| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Показатель текучести ИГЭ выходит за пределы таб. 7.2
Инженер-конструктор
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 262
|
||
Просмотров: 6126
|
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Можно, но как ответили #2 п. 7.2.3 СП 24.13330.2011 назначать несущую способность свай следует
только по результатам статических испытаний. Если IL>1 (текучий грунт), то в соответствии с п. 8.14 СП 24.13330.2011 опирание свай недопустимо. Данные пункты см. в СП 24.13330.2011 без изменений, так как они входят в обязательный перечень 1521.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
Надумано, необосновано. В расчет можно взять НС только по боковой поверхности. Под нижним концом ноль (в запас прочности). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
|
|||
![]() |
|
||||
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 160
|
ГОСТ 25100-2011, приложение А, А.18 IL показатель состояния (консистенции) глинистых грунтов определяют по формуле (A.9)
где w - естественная влажность грунта, % (см. ГОСТ 5180); wp - влажность на границе раскатывания, % (см. ГОСТ 5180); Ip - число пластичности, %, (см. А.31). Ошиблись - не ошиблись, это другой вопрос |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Если сваю можно опереть только на слой IL>0,6; то это прямая дорога в ... К плитному фундаменту с заменой грунта...
![]() Несущая способность сваи около 6 м составит менее 30-45 тс с увеличенными осадками. Имхо. Это значит золотые сваи (потому что их там до фигища будет) и разрушающийся домик. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Значит у заказчика есть довод, о котором вы не знаете. Почти наверняка денежный. И сваи ему нужно патамушта... Так может это и нужно. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Даже Но, когда концы свай попадают в текучие грунты, это грозит не стабилизированными во времени осадками. Лучше такие грунты пройти. Но учитывая глубину изысканий данную Вам в геологии, придется геологию уточнять (углублять скважины).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
1. Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах
стр. 4, глава 2.1 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293793518.pdf https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4...4293793518.htm (статус документа) 2. Далматов,Лапшин,Россихин, Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов, 1975 стр. 30, Таблица II.4 https://dwg.ru/dnl/7375 3. Нарбут Р.М., Работа свай в глинистых грунтах, 1972 стр. 109, таблицы 19, 20 https://dwg.ru/lib/1536 Только проверьте статус самих этих таблиц, возможно ЭТИ ТАБЛИЦЫ уже ОФИЦИАЛЬНО НЕ ДЕЙСТВУЮТ ...но это не точно. (действуют они или нет это надо где то проверить) По крайней мере для предварительного расчета. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#1
Первое что должен сделать автор это наехать на геологов или заказчика и геологов. Почему не выполнен п.5.5 СП 24? ----- добавлено через ~2 мин. ----- К тому же пусть объяснят почему нет традиционного стат. зондирования. А затем можно и обсудить/подумать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Все по делу написали.
Вы, как специалист не можете по таблицам СП посчитать НС свай, только статикой. Для предварительных расчетов, я бы взял, как для 0,6. Все равно эти предварительные, только для того, чтобы вам увидеть ожидаемую НС и перейти к контрольной нагрузке на стат. испытаниях. По поводу в каком состоянии испытывать, когда грунты в замоченном/незамоченном, у нас в Красноярске сплошь и рядом просадочные грунты, местами 2го типа, но никто не испытывает сваи с замачиванием котлована. Есть понижающие коэффициенты описанные в региональном СТО, испытывают насухо и понижают цифру. А у вас, как я понимаю под нижним концом в естественном состоянии грунт и так водонасыщенный.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
"7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести 0,6, несущую способность , кН, следует определять по результатам статических испытаний свай."
А почему в СП24 нет ссылок на нормативные документы в которых написано что такое "статические испытания свай" и как их правильно проводить и как потом по ним правильно посчитать несущую способность сваи? ----- добавлено через ~36 мин. ----- Цитата:
Также можно посмотреть историю документа и на какой документ был заменён Последний раз редактировалось МишаИнженер, 03.03.2021 в 07:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Да, я там конечно же смотрел.
Информации по этому документу "Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах" у них вообще нету, как и самого документа. P.S. правда я смотрел в их интернет версии. Возможно в локальной базе у них и есть упоминание об этом документе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Текучие суглинки и рыхлые пески отрицательно влияют на качество подаваемой бетонной смеси при устройстве буровых сваи. Суть примечания в этом, как мне видится. Пройти текучие грунты - это здорово, но не везде это возможно, особенно, когда их массивность приличная и слой находится под наклоном. Тогда при любой длине свай неизбежно на каком-то участке здания острие попадет в текучий. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Вопрос в том, почему в этом случае не изменить тип фундамента. Ведь случаев, когда под фундаментом мелкого заложения грунт хуже текучего суглинка - единицы
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Потом полученные при испытаниях Fd умножьте на этот коэффициент. Но если заказчик оплатит испытания с замачиванием, то лучше замочить. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1) | Julianna | Основания и фундаменты | 7 | 19.05.2015 15:18 |
Как правильно выбрать показатель текучести. | каштан713 | Основания и фундаменты | 21 | 15.04.2015 08:11 |
Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи | Алексий31 | Основания и фундаменты | 8 | 24.02.2015 14:06 |
Показатель текучести в замоченном состоянии. Расчет ленточного фундамента | VanDen | Основания и фундаменты | 9 | 04.09.2012 14:27 |
Курсор мыши выходит за пределы экрана | dextron3 | Разное | 3 | 27.12.2007 17:26 |