| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Поперечное армирование ростверка переменной высоыт
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 3949
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
троллите-с?
![]() Вы бы хоть эскиз фундамента приложили
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 16.02.2021 в 05:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
С верхним армированием разобралась. Но остался вопрос - по конструктиву наружный ростверк по всей длине переменной высоты. Как его армировать в верхней части. По расчету диаметр 200 с шагом 200. Прикладываю чертёж. Есть вариант в гнутым стержнем, будет ли он работать? Или нужно ещё добавить в уровне продольной арматуры пониже. То есть верхняя арматура поперёк ростверка гнутый стержень
Между сваями 900 в осях Последний раз редактировалось Alena-15, 16.02.2021 в 09:57. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Это уже не арматуру надо а двутавр...
Не будет, делайте перехлест. Д12 шаг 200 подобрана исходя из минимального%армирования? В шапке темы д14. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... Поперечная арматура -хомуты или отдельные стержни? ...надо бы вам пособия и рекомендации почитать по жб, ну и в Тихонова может заглянуть... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Цитата:
То что схему выложила, это наружный ростверк и он переменного сечения ----- добавлено через ~1 мин. ----- [quote=v.psk;1923772]Это уже не арматуру надо а двутавр... Извините, это опечатка. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вопрос в верхнем поперечном армировании ростверка переменной высоты |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Я вот все понять не могу, откуда у вас появляется верхняя арматура? неужели есть отрыв в сваях? Или это ростверк-лента? Из-за того, что вы выложили только разрез, по-прежнему невозможно понять. Какие нагрузки на этот ростверк?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Цитата:
Сверху в любом случае нужно заармировать |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
И минимальный тоже? И подскажите пожалуйста действующий норматив.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Безусловно. Ростверк в данном случае можно моделировать как неразрезную жб балку. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Да забейте, там лента оказалась, из-за недостатка информации думал, что речь про куст свай.
В общем, вы считаете ростверк как неразрезную балку и у вас над сваями требуется арматура. Минимальный процент как для плит можно 0,3 взять.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Вопрос в том, как заармировать переменное сечение ростверка
Последний раз редактировалось Alena-15, 16.02.2021 в 10:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Есть вообще подозрение, что эта арматура у вас распределительная, но точно надо в расчетной схеме смотреть, т.к. непонятно куда у вас приложены нагрузки
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Тогда скорее всего будет требоваться (можете посмотреть в лировском файле, вылет консоли, конечно, мизер, но что-то будет. Ну а по отгибам этой арматуры уже подсказали. Следующий вопрос у вас, видимо про П-шки будет в торцах
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Цитата:
Вы про П-шки, которые устанавливаются в торгах плитных фундаментов? В ростверках не встречала |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- покажите! может шкала армирования начинается с 8/200, вот весь ростверк и "закрасился", или в настройках стоит "учитывать минимальный процент" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Еще странно, что выскакивают заоблачные значения вертикальной(поперечной арматуры).
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо. Просто я сделала рабочку и у меня там что верхняя, что нижняя 14с шагом 200, и меня просят проверяющие верхнюю заменить за восьмерку, максимум d12 с шагом 200. Но обычно делают одинаково |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Offtop: Мне вот интересно, как в этой ступеньке арматура работает? Сжатая зона обычно никак не десятки сантиметров, если она в пролёте, то ломаная, что-ли? Растянутая арматура над сваями - понижающие коэффициенты вводить к той, которая ближе к нейтральной оси (и где она, кстати)? Или эти лиры всякие такие вещи автоматом щелкают и учитывают?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Цитата:
Нет, ступеньку лира не учитывает |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Но ростверк-то единое тело, а не набор вертикальных полосок, никак не связанных. Где растянутая зона вверху - рабочая арматура только та, что повыше расположена, в нижней ступеньке - либо коэффициент, либо (лучше) - конструктивно. Если там вверху сжатая зона, так ширина ее - только по верхней ступеньке. Ну мне так кажется...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
А по вопросу откуда 8/200 для распределительной - так это, наверное по минимальному проценту армирования. Можно попробовать руками задать армирование и не подбором, проверкой прогнать и убедиться, что арматура там не нужна/нужна Ага, ну тут по факту они не нужны, но впринципе может эксперт потребовать, т.к. у вас ростверк=плита по сути.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Армирование ростверка под мачту освещения | Beginner | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2014 21:04 |
Армирование ростверка переменной толщины | Staz | Железобетонные конструкции | 24 | 01.10.2014 13:24 |
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? | the_max | Основания и фундаменты | 1 | 25.02.2013 06:33 |
армирование ростверка при 2-х, 3-х рядном расположении свай | innuhka | Основания и фундаменты | 1 | 30.06.2011 13:53 |