| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 516
|
||
Просмотров: 5469
|
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Я сам пытался что-то понять, поискать в Инете...
"...... 1) "термо-усадочные" или просто "усадочные" трещины могут быть следствием относительнои большой протяжённости стены без поперечного простенка или какого-то спец.разрыва; 2) У виброуплотнения бетона есть один минус. Оно проводить к некоторому расслоению смеси. Тяжелые компоненты (щебень, песок) - вниз. Вода с цементом - вверх. Вверху при хорошем вибрировании может получится неправильное соотношение цемента и воды. Что приводит к появлению вышеупомянутых усадочных трещин. Так что, скорее всего в этих местах ХОРОШО провибрировали....." (С) И на форуме смотрел. В общем = Хэлп! Как-то сориентируйте, кто что понимает. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
как вариант в некоторых местах это может быть отшлифованный рабочий шов бетонирования. Но скорее всего действительно усадочные трещины. Первое что стоит сделать это проверить соответствие класса бетона проектному, если имеет место расслоение бетонной смеси то класс будет точно ниже. Тогда уже можно предъявить претензии подрядчикам, а потом усилить места с наличием брака углеволокном.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А геология, отчет, участка есть. У меня такое ошущение, что Вы сажаете днище бассейна на насыпной грунт. Это видно в посту 3, фото 3, где таджики растаскивают бетон под подготовку. Да и по посту 4, на фото 2 такое же ощушение: чуть ли не растительный слой.
По ногами у таджиков вообще не поймешь: то ли песок, то ли грязь - все переколбашено. Фото армирования есть? ----- добавлено через ~7 мин. ----- В посту 3, фото 5 под плитой щели с краю. Вымыло дождем, или когда опалубку ставили от ног высыпалось. На щебеночную подготовку надо было сажать, утрамбованную. Это Вы еще туда, в бассейн воды не налили.....от собственного веса усаживаться стала плита. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Плита 200 или 300мм? Чертеж мелкий не видно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вижу песок. Но вот ногами его они и попортили. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще строите на склоне. Виден обрыв. На склонах геология сложная.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.02.2020 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
для не нагруженного каркаса считаю очень мало вероятно появление силовых трещин, даже если расчет или основание под плиту выполнены не правильно.
Вот когда введут в эксплуатацию и трещины разойдутся значит точно в этом проблема)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Трещины не силовые, усадочные.
Делали по осени. Не помню эта осень средняя по дождям в подмосковье была или нет. Но как были организованы работы по водоотливу? Там еще и дренаж нарисован. Куда он идет, наверное сброс воды по склону. Может песчаное основание размывать, если нет сборного колодца . На фото его и не видно. А бетон жидковат))). Или это поливали при уходе. Когда схватился, на следующий день или чуть позже трещинки по плите были или нет или ногами затерли? - показатель. Воду в автосмеситель перед бетонированием не добавляли? Таджики ребята простые, а их командиры еще проще....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Спасибо.
Геология была. Проектривщики её получили. Водоотведение делали. Грунт не насыпной. Песчаную подушку трамбовали. Подбетонку лили. Марки раствора/бетонов - по проекту. Как и арматура, и схемы армирования. Склон - да. Имеет место быть. Но в 2010 я на этом участке, на этом склоне построил на буронабивных с подвешенным "ригельным" ростверком дом-шале из СИП-панелей. Не сполз, не перекособенился, не треснула отделка. Как и стоящий рядом гостевой дом с бетонным подвалом, гаражом, со стенами кирпичной кладкой без армопоясов. Тоже нет трещин - по отделке внутри видно. Под самым "обрывом" склона, в овражке - сруб бани, брус 200х200. Тоже года с 2010 стоит. Я, конечно, стену, что к холму, что наверх смотрит - от грунта "отвязал" окопом с воздушным зазором. Грунт давил всё-же. Было видно по небольшому выгибу брусовой стенки. И двери немного подстрУгивали. Но пластиковое окно не клинило. Т.е.сильно грунт не ползёт. Холм, склон, дренируется речкой вдоль него, эжекцией вытягивает влагу. р.Велинка. (М.о., Бронницы) Разумеется мы сделали дренаж. И по участку - вверху поперёк, потом несколько ниток вдоль к речке. Не для стройки = для сада и газона. А по стенам фундамента = ну, конечно, всё как в проекте., всё выведено вниз к реке. Более того, после геологии, которая показала в одном месте переувлажнение (оказалось туда сосед сбрасывает стоки = "поговорили") - я заказал скважины-иглы, пооткачивали. Вода, которая м.б. видна на фото = ливни. Не всё успевало сразу уходить. ___________________________________________________ Почему спрашиваю и консультируюсь. Моей квалификации и знаний на столь протяжённое здание со столь "кривыми" монолитами = не хватает. Поэтому я не делал для этого своего Заказчика Проекты. Всё заказывали у фирм. На мой взгляд они (предыдущие объекты) перестраховываются по сечениям! Моих скромных познаний и Чтения хватило на то, чтобы предположить НЕУЧЁТ протяжённости, того, что БУДУТ трещины обязательно, и => отсутствие заранее заложенных в конструкцию "рустов", "вкладыше", каких-то иных "инициаторов" прямых трещин, которые потом можно было бы убрать "декором"-приставными "полупилястрами" или Отделкой.... Что то так... Всё-равно = если ещё у кого Идеи = пишите = Очень признателен! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Цитата:
Видимо нужно перепроверять проект, ошибки слишком очевидны, может где то проектировщик и заложил запас, но не там где нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Dmi808, Offtop: т.е. вы хотите сказать, что толщина плиты должна быть не менее 650мм, исходя из расчета анкеровки ? Любопытно много фундаментных плит вы так законструировали ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
в таких случаях выполняются подколонники, либо утолщение вниз плиты, если нужна плоская плита. А так же длина анкеровки уменьшается на 30% за счет приварки с помощью контактно-точечной сварки поперечных стержней.
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Dmi808, Offtop: спасибо за ответ. Можно еще один глупый вопрос, вы поперечную арматуру в стенах размещаете через 15d, как для линейных элементов в которых есть сжатая арматура ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Dmi808, Offtop: Ладно завожу тему не туда... Я лишь хотел сказать о том, что арматуру необходимо анкерить на расчетное усилие и если оно (усилие сжатия) > 0, то и конструировать необходимо со всеми вытакающими
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
полностью согласен, но 250 мм минус защитный слой итого всего 200-210мм на анкеровку этого хватит только для анкеровки d6, там явно больше требуется.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Вот ведь интересные люди. Сначала закажут не понятно у кого, заплатят деньги а потом идут на форум за проверкой решений. Бесплатно. Обратились бы сначала на форуме Вам бы и запроектировали грамотно. Или уж если обратились в фирму то наняли бы в этом же форуме человека для поверки решений.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Коллеги!
Огромнейшее спасибо за Анализ и Обсуждение. Завтра Совещание, приедут ГИП, ГАП и Подрядчик. Чтобы они там не "наобсуждали", Я сам вчера приехал на объект и Облазил его снаружи и внутри, с прожектором. Потом написал ГАП и ГИП еМэйл. Привожу ниже. _________________ <<........Добрый день. Я впервые осмотрел сам. Трещины (внутри помещения) не шире 1мм. Наблюдается периодичность, а расходимости нет. Около 1мм в центре стены. У плит сходятся. У южного фасада идут вертикально в простенках между пилястрами. Строго вертикально. Чтобы были именно в центре простенка - я бы не сказал. По северному фасаду , где нет пилястр, идут с периодичностью 1,5..2 метра. Такие же. 1мм в середине (не больше) стены и сходятся к плитами. Есть аналогичные под проёмами, ближе к углам. В плитах где то есть тоже, но Другие. Не связанные со стеновыми. И уже намного. Видел у отверстия в верхней плите. Заметна слабо. Наверху плиты, что над цоколем вокруг чаши трещин не заметно совсем. По фасадам - кладка, армопояс, ригели над простенками - трещин не вижу. Обошёл кругом. ______________ Моё скромное мнение - ошибка с грунтами дала бы расходящиеся трещины кверху. И были бы они в центре здания, а не периодически с шагом по длине. А так же проявили бы себя на фасадах, по кладке, особенно. Чисто теоретически можно фантазировать о выпучивании грунта на глубине 1м от промерзания. Но там песок, засыпка. Раз. Там дренаж. Два. Там 100мм пенопласта, что сминался бы, хоть он и плотный. Три. И не было каких либо Морозов для этого нужных. Четыре. Думаю, что задача в четверг - дать Заказчику уверенность, что у него ничего не разрушится. И продумать вероятные проблемы с отделкой. (инжектирование, пропитка, пластичные покрытия, декор-накладки...) В проблемы с гидроизоляцией я не верю. Но по любому жду ВСЕХ компетентных коллег в четверг........... С уваж.,..........>> (С) ___________________________________ Как-то так. На фото - коридоры, на внешних стенах которых вертикальные трещины. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
На Форум я пришёл в 2007. Занимался проектированием Быстровозводимых Коттеджей (и т.п.) модульного типа, а потом из СИП-панелей. Всё "на дереве". От фундаментов до отделки и сетей. ПГС - как второе высшее (первое - инженер-механик, МАИ) - Заочно в ВЗПИ. Ну, проектировщик из меня третьесортный. На коттеджах можно ещё обойтись Опытом + "Запасом/Перерасходом". __________________________________ Заказчик МИНУЯ меня общается с ГАП и ГИП, а затем с Дизайн-Студией по интерьерам. Я только "передаю деньги". И т.п., и т.д. Например должен завтра обеспечить встречу и стыковку ГИП, ГАП и Строителей. По-любому, спасибо за коммент. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Я тоже сейчас так думаю. О проекте, не о сумасшедших... ![]() Я не всё из Проекта выложил. Там в плите под опорными точками ванны бассейна вообще "хитросплетения" арматуры, что я сам и не знал никогда. Ребята грамотно всё по усилиям сделали. Возможно не учли "технологические" недостатки у подрядчиков или поставщиков бетона. Не знаю. Я бы на длинной стене (теперь) заложил концентраторы напряжений на глубину 2/3 защитного слоя. (например стальные полосы) Там пошли бы трещины, чётко вертикально и прямо. "Концентраторы" удалить, а их "ниши" потом заделать эластичной шпатлёвкой, герметиками, цементами НЦ и т.п. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? | grebec3D | Железобетонные конструкции | 27 | 23.08.2016 13:04 |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |
Армирование стены цоколя | Дачник | Железобетонные конструкции | 4 | 04.07.2012 14:56 |
Плита перекрытия монолитная.Как | картинка | Железобетонные конструкции | 6 | 02.05.2010 18:13 |