Подскажите про толщину стен шахты лифта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите про толщину стен шахты лифта

Подскажите про толщину стен шахты лифта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2021, 00:24 #1
Подскажите про толщину стен шахты лифта
Alina_ing
 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17

Здравствуйте. Вопрос про лифтовую шахту. Было задание спроектировать шахту на 2 лифта из сборных железобетонных панелей толщиной 120мм. Я не расчётчик. Делаю по серии. Сейчас возникли большие сомнения - то что в проектах, которые я видела, толщина панелей 160мм . Скажите, пожалуйста, кто-то делал такой толщины? Грузоподъемность лифтов 630кг. Или по пожарным нормам такая толщина?

Последний раз редактировалось Alina_ing, 11.01.2021 в 23:14.
Просмотров: 10935
 
Непрочитано 05.01.2021, 09:43
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Без проблем, может быть и 140 мм.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 09:45
#3
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Без проблем, может быть и 140 мм.
Просто высота этажа большая 4,2м

Последний раз редактировалось Alina_ing, 09.01.2021 в 15:45.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 09:52
#4
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
Я про среднюю стенку между лифтами. Там нагрузка и от плиты покрытия
Что ей будет?. У Вас сейсмика, высотка 30+ этажей? Прогрессирующее обрушение? Эти стенки сильно недогружены во всех остальных случаях.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 10:45
#5
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Что ей будет?. У Вас сейсмика, высотка 30+ этажей? Прогрессирующее обрушение? Эти стенки сильно недогружены во всех остальных случаях.
Спасибо за ответ.

Последний раз редактировалось Alina_ing, 07.01.2021 в 16:21.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 11:05
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


При проектировании необходимо ещё соблюдать и требования норм пожарной безопасности.
Потому как, если у вас лифтовые шахты для пожарных подразделений (ГОСТ Р 53296-2009, НПБ 250-97), то они должны иметь предел огнестойкости не менее 2,0 ч, соответственно это сильно повлияет на толщину защитного слоя, а также на возможность установки арматуры и бетонирования.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 11:24
#7
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
При проектировании необходимо ещё соблюдать и требования норм пожарной безопасности.
Потому как, если у вас лифтовые шахты для пожарных подразделений (ГОСТ Р 53296-2009, НПБ 250-97), то они должны иметь предел огнестойкости не менее 2,0 ч, соответственно это сильно повлияет на толщину защитного слоя, а также на возможность установки арматуры и бетонирования.
По заданию 2 пассажирских лифта. В пожарных нормах я не знаю

Последний раз редактировалось Alina_ing, 07.01.2021 в 16:23.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 12:31
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
Мне сказали запроектировать шахту
как сказали, так и делайте.
сказали, как их армировать?
по несущей способности толщины сборных панелей 120-140 мм вполне достаточно для самонесущей шахты.
с точки зрения обеспечения предела огнестойкости 2 часа, "Пособие по определению пределов.." советует принимать толщину 160 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:09
#9
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Потому как, если у вас лифтовые шахты для пожарных подразделений (ГОСТ Р 53296-2009, НПБ 250-97), то они должны иметь предел огнестойкости не менее 2,0 ч,
Могу ошибаться, но эти требования для лифтовых холлов. Несущие стенки малой толщины, как правило, отгораживаются от остальных помещений самонесущими стенами или перегородками, которые и обеспечивают требуемый REI. Это все предусматривают архитекторы абсолютно всегда, иначе зря едят свой хлеб
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 21:02
#10
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
При проектировании необходимо ещё соблюдать и требования норм пожарной безопасности.
Потому как, если у вас лифтовые шахты для пожарных подразделений (ГОСТ Р 53296-2009, НПБ 250-97), то они должны иметь предел огнестойкости не менее 2,0 ч, соответственно это сильно повлияет на толщину защитного слоя, а также на возможность установки арматуры и бетонирования.
Значит толщина 120 и 140мм не пройдёт. Есть какой-нибудь выход? Возможно ли использование огнезащитного покрытия?

Последний раз редактировалось Alina_ing, 06.01.2021 в 21:20.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 09:16
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
Есть какой-нибудь выход?
выход - считать фактический предел огнестойкости панели толщиной 120-140 мм по актуальным нормам СП 468.1325800
вполне возможно, что требуемый предел 2 часа будет обеспечен.
тонкослойных огнезащитных покрытий для железобетона нет
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2021, 11:19
#12
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Может есть какая программа, чтобы посчитать огнестойкость стены?
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 12:20
#13
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
а в серии стоят 2 стенки
Про какую серию идет речь?
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2021, 12:40
#14
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Про какую серию идет речь?

Серия 1. 289
Если по поводу огнестойкости, то 160 тоже не проходит

Последний раз редактировалось Alina_ing, 07.01.2021 в 16:23.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 16:09
#15
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
Мне сказали запроектировать шахту. Теперь не знаю, что делать.
Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
Просто изначально задания не звучало выполнить расчёт.
Алина, мой Вам добрый совет. Уберите добавку "ing" в своем нике. Это лишнее
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2021, 16:12
#16
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Алина, мой Вам добрый совет. Уберите добавку "ing" в своем нике. Это лишнее
Я уже писала, что я не расчётчик.
Проект прошёл экспертизу с такой толщиной стен. Моя задача разработать изделия
Alina_ing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2021, 16:25
#17
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Алина, мой Вам добрый совет. Уберите добавку "ing" в своем нике. Это лишнее
А сами будто не задаёте вопросы на форуме. Я спросила то, с чем никогда не сталкивалась

Последний раз редактировалось Alina_ing, 09.01.2021 в 14:43.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 17:06
#18
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Алина, про огнестойкость уточняйте у архитетора и главконструктора, это их работа. Вам дали задание - вы сделали.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2021, 17:13
#19
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
А сами будто не задаёте вопросы на форуме
. Я не расчётчик и не пожарный
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 17:21
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
Я не расчётчик и не пожарный
вот именно, Вы свою работу выполнили.
вопросы огнестойкости и несущей способности должен решать тот, кто давал задание
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 06:04
#21
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


140

Последний раз редактировалось Alina_ing, 09.01.2021 в 14:42.
Alina_ing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2021, 23:05
#22
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


__

Последний раз редактировалось Alina_ing, 11.01.2021 в 23:14.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 06:52
#23
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


В типовых тюбингах толщина стенок 100-120мм, делали высоту этажа до 4,8м. Проблем с несущей способностью и огнестойкостью не наблюдалось
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 06:58
#24
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
В типовых тюбингах толщина стенок 100-120мм, делали высоту этажа до 4,8м. Проблем с несущей способностью и огнестойкостью не наблюдалось
Там, возможно, этажность ниже
Только у меня в проекте не тюбинги, а отдельные панели, соединяющиеся закладными.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 07:14
#25
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


24 этажа делали.
В жилых типовых домах панели все на закладках соединены, и ничего, все стоит десятилетиями, а Ваша шахта тем более стоять будет.
Тут Вам правильно написали, нагрузка маленькая, армирование конструктивное, элементы бетонные, их прочность обеспечивается бетоном, огнестойкость потому высокая , уж не меньше чем у кирпичерй стенки толщиной 120мм

Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 11.01.2021 в 07:20.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 07:16
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
какую расчетную высоту брать для расчетна по гибкости, устойчивости?
теперь Вам сказали расчет сделать? )
проверьте для начала на высоту 3,9 м. Если не пройдет, подумаем над уточнением расчетной высоты..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 07:30
#27
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


Я понимаю, что нагрузки на эту шахту. Но тонкая стенка 53метра

Последний раз редактировалось Alina_ing, 11.01.2021 в 23:12.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 09:37
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
там человек считает всю шахту и берет двойную высоту ( не понятно, почему)
вероятно, потому что в верхнем сечении шахта не закреплена и в расчете вся шахта принимается, как консольный стержень, тогда мю=2
Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
Если брать расчётную длину 3,9, то по устойчивости пройдёт с запасом.
тогда волноваться не о чем. А что значит "по устойчивости"? Какую формулу используете?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 09:56
#29
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


[QUOTE=mainevent

Последний раз редактировалось Alina_ing, 11.01.2021 в 23:11.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 10:38
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
Fкр=П2D/Lo2
нормальный план.
еще бы прочность проверить, там продолжение есть, по формуле 8.17 СП 63.13330.2018, например.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 11:15
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
какую расчетную высоту брать для расчетна по гибкости, устойчивости?
Узнайте сначала, что раньше может произойти, изгиб ствола шахты, или выпучивание стенки.
Вложения
Тип файла: docx 78.docx (283.7 Кб, 54 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 11:25
#32
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
о расчётной высоте так никто и не ответил. Кто-нибудь знает, какую расчетную высоту брать для расчетна по гибкости, устойчивости? Высота первого этажа 3,9м, высота 2...17 этажей 2,8м.
Выше упомянутый СП 468 вводит ограничение по гибкости для стен дважды:
"8.24 Железобетонные несущие стены сплошного сечения гибкостью λ ≤ 83 (l0/ht≤ 24) при одностороннем огневом воздействии, с жесткими несмещаемыми опорами, когда продольная сжимающая сила приложена с начальным или случайным
эксцентриситетом со стороны обогреваемой поверхности, работают на внецентренное сжатие. Предел огнестойкости по потере несущей способности наступает при прогибе стены, направленном в необогреваемую сторону. Прогиб от неравномерного нагрева стены по высоте сечения в расчете не учитывают, так как он направлен в обогреваемую сторону и уменьшает эксцентриситет приложения продольной сжимающей силы.
"
и
"14.6 Для несущих сплошных железобетонных стен значения предела огнестойкости, толщины стены ht и расстояния a до оси арматуры приведены в таблице 14.2 и применимы к центрально- и внецентренно сжатым стенам при условии расположения суммарной силы в средней трети ширины поперечного сечения стены. При этом отношение высоты стены к ее толщине должно быть λ = l0/ht ≤ 20.
Для стеновых панелей с платформенным опиранием при толщинах не менее 14 см значения пределов огнестойкости следует принимать по таблице 14.2, умножая их на коэффициент 1,5."


По всей видимости п.8.24 можно отнести к монолитным жестко-сопряженным с перекрытиями стенам (статически НЕопределимым), а п.14.6 к сборным (статически определимым). Выбирайте, что вам подходит ближе
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 11:36
#33
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


[i]"14.6 Для несущих сплошных железобетонных стен значения предела огнестойкости, толщины стены ht и расстояния a до оси арматуры приведены в таблице 14.2 и применимы к центрально- и внецентренно сжатым стенам при условии расположения суммарной силы в средней трети ширины поперечного сечения стены.

Последний раз редактировалось Alina_ing, 11.01.2021 в 23:10.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 12:12
#34
m_sergg


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
высота 2...17 этажей 2,8м
Капец, оказывается кто-то еще делает в современном мире высоту этажа как в хрущевках. А как стандартные ступени 150х300 впихивать в эту высоту?
m_sergg вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 12:35
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Серийные марши с высотой ступеней 155х9=1400 мм. По сравнению с хрущами нынешние квартиры площадью 10-15 м2 кажутся роскошью ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 13:30
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Offtop:
Цитата:
Сообщение от m_sergg Посмотреть сообщение
Капец, оказывается кто-то еще делает в современном мире высоту этажа как в хрущевках
Это будет всегда пока за жилье будут платить. КстатиЮ не всем нравятся высокие потолки.

Цитата:
Сообщение от m_sergg Посмотреть сообщение
А как стандартные ступени 150х300 впихивать в эту высоту
А что мешает применить стандатртные марши для hэт=2800 со ступенями 156*300.?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.01.2021 в 15:39.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 18:14
#37
Alina_ing


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 17


[quote=mainevent100;1916456]вероятно, потому что в верхнем сечении шахта не закреплена и в расчете вся шахта принимается, как консольный стержень, тогда мю=2
Если получается раскрепить, то проходит такая высота

Последний раз редактировалось Alina_ing, 11.01.2021 в 23:09.
Alina_ing вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 18:27
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
Или где-то должна фигурировать длина всей шахты 52м?
если раскрепляете поэтажно шахту к перекрытиям, то нет.
Цитата:
Сообщение от Alina_ing Посмотреть сообщение
А вообще это адекватный результат, что такая высота проходит по устойчивлсти?
да. обычно вопрос устойчивости для замкнутой шахты и не возникает.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите про толщину стен шахты лифта

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите толщину перегородки из ГКЛ 7111 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.05.2019 11:49
Подскажите расстояние между стеллажами на складе до стен и колонн John1986 Технологические решения (ТХ) 1 13.07.2017 08:19
Как рассчитать размер шахты лифта? LinaM1010 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.06.2017 17:03
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Кладка шахты лифта. Pluto_grom Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2011 15:39