
8)Графические материалы - разрез по средней (проблемной) оси прилагаю
9)я проектировщик
10) серию которыми руководствуюсь при проектировании 1.460.2-10.88 и 1.460.14

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по серии1.jpg
Просмотров: 851
Размер:	221.5 Кб
ID:	206964  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлы по серии 1.jpg
Просмотров: 984
Размер:	156.1 Кб
ID:	206965  

Вложения
Тип файла: pdf Предварительный разрез.pdf (158.6 Кб, 116 просмотров)


Последний раз редактировалось Chuvak_3, 10.10.2018 в 21:21. Причина: поздно увидел тему от ФАХВЕРКА
Просмотров: 7913
 
Непрочитано 10.10.2018, 21:25
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Offtop: Усилия передаются на низ стойки или даже нижнюю колонну. Фермы раскрепляются связями. Стойка, видимо, нужна для крепления ветровых ферм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 21:26
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Это подстропильные фермы, и передача продольных усилий по зданию идет через нижний узел.
Верхний узел обизоном через овал, иначе порвет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 21:28
#4
Chuvak_3

Гастробайтер
 
Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53



А стойка считается как свободная сверху , а внизу жестко закрепленная в колонне ? а как же те стойки у которых только два болта?
Chuvak_3 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 21:59
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
А стойка считается как свободная сверху , а внизу жестко закрепленная в колонне ? а как же те стойки у которых только два болта?
Чувак, я не понял о чем ты, но ферма подстропильная гнется, его верхушки сходятся. Поэтому овальчики.
Остальное - сам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 22:17
#6
Chuvak_3

Гастробайтер
 
Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53


Про овальчики то все понятно - своеобразные "шарниры по горизонтали"
Я про надколонник , в серии 1.460.2-10.88 он называется СК3...СК8
я думал он опирается по шарнирной схеме из плоскости , а получается что он жестко защемлен . Правильно я думаю?

И еще один вопрос . При такой схеме тогда лучше фермы опирать по средней оси на верх колонны Жб и нижний пояс подстропильной фермы, а не на верх надколонника ?
Вложения
Тип файла: pdf Разрез поперечный.pdf (41.6 Кб, 177 просмотров)
Chuvak_3 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 00:21
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
При такой схеме тогда лучше фермы опирать по средней оси на верх колонны Жб и нижний пояс подстропильной фермы, а не на верх надколонника ?
Изображения
Разрез поперечный.pdf (41.6 Кб, 6 просмотров)
- никаких подколонников (либо очень коротких, только для организации узла опирания и обязательно с жёстким креплением к колонне).

Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
Как не падает надколонник?
- вопрос правомерен: снизу в обоих направлениях шарнир, сверху свободный конец, т. е. формально явная изменяемость. Но т. к. усилия в надколоннике малы, то для устойчивости надколонника достаточно трения в болтовых соединениях, а также приварки плит покрытия сверху.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 08:55
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Рассмотрите такой вариант : снизить высоту подколонника до одинакового исполнения, поднять отметку оголовка колонны среднего ряда, подстропилки продольные заменить на подстропильные балки, решение во вложении.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Разрез поперечный (1).dwg (430.6 Кб, 104 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 11:21
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Дело в том, что в серии 1.460.2-10 стропильные фермы с восходящими опорными раскосами и по схеме все горизонтальные нагрузки вдоль и поперек здания передаются в уровне нижнего пояса. Основное горизонтальное крепление продольного и торцового фахверка также расположено в уровне нижнего пояса. Опорные стойки воспринимают нагрузку только от опирающихся на них прогонов или плит и местные горизонтальные нагрузки. Так что, стойка при ее размерах сечения - конструкция чисто номинальная. Среднюю стойку можно смело считать шарнирно закрепленной сверху и снизу (условная поперечная сила (Qусл < 0.01N, восспринимается за счет трения, коэф. трения не менее 0. 05), крайнюю, воспринимающую местную ветровую нагрузку - как консоль защемленную снизу (крепление к колонне и фермы, при таких нагрузках обеспечивают защемление.

В Молодечно фермы с нисходящими раскосами, и в принятой схеме все нагрузки вертикальные и горизонтальные передаются в уровне верхнего пояса на опорную стойку приваренную к оголовку колоонны и являющуюся ее частью.

Я бы не стал смешивать решения серий.

По схеме.
Хорошо бы обозначить пролеты и высоту до низа ферм.

1. При использовании кровельных сэндвич панелей клон кровли желательно увеличить до 20%, как рекомендует СП по кровлям. особенно, если есть поперечный стык в пределах ската.
2. Стропильные фермы я бы сделал с ломаным нижним поясом (по типу перевернутой фермы сер. 1.460.3-23.98). Можно уменьшить высоту ферм на опоре.
3. Максимально увеличить высоту средних колонн, в идеале подстропильные фермы опереть прямо на колонны.
Если нет возможности -приварить насадки (оп. стойки) к колонне и считать с ней как единое целое. В системе связей подстропильные фермы будут играть роль распорок.
4. Можно исключить подстропильные фермы и принять 12-метровые прогоны.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 11:32
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
в идеале подстропильные фермы опереть прямо на колонны.
Нисходящий раскос не даст....

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
4. Можно исключить подстропильные фермы и принять 12-метровые прогоны.
Под 20% с кручением сомнительно. Нечистая работа конструкции, которую изначально исключить. Я так понимаю, что речь идёт от 12 метровом решетчатом прогоне....

Фермы подстропильные крайних рядов ( и как следствие - среднего для унификации) предложил заменить на балки для того чтобы подойти связями.

Схему каркаса надо целиком...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 15:12
1 | #11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
в идеале подстропильные фермы опереть прямо на колонны.
Нисходящий раскос не даст...
Я пишу "в идеале".
Ну и как законструировать узел - было бы желание. Я стропильные фермы с нисходящим раскосом обычно опираю сверху по оси колонны.
Узел 87 лист 65 сер. 1.460.3-14

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
4. Можно исключить подстропильные фермы и принять 12-метровые прогоны.
Под 20% с кручением сомнительно. Нечистая работа конструкции, которую изначально исключить. Я так понимаю, что речь идёт от 12 метровом решетчатом прогоне....
Вариантов прогонов может быть много, тем более, что объем (по моим меркам) не маленький.
Я предпочитаю шпренгельные балки (это чисто дело вкуса). Конечно нужны вертикальные связи по стойкам и тяжи у верхнего пояса. В этом случае кручение я игнорирую, считая что нормальную составляющую воспринимает сечение балки (шпренгельная балка) а скатную - верхний пояс, подкрепленный тяжами.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Фермы подстропильные крайних рядов ( и как следствие - среднего для унификации) предложил заменить на балки для того чтобы подойти связями.
Шаг крайних колонн 6 м. Не уверен, что целесообразно менять на 12 и вводить подстропильные балки.
Для среднего ряда решение нормальное. Правда возможно более металлоемкое. Со связями будет, наверное, проще.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Схему каркаса надо целиком...
Согласен и не только схему каркаса.

Жаль автор не указал высоту здания. Почему приняты ж. б. колонны, ограничения по этим колоннам (наверное, определяются возможностями местной стройиндустрии)
Правомерно ли решение по кровле.
Бывает бльшие дяди изначально принимают решения, противоречащие нормам и (или) создающие проблемы
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 15:55
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... При использовании кровельных сэндвич панелей клон кровли желательно увеличить до 20%, как рекомендует СП по кровлям...
СП:
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 20:21
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант
... При использовании кровельных сэндвич панелей клон кровли желательно увеличить до 20%, как рекомендует СП по кровлям...
СП:
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.
__________________
ilnur
Я высказал свои предпочтения, т. к. не раз встречался с протечками кровель из сэндвичей при малых уклонах. Летом температура нагретого солнцем листа может достигать +50С (особенно если какой-то чудак, закажет темный цвет наружной поверхности, зимой -40С - у нас вполне реально не говоря о более суровых местах. Температурная деформация 6-метрового листа при перепаде температур 90 град. составит около 6 мм. Как будет вести себя герметик при многократных смещениях в стыке на несколько мм, не знаю. + Заказчик в целях экономии всегда закладывает самый тонкий лист + неаккуратная кантовка при транспортировке, хранении и монтаже + качество прокатки профиля не всегда на высоте....

Поэтому я стараюсь по-возможности закладывать 20%, если Заказчик настаивает - стараюсь не менее 15%, конечно, если заставляет, принимаю и 10%, но всегда предупреждаю и пишу, что принято по настоянию Заказчика.

А приведенная Вами формулировка - очередной казус наших норм.
Значит, кровли из профлистов предусматривают при уклонах более 20%, а от 10 до 20% не предусматривают, но герметизируют. Это как "если нельзя, но очень хочется, то можно. Так нормы писаться не должны.
А то, что этот очевидный казус кочует из одной редакции в другую, думаю, говорит о наличии проблемы.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 20:40
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
СП:
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.
С такой герметизацией перерасход профлиста от 25%. Сомневаюсь, что так кто-то делает, хоть нормы и требуют.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Поэтому я стараюсь по-возможности закладывать 20%, если Заказчик настаивает - стараюсь не менее 15%, конечно, если заставляет, принимаю и 10%, но всегда предупреждаю и пишу, что принято по настоянию Заказчика.
У нас всегда 10% для профлиста.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 20:46
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
поперек ската - на один гофр
- это как?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 20:46
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
покрытие из сэндвич панелей по прогонам опирающиеся на стропильные фермы по типу Молодечно опирающиеся на подстропильные фермы и надколонники
Приняли ферму Молодечно -- используйте серию 1.460.3-14 или 1.460.3-23/98.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как?
Тут бы спросить это "зачем" или "за что" Ходовые профлисты имеют 4 гофра, из которых один нужно перекрыть.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.10.2018 в 20:51.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 22:59
#17
Chuvak_3

Гастробайтер
 
Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53


Вся проблема в том что нужно по тех заданию обеспечить уклон кровли 10% и шаг средних колонн 12метров поэтому ни одну серию не получается применить . Я сам очень , очень не люблю городить что-то типа сборной солянки и проектировать страшные фермы , но вот тут столкнулся


ФАХВЕРК Спасибо тебе за предоставленный чертежик , я бы счастлив так сделать, но колонны железобетонные серийные у них высота регламентирована , из-за этого появился этот надколонник

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я бы не стал смешивать решения серий.

По схеме.
Хорошо бы обозначить пролеты и высоту до низа ферм.

1. При использовании кровельных сэндвич панелей уклон кровли желательно увеличить до 20%, как рекомендует СП по кровлям. особенно, если есть поперечный стык в пределах ската.
2. Стропильные фермы я бы сделал с ломаным нижним поясом (по типу перевернутой фермы сер. 1.460.3-23.98). Можно уменьшить высоту ферм на опоре.
3. Максимально увеличить высоту средних колонн, в идеале подстропильные фермы опереть прямо на колонны.
Если нет возможности -приварить насадки (оп. стойки) к колонне и считать с ней как единое целое. В системе связей подстропильные фермы будут играть роль распорок.
4. Можно исключить подстропильные фермы и принять 12-метровые прогоны.
Извиняюсь что сразу не дал полный разрез - скидываю, остального пока нету так как только в начале работа
По замечаниям
1. Буду настаивать на изменении уклона
2. Прорисовал как я думал сделать, но какая то корявая получается , ужас какой-то
3. Я просчитаю, но боюсь узел не выдержит момента от действия продольной силы с стропильных ферм и еще момента от поперечной силы (возникающий от отсутствия вертикальных связей между надколонниками)
4 не вариант так как фермы должны быть с шагом 6 метров так как ряд крайних колонн должен быть 6 метров (хотя есть очень слабая надежда переделать тз)

Наверное все-таки придется рисовать страшную ферму если не придумаем ничего
Вложения
Тип файла: pdf Предварительный разрез.pdf (97.5 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: pdf Предварительный план.pdf (51.9 Кб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось Chuvak_3, 11.10.2018 в 23:24.
Chuvak_3 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 23:24
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тут бы спросить это "зачем" или "за что"
-для начала неплохо понять о чём речь.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 18:46
#19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Еще одно "колхозное" решение.
Chuvak_3, начинайте проектирование с прочтения этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149166.
В ней ответы почти на все вопросы, которые возникнут в процессе.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 10:51
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я высказал свои предпочтения
А я вообще ничего не высказывал. Лишь цитировал действующий госдокумент, где ничего такого не рекомендовано, что Вы озвучили.
Цитата:
приведенная Вами формулировка - очередной казус наших норм.
Значит, кровли из профлистов предусматривают при уклонах более 20%, а от 10 до 20% не предусматривают, но герметизируют. Это как "если нельзя, но очень хочется, то можно. Так нормы писаться не должны.
А то, что этот очевидный казус кочует из одной редакции в другую, думаю, говорит о наличии проблемы
Формулировка "казусна" потому что я к Вашему посту привел, или для всех времен и народов?
Значит так: 10% от 20% аки небо и земля, и не следует тут отсебятину упорно пороть - Ваши предпочтения неразумны, с точки зрения например моих. Пример: при уклоне 10% на пролете 24 м конек выше карниза на 2,4 м, а при Ваших "предпочтительных" 20% - 4,8 м. Да ну его туды-сюды такое предпочтение.
Насчет течей - одним уклоном от них не уйдешь, если уж действовать по такой философике, то надА делать вмгвамы под 30-60 градусов. Заодно и от снега избавишься.
100500 сэндвичных промзданий стоят с уклоном 1:10, и все течи - лишь от криворукого монтажа. Например негермитчный изнутри узел конька - конденсат образуется уже под снегом , стекает к карнизу и там замерзает, образуя порог далее озеро. Которое свисает в итоге многотонными сосулями.
Цитата:
А то, что этот очевидный казус кочует из одной редакции в другую, думаю, говорит о наличии проблемы.
То, что профлист ограничен 20%, аналогично ненаучно в принципе - профлист бывает и 140 высотой, и 10 высотой. Насколько я помню, уклон 10% был обоснован по параметру неперелива гофры бокового нахлеста в ливень профиста НС-40.
В-общем, уклон сразу 20% - это "премудрого пескаря" решение.
Цитата:
С такой герметизацией перерасход профлиста от 25%. Сомневаюсь, что так кто-то делает, хоть нормы и требуют.
Это что за арифметика?
Например скат 24 м. Один поперечный стык (здесь и далее, а так же в СП - поперечный стык - это нахлест профлиста по длине) - при 20% допустим 150 мм, при 10% -250. Разница на длине 24 м - 0,42%. А с учетом того, что при уклоне 20% длина ската больше на 355 мм, делает результат вообще наоборот.
По продольному стыку - один гофр всяко нахлестывается всегда.
У сэндвичей же вообще замок только в одном варианте.
Таким образом, при грамотном подсчете можно уловить, что разница только в расходах на герметик и его нанесение. Что легко окупается экономией на негорбатости крыши. Огромной промкрыши.
Ну а на сортире конечно никак не скажется (это в добивку адептов крутизны) - поэтому можно часто встретить крутые сортиры в виде вигвамов. Ничо не течет, панимаш...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2018 в 11:22.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 11:14
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
обоснован по параметру неперелива гофры бокового нахлеста
- в поперечном стыке не легче перелиться?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 11:20
| 1 #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в поперечном стыке не легче перелиться?
Думаю, что не легче, а даже наоборот: при ливне поток стремительно (динамично) движется вниз, и согласно Бернулли создает отсос из стыка. Вывод: чем быстрее поток, тем более не "протекает". Да, скорость тем ниже, чем положе скат, однако скорость прилична всяко.
А вбок - получается просто переполняется гофра, а эффект отсоса преодолевается прямым напором - поток же турбулентный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2018, 00:15
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Формулировка "казусна" потому что я к Вашему посту привел, или для всех времен и народов?
Еще раз цитирую "6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают (хоть убрали "следует предусматривать")на уклонах более 20% (12°) (вот если бы было написано: на уклонах более 10%, то было бы не казусно); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать..."
Я читаю - уклон должен быть не менее 20%, но если уж..., то позволительно и 10%. Меня это настораживает.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
То, что профлист ограничен 20%, аналогично ненаучно в принципе - профлист бывает и 140 высотой, и 10 высотой. Насколько я помню, уклон 10% был обоснован по параметру неперелива гофры бокового нахлеста в ливень профиста НС-40.
В-общем, уклон сразу 20% - это "премудрого пескаря" решение.
"профлист бывает и 140 высотой, и 10 высотой" - Во это уже не казус, а явная недоработка. Раньше хоть была оговорка, что высота гофра должна быть не менее 40, потом 35, а сейчас вообще убрали.
Получается что можно для кровли с уклоном 10% применять настил с гофрами высотой 10 или даже 5 мм, ведь СП 17. высоту гофра не ограничивает, и не указывает, что следует, например применять настилы соответствующие ГОСТ.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не следует тут отсебятину упорно пороть - Ваши предпочтения неразумны, с точки зрения например моих. Пример: при уклоне 10% на пролете 24 м конек выше карниза на 2,4 м, а при Ваших "предпочтительных" 20% - 4,8 м. Да ну его туды-сюды такое предпочтение
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В-общем, уклон сразу 20% - это "премудрого пескаря" решение.
Если бы все думали одинаково, то жить было бы скучно. А без отсебятины не было бы развития.
К сожалению мне не раз приходилось сталкиваться с протечками кровель с небольшим уклоном. Вопрос интересный: а стоит ли учитывать возможную криворукость исполнителей?
У профлиста длиной 12 при температурном перепаде 80 град. С. (+40С и выше - летом (а у нагретого летом листа и больше) и -40С зимой) температурные деформации составят около 1 см. И как себя поведет герметик в стыке после многократных подвижек?
Также не следует забывать, что кровля из сэндвич панелей невентилируемая. К тому же Заказчик из соображений экономии принимает минимальную толщину листа...
Я всего лишь озвучил свое мнение.

В чем я с Вами, наверное, согласен, так это в том, (каюсь), что согласился со схемой с коньком по средней оси и предложил увеличить высоту колонн среднего ряда.
Хотя и такое решение имеет право на существование.

"Если бы директором был я" (была раньше в газетах такая рубрика) то.

1. Принял бы рулонную совмещенную кровлю по профнастилу.
(Раньше наружный неорганизованный водосток был запрещен при высоте пром зданий более 10 м. А сейчас, если читать буквально СП 17.13330.2011 разрешен только в 1-2 этажных общественных зданиях.
А организованный водосток это, обледеневшие воронки, отпадающие водосточные трубы, потеки по стенам, протечки)

2. С оглядкой на автора темы принял конструкции покрытия по серии 1.460.3-23.98 и не маялся.
А без оглядки на автора. попробовал бы варианты:
a) Беспрогонное решение.
б) Повторюсь - 12 метровые прогоны.

Ремарка почти по теме:
1. В серии 1.460.3-23.98 не раскреплен из плоскости нижний конец сжатой стойки подстропильных ферм.
2. Может кто подскажет для общего развития: Как раскреплен верхний пояс подстропильных ферм в серии 1.460.2-10/88 ? При беглом просмотре не заметил
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2018, 01:00
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
2. Может кто подскажет для общего развития: Как раскреплен верхний пояс подстропильных ферм в серии 1.460.2-10/88 ?
См. п. 4.6.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2018, 08:34
#25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
См. п. 4.6.
П. 4.6 не отвечает на вопрос.
Мне бы схемку и узлы.
Это я к тому, что крепление верхнего пояса стропильной фермы к подстропильной выполняется обычными болтами через овальные отверстия.
Значит за счет силы трения?
Или за стойка работает как консоль, защемленная нижними узлами примыкания стропильных ферм?
И этого достаточно для восприятия условной поперечной силы от сжатия верхнего пояса подстропильной фермы?

Или я что-то упустил

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2018 в 09:25.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2018, 09:48
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...6.4.21 Кровли из профилированных листов....; на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать..." Я читаю - уклон должен быть не менее 20%, но если уж..., то позволительно и 10%. Меня это настораживает.
Что настораживает? Что при малых уклонах надо подгерметизировать стыки? Не надо настораживаться, а надо просто силиконом промазать.
Собственно, если уж ты "читатель", то сэндвич - не профлист. В СП слово "сэндвич" не есть фигурировать. Для кровельных сэндвичей есть инструкции производителя. Там и надо читать про допустимый уклон.
Цитата:
Раньше хоть была оговорка, что высота гофра должна быть не менее 40, потом 35, а сейчас вообще убрали.
Я так скажу: сам себе построил теплый гараж из кермзитоблоков 4,8х8.4 м, уклон кровли по деревянным стропилам в два блока по 200мм на 4,8м - это 5,2 градуса, или 1:12, или 8,4%. Между стропилами-досками 50х200 лежит утеплитель (снизу профлист С-10) толщиной 150 мм, обрешетка из досок 30 мм необрезных, сверху - полиэтилен обыкновенный 100мк и в завершение профлист с-20 оцинкованно-крашеный длиной 5250мм. Поперечного стыка нет, продольные никак не герметизированы, а просто редко-редко пришуруплены.
Нигде никогда никак не течет. Чего и всем желаю.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
2. ... Как раскреплен верхний пояс подстропильных ферм в серии 1.460.2-10/88 ? При беглом просмотре не заметил
Не заметили, потому как и нет раскрепления жесткого. Как я увидел, при проникновенном просмотре. Получается, средняя точка верха подстропилки может при выгибе (попытке потерять устойчивость из плоскости подстропилки), прислоняться ИЛИ влево, ИЛИ вправо, выбрав овальный ход. Типа компромисс: без овалов нельзя, а придержать подстропилку надо. Как-то так...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2018, 11:54
#27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что настораживает?
Повторюсь очередной раз. Настораживает формулировка (а именно те слова, которые Вы замноготочили): "6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°)..."
Насчет герметизации (опять повторюсь) - меня смущают температурные деформации профлистов в пределах нахлестки поперечного стыка.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Собственно, если уж ты "читатель", то сэндвич - не профлист.
.

Не согласен. Сэндвич - это кровля из профлистов по основанию из минераловатных плит. Причем в худших условиях эксплуатации, т. к. кровля невентилируемая.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я так скажу: сам себе построил
У Вас кровля вентилируемая. Да и я не без подобного греха.

Я знаю объекты, где кровля 10% из сэндич панелей без уплотнения и с поперечными стыками не течет. Но много и обратных примеров, где и с уплотнением течет.

Вполне допускаю, что я не прав.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не заметили, потому как и нет раскрепления жесткого. Как я увидел, при проникновенном просмотре. Получается, средняя точка верха подстропилки может при выгибе (попытке потерять устойчивость из плоскости подстропилки), прислоняться ИЛИ влево, ИЛИ вправо, выбрав овальный ход. Типа компромисс: без овалов нельзя, а придержать подстропилку надо. Как-то так..
А вот применив подобное решение в индивидуальной коснтрукции, удастся ли убедить в своей правоте эксперта, если он, конечно обратит на это внимание ?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2018 в 12:52.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2018, 19:11
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... "6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°)..."
"Вот ты вечно не дочитаешь" (с). У этой формулировки есть продолжение. Немедленное. В одном пункте.
Цитата:
Сэндвич - это кровля из профлистов по основанию из минераловатных плит. Причем в худших условиях эксплуатации, т. к. кровля невентилируемая.
В корне не согласен: сэндвич - это плотно приклеенные суперклеем слои, в котором две обкладки абсолютно водо-паро-непроницаемы, а потому средний слой работает в идеальных условиях - на стыке нижних обкладок имеется спецзамки, минимизирующие всякое паропроницание.
Цитата:
У Вас кровля вентилируемая.
Вентилируемость не спасет от несовершенности гидроизоляции, это лишь способствует влагоненакоплению. Я привел пример того, как низкий профлист на малом уклоне не течет без всяких мероприятий.
Цитата:
Вполне допускаю, что я не прав.
Истина где-то посередине.
Цитата:
удастся ли убедить в своей правоте эксперта
Легко: решение из серии, что уже полпобеды, плюс овалы дают ход около 20 мм от нейтрали, что на пролете 12 м сопоставимо даже с начальными несовершенствами из "фи", ну и главное - добавочное напряжение от образовавшегося эксцентреситета N не превысит и 1% от исходного.
Т.е. здесь тоже нет места для настораживания.
Если ковыряться, то ВСЕ решения имеют несовершенства.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2018, 10:12
#29
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Легко: решение из серии, что уже полпобеды, плюс овалы дают ход около 20 мм от нейтрали,
Меня убеждать не надо. Кстати, для подстропилок среднего ряда при идеальном изготовлении и монтаже люфт отсутствует (4 мм не в счет).
А вот наших экспертов убедить вряд ли удастся. У меня есть такой опыт.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В корне не согласен: сэндвич - это плотно приклеенные суперклеем слои,
Давайте отделим мух от котлет. Функции кровли выполняет профнастил, а технология изготовления - второй вопрос. В советское время делали каркасные стеновые и кровельные панели.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вентилируемость не спасет от несовершенности гидроизоляции, это лишь способствует влагоненакоплению
Очень даже спасет.
Вентиляция подкровельного пространства очень важный фактор повышения ее надежности и порой единственный способ ее обеспечения для мокрых помещений.
Влага собираясь конденсируясь под кровельным ковром создает давление и еще хуже замерзая расширяется разрывая кровельный ковер и думаю, вполне способна выпучить обшивку панелей 0,5 мм

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.10.2018 в 12:50.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2018, 23:00
#30
Chuvak_3

Гастробайтер
 
Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53


По вопросу про уклон кровли
Встречался с специалистом который занимается производством сэндвич панелей . Задал вопрос по поводу протечек при малых уклонах . Есть такая проблема когда текут стыки и как он говорит такие моменты встречаются не редко . Когда их вызывают на объект с протечкой и производят вскрытие всегда выясняется что причина дефекта это криворукость и безоответственность исполнителей. В указаниях по монтажу у них прописано при монтаже кровельных панелей все стыки проклеиваются герметизирующими лентами . Но как у нас обычно бывает что где-то пропустят , а где-то силикончиками помажут. Как он сказал если все сделать правильно кровли не текут
Советует применять вот такую марку герленты бутил-каучуковая Викар ЛБ, 2х9 мм
Я никого ни в чем не убеждаю
Chuvak_3 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 00:39
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
Советует применять вот такую (...)
- при длине профнастила 12 м и разнице температур 40 градусов подвижка в стыке (в худшем случае) составит 6 мм. Не думаю, что какая-то мастика выдержит такие деформации.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 14:59
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
подвижка в стыке
Еще в пределах нахлестки обычно установлены саморезы для крепления нижней по скату панели
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 17:33
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Меня убеждать не надо.
Ты задал вопрос, я тебе дал совет. Странный ты какой-то: сам спрашивает, сам не слушает ответов.
Цитата:
Функции кровли выполняет профнастил, а технология изготовления - второй вопрос.
Никак нет-с - кровли из сэндвичей текут лишь от криворукости. Сами по себе сэндвичи - самодостаточная замкнутая система. Сборные кровли текут на +50% от конденсата, т.к. кривые руки еще и тут помогают.
Цитата:
В советское время делали каркасные стеновые и кровельные панели
И которое на.. это имеет отношение к нашим сэндвичам?
Цитата:
Вентиляция подкровельного пространства очень важный фактор повышения ее надежности и порой единственный способ ее обеспечения для мокрых помещений.
Надо отделять мух от котлет, раз отделять, е-е: гидроизоляция - это одно, если она не течет, значит не течет. Пароизоляция - это совсем другое, и при 100%-й пароизоляции тоже не надо никого спасать от пара. А влажностью в помещениях борются необразованием конденсата ВНУТРИ помещения и соответствующей вентиляцией. Так-то да - настежь открытые окна-двери-потолки - идеальное спасение от влажности в помещении.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Влага собираясь конденсируясь под кровельным ковром создает давление и еще хуже замерзая расширяется разрывая кровельный ковер и думаю, вполне способна выпучить обшивку панелей 0,5 мм
Ну не надо столь эротически фантазировать - ты, дилетант, уж совсем постарел видать - какое такое выпучивание обшивки сэндвичей??? Окстись уже..
eilukha
Цитата:
подвижка в стыке ... составит 6 мм. Не думаю,
А я думаю - откентели 6 мм нащитали-то? Кровля значит расширяется вся, а некоторые вещи - нет? Поподробнее можно?
Да и если шевелится - и что? Там прямо дырища во-о-о-т такие пооткрываются и все воды прямо в нее?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.10.2018 в 17:42.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 21:11
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меня убеждать не надо.
Ты задал вопрос, я тебе дал совет
Это старческое брюзжание. Я задал риторический вопрос. Я все понимаю насчет раскрепления ферм. А во не так давно не мог убедить эксперта в геометрической неизвеняемости системы (доводы строй меха его не трогали), возможности устройства фундамента под смешную нагрузку из одной сваи, возможности применения сварных узлов сопряжения балок (она считала, что раз серию отменили, то узлы запретили - расчеты, и статьи Троицкого ее не трогали.
Это я опять ворчу.

А вот, кстати с вашей - Уфимской экспертизой договариваться удавалось вполне успешно, хотя начиналось со слов "мы это даже смотреть не будем".

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сами по себе сэндвичи - самодостаточная замкнутая система.
С чего вдруг? Они что ли герметичны? Без стыков? В герметичность стыков общей длиной в километры я не верю.
К слову, приведу пример герметичности самодостаточной системы из другой оперы. При обследовании плавательного бассейна в полости ферм из труб обнаружена вода. Причем фермы изготавливала солидная фирма, работающая на предприятия нефтехимии.
Просверлили отверстия, слили воду, заварили отверстия. Через пару лет ситуация повторилась. Прсверлили отверстия -поток воды. Влага имеет обыкновение проникать в любые неплотности, а обратно выходить не торопится.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В советское время делали каркасные стеновые и кровельные панели
И которое на.. это имеет отношение к нашим сэндвичам?
К сэндвичам никакого, а к кровле из профнастила - прямое.
Кровля есть кровля - у нее свои функции, а как она выполнена: поэлементно, панелями или крупными блоками, не имеет значения.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо отделять мух от котлет, раз отделять, е-е: гидроизоляция - это одно, если она не течет, значит не течет. Пароизоляция - это совсем другое, и при 100%-й пароизоляции
Все взаимосвязано. 100%-я пароизоляция из области фантастики при площади кровли в тысячи метров.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
какое такое выпучивание обшивки сэндвичей??? Окстись уже.
Будто вы не видели всбухшие ведра, разорванные трубы. отколы вдоль пустот плит, потрещавшие от замерщей воды стаканы фундаментов?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А я думаю - откентели 6 мм нащитали-то? Кровля значит расширяется вся, а некоторые вещи - нет? Поподробнее можно?
Повторюсь. Температурный перепад по очень скромным подсчетам подходящим для Уфы - 80 град: +40 - нагретый солнцем лист летом, -40 зимой. Коэффициент температурного расширения 0.000012, итого на 12м
12000*80*0.000012 = 11.5 мм.( а, по Вашему будут совместные деформации на длину ската 24 м - 23 мм). И Вы думаете все будет деформироваться вместе? Подвижен в стыках не будет?
Может подвижки будут и не такими - обшивку (вернее панели) еще и выпучит, но думаю все равно будут.

В общем легкий стеб, дружеская беседа за чашечкой кофе или кружечкой пива. Сотрясение воздуха. Буря в стакане воды.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 22:50
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поподробнее можно?
- зайдите в холодный склад летом в день с переменной облачностью, всё дышит и трещит как живое при смене освещённости.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и что?
- ничего страшного, просто использование герметика в данном случае - ерунда.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 10:18
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
С чего вдруг?
Не вдруг, а по конструктиву.
Цитата:
Они что ли герметичны? Без стыков? В герметичность стыков общей длиной в километры я не верю.
Зря не верите. Есть % соотношения щелей к площади. Если швов километры, значит площадей гектары.Снизу сэндвича - плотнейший замок - мне кажется, Вы про это или не знаете, или забыли. Поэтому по поводу пароизоляции не паримся ВООБЩЕ. Что касается узлов на коньке, карнизе и прочих сопряжений - в них пароизоляция НЕ ЗАВИСИТ оОТ УКЛОНА, а лишь от степени кривости рук.
Остается гидроизоляция сверху - это продольные нахлесты (замки). Так они сшиты и не могут "сдвигаться" на 6 или 60 или 600 мм, которые тут в текстах/с потолка фигурируют.
Цитата:
приведу пример герметичности самодостаточной системы из другой оперы. При обследовании плавательного бассейна в полости ферм из труб обнаружена вода. Причем фермы изготавливала солидная фирма, работающая на предприятия нефтехимии. Просверлили отверстия, слили воду, заварили отверстия. Через пару лет ситуация повторилась. Просверлили отверстия -поток воды.
Деза и красное словцо - скорее ХРЕНОВО анализировали, судя по предыдущему - вода скорее попадала туда в виде воды через одну дыру.
Цитата:
Влага имеет обыкновение проникать в любые неплотности, а обратно выходить не торопится.
Это декларация общего характера - для того чтобы в трубе накапливались литры воды, парциальный газооообмен должен быть многокубатурным, что невозможно В ПРИНЦИПЕ, когда речь о мизерной щели. Все это Вами выдумано, и Вы поверили в свои ОШИБОЧНЫЕ фантазии. Еще раз: через неплотности сварочных швов в заглушенную трубу не может попадать такое количество паров, которое нужно для накопления заметных объемов.
Offtop: К слову, много лет назад на форуме было выставлено фото лопнувшего пояса из трубы радиомачты. Месяц обсуждали, как туда попала вода, в т.ч. была версия и пара. Однако в итоге с места доложили, что фланцы снизу секции были ошибочно заглушены, а вода (дожь) просто заливалась сквозь верхнее ФС незаглушенными фланцами. Для справки: ФС в строительных МК - без уплотнящих прокладок.
Цитата:
К сэндвичам никакого
Вот и все. Обсуждаемая тема - уклон сэндвичей.
Цитата:
Кровля есть кровля - у нее свои функции, а как она выполнена: поэлементно, панелями или крупными блоками, не имеет значения.
Имеет значение - сэндвичи заводского изготоления ПРИНЦИПИАЛЬНО отличаются от набираемых на площадке пирогов. В корне отличаются. Мне кажется, Вы или не знаете, как устроены/изготовлены сэндвичи, или забыли.
Цитата:
100%-я пароизоляция из области фантастики при площади кровли в тысячи метров.
Да хоть сто метров, хоть мельярд метров. Речь об идеальной пароизоляции сэндвича и на стыке по замкам. Остальное - дело кривых рук.
Цитата:
от замершей воды
Я не про это, а про это:
Цитата:
создает давление
Типа пар разорвал ведро.
Цитата:
Повторюсь. ...подвижки будут... .23 мм..думаю все равно будут.
Продольные стыки (гофр на гофр) сэндвичей ПРИШИТЫ с частым шагом (см. интсрукции производителей). Какие нафег 23 мм? Я начинаю подозревать, что практичски не работали с сэндвичами.
Цитата:
В общем легкий стеб, дружеская беседа за чашечкой кофе или кружечкой пива. Сотрясение воздуха. Буря в стакане воды.
Да, Ваши страшилки надо детям на ночь рассказывать, чтобы быстрее заснули с перепугу.
eilukha
Цитата:
зайдите в холодный склад
М-дя, сэндвич на холодном складе - это не слабо.
Цитата:
использование герметика в данном случае - ерунда.
Продольные стыки (гофр на гофр) сэндвичей ПРИШИТЫ с частым шагом (см. интсрукции производителей). Силикон плотно сидит и эластично герметизирует. Я начинаю подозревать, что Вы тоже практичски не работали с сэндвичами .
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.10.2018 в 10:24.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как не падает надколонник?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальной надколонник для крепления ригелей фахверка Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 7 07.11.2011 07:50
Надколонник на подстропильной балке Niderman Конструкции зданий и сооружений 1 05.07.2010 16:16
Падает качество печати в режиме 3д-скрытый Axel_ AutoCAD 10 02.07.2009 14:31