| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вздулась плитка на полу "домиком" по шву?
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 34027
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
КМК, причин может быть две - либо плитку ложили в холодных условиях (плитка холодная т.е. была) и пошли температурные расширения (или наоборот, в жарких условиях и плита была расширена?..), либо плита прогнулась со сжатием верхней зоны бетона за счёт усадки. Но это чистое ИМХО, практически я такого никогда не наблюдал.
По перегородке на второй фотографии - дайте крупную фотографию стены и нарисуйте на ней расположение трещины, всегда раздражают темы, где сфотают трещину крупно фз где и спрашивают "что это такое"? На третьей фотографии - прогиб плиты с передачей усилий на перегородку и трещина над проёмом. Правда, сама картина трещины какая-то... странная. Мож, просто усадка гипса? Последний раз редактировалось Komplanar, 13.03.2019 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Для кафельной плитки ограничивают прогиб балок. Интересно какой он там. А может в здание грузовик въехал в тот день.
Ну вроде как. Не помню уже. И клей, видимо, плохой. Если по плитке ходить в тот же день, то она и безо всяких прогибов отходит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Вангую, на перекрытие была кратковременная нагрузка в результате прогиб, поэтому и плитка "домиком" стала)). Про фундаментную плиту так подробно, но ни слова о перекрытии, толщина, пролёт, армирование, какая была нагрузка на неё..?
А вот что делать дальше, думаю, это будет следующий вопрос/тема на форуме. что бросилось в глаза - плитка уложена не по технологии, без гребёнки = зубчатого шпателя, расход клея там в два раза выше нормы, минимум в 2 раза))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось *KSV*, 14.03.2019 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
Цитата:
----- добавлено через 49 сек. ----- Теплого пола нет. |
|||
![]() |
|
||||
Чисто теоретически :
Всё совсем просто... Видно что столовая... Что то праздновали (допустим свадьбу), и положили красную ковровую дорожку. В результате праздника залили дорожку водой или после празднования пришлось мыть "керхером". Сушить не стали выносить, оставили лежать - само высохнет за выходные... И тут началось... Плиточник был по имени Равшан, сделал хорошо, но не по технологии - видно явно что адгезии клея к плитке - нет вообще. Т.к. столовая - на качестве плитки сэкономили. Плитка за выходные впитала влагу из дорожки. В результате начала расширяться, а остальная плитка (по бокам) - то сухая и упирается, деваться некуда как встать ёлочкой. И тут то и вылезла адгезия - чуть подмокла и отлипла. Работники пришли - видят ёлку, убрали дорожку, и говорят - оно само. Если подождать недельку с проветриванием помещения - плитка встанет на своё место. В качестве интереса - измерьте размер плитки у ёлки и рядом, если не успела высохнуть. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Плитка KERAMA MARAZZI |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
В принципе, основная версия уже понятна, но хотелось бы уточнить детали - когда точно вздулась плитка? Пришли утром, она вздутая, или же прямо посреди обеда пошло вздутие?
И второе, но вопрос из того же разряда - а в какой конкретно день произошло вздутие? В плане привязки к погодным событиям - долго шли дожди, первые заморозки, в сентябре - уже холодно, а отопление ещё не дали? Или как раз, первый день, когда дали отопление? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 481
|
Приобретал я себе плитку этого производителя. Напольная была размером 500х500. Когда открыл коробку, офигел. Вся напольная плитка была "пузатая". На плоскости лежала ровно, но середина была на пару-тройку миллиметров выше плоскости. В магазине объяснили (официальный представитель), что это нормально, отклонения в пределах их стандартов. Самое забавное, что менеджер пояснил отсутствие плоскости не браком, а тем что это сделано специально (!) Мол, плитка наберет влаги от клея и выпрямится (!). Короче, возвращать плитку не стал, поскольку настенная мне нравилась, наклеил так. Естественно она нифига не выпрямилась, в эксплуатации это не критично, а вот клеить было не совсем удобно...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
явно:
недостаточная жесткость балок/ригелей (возможно превышена нагрузка) или деформация основания все остальное, при такой деформации плитки - усадка бетона и т.п. - несерьезно Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.03.2019 в 07:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Приглашали посмотреть на подобное. Перекрытие- сборные ж.б. плиты ПБ пролетом 9,0 м на 1200кг/м2. Были пригружены стяжкой толщ. 80 мм( для ликвидации выгиба от преднапряжения). Вздыбилось через 8-10 лет эксплуатации, то-ли 3, то-ли 4 плитки в рядах, но не везде. Стрела подъема 100 мм . По ним ходить можно было. Размер плитки, примерно 900*900.
1. Усадка бетона плит. 2. Керамогранит "расслабляется" после запекания в печи. 3. В плиточном клее какой только химии не понапихано. => Затирку швов надо выполнять "эластичным" материалом, а лучше посмотреть , что рекомендует производитель плитки.))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это соответствует относительной деформации грани плиты 1/163, если учесть что набегало с нескольких плиток, то порядка 1/500. Для сопоставления: относительная деформация бетона при напряжениях Rb будет 1/286. Т. е. величины одного порядка.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.03.2019 в 09:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
прошу прощения за свой предыдущий пост #13, 13-ый он есть 13-ый), не прочитал текст, только посмотрел картинки
все-таки хотелось бы уточнить пролеты плиты (сетку колон), толщину плиты солидарен с |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Каркас металлический, Сетка колонн- 9,0*9,0м. Размеры... 54,0*54,0
Цитата:
----- добавлено через ~36 мин. ----- Практически да Последний раз редактировалось csp, 18.03.2019 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
csp
если в середине плиты, и трещины в перегородках, очевидно, что недостаточна жесткость плиты перекрытия. Трещины осмотрите с нижней поверхности, с помещения под плитой, то же касается и измерения прогибов. При подобных пролетах возможно недостаточна зыбкость перекрытия, учитывая что оно опирается на стальные балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
Сетка колон 6х6 м и 6х2,4м(коридор), перекрытие толщиной 200 мм, нижнее армирование 12 диаметр с шагом 150х150 мм, верхнее 16 диаметр вокруг колон+на продавливание
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Предполагаю ползучесть. Основная причина. А дополнительной причиной могла стать чуть-чуть повышенная нагрузка во время какого-нибудь вечернего мероприятия (какого-либо рода банкет), либо сезонные влияния - на грунт, на температурно-влажностный режим в помещении.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
))) Нет... оно. конечно. можно искать трещины и сверху) В №15 термин "усадка" применил некорректно. Надо читать - ползучесть |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
хотелось бы сказать, - для таких заведений (как и для магазинов) с такой сеткой толщину плиты надо брать min (1/25)L => 240мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Думаю, что настоящая причина поломки кафеля - это большой выбранный шаг сетки колонн + удешевление сечений балок в процессе проектирования. Скорее всего сейчас у них принят прогиб 1/150-1/200. А надо около 1/400 для кафеля, прогиб должен был быть изначально сделан в 2 раза меньше.
А всё остальное - следствие и косвенные причины. Хотя признаюсь честно. И сам в своих проектах об этом не думаю. Слишком много других больных вопросов, чтобы ещё и озабачиваться наличием кафеля в полах архитекторов. И слишком тяжело пробивать это удорожание сквозь поруку рук.гр+нач. отд.+ГИПа. Ведь по сути прямого требования о 1/400 вроде бы и нет. Даже спасибо вам за эту тему. Буду думать в следующий раз. Хотя у меня и не было ещё кафельных залов. Так, коридорчики, лаборатории, комнатки, ПУИ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Прочитано на форуме много лет назад.
Косвенно находил в СП 20 требование учитывать смежные материалы. Сейчас думаю, что дело не в 1/400. А в деформации швов между плитками. Наверняка на них есть или можно задаться предельными деформациями. И, вот видимо, у людей получалось что-то похожее на 1/400 к прогибу. Ну и плитки и раствор бывают разные. То есть тут тоже вопрос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
В СП20 1/150 для полов подверженных растрескиванию.
Добавлю свои пять копеек. У меня на площадке, а она у меня глубиной 3,5 метра, также плитка становилась домиком....зимой. Пока не расчеканили швы, забитые раствором и после приклейки отскочивших плиток, законопатили серой затиркой. Сейчас вроде бы нет эффекта.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Сейчас ещё посмотрел
МДС 31-12.2007 Полы жилых, общественных и производственных зданий с применением материалов фирмы "Хенкель Баутехник". Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- интересно, о каких нагрузках идёт речь: о нормативных или расчётных (1ГПС или 2ГПС)?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Кстати, в старом СНиПе по дереву было 1/350 при оштукатуривании поверхностей. Сейчас уже нет (и получается сейчас там те же 1/150). Не то, конечно.
Но может ещё где чего было, да я не нашёл. Offtop: Если просто прорисовать для пролёта 9000 мм прогиб 1/200 = 45 мм. То получится, что при условном двутавре 40Б1+200 мм перекрытия + 100 мм пола сокращение длины дуги пола будет 9000-8981=19 мм. Это при шарнирном опирании плиты со всех сторон. Ну а мало ли. Какие-то средние характеристики для клеев (почему-то на всех сайтах реклама Ванги): марка около М75 Прочность клея под керамогранит 0,8 МПа. Сцепление с плиткой 1 МПа. Срез 0,16 МПа по СП 15 для ц.п.раствора >М50. Модуль упругости для клеев не нашёл, но по аналогии с мелкозернистым бетоном допустим 10 000 МПа. Средний размер плитки из керамогранита для общепита, думаю, около 400х400 мм. Это надо 0,4*0,4*1=160 кН чтобы оторвать плитку от пола вертикально вверх и 0,4*0,4*0,16=25,6 кН при горизонтальном срезе-сдвиге. Напряжение в растворе при прогибе 45 мм будет сигма=Е*отн. деф.=Е*дельтаL/L=10000*10^6*19/9000=21 111 111 Па=21 МПа. При высоте плитки 8 мм. 21000*0,008*0,4=67,2 кН давит на бока плитки. При грубом кривом моделировании в СКАДе плитки по её центру у меня получилось напряжение отрывающее неровную плитку около 25 кПа. Но это всё враки. Ладно, это всё долго считать. Наверное так, что сжатие центральной плитки соседними плитками через сжатый раствора швов приведёт к потере устойчивости плитки на сжатие. И когда-нибудь выгиб плитки от сжатия боков превзойдёт сцепление к раствору. Это сложно представить и трудоёмко прикинуть, но наверное как-то так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 22:23. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая тактильная плитка для МГН нужна если сразу после поворота дверь? (поворот или опасность?) | Степлер | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 03.11.2016 17:23 |
Требование к полу К1 и К2- можно утеплять ЭПС "Пеноплекс-35" или нужны плиты из минваты? | МаксКад | Пожарная безопасность | 15 | 07.08.2016 19:02 |
Как заделать трещины в полу? | deviser | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 19.02.2015 08:09 |
Узел крепления стойки сварной рамы к полу | Elena1989 | Металлические конструкции | 1 | 24.09.2012 13:58 |
Температурно-усадочные швы в ЖБ полу | Алексей Кузнецов | Технология и организация строительства | 2 | 09.08.2011 17:27 |