| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещины в ростверке помогите советом
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5005
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Разрезы, сечения с армированием, отдельные узлы ?
Как ухаживали за бетоном ? Схема с ростверком и нанесёнными трещинами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Я чего-то тоже не увидел на фото трещин.
Тем более конструкция не нагруженная, так что трещины вероятно не силовые. Думаю ничего не требуется делать в плане усиления, при нормально разработанном и выполненном ростверке. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Расстановка свай странная. Но трещины, насколько вижу, в пределах допустимого. Если армирование было сделано грамотно, то ничего страшного нет.
Для обеспечения долговечности, покройте все трещины обмазочной гидроизоляцией. Или вообще весь фундамент обмажьте. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Количество свай достаточно для многоэтажки на болоте. Ну или на вечной мерзлоте.
Армирование не очень аккуратно, но для одноэтажного дома более чем нормально. Мой вывод в силе И фундамент ещё внукам послужит. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: nikos22, на фото не загнуты лапки поперечной арматуры. Подозреваю, что именно в этих балках она там стоит конструктивно, а не по расчёту. То есть нужна только по нормам, а балка и без неё не рухнет. Но так бывает редко...
Но это значит, что контроль за рабочими не производился. И в следующих балках это может стать серьёзной ошибкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
nikos22, если трещина сквозная, то балка просто перерезана и стала консолью. То есть работает иначе, несёт меньше примерно в 2 раза (около 5 тс в центре).
Но для сквозной трещины здесь не видно причины и она была бы видна насквозь... Её нету. Поищите фотки в гугле со сквозными трещинами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Выявить причину возникновения трещины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Я почти догадался. Я ему написал, что возможны другие варианты ! Я был ближе всех !
![]() Всё равно странно. С трудом верится, что экскаватор развил 10 тонн. Он сам весит 3-5 тонн наверное, куда ему... В общем причина неизвестна, обследование дело дорогое и здесь, видимо, бессмысленное. Предлагаю просто сразу усилить балку и забыть. А трещины с каких сторон проходят ? С одного бока или вокруг всей балки ? Всё-таки с трудом верится что трещины силовые. Мало ли что ещё могло там произойти... Фантазия уже отказывает. Одна трещина похожа на раковину. Это просто типовой брак поверхности. Вторая похожа на силовую, но волосяная, тонкая... Но откуда она. Может там усадочная всё таки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2022 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10
|
Экскаватор весит 4 т.
Нет не усадочная, до возведения цоколя внимательно всё осматривал, их не было. Цитата:
Как усилить? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
nikos22, весьма вероятно, что проблема - мелочная. Люди тут и правильно смеются.
Усилить проще всего фундаментами дублёрами под местами трещин. Сделать доп. опору, чтобы полностью перерезанная балка опёрлась на новые опоры. Но всё равно надо найти причину трещин. И доказать, что это именно трещины и не усадочные. Ещё бывает просто брак поверхности, раковины и т.п. Дело в том, что в данном месте эти трещины - силовые почти невозможны. Балки от обычной нагрузки сверху бы разрушались иначе. Можно усилить балку, а причина опять раскроет трещины уже в усилении или в другом месте. Может быть дом на склоне и медленно оползает половина ? Тогда балки растягиваются и трещина от растяжения ? Подозреваю, что выдал всё, что мог придумать издали. Здесь уже надо пригласить специалиста по фундаментам на место. Вам же кто-то рисовал домик ? Может автора ? Надо понять причину или исключить развитие причины (опасные геологические явления и т.п.).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2022 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Так можно 10 лет наблюдать.
Пригласите автора проекта на место работ. Может причина очевидна, и ему хватит просто посмотреть на местность или балки ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Не знаю кому как, но мне интересно послушать эту полную драмы историю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Возможно просто усадка. Если после зимы ничего не произошло, как было, так и осталось, даже зима не повлияла, а это все таки Приморский край, то в принципе ничего. Супесь могла сыграть, правда она хорошая. А как она лежит в пятне застройки неизвестно.
Часто бывает бурят скважину под буровую сваю и забой толком не зачищают или сыпанут щебня и толком не вытрамбуют. Она, свая, немного подсаживается. Инструментально только видно. У меня на объекте такой грех был, правда сваи были бурозавинчиваемые из труб. Это типа саморезы, прямо с поверхности завинчиваются. А тут в лидеры ф530мм труба. Перо свай (наконечник) грунт забоя разбуробил. Не доработка. А трубе со спиралью арматуры надо время, что бы ее обжало. Тут надо вспомнить, как все Вам это строили. Возможно Вы отлучались, а экскватор катался как хотел. Возможно были дожди - скважины залили. Свежие сваи в 3м метра их еще и затянуть должно. Сделайте армированный пояс поверх блоков под плиты. Наверное это у Вас нарисовано. Дом не развалится, а штукатурку по факту коробки дома сразу не делайте - выждите момент.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.05.2022 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
ИГЭ-3 супеси текучая
Кошмар.. На глубине 5,6 м, толщ. 0,4 м Фигня.. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Фундаменты не рассчитаны на морозное пучение Кошмар.. Все так делают.. Раз так, то сойдёт ----- добавлено через ~6 мин. ----- Беспредел ----- добавлено через ~7 мин. ----- Замурован в одной из свай? Последний раз редактировалось olf_, 30.05.2022 в 08:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 2
|
На такой фундамент можно 3-х эт. кирпичный дом сажать без всяких расчетов ...)))
----- добавлено через ~5 мин. ----- Просто надо было на гл.промерзания бетон от грунта изолировать (обычным дешевым "советским" толем)... Последний раз редактировалось sdsplus00, 29.05.2022 в 19:52. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Самодельный консольный мини кран для стройки дома, помогите советом пожалуйста | Vitali123 | Машиностроение | 96 | 25.09.2019 19:35 |
Помогите советом по перепланировке 2 в 3шку | kitep | Архитектура | 3 | 04.05.2011 22:05 |
Трещины в ростверке свайного фундамента. | marusya-yar | Основания и фундаменты | 19 | 12.11.2008 21:55 |
Помогите умным советом... | Agens | Программирование | 43 | 30.12.2007 10:43 |
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD | Михаил647 | AutoCAD | 2 | 23.10.2003 22:32 |