Как бы вы описали состояние фермы?
проектировщик
Новокузнецк
Регистрация: 09.10.2005
Сообщений: 127
|
||
Просмотров: 6409
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если обратить внимание на узлы, то состояние фермы - аварийное. ЯТД требуется не усиление, а хирургическое вмешательство. Т.е. необходимо применять метод вырезания, и не только узлов. На подготовленное основание ставить П - образную опорную башню в МК, раскрепить к ней растяжами верхний пояс фермы, поддомкратить или раклинить для обжатия и вырезать . Можно предварительно снять часть нагрузки от кровли. Естественно, что прежде всего необходимо по длине фермы найти подходящий для стыка участок. Но пытаться усилить этот фрагмент фермы, учитывая, что может произойти прожег гнилого металла рисковать бы не стал. Да и сделают как попало.
А нижняя распорка - не спасет - верхний пояс и особенно узел усилению не подлежат. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мистика какая то, я кроме ржавчины ничего не вижу.
Ферма из ГСП. Узлы, что узлы? Есть трещины в швах или признаки продавливания в примыканиях сжатых раскосов? Толщина стенок с учетом коррозии какая? Для ее определения нужен узк-толщиномер, чтобы дырочек не сверлить. Металл какой - хотя бы класс прочности твердомером определить. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что то мне подсказывает, что эта ржавчина на узле фермы нее ее собственная... Натекло с кровли скорее всего.
Реально ржавчина могла появиться в местах приварки лоточка под проводку и на верхнем поясе в местах крепления профлиста к нему саморезами. Для начала правильно сказали - надо ее помыть и уже потом делать окончательные выводы. Аварийным бы этот случай не назвал. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
ЛИС - кровля оцинкованный профлист, там ржавчины много не будет.
Вода стекала по наклонному раскосу в узел 2. На верхнем поясе вода задерживалась и могла долго не высыхать, о чем свидетельствует состояние полки. По цвету коррозии видно, что это не просто краска смыта. На узле 1 что-то похожее на трещину (?). При таком состоянии механическому усилению - сварка, болты не подлежит. Тогда остается два варианта : замазать пластилином и замотать скотчем, или полностью заменить этот участок. В рекомендациях по устранению дефектов предложил бы вариант с заменой. Согласен, что сложно, дорого, но надежно и на долго. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
А выполнить толщинометрию и пересчитать на остаточную толщину? Первое впечатление обманчиво - продукты коррозии дают большое увеличение объема в сравнении с исходным объемом металла. Например, для верхнего пояса этой фермы глубина поражения не превысила 0.2мм:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
Это не самая страшная ферма на этом объекте. Толщины меряли, зачищали, все в порядке, не более 0,1 мм потери. Просто везде коррозия, местами краска слазеет, где-то белые подтеки, где-то рыжие. Швы тоже в порядке, деформаций нет. У меня ступор в том, как написать об этих фермах. Вот еще фото. Есть просто подтеки небольшие белые на фермах. Вид разный, но состояние одно - антикоррозийное покрытие нарушено, надо останавливать протечки с кровли и восстановить окраску.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
(Перерасчет на действующие нагрузки, химанализ и мехиспытания при отсутствии сертификатов на сталь - само собой) Вы инженер или слушательница театральных курсов? Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 13.12.2007 в 11:34. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
Цитата:
Но в описании дефектов незнаю как разграничить. На одной ферме сильнее нарушение покрытия, на другой слабее - есть ли смысл об этом писать? Или же просто отметить те фермы, на которых есть именно рыжие подтеки - то есть непосредственно коррозия металла ферм? Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Достаточно много литературы и рекомендаций на тему коррозии.
См. хоть "Пособие по проектированию усиления к СНиП..." Если она сплошная, потеря металла незначительная, элементы проходят - это одно. Если щелевая, язвенная - швы может порвать от вспучивания (не знаю, как узлы ГСП, а вот из парных уголков - часто) - это другое, это опасно. В элементах подверженных хрупкому разрушению коррозия усугубляет эту возможность. Вот это коррозия, зырьте: http://cyberkolbasa.com1.ru:8136/WWW...l_shveller.jpg |
|||
|
||||
Разберем случай по следующей классификации:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
Denbad
шаг 12 м наружных, 6 м - внуренних. Серия "Молодечно". Что значит, фермы - решетчатые прогоны? Фермы 24 м и 30 м с шагом 4 м, опираются на подстропильные фермы 12 метровые по внутренним рядам колонн и на подстропильные балки неразрезные двухпролетные по наружным рядам колонн. Профлист сверху на стропил. фермы, без прогонов. При чем тут решетчатые прогоны? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
чот больше всего похоже на ограниченно работоспособное......
то что затекло много это конечно красочно, но для доказательства реконструкции маловато будет надо и оценку несущей способности и если конечно возможно прогноз долговечности (эксплутационной надежности)
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Сабж то в вопросе!
Я бы так описал: "Визуальным осмотром выявлено несколько участков с нарушенным лакокрасочным покрытием и поверхностной коррозией элементов ферм. Эти участки располагаются в местах протечек кровли. Для определения % коррозии, наличия очаговой и контактной коррозии, а также определения состояния сварных швов необходимо выполнить инструментальные обследования неразрушающими методами." Типа того. Дата, подпись. Зарегистрировать входящий номер служебной записки и ждать бабла на обследование. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
AIK
+1 ![]() Но в "Заключении" можно добавить: "Все вопросы, связанные с разработкой мероприятий по восстановлению эксплуатационного состояния здания решаются дополнительным соглашением к настоящему договору...." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Виды работ бывают следующие: 1) Обследование (Обмерные работы + Работы по освидетельствованию) 2) Оценка технического состояния 3) Усиление Каждый из видов работ подразумевает конкретные действия и расценивается по своему. Урезанный вариант обследования называется "Экспертная оценка". Хотите срубить бабла и ничего при этом не сделать - заключайте договор на экспертную оценку. В ее заключении и пишется о необходимости полного обследования. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
СП 13-102-2003
Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации. Нашел в одном из ценников: Экспертная оценка технического состояния - комплекс инженерных работ по оценке технического состояния основных несущих и ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, которые проводятся при: - лицензировании предприятий; - отсутствии директивных сроков до первого обследования; - обнаружении аварийных дефектов. Экспертная оценка технического состояния конструкций выполняется с целью определения: - необходимости и очередности полномасштабных работ по обследованию строительных конструкций; - возможности продолжения дальнейшей эксплуатации строительных конструкций в паспортном режиме (при наличии технической документации); - необходимости введения экстренных ограничительных мер при наличии аварийных факторов для возможности продолжения безопасной эксплуатации. Последний раз редактировалось пст, 17.12.2007 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Договорные термины в действующем сборнике расценок. Там же подробно - состав работ. "Диагностика" термин какой то ростехнадзоровский, на сосуды и аппараты, типа того. Там есть понятие "Экспертиза" (это совсем не то, что "Экспертная оценка"), и диагностика тоже применяется, правда не знаю для какого перечня работ. Экспертизу мы редко, но делаем, диагностику нет. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
О чем спор - AIK написал вариант ответа на письмо потенциального Заказчика на предложение о проведени обследования. В этом-же письме от Исполнителя идет предложение на заключение договора, в котором в зависимости от конкретной ситуации (по результатам 1-го этапа) определяется стратегия дальнейших взаимоотношений. Торопиться не надо, дели по этапам, иначе может получиться так, что придется на смету, оговоренную в приложении к поспешно заключенному договору выполнять все работы, включая разработку ПСД на усиление. Может оказаться, что не так все дешево и быстро - по собственному опыту работы.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я было сначала понял, что Jull и делает это самое обследование. Если договор заключен на обследование, в смете учтен поправочный коэффициент К23 по табл. 1, то какое может быть еще письмо? Есть с другой стороны такая фишка. Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Хворобьевъ - посмотрел обе табл.1. Поверочные расчеты еще не есть разработка рекомендаций и тем более проекта восстановления элементов и узлов соединения конструкций. Объем проектных работ определяется не на этапе заключения договора, а после проведения обследования и составления дефектной ведомости. Об этом и идет речь.
Но инфа и особенно фишка - очень даже полезная ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? | eclipse | AutoCAD | 34 | 28.10.2010 00:43 |
Приварка уголков фермы. Кто как?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 03.07.2008 16:39 |
расчетная схема фермы в Лире | Dvalin | Лира / Лира-САПР | 4 | 24.10.2007 11:40 |
Как создать каркас? | AlexRU | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.02.2007 16:40 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |