Обязательно ли прорисовывать заводские стыки на чертежах КМД
Регистрация: 26.10.2018
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 15218
|
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Древнерусская забава - кинуть исполнителя на 3 копейки. Такие вещи нужно в договор прописывать - если есть ошибки в км или неучтенные в км узлы, требующие согласования с проектировщиками, то сроки сдвигаются на время согласования или неопределенное время. А так поздно пить боржом. Если вас захотели кинуть и сделать крайними, то кинут.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Заводской стык в чертеже быть должен! Но...он может быть разрисован или указан его тип на листе общих данных и должно быть расписано где его можно размещать и как контролировать. Некоторые колхозники делаются стык пояса фермы из ГСП в узлах с раскосами. У кого-то может быть в голове мысль, что в каждой марке должен быть указан заводской стык. Формально это правильно, но организационно и с точки зрения документооборота добавляет ненужного идиотизма.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Технологические стыки конечно должны иметь место - только ИДИОТ может предположить, что усе дОлжно делаться из цельно-монолитного проката на всю длину.
Только они не должны называться заводскими - заводские стыки на сварке (и на болтах кстати тоже) бывают проектные, из КМ. Но это - одни котлеты. Технологические стыки - совсем другие мухи. Это ОБЫЧНОЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ НЕОБХОДИМОЕ сращивание кусков проката. Т.е. получение нужной длины из коротких. Это - неизбежность. Это - нормально. Это - неизбежная нормальность. Только БАРАН (это в огород ваших полоумных Заказчиков) может потребовать цельных ворот кусков. В КМ, если есть острая необходимость недопущения таких ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ стыков в каких-то местах, эти места должны быть описаны. Я как минимум в КМ прописываю, что стыки должны быть равнопрочными (при этом умалчиваю, по каким именно критериям равно-, пусть будет по всем, если кто-то дотошный). В редких случаях в КМ даю один-два примера стыка. В КМД иногда даю такого рода примеры, но НИКОГДА не даю КОНКРЕТНОГО места стыка - это очень глупо, как мне кажется, заранее за цех раскраивать хлысты/листы. Лишь могу описать рекомендательно. Поставочные размеры панимаш бывают разные, да и об остатках на складе на момент изготовления знает только цех. Это - технологические процессы. Они, как правильно отметил Зихенштульцер, в КМД могут быть только примерно описаны, но никак не конкретизированы. Сам принцип стыка - да, может быть как-то конкретизирован, но обычно достаточно ссылки на серию нормалей, или указания о сварке встык с неким контролем. Чертежи стыков для всех профилей - это излишне. Достаточно общего описания. Конретику пусть рисует (если так надо) заводской технолог, вытащив наконец палец из ноздрей. Из всего этого следует ОДНОЗНАЧНО: технологический стык может появиться в разных-любых местах, не снижающих надежность, и никакого согласования с автором КМ это не должно требовать (может быть за редчайшим исключением в некоторых местах некоторых элементов некоторых уникальных сооружений) - это автор КМ на заводе должен жить что ли? Есть же уже на заводе инженера с соответствующей квалификацией, уж в таком постом деле как стыкануть прокат разберутся, да? А может еще на каждый стык получать разрешение Минрегиона, ЦНИИПСК и заодно (на всякий ишачий случай) в ГИБДД? ![]() Из цельных кусков они захотели...VIP-ы что ли с особыми затребами? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.10.2018 в 07:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
"Шоб не было шушушу - делай всё по чирчижу!" -истина которая доносилась даже до учащихся ПТУ. Коли Егор взялся за гуж (конструкцию без стыковочных узлов профилей, что подтверждено договором и РД) - то и нефиг тошнить "- Не виноватая я!!". Да, стыковать профили обоснованная и общепринятая практика, но договор дороже денег)). Раз ума не хватило внести в оный соответствующий пункт, то заплатить неустойку - легко отделаться, потому как заказчик может встать в позу и потребовать заменить не соответствующие РД конструкции.
Offtop: Зихенштульцер - гыгыгы) зингельшухер без обид, просто ржака)) |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Стыки были, есть и будут. И не требуется в договора вписывать ВСЕ что есть на свете. Ибо суть не в том, что где-то кто-то позволяет юридические пошлости, а в обыденности стыковки кусков. Если бы со стороны заказчика не было бюрократии с отупевшими вконец менеджерами, то легко и без издержек бы все согласовали бы и получили бы в срок качественнейшие изделия. А так имеют срыв сроков, собачатся с приличными людьми, тормозят всем процессы и т.д. Руки бы поотрубать за тщедушность. Таким и кто с такими. ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Может у заказчика фобия на стыкованный прокат или его чувство прекрасного их не переносит, да и проконтролировать качество таких конструкций более сложно и так далее и тому подобное. В чертежах их нет? - Нет! Пошел в ПЭТ! (пеший эротический тур) .
Цитата:
-Прост получил по щам за аналогичный косяк, вот и бесишься ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
В чертежах много чего нет - дурак что ли? Повторно - все подряд в чертежах не пишут. Это тебе не брачный контракт между двумя однополыми.
Есть простые истины. Цитата:
Цитата:
Стык он и в Африке стык. Я не изготовитель, и не участвую в таких процессах. Какое-то детско-подростковое предположение. Из соцсетей что ли вернулся? Меня бесит увод от сути: суть в том, что стыки - это нормально. Тупые реплики типа "штоп без пендежу, делай по чертежу" - это все, что постигли троечники из техникумов. Долой адептов "бесстыкового проката" и прочих фантазеров без спецобразования.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
- Сниженная прочность конструкций не равна обрушению, в нормах большие запасы для купирования воздействия кривых рук и чугунных голов))) Цитата:
1. Крутой уфимский металлист (не хочу переходить на личности) рисует проект и отдаёт заказчику, заказчик отдаёт проект на ЗМК. 2. Инженер ЗМК звонит автору и спрашивает "Дарагой, а на каком листе стыки проката, однако??", на что продвинутый металлист, с важным видом хлебнув кумыса из пиалы, отвечает "-Ну что ты, недалёкий чилавек, не знаешь чо ли, што равнопрочные стыки можно устраивать где хочешь, прописная истина однако, в папирусах своих потому и не рисую эту мелочь." После чего на ЗМК фигачат конструкции из всех остатков и обрезков что есть на складе. 3. Идет монтаж, к заказчику приходит стройконтроль и страшну весть приносит - конструкции не соответствуют проекту(. На совещании стройконтроль доказывает что сварные стыки в некоторых местах весьма нежелательны, а также требует доплаты, поскольку для стыкованных элементов объём контроля увеличился в три раза (нужен дополнительный вик и выборочно узк шва, ну и твердость стали для шва и обрезка). В итоге - допрасходы на замену некоторых стыкованных элементов и доплату стройконтролю за увеличившийся объем работ. Мораль сей басни: Рисуя на папирусе КМ, не забывай и стыки профилей и их возможное расположенье указать, иначе могут халат и тапочки порвать и даже прям в чалму нас*ать. Так что нечего злиться и писать "Ай шакалллллль", прост признай что в КМ должны быть конструкции стыков и места их возможного расположения. |
|||
![]() |
|
||||
да-да) я тоже интересовался - вота.
но у меня в договоре прям прописано-"подрядчик не производит/не указывает на чертежах стыковку обрезков профилей и раскладку листа, что входит в обязанности ин-технолога на заводе", хотя вот Колян подал правильную идею с листом стыков Последний раз редактировалось инженер гарин, 29.10.2018 в 10:15. |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Пожалуйста - все госкорпорации, все крупные корпорации, почти все мелкие конторы. Т.е. все, окромя пары соуременных придурков, спецзнаниями не владеющих, но умеющих огрызаться и свой зад прикрывать любыми способами
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Покажи все возможные "расположенья" вот тут:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Не я ваял. Адванс видимо.
По поводу "и в автокад" - обычно 3D ваяем с корыстной целью - автоматом получить спецификации и КМД. Offtop: Неэкномично сваяно, буду пытаться утончить. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Проработал 20 лет на ЗМК. У нас была такая практика: для рационального раскроя металла выполнялись заводские стыки в местах, де это не запрещено нормами, а стыки никому не мешают. При необходимости стыки делались с полным проваром и физконтролем (равнопрочными). На каждый вариант стыка делали отдельный стыковой чертеж с указанием количества (если деталей одной позиции много, некоторое их количество может стыков не иметь, а остальные могут быть расстыкованы по нескольким вариантам). При необходимости в рабочий чертеж вносили место расположения стыка, чтобы, не дай бог, не перевернули, если это критично. Стыковые чертежи передавались заказчику наравне с рабочими. Если заказчик интересовался качеством стыков, ему предоставлялось заключение лаборатории, выполнявшей физконтроль. И всё. Вопросов не было.
Последний раз редактировалось Левша, 29.10.2018 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Да, были добрые времена, когда вопросы решались в сути. А не в стиле "Я юрист, а ты дурак".
----- добавлено через ~2 мин. ----- ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
[quote=Ильнур;1763198]Да, были добрые времена, когда вопросы решались в сути. А не в стиле "Я юрист, а ты дурак".
Раньше тоже находились умники, но их, как правило, можно было поставить наместо. Как раз потому, что вопросы решались в сути. Но вот до вопросов со стыками не доходило. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Полагаю, из-за небольшого опыта, Ильнур, ты не сталкивался с такими вещами как реконструкция, так вот при этой самой реконструкции многое из "по жесткости и гибкости" начинает не проходить уже по несущей способности. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Рисунок клёвый, но "расположенья" приводить лень) Прости прощай))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Например, СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции" п. 15.5.4. Или вот СТО ГК Трансстрой-012-2007 "Стальконструкции мостов. Заводское изготовление" имеет целый раздел ограничений. Да мало ли их, но соблюдать приходится.
Последний раз редактировалось Левша, 29.10.2018 в 17:47. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() И да - вопрос не ставится "можно ли стыкануть" вообще, а ставится "можно ли тут". Так вот, в 99% - можно. Это должен знать/запомнить всякий принимающий. И должен сто раз подумать, прежде чем кривыми ручонками отказы/претензии писать.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Применять в расчетных швах сварочные материалы, которые даже теоретически хуже основного металла, нецелесообразно, а порой - преступно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как КМщик ты конечно хорош, но вот по смежным областям и по опыту еще расти и расти до дяди крокодила))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
И я ему верю. Безусловно, качество исполнения швов и контроля порой оставляет желать лучшего, но металлоконструкции часто прощают и это (до поры - до времени, конечно). Иначе полстраны лежало бы в руинах. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Сразу было чувство, что не по той специальности.
Цитата:
Тема о том, что технологические стыки в строительных МК имеют право быть в любом месте, и баста. Кроме редких оговоренных. А не наоборот. Тех, кто из обычных стыков делает трагикомедию, отстранить от дел и направить для работы в прокуратуры - там вот да, там они могут лепить любые ужастики. На базе указаний свыше. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- С чего-бы не по той? Инженер-строитель в широком смысле, не по той специальности скорее узколобый КМщик будет) |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
В нормах, вроде бы не оговаривается необходимость стыков в КМ. В сериях я тоже, что-то не припомню. В принципе стык дать не трудно. Но во первых, не всегда угодишь изготовителю, а во-вторых в стройнадзоре и технадзоре Заказчика слишком много "прокуроров" требующих по каждому стыку вносить изменения, что делать бывает муторно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 31.10.2018 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Я не политик. Просто умный.
![]() Цитата:
Цитата:
М-дя...вот и весь дефектоскопный уровень. ![]() Цитата:
Пример раскроя двутавра 12 м на колонны по 17 м на заводе: 8*(12+5), 4*(12+2+3), итого 12 колонн по 17 м из 13-и хлыстов. Это простейший случай. А учет остатков на складе? А разнобой длин в хлыстах (бывает прокат и 12м, и 9 м)? Кто тут собрался в КМ раскраивать прокат? Как насчет 6-метровые трубки пораскраивать? Или листы например... ![]() А давайте все это еще и начертим в КМД .. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
"ГОСТ 21.502-2007, п.4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла. Отступления от рабочих чертежей КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей КМ." Команда дубоголовых, придет на объект стройконтроль, увидит стык, посмотрит в КМ, и скажет: "О! отступление от КМ!!". А если КМ делали по уму, то там будет листочек, допускающий наличие этого стыка и вопрос будет исчерпан. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Казалось бы простой вопрос, но нашелся повод поспорить у кого двутавр длиннее
![]() Охота человеку делать лишнюю работу - пусть делает. Может времени много свободного так как проекты щелкает как семечки, может это ход маркетинговый для шибко начитанных форумхауса заказчиков. Сейчас лист со стыками, потом в прилагаемых документах алфавит с таблицей умножения ... Когда-то, по просьбе руководства, все высотные отметки на чертежах дублировал обычными размерами, так как субчик по фасадам не умел чертежи читать. Но стоимость его услуг и условия их оказания позволяли не обращать на это внимание. Ну не делать же это постоянно, на всякий случай, вдруг заказчик/его представитель не понимает чертеж. Последний раз редактировалось oleg_ua, 31.10.2018 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Это не к месту совсем. Никто НЕ ОТСТУПАЕТ от чертежей КМ. В КМ нет запретов на ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ стыки кусков. Это понятно и ребенку. Не надо молясь лоб расшибать. Аккуратней надо.
Стыковка кусков проката НИКАК не отступление от чертежей КМ, черт побери. Что за народ...отписываться чем попало гораздый. Откопал нечто, содержащее слова "не допускается", и давай размахивать флагом. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
У нас (на ЗМК) все заводские стыки делаются сваркой встык с полным проваром и 100% УЗД. Это практика сама собой постепенно сложилась со временем, как вода, которая находит кратчайший и простейший путь чтобы течь. Сами заводские стыки не указываем даже в КМД ибо они равнопрочные. Технологи совместно с раскройщиками их сами наносят исходя из длин имеющихся хлыстов. И в КМ, слава кпсс, их никто и никогда не вносит и не надо, а то действительно придется выполнять, чтобы не было отступления от КМ и формального повода какому-нибудь буквое..у прикопаться на площадке, т.к. монтаж тоже как правило наш и остановки стройки, даже чисто теоретические, крайне неприятны.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Считаются равнопрочными.
![]() Описанный порядок вылез из СТО-Трансстрой 012, где расположение заводских стыков регламентируется: "это можно, то низя, минимум вот такое расстояние". В нормативке на СК такого нет. Какой бы начитанный технолог не был, он не может самостоятельно регламентировать расположение стыков.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125
|
У нас на заводе комплектацией занимались специально обученные люди.Группа комплектации металлом имела всегда свежие остатки по складу(около 400тн) и остаток по цеху заготовки(около 80.0тн переходящий остаток из месяца в месяц)И не дай бог директор (выходец с Киреевского ЗМК) увидит на телеге целую палку профиля при наличии в отходах кусков оного.Так что стыковать, стыковать ,и еще раз стыковать..Для дураков включить в проект КМД лист стыковки
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
![]()
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
У меня очень гибкий ум.
![]() ![]() Цитата:
![]() В последний раз: технологические стыки не закладываются в КМ, они появляются при раскрое в цеху. На то они технологические. Другими словами: стыки были, есть и будут есть. Как ... вообще? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
Цитата:
"п. 14.1.4 При проектировании сварных соединений следует исключать возможность хрупкого разрушения конструкций согласно требованиям раздела 13.", "13.2 Для предотвращения хрупкого разрушения конструкций следует: ......, по возможности избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4 Ry." СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Да, всё таки стыки должны проектироваться КМщиком, чтоб какой-нибудь киреевский выходец не налепил стыков как попадется из телеги с обрезками, а заказчик не сказал - могли же избежать стыков как СП16 глаголит?! Но нет, решили сэкономить. Забирай свой хлам назад и точка)) |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Так учиться надо было.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
singelschucher Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ильнур уже выше писал, придется переобъяснить: Говорим сейчас о строительных конструкциях, мостовые отдельно. 1. Если элемент стыкуется, значит он длинный. 2. Если он длинный, значит с вероятностью девяносто семь и восемь для него критический фактор не прочность, а устойчивость, предельная гибкость, прогиб и т.п. При этом прочность используется максимум процентов на 70. Такое можно на глаз оценить и сразу обозначить конструкции, где хотя бы теоретически могут возникнуть нюансы. Но это 1%, все остальное укладывается в общее правило. 3. Следовательно равнопрочный стык даже с учетом вышеобозначенных тобой "критериев" покрывает с головой необходимую прочность. Так что не надо жути тут нагонять на неокрепшие умы, ищущие облегчения своих страданий (а находящие страх и ужас ![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Инженерный подход.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
![]() Offtop: Про очевидные вещи: мне тут один собрался в вырезах опорной плиты чистоту поверхности фрезеровкой обеспечить, мол там под болтовое соединение с болтами М48!
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 02.11.2018 в 19:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Тот неловкий момент, когда ты знаешь больше всех на этом форуме, но не знаешь банальных вещей))) А от пренебрежительного обращения к Ильнуру становится еще веселей день от дня в этой теме. Знаете если не достаточно компетентны в этой теме, то не стоит к уважаемым людям(от которых очень много дельных советов тут было) так обращаться, что ли..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Тот неловкий момент, когда "уважаемые люди" не врубаются чего им говорят, потому что не знают банальных вещей в работе смежного сектора! В секторах сварки и дефектоскопии мнение и позиция про стыки существенно отличается от мнения КМщиков и КМДшников. Устраивать петушатню на замечания коллег непроффесионально.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() На самом деле где нельзя написано в нормах. Привожу пример из ДБНа, поскольку лучше в его пунктах ориентируюсь. Уверен в ваших СП есть практически то же самое, только на русском. Тоесть нормы напрямую требуют избегать пересечения сварных шввов для определенного типа конструкций. А именно испытывающих подвижные, вибрационные или динамические нагрузки. Ну, вобщем не так уж и мало таких конструкций. Для обычных сарайчиков вовсе даже и можно швы пересекать. Просто не так уж и сложно этого избежать. Цитата:
По поводу же именно спора, то, конечно, места заводского сопряжения по длине это все таки удел технолога и КМД-шника. Технолог обдумывает оптимальность, но именно КМДшник должен проследить за соблюдением конструктивных требований и ограничений (хотя там не все так сложнои технолог тоже может ими поинтересрваться). Единственно, что бывают иногда придур очень умные заказчики, которые требуют цельного проката. Но они быстро остывают, когда узнают, что 25% проката уйдет в отходы ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.11.2018 в 21:26. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() И вообще, я не буду с тобой спорить. Ты спамишь очевидными истинами, а я почему-то чувствую себя обвиняемым в их незнании. Оправдываться не буду, оставляю за тобой право иметь свой взгляд на вещи ![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
простите что вмешиваюсь, а что есть согласно норм "подвижная и вибрационная нагрузка" ? раз мы буквоедством начали заниматься
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Вообще, по-хорошему, в самых общих данных КМД должно быть самое общее указание про стыки: типа, "с полным проваром, равнопрочные, на расстоянии таком-то от примыкающих деталей" и т.д. Это подразумевает что вот прям взяли 2 железки и сварили.
Но тут есть нюансы. А именно: "с полным проваром" частенько подразумевает подготовку кромок (ну, кроме маленьких толщин - см. нужный гост на конструкцию и размеры швов). И тут есть варианты... Это либо типовая карта тех. процесса, либо отдельная бумага от ОГК к ОГТ, либо картинка стыка где-то на пространствах КМД. В последнем случае на эту картинку должны быть ссылка. А далее на отправочных марках должны быть уточняющие пункты примечаний про положение стыков (если эти уточнения есть). например, на чертеже фермы можно написать что-то типа "Стыки на опорных раскосах и в средней панели фермы не допускаются", а на чертеже балки - "Не допускается стыковка профиля в средней трети балки". А бывает, что в КМД ничего нету - но ГТ несет ГК схему расположения стыков (где указаны зоны стыковки) на согласование. И такое видел на одном ЗМК. Шухер прав, иногда в такое место этот стык засунут, что хочется отрвать руки делавшему раскрой.. С головой вместе оторвать С другой стороны, прорисовывать эти стыки на каждой отдельной марке... Это, извините, е... с пляской. До маразма не надо доводить. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.11.2018 в 05:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Бармаглотище, ты описал процесс "создания" стыков на производстве. Но суть вопроса в том, должны ли они быть обусловлены в КМ. Нет, не должны. В КМ достаточно написать, что проект выполнен в соотвтетствии с ДБН "Стальные конструкции. Нормы проектирования", а производство вести в соответствии с ДСТУ "Стальные конструкции. Нормы изготовления"(у тебя соответсвенно, по СП там всяких). В большинстве случаев, даже для вибрационных и подвижных нагрузок достаточно того, что . Иногда можно и в КМД внести. А почему бы и нет, если, например, КМДшник хочет, чтоб стык все таки получился не в месте максимальных напряжений - он может это в КМД отобразить. А если пофиг где - то может и не отображать. Все это производство, а не проектирование КМ. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Гы-гы. Очень и очень остроумно
![]() Цитата:
А вообще если не согласен с тем, что это "подвижные и динамические" - я разве спорю? Нет - так нет! Можно и так сказать. А можно и не говорить так. Поступай, как "сердце подсказывает", я тут причем. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Зато понятно, что сварной Зихерштуцер и дефектоскоп Крокодил - за разработку стыков наращения в разделе КМ. Остальные, т.е. проектировщики - против.
Считай, голосование состоялось. Это как опросить овец и волков - а кто должен быть цел? В последний раз: в КМ технологические стыки не положено приводить/разрабатывать, кроме редчайших случаев, когда уместно указать не допущения такого стыка. Стыковка кусков проката в целях использования обрубков производится изготовителем по общеизвестным канонам, кроме оговоренных в КМ случаев. В КМ разрабатываются/приводятся укрупнительные/монтажные стыки. Баста. Заказчик не вправе браковать изделие по признаку наличия стыка в прокате. Сварщики/контролеры не должны определять состав и содержание проектных разделов. Стык стального проката на заводе - это нормальная практика. Вот теперь совсем все. ![]() Приводить места/конструкции стыков даже в КМД не имеет смысла. КМД разрабатывается до изготовления. Стыки появляются в процессе изготовления. Телегу впереди лошади не ставят. Если Заказчик малокомпетентен и боится, максимум можно написать гарантийное место, что изготовитель стыкует не снижая проектной надежности. Хау.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Вправе. Где стык в чертеже? Где протокол неразрушающего контроля? Кто сказал, что вот такой объём и метод контроля? Внесение стыков в чертежи КМД - нормальная практика, удовлетворяющая стороны, за исключением одного башкортостанца.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Прям один-в-один как у нас с опорами под КС на ст.Западная)))
По началу изготовитель опор фостик приподымал, что не положено!!! В серии КМ стыков нет, а посему, пажалста - ваши руки свободны, делайте цельными, без стыков)) Но нормами не запрещено и со стыками делать, причём этими же нормами указано как и где эти стыки выполнять. А ещё нормами предусмотрено на основании КМ разрабатывать КМД, а КМД заказчик прописал в договоре (на всякий пожарный, от дурачков). А в КМД обязан быть стык, так как (для Ильнура - телегу запрягают Лошадью и грузят телегу по мочи коняшки, ибо исдохнет кобылка не пройдя и 110 м ![]() А ещё изготовитель обяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяязан на изделие выдать паспорт, в коем указать всё что требуется)) И кстати, Мы (Аз есмь) были не против стыков, хоть через 1 м, главное, что бы стыки были равнопрочные. (за художественно-повествовательный сленг - не выражаться, улыбайтесь господа, улыбайтесь!)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Стык в чертеже и протокол это как бы разные вещи. Это указывают нормы на изготовление в зависимости от категории швов. Категория швов указывается в КМ (хотя честно очень редко). Отсюда и пляшем. В 99% в КМ всегда есть указание: все "... все стыковые сварные соединения выполнять с полным проваром и контролем качества швов неразрушающими методами" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Где? В СП 16.13330 только на балки.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Еще частенько стык "в стык" ЗМК дополнительно усиляет накладками. Страхуется, так сказать. И это надо согласовывать с заказчиком - внешний вид, накладки могут чему-то помешать и т.д. А еще сталкивался с тем, что КМщик прямо запретил пояса молодеченских ферм стыковать без накладок. Боялся, что ЗМК не проварит нормально "встык". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Срифмуешь? А по нормам РФ не подскажу, я иностранец, в наших нормах можно, и слава Богу!)))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
А как дефектоскопист будет контролировать? Ему жен тип шва по ГОСТ и уровень качества для браковки и определения объёма контроля. В чертеже нужен!
Технолог, сварщик, дефектоскопист и мастер не строители, они изготавливают железку по чертежу и нормативке, которая указана в чертеже. Сегодня они делают строительные железки, завтра трубопроводы, послезавтра ёмкости, через месяц котлы. Шутник дофига??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ну, вообще сначала на зготовке должны знать ,как обработать (или не обрабатывать) кромки под сварку, затем сварщик должен знать -как ему сварить, а ОТК должно знать как ему принимать стык.
Поэтому должен быть какой-то документ. Как я уже писал - это могут быть указания в КМД, могут быть карты типового тех. процесса, может быть еще что-то. Но что-то должно быть, экстрасенсов-ясновидящих на ЗМК в штате не держат |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Offtop: — Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
В буржуйских нормах и катеты нерасчётных швов поменьше можно назначать, а по ГОСТу надо вот прям чтоб с запасом на богатырскую удаль дурь было.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
Отсюда эта фраза перекочевывает в КМД. По указаниям в КМД дефектоскопист и контролирует. Быть, или не быть в КМД стыку профилей по длине во многом зависит от завода. КМДшник должен знать требования нормативов по этому поводу (тем более их не так много и они не такие уж жесткие) и сам, либо с технологом принимать решения что показывать в чертежах КМД, а что нет. Если я знаю, что на заводе нет ультразвука, или рентгена, или еще какойнть "светилки" я не буду писать им "все стыковые сварные соединения выполнять с полным проваром и контролем качества швов неразрушающими методами". Даже если такое есть в КМ. Я в КМД укажу места, где завод может позволить себе делать стыки (если они сами этого не знают, а чаще не знают). Это будут понятное дело места где предполагаются наименьшие нормальные напряжения. Также законно предположить, что не будет максимальных напряжений в сечениях, подобранных по устойчивости. Вот и все. Если же завод дисциплинированно "светит" все швы - то нечего ему голову морочить напряжениями, остаются только требования по непересечению сварных швов и требования к расстоянию швов в сварных балках, которые вполне может обеспечить и технолог. Поэтому по всякому бывает. На технологической карте детали, выданной из программного комплекса (а КМД так и делают в основном), где деталь показана одним 12-тиметровым куском технолог может карандашом указать места стыков и как их выпонять с полным проваром. При этом он учтет требования КМДшника (если таковые есть) а также длину обрезков, которая есть у него. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Ты сам чурбан, Offtop: скотина. А по-русски я лучше тебя понимаю и говорю, насколько это видно из хотя бы из этой ветки.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ты зря переводишь стрелки на башкортостанство - это лишний признак твоей малообразованности и безкультурия. Каждый стык в КМД хрен ты внесешь, особенно если КМД-шник не цеховой. А прогнуть цеховых КМД-шников по любые капризы охреневшего сварного наверно можно, пока морду ему не набъют.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Стыки обязательно нужно прописывать в КМ ещё и по тому, что на предприятиях как правило нет квалифицированных дефектоскопистов, я нормальных видел только 2 раза, один в учебном центре экзамены принимал, второй всю жизнь дефектоскопы разрабатывал. А полудурки при змк даже настроить дефектоскоп правильно не могут. А сварщики электроды никогда не прокаливают, и тд и тп. Как-то раз забраковал подкрановых балок дофига, куча клоунов из организации изготовителя и нанятых бегало и вещало, как давно и великолепно они работают и претензии выдуманы, потом пинком под зад с работы вылетели.
Последний раз редактировалось крокодил, 03.11.2018 в 20:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
крокодил, мне вот очень стало любопытно каким образом прописанные в КМ стыки повлияют на квалификацию дефектоскопистов? Ты реально пишешь какую-то дурь хз зачем. Есть ответственность КМщика, есть завода. За заводских "полудурков" отвечает завод. Что неясно? Если ты при разработке КМ сразу хочешь учесть какую-то "специфику" завода-изготовителя - так пожалуйста, кто тебе мешает? Я вот иногда тоже учитываю. Но возводить это в ранг обязательства - это одна из многих вершин глупости. То, что учитываю - это ж не от хорошей жизни, а от криворукости исполнителей. По уму-то учитывать как раз не надо. Это тогда каждый клоун будет верещать, что он плохо сделал работу потому, что у рего чертежи плохие были.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Ссылку на определение термина "равнопрочный стык" из нормативки!!! Именно из нормативки, а не откуда-то там из учебника или ещё откуда. Тебе устроят стык на удалении в 2мм от углового шва опорной плиты. Где написано, что нельзя?
Обазованность технолог - оборудование, инструмент, режимы; образованность сварщика - сварочная дуга, сварочные токи, материаловедение по 50мм от шва в каждую сторону; образованность дефектоскописта - распространение звуковых волн, проникновение излучений в металле и приборы дефектоскопии; никто из них в конструктив твоих железяк вникать не обязан, это не их сектор образованности. Ильнур, не знаю какие там тебе приписали заслуги, но твой неконструктивный подход к вопросу их обнулит! Не! Не надо. Если только указывать что-то про стыки в КМ, то только запреты на их размещение.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
Цитата:
ЗЫ но с вибрационной и подвижной нагрузкой есть упущение ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 03.11.2018 в 22:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
![]() ![]() Offtop: осталось только уточнить, что 80% швов на ЗМК выполняются полуавтоматом, 19,99 - автоматом, а на ручную сварку (с электродами) приходится 0.01% в общей массе - да и то в "гаражах", которые и ЗМК-то назвать язык не повернется |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
К уровню подхода к инженерным решениям - в 2 мм от шва стык может устраивать только неинженер, и то из вредности. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
нЕ ПОМОЖЕТ, инфа - сотка!
Все эти проблемы аля - " ЧТО? ГДЕ? КОГДА? " - от поломанной системы, в которой все сверчки были на своих шестках. По КМ на заводе разрабатывался КМД, на заводе, не в ПИ, не шараш-фрилансером, а именно на заводе, который МК изготавливает. А с развалом системы первым пострадало производство, и в основном это выразилось в исчезновении профессионалов КМ. Потом схватились, да поздно, прокис Боржоми и печень с циррозом. Плюс деятели искусства долили масла в топку, перекроили нормы которые регламентировали правильное рождение здания или сооружения МК. Вчера с соседом вечером на перекуре разговаривал - дед на Авдеевском заводе МК работал (о какая земля круглая, он с бабкой переселенец, сами знаете почему), так они изготавливали опоры ЛЭП, когда страна строилась, масштабно. И никаких стыков им не разрешалось делать, все элементы цельные! А рационализация была как раз в вовлечении "обрезков" проката на мелкие детали. Дед даже хвастался, что у них на складе было пару десятков тонн обрезков по 0,5 м уголка разного калибра, а он предложил из этих обрезков (которые планировали на переплавку отправить) изготавливать опоры для КС - обрезки стали решёткой опор КС. А на премию в 200 рублей дед телевизор купил. Хотя нормы советские не запрещали выполнять равнопрочные стыки по нормали) Видимо это была политика министерства энергетики и электрификации)) Вот и приходится сейчас заказчику все нюансы прописывать в договор или в КМ чертежах, или выливается всё в дикие холивары из-за одного стыка, потому, что и у заказчика порой дубы дремучие, которые не профессионалы, а пришли из кулинарного техникума.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() А их и сейчас не делают. Как минимум потому, что это приводит к увеличению сроков. Так что опоры ЛЭП тут надо ставить особняком. Это массовые конструкции и при их проектировании вполне можно сразу при проектировании подстроится под оптимальный раскрой. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Это действительно особый случай подхода к конструктиву, резко отличающийся от общепринятого в гражданском строительстве. Однако Цитата:
Обычно объекты одноразовые, в ТСМ сидит широкий разнобой, и оптимизация раскроя на стадии КМ и КМД (когда разработчик КМД не при заводе) практически невозможна. Под разнобоем я подразумеваю так же и поставочные длины профилей. Пока не определен поставщик, неизвестны и размеры листов, длины хлыстов и т.д. Есть еще и такое понятие, как мерная длина...остатки на складе.... и т.д. Массовое производство - априори лучший способ организации, где можно применять все известные принципы удешевления единицы продукции, как сказал бы Форд, применивший конвейер для производства авто. Ну а с нашими объектами нужно напрячься цеховым, чтобы экономно расходовать свой дорогой прокат.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Offtop:
Цитата:
![]()
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А было ли, есть ли или будет когда нибудь в мире хоть что-то так хорошо, как хотелось бы?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.11.2018 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
О, еще один "ностальгирующий". Не надо, пожалуйста, отождествлять "шараж" и "фрилансер".
Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.11.2018 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
К жизни у меня претензий нет. Жизнь, особенно моя - просто прекрасна.
Есть претензии к фашиствующей когорте. Почему в РФ экономика в ...опе? - не потому, что климат суров, или ресурсами обделены, или соседи мешают - именно потому, что люди такие. Им говоришь-говоришь - бесполезно, что в лоб, что по лбу. Заказчику строить надА, а не мозг Подрядчику выносить. Что непонятного-то?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2018 в 16:22. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры. | Yuzer | Tekla | 6 | 31.03.2020 19:04 |
Могут ли в Autocad синхронизироваться блоки в разных чертежах? | Натальяяяяяяяяя | AutoCAD | 15 | 28.03.2017 13:01 |
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? | Goodwin905 | AutoCAD | 18 | 13.07.2015 15:05 |
надо ли проклеивать стыки пароизоляционной пленки? | Котова Ирина | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 04.06.2012 08:28 |
Округление размеров на чертежах | Алексей-pgs | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.03.2012 22:29 |