Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 9069
|
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
----- добавлено через ~54 мин. ----- только от момента пока не посчитал долю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Изначально у меня в этом вопрос, как нагрузку определить на балки, с учетом стойки... если по грузовым площадям собирать, то центральная больше всех нагружена.. если знаете как правильно это сделать, прошу совета вашего
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: И где класс ответственности сооружения ?
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319
|
Стойка, связывая балки, делает их прогиб одинаковым. Нагрузка распределиться между ними пропорционально жёсткости. Она одинакова? Делите на количество балок. Почему на пол не опереться в промежутках и не принять пролёт 2-3 м? 6 м это прогибы, даже от собственного веса, уже заметного при такой длине.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Да, сейчас во многих пк (робот, лира10) есть возможность назначения продольного эксцентриситета для распределенной нагрузки. Что касается всевозможного выравнивания прогибов балок посредством работы крепежных кронштейнов, вижу это нецелесообразным, поскольку они для этого не предназначены и в основном КМ , как правило, не рассчитываются и не закладываются. В таком случае это будет перепихивание "на соседа".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
не совсем понял что такое 400 кг/м - распределенная на стойку или на погонный метр кабеля. В любом случае, если вы находите распределенную на балки, то должны делить на шаг стоек, а не на их высоту. В моменте вы вначале должны найти суммарную силу P*1.45. Далее (P*1.45)*0.4/1.45/шаг стоек
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 3
|
Тут в загрузках есть хорошая программа https://dwg.ru/dnl/13798, для данной задачи как никогда кстати и отчет в ворде делает. Пользуюсь ей когда возникают подобные задачи, вроде ничего не грохнулось пока.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Это нагрузка на 1 метр кабеля, вдоль трассы. Тогда если буду делить на шаг стоек, то получу нагрузку в кг же? Или вот так: пусть шаг стоек a=1,25м, нагрузка по длине трассы P=400кг/м, для верхней балки грузовая площадь b=0,75/2=0,375м. Тогда распределенная нагрузка на балку верхнюю: P*b/a=400*0.375/1.25=120 кг/м?
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
так, давайте окончательно: у вас есть погонная нагрузка от всех ярусов гребенок с кабелями P (кг/м) по длине трассы. Погонная нагрузка на стойку =P*(шаг)/(длина стойки). Далее по грузовой площади вычисляете сколько приходится на каждую "опору" стойки. Далее эту величину делите на шаг стоек, получая погонную на каждую балку (в вашем случае не принципиально т.к. шаг 1м). С моментом поступаете так же: Момент на стойку = P*(шаг)*0,4. Далее делите на 1,45 и на шаг стоек (1м), получая горизонтальную погонную нагрузку на балки. На каждом шаге контролируете размерность получаемых величин дабы не ошибиться. Все.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 18.08.2020 в 09:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Кабельная стойка одна и крепится на 3 балки? Тогда перемещения в вертикальной плоскости всех трех балок должны быть одинаковы. Если сечения (жесткости) всех трех балок одинаковы - то и нагрузка на них одинакова.
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
хорошо. Как понять, что кронштейн (сечения, узлы) способен это обеспечить ?
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
А ему и не надо ничего "обеспечивать". Натура у него такая.
Но я бы передал нагрузку на 1,5 балки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Нарисуйте рядом изначальную и деформированную схемы. С прогибами согласно "грузовых площадей". Получится, что средняя балка сместилась вниз относительно кабельной стойки. Как вы это себе представляете? "Скользящий" узел? А как тогда средняя балка вообще будет что-то вертикальное воспринимать, кроме собственного веса? |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Можно пообщаться с подрядчиками, которые тянут эти кабели и делают всю эту солому, они вам подробно объяснят что и кому должны
![]() Впрочем это уже выходит за рамки технического обсуждения, делайте как хотите, я не настаиваю. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Ты про "Палату №6"?
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Ну да ладно. Посчитаете среднюю балку на двойную нагрузку - оно так и получится примерно из-за разницы в жесткостях (более жесткое и берет на себя больше. Но все равно все упрется в равные прогибы). Еще раз - нарисуйте рядом 2 схемы и попробуйте самому себе объяснить, как средняя балка умудриться сместиться вниз относительно кабельной стойки без разрушения узла крепления. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2020 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Делить на 3? балок 3 штуки
----- добавлено через 39 сек. ----- Если по грузовой площади собирать, то в запас будет значит для центральной балки |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А вот вы сами скажите. Может быть так, что точки крепления кабельной стойки к балке будут перемещаться относительно кабельной стойки? На мой взгляд - нет, где прикрепили - там и должно остаться. Если вдруг средняя балка поползла вниз (а при нагрузке большей, чем на крайние, и прогиб средней должны быть больше) - значит, разрушилась либо кабельная стойка, либо узел крепления, а этого не должно происходить по умолчанию. Так что если сечения и длина балок одинаковы - то равномерно. При одинаковых жесткостях и полетах одинаковые прогибы будут при одинаковой нагрузке. Пополам - это Бахил страхуется на криворуких монтажников и ошибки проектирования. Если взять Q и разделить на 2, а затем приложить к трем балкам, то сумма будет 0,5Q*3=1.5Q. Т.е., сумма приложенных нагрузок не равна сумме реакций, чего быть не может в статичной системе. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2020 в 20:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Но лучше балки разного сечения не делать, лишнюю разносортицу вводить не комильфо (разные профили, разные узлы и т.д.). Лучше сделайте запас на спокойный сон, а балочки эти - одинакового сечения. Это называется унификация. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2020 в 20:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Значит, в любом случае, если несколько элементов соединены каким то элементом, то не важно на каком расстоянии эти элеметы друг от друга, они будут работать совместно и иметь одинаковые деформации (вертикальный прогиб). Что же с горизонтальной нагрузкой от эксцентриситета? Она как задается в таком случае?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
От эксцентриситета - уравнение равновесия от момента. Q*e (момент от нагрузки) =Р*h (момент от реакций), где Q - суммарная нагрузка от кабелей, е - расстояние от ц.т. кабелей на одной полке до оси балки. При одинаковом шаге балок на среднюю будет 0 (она на нейтральной оси условного составного сечения из трех балок - на сопромате это как-нибудь по другому обзовет преподаватель, но суть будет та же, а сопромат я еще в прошлом веке учил, точных формулировок уже не помню), на крайних - Р. h - расстояние между крайними балками. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Но еще надо не забыть остальные нагрузки, если они есть. Ветер, снег и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да. "Злоумышленник", а не "Палата..."
Я бы на 1,5 разделил. Всё-таки не машиностроительная точность. Ну ты "теоретик". Что там решать? Здравый смысл и КСС.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319
|
Почему не нормативные коэффициенты запаса? Разве не интересно знать реальное положение дел? Потом можно уже "страховать" несовершенство своих допусков и схем. Ну и если уж хлипкость стоек не внушает, отчего не объединить балки в решётку, получим такую себе ферму. Как-то это развешивание на отдельных верёвочках не серьезно.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Сначала пусть человек узнает и разберется, как НАДО. А потом уже ,с опытом, придет и здравый смысл (который говорит "нафиг-нафиг балки разного сечения"
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Вот это очень важно)) когда опыта немного, за все страхуешься)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
young engineer, в твоём случае, чисто теоретически, нагрузка на каждую балку будет пропорциональна её жёсткости.
Бармаглотище тебе довольно подробно всё разъяснил. Шаг балок не имеет значения. Ну можно ещё учесть податливость самих стоек, но это мизер. Гораздо более слабое место - крепление стоек к балкам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 19.08.2020 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Так же, как и по площадям:
делишь на сумму жесткостей (2+2+3) и умножаешь на конкретную жёскость (2, 2, 3) ----- добавлено через ~4 ч. ----- Да, там ещё на балки будет и горизонтальная нагрузка от момента.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана | tanya_74 | Машиностроение | 4 | 17.10.2017 14:15 |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море | gri111 | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 12.04.2016 19:02 |
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. | Элла Серый Кот | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 20.11.2014 04:53 |