Хороший ли этот узел?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хороший ли этот узел?

Хороший ли этот узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2021, 22:24 #1
Хороший ли этот узел?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Нижний пояс фермы с нисхощящим опорным поясом полагается раскреплять из плоскости. Чтобы не ставить связи, предлагается довести нижний пояс фермы до колонны и соединить с ней с помощью линейного шарнира в виде стакана в который входит пояс с малым зазором.
Вопросы:
  1. Хорошее ли это решение для раскрепления нижнего пояса? В чём его недостатки?
  2. Хороша ли сама конструкция узла с линейным шарниром? В чём его недостатки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-21_23-21-40.png
Просмотров: 547
Размер:	15.7 Кб
ID:	239913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-21_23-10-24.png
Просмотров: 552
Размер:	31.5 Кб
ID:	239914  


Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2021 в 10:41.
Просмотров: 7029
 
Непрочитано 21.08.2021, 23:51
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Чтобы не ставить связи
Которые по нормам обязательны формально независимо ни от чего ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 00:19
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Которые по нормам
- им (нормам) веры нет, т. к. раз в полгода переобуваются на 180 гр. Раскрепление от случайных воздействий и вибраций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 02:20
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


eilukha, то есть по нормам надо делать связи, но так как эти нормы часто меняют, вы решили нормы нарушить ? И спрашиваете как именно бы вам это сделать ? Это весьма логично...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 07:47
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
по нормам надо делать связи
- по нормам связи ставят между двумя фермами (от нижнего к верхнем поясу), у меня ферма одна (подстропильная). Как поставить связь?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 08:29
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Каким образом этот стержень будет раскреплять из плоскости?
У тебя сжатый раскос из плоскости не закреплён.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 10:27
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


По теме не знаю.
Встречал на форуме на фотках или схемах закрепление нижних поясов за поперечные верхние балки или фермы. Отдельными поперечными раскосами.
Узел очень не нравится. И идея кажется плохой, уж очень далеко от мест потери устойчивости (середины). Очень слабенько поможет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 22.08.2021, 10:32
#8
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по нормам связи ставят между двумя фермами (от нижнего к верхнем поясу), у меня ферма одна (подстропильная). Как поставить связь?
В том пункте только про стропильные фермы. И там авторы примерно говорят про случай, как в нашей любимой Молодечно, за исключением того, что в Молодечно в торце не фермы, а балки, и связи по покрытию и по фермам не в одном пролете, как по СП должны быть. И связи не галкой, а крестом им нужны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.jpg
Просмотров: 194
Размер:	206.0 Кб
ID:	239920  
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 11:56
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
закрепление нижних поясов за поперечные верхние балки
- если речь о подкосах, то балки будут выворачивать ферму при работе, отчего на опорном узле фермы добавится неслабое кручение.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
только про стропильные фермы
- в чём разница, если схема фермы такая же как в стропильных?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 13:00
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если речь о подкосах, то балки будут выворачивать ферму при работе, отчего на опорном узле фермы добавится неслабое кручение.
может быть и допустить его с большим запасом по смятию пластиной на опорах ? Сделать 30 градусов, а не 45... Приделать после монтажа балок, выбрав их вес или даже вес кровли...
Зато потом не уедет...
Или вовсе не раскреплять...

Я так понимаю, что решений без недостатков у вас тут не будет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 22.08.2021, 13:03
#11
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в чём разница, если схема фермы такая же как в стропильных?
С формальной точки зрения? Отсутствие рядом других подстропильных ферм, а значит невозможность закрепиться.
Да и попытка за крайние точки зацепить пояс-слабо на раскрепление из плоскости похоже.
А так, просто чтобы было-листовой шарнир по типу крепления фахверковых колонн к стропильным конструкциям, с овальными отверстиями в одном направлении. Но это примерно бред
And_T вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 13:38
#12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


На мой взгляд, с точки зрения работы конструкции, устойчивость сжатых раскосов фермы будет обеспечена и без раскрепления нижнего растянутого пояса из плоскости. То есть нижний пояс можно не доводить до колонны.
Если нижний пояс все-таки хочется раскрепить из плоскости. У предложенной конструкции линейного шарнира в виде стакана особенность в том, что для нормального раскрепления нужно минимизировать зазоры между поясом и стаканом. Желательно обеспечить плотное прилегание. Думаю с конструкцией в форме стакана будут проблемы смонтировать и обеспечить работу без заеданий. Можно попробовать перейти на конструкцию из двух столиков, ограничивающих нижний пояс с боков.
Еще можно сделать соединение на болтах с овальными отверстиями вдоль пояса по типу серийного решения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линейный шарнир.png
Просмотров: 156
Размер:	199.6 Кб
ID:	239934  
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 14:32
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
по смятию пластиной на опорах
- это ерунда, слабое место сварные швы пояс-опорное ребро.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сделать 30 градусов, а не 45
- хоть 0 гр., поворот всё равно будет, причём одинаковый. Т. к. при любом угле опорное сечение балки поворачивается.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
после монтажа балок, выбрав их вес или даже вес кровли
- вес 30, снег 280.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или вовсе не раскреплять
- чем с подкосами, конечно, т. к. гарантированно появляются дополнительные усилия в опорном узле.
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
листовой шарнир по типу крепления фахверковых колонн к стропильным конструкциям
- два раза в год в пластинке пластический шарнир образуется от снеговой нагрузки, надолго такой пластинки хватит?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
устойчивость сжатых раскосов фермы будет обеспечена
- об устойчивости речи вообще нет. Или Вы считаете, что нижний пояс для устойчивости элементов фермы раскрепляют?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
будут проблемы смонтировать
- стакан варится на монтаже после установки фермы.

Последний раз редактировалось eilukha, 22.08.2021 в 14:42.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 14:59
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- об устойчивости речи вообще нет. Или Вы считаете, что нижний пояс для устойчивости элементов фермы раскрепляют?
Такое предположение прозвучало в обсуждении. Что я считаю по этому вопросу написано в предыдущем сообщении.
А Вы считаете, что зазоры по 8 мм на сторону между поясом и стаканом позволят предотвратить/уменьшить вибрации?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- стакан варится на монтаже после установки фермы.
На мой взгляд, в узле крепления нижнего пояса не должно быть зазоров из плоскости. Если боковые листы стакана придут отдельно от торцевого и верхних листов и приварятся на монтаже после прилегания к боковым поверхностям трубы пояса, то таккая конструкция уже может служить раскреплением из плоскости.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 15:23
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Или Вы считаете, что нижний пояс для устойчивости элементов фермы раскрепляют?
А для чего тогда вам это надо ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 15:31
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
не должно быть зазоров из плоскости
- там по 1 мм в каждую сторону.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А для чего тогда вам это надо ?
-
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
от случайных воздействий и вибраций
Вернее желание следовать не вполне понятным мне требованиям норм по поводу раскрепления нижних поясов.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Не будет ли стакан с плотным боковым касанием (либо с малым зазором) набирать воду, а после с морозом распирать стенки?

Последний раз редактировалось eilukha, 22.08.2021 в 15:41.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 10:08
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


eilukha, приветствую. Слишком сложное решение с позиции работы и конструирования - монтажная сварка, соприкосновение стыками в момент чрезмерной нагрузки. Я предлагаю рассмотреть применение овальных отверстий: они смогут позволить разобраться поперечнику с любыми видами деформаций ( верт., верт.+гор., гор.), иметь запас по длине отверстия. Вытянутую сторону овала установить в плоскости рамы, +3 к диаметру - из плоскости рамы. Такие решения встречал и на импортных каркасах, и на отечественных, делал сам за последний год 2 раза.

Овальные отверстия в хвостах стропильной и подстропильной ферм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: у.jpg
Просмотров: 163
Размер:	111.3 Кб
ID:	240007  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 24.08.2021 в 10:22.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 10:37
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В этом узле есть и вертикальные деформации, которые приведённый вариант не допустит. К тому же в узле верхнего опорного узла фермы есть прокладки монтажные, учёт наличия/отсутствия которых добавят размер овального отверстия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 10:44
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


eilukha, а для чего такие сложности? Почему бы не сделать опорным нижний пояс с восходящим раскосом, а верхний прикрепить шарнирно на овальных отверстиях, по классике из 2.440-2?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 10:44
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В этом узле есть и вертикальные деформации, которые приведённый вариант не допустит.
В вашем узле есть, а в моем нет?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
К тому же в узле верхнего опорного узла фермы есть прокладки монтажные, учёт наличия/отсутствия которых добавят размер овального отверстия.
Это не критично.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 10:54
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Почему бы не сделать опорным нижний пояс с восходящим раскосом
- добавится куча связей для удержания ферм от опрокидывания.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это не критично.
- возможно. Это проверяемо.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В вашем узле есть, а в моем нет?
- мой узел ограничивает только, то что нужно ограничивать. Ваш узел ограничивает вертикальные деформации, которые не надо ограничивать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 11:31
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


eilukha, ещё раз посмотрел замысел реализации узлового сопряжения. Из плоскости запрещено. Так? У меня запрещено.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ваш узел ограничивает вертикальные деформации, которые не надо ограничивать.
Для чего это тогда? Она воздухоопорная?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 11:49
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для чего это тогда?
- закрепить (за колонну) нижний пояс из плоскости.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так? У меня запрещено.
- верно, но есть лишние связи (возможно они и не вредят).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 12:15
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- закрепить (за колонну) нижний пояс из плоскости.
Закреплять нужно не нижний пояс, а сжатый раскос.
Сделай жёсткое прикрепление и не парься.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 12:20
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сделай жёсткое прикрепление и не парься.
Так чтобы момент раскладывался? Тогда овальные отверстия не нужны, как раз.... ну а что этот раскос... проверить - да и всё.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 20:57
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
проверить - да и всё.
Ага. Только у него один конец не закреплён из плоскости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 08:20
#27
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хорошее ли это решение для раскрепления нижнего пояса? В чём его недостатки?
Есть последний абз. п.15.4.5 (в последней редакции) таким решением его все равно не обойти, нужны распорки по нижним поясам.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хороша ли сама конструкция узла с линейным шарниром? В чём его недостатки?
Очень сложно. Зачистка швов у заглушки. Допуск для трубы 120х120 меньше, чем для болта. Все это вставить
Если хочется реализовать такое решение, то выше уже писали про овальные отверстия. С вертикальными перемещениями нет смыла бороться, они в этом месте минимальны. Только если на нижнем поясе мощный двутавр который от малых деформаций получит существенный момент, но не для трубы 120х120.
AntonVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 08:40
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Зачистка швов у заглушки.
- заглушка внутри трубы, зачищать не надо.
П. 14.4.5:
Цитата:
(...) Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом, у которых нижний пояс не опирается на колонны, (...)
- в моём случае он будет раскреплён, поэтому не для моего случая.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
С вертикальными перемещениями нет смыла бороться
- вертикальная реакция даст трение, которое будет препятствовать шарнирности по горизонтали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 08:43
#29
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в моём случае он будет раскреплён, поэтому не для моего случая.
У Вас нижний пояс опирается на колонны?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вертикальная реакция даст трение, которое будет препятствовать шарнирности по горизонтали.
Не шарнирности, а линейному перемещению. Какая там будет реакция 200-300 кг? Перемножите на коэф. трения по краске, какое усилие получите?
AntonVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 09:23
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
какое усилие получите?
- колонне много не надо.
Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
нижний пояс опирается на колонны?
- а что значит «опирается», если не связь колонны и фермы (из плоскости фермы)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 10:05
#31
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что значит «опирается», если не связь колонны и фермы (из плоскости фермы)?
Возможно, а возможно связь колонны и фермы в плоскости и из плоскости фермы. Вот и будете играть с экспертом в определения, который обязательно обратит внимание на такой необычный узел и отсутствие распорок по нижнему поясу.

Мое мнение, Вы усложняете жизнь себе, изготовителям и монтажникам. Этот узел того не стоит.
AntonVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 10:13
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
с экспертом
- не требуется.
Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
распорок по нижнему поясу
- ферма у меня подстропильная, если уж буквоедством заниматься. Подстропильная требует таких связей?

Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
усложняете жизнь себе, изготовителям и монтажникам
- этот узел нигде не описан, как нет и указаний в данном случае. По сравнению с чем он сложнее? Связь просто некуда приводить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 11:17
#33
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По сравнению с чем он сложнее?
Как уже писали выше коллеги, узел на болтах с овальными отверстиями. Нет необходимости варить стакан с допусками -0/+0,5, не нужно варить заглушку в профиль, не нужно потом стакан приваривать на высоте на колонну.
Узел обсуждаем принципиально, не только применимо к единичному проекту.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Подстропильная требует таких связей?
Хороший вопрос. Надо исходить из каждой конкретной ситуации. Прокидывать распорки на 18, 24 метров по НП ПФ, такая себе идея. Нигде такого не видел. Если у Вас ПФ единичная, то я бы сделал также, продлил НП до колонны и закрепил на овалах.
AntonVS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хороший ли этот узел?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17