| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Строительный подьем ферм-делать или нет
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 373
|
||
Просмотров: 7636
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
shvechkova, здравствуйте! Но ведь 3% это не плоская кровля. Здесь есть фактический уклон. Например, на пролет 24000х0.03=720 мм. Отсюда вывод, что можно не делать. А остальные пролеты у Вас до 36 метров. Если было больше 36, то там да, 1/200 от нормативной по любому.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
Так ведь абсолютно плоской кровли не бывает, вода же должна куда-то деваться.
из ГОСТ Р 58033-2017 5.2.21 крыша (roof): Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. 5.2.22 кровля (roofing): Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др. 5.2.23 крыша плоская (flat roof): Покрытие, имеющее незначительный уклон не более 15% (10°). 5.2.24 крыша со скатами (pitched roof): Крыша, уклон которой больше 10° (больше 15%). 5.2.25 односкатная крыша (monopitch roof): Крыша со скатом только в одну сторону. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Строительный подъем это компенсация прогиба от постоянных нагрузок. Рекомендую компенсировать строительным подъемом только собственный вес фермы, так как остальные постоянные нагрузки эмпиричны и могут варьироваться.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
shvechkova, ГОСТ не действует... но его определения всё, черт возьми, портят. Если придется делать, то можно пойти каким путем: постараться сделать уклон нижнего и верхнего поясов одинаковым, чтобы фермы потехнологичнее вышли.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Его в последний момент делают. Всё одно каркас с подвесами городить. Ну будет не видно. Но фермы с разными уклонами поясов вызывают нервный тик в углу правого глаза..... "Неаккуратненько, доктор .... " (с)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
Бахил, это что?
Я вообще то пытаюсь разобраться в п 15.2.6 "При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета" Вот плоская кровля это какая по вашему? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
До 15%. Весь вопрос в том чем этот уклон создаётся: фермой или утеплителем. В старинных руководствах, когда отсутствовали сэндвичи - утеплителем. Если фермой, то это и есть "строительный подъём". Просто для пролёта менее 36 он не регламентирован.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 29.07.2022 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
А ферма с уклоном верхнего пояса 3%, а нижнего пояса 3% плюс прогиб от суммарной нормативной нагрузки как по п 15.2.6
думаете красиво будет? А в здании где три фермы 24, 30, 36 м у каждой будет свой уклон нижнего пояса? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
В моём понимании это уклон верхнего пояса отсутствует. В горизонт. Тупо ноль.
Пример привел. Ну тут покрытия нет, но логика та же. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я то имел ввиду когда на каркас смотришь. Любому металлисту видно все мелкие детали даже издалека. Специфика профессии. Ну а если подшит каркас шатра снизу , то ладно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
Бахил, вот если уклон 3% создается поясом фермы, чтобы сьэкономить на утеплителях, как писали выше, она от этого перестает
быть плоской? В СП 16 написано "при плоской кровле", а не "при горизонтальном поясе фермы". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
В СП 16 наверно имеется ввиду плоская кровля - это без уклона сделан верхний пояс фермы. Иначе согласно ГОСТ Р 58033-2017 5.2.23 крыша плоская: Покрытие, имеющее незначительный уклон не более 15% в серии Серия 1.460.3-14 фермы ""Молодечно" с уклоном кровли 10% потребовалось бы тоже устраивать строительный подъем.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
А ферма уголковая или из труб?
А это что? Не строительный подъём? Или просто геморрой? Вообще как фермы изготавливают? Как в анекдоте.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Оба 3% и нет проблем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Я и говорю "геморрой". Молодечно? Если на заводе и сделают 3%, то обоих поясов.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А скорее всего сделают классическую "Молодечно". Без всяких фокусов. Так что не парься с "подъёмами" и "уклонами".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
Именно, как в молодечно, фермы из трубы, верхний пояс делаю с уклоном 3% (вместо 10%), а нижний без строительного подьема.
Оба 3% тоже хорошо ![]() ![]() Говорит, мне в прошлый раз сделали ровно, а сейчас не ровно, не удобно!!! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Бахил, делаю стадию П. Конечно, при стадии Р все отрихтуют без меня, просто хочется разобраться, для опыта. Да еще в соседней теме бодро обсуждают как КМДэшникам трудно, когда в КМ не отражают эти подьемы несчастные ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
отобразить это в КМ несложно. Достаточно записать: предусмотреть строительный подъем... И КМДешнику сразу станет легко
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Неа. Решение надо. Придется чертить. На геометрической схеме фермы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
При пролете ферме более 36м требуется строительный подъем верхнего и нижнего пояса фермы (независимо какой уклон поясов). В фермах с параллельными поясами, верхний пояс без уклона но следует сделать его со строительным подъемом принимая равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета, а нижний пояс можно отставить без подъема.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
смысл строительного подъема в том, чтобы не доставлять моральные страдания посетителям здания от вида прогнувшейся фермы или чтобы на покрытии не образовалась лужа от прогиба ферм?
----- добавлено через ~2 мин. ----- по формулировке п 15.2.6 кажется, что первый вариант при длине ферм более 36 м и второй вариант для плоской кровли (при любом пролете). но ведь уклона 3% (720 мм) вполне достаточно, что исключить лужи... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
Думаю чтоб лужа не образовалась, но и конечно требуется произвести ещё расчет и на моральные страдания согласно требованияя по СП 20
----- добавлено через ~2 мин. ----- но ведь уклона 3% (720 мм) вполне достаточно, что исключить лужи... - может и достаточно надо делать расчет т.к. ферма прогнется и может стать плоской |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
где это оговорено?
Как конструктор, я ЭТО делаю... А вот когда развлекался КМД, "строительный подъем" считал сам Последний раз редактировалось slava217, 29.07.2022 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
И в расчетной схеме не нужно учитывать? И ферма работать начнет только тогда, когда строительный подъем выберет? И усилия в элементах и соединениях появятся только в этот момент? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
а учитывать многое приходится... В том числе и рассчитывать ферму на усилия, возникающие при монтаже, когда нагрузки работают в обратную сторону....
Попробуйте, кстати, оценить разницу усилий в абсолютно "плоской" ферме и ферме с уклоном 0.015. только не вЛире, а по диаграмме максвелла |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
а я уже ответил... И даже показал, как это отражается на чертежах- просто записывается в ТТ.
А если вы пожелаете сделать соответствущий уклон, мало отличающийся от нуля, то тоже показал на скрине из серии Молодечно. К Вам же вопрос остается... Получится у Вас учесть этот уклон в расчетах по диаграмме Максвелла? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
mainevent100 не понял вас, поподробнее. А автору темы предлагаю сделать так: произвести расчет фермы с параллельными поясами, а в чертежах в верхнем поясе сделать строительный подъем по расчету от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета и не пересчитывать уже ферму с получившимся уклонами (пусть будет в запас)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() А в стыке нижнего пояса той же фермы "молодечно" никакой новой силовой составляющей не появится от излома пояса, кроме продольного усилия? А то ведь там стоек и не бывает в некоторых сериях. А вы уклон только фразой учитываете ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот пред глазами сейчас проект-фермы из гсп, уклон поясов (а-ля строительный подъем) ровно тот же 0.015. Усилие 120 тонн. Автор на уклон не забил. Стоечки добавил. На геометрической схеме все есть. По моему-молодцом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
mainevent100 разобрался только для 3% 1/66 пролета да запас ещё есть и можно даже и меньше уклон взять. Автору ещё думаю при назначении строительного подъема ещё нужно прибавить к этому значению минимальный уклон по СП17 в зависимости от покрытия кровли.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
по этим устаревшим методам посчитаны сотни объектов, которые подтвердили своею надежность столетней эксплуатацией
а с какой целью он стоечки добавил? Вы знаете? Цитата:
Бывает, что и тружусь. когда попросят... Механку (любую) на простейших примерах понимают.... Оно, конечно, матрица решает все, но это не для всех и не всегда очевидно.... |
|||
![]() |
|
||||
а в чем проблема-то? делаете схему с указанием строительного подъема - скажем 55 мм и даете проектную схему (после пригружения кровли, с учетом стр.подъема), при разработке кмд закладывают подъем таким образом, что нижний пояс встает ровно, а верхний по уклону 3%
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() Для красоты ![]() В этом как раз и проблема-не важно, как это назвать, просто уклон ли, строительный подъем или еще как-суть одна. Его нужно ввести в расчетную схему и учитывать. Болты потом спасибо скажут |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Думаю чтобы ответить на данный вопрос, нужно посчитать прогиб фермы под длительной нагрузкой. К этому добавить поддатливость узлов и требования по мин. уклону покрытия. Для 36м фермы в середине пролета подьем у Вас 18*0.03 = 54 мм - на смех курам. Это 1/666 прогиб
Я бы делал 10% с уклоном 5.71 град. Заказчику лучше сразу вложиться и обеспечить нормальный сток воды, да и вам репутацию сохранить. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
540 мм, а не 54 мм.
Вот и я к тому же вопросу - в чем цель подъема. Если от луж, то 3%-го уклона верхнего пояса достаточно, чтоб НЕ проектировать подъем. А если у фермы будет прогиб 540 мм, который сможет образовать лужу, то это фиговая ферма )) прогиб 540/18000=1/33 > [f] Для уклона Молодечно 0,015 аналогично, для них в серии есть подъем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Конструктору что 2, что 10% ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Пипец утерян основной нюх...
Для чего придуман ВООБЩЕ строительный подъем? Как думаем? И главное чем? ![]() Ик слову чем думает тот, кто уклон 3% считает горизонтом? В СП есть ТУПЫЕ требования. Их интерпретация приводит к самым разным результатам. В т.ч. к абсурду. Экспертизу должно (и будет, если обосновать) тревожить одно - ЧТО БУДЕТ БЕЗ ПОДЪЕМА? Суть "подъема" - выбрать прогиб ТАК, чтобы уклон не стал МЕНТШЕ минимального ТАМ, где это критично (записать или запомнить). А критично это на плоских ( до 1,5...2,5% - см. СП "Кровли"). Если уклон станет меньше или даже отрицательным, то вода скопится. Впоследствии она найдет путь вниз или замерзнув расширится, напрягая мембрану, вплоть до разрыва. Это все исторически "пляшет" от рубероида и иже. Если мембрана - ПФХ на термосварке, там похрен какой уклон. Как похрен бассейну, скока там воды. Вот что должен ПОНИМАТЬ эксперт. Под это и надо решать. Еще есть такие моменты, связанные с кранами - чтобы ферма не задела тележку или что там ходит... Что еще непонятно? И для новичков: нынче модно создавать уклоны плоских конструктивно, т.е. за счет уклонов ферм, прогонов и т.д. Профлист терпит неплоскосность в вышеупомянутых уклонах. Применение "клиновых" утеплителей и тем более стяжек в 100500 тонн - несовременно. Так как это неоправданные расходы. А "черчильные" программы позволяют разрабатывать КМД без проблем с учетом микроуклонов. Причем микроуклоны в узлах практически всегда МОЖНО игнорировать.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.08.2022 в 17:32. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как считать строительный объём плодохранилища (склада- холодильника)? | МаксКад | Архитектура | 4 | 03.09.2020 18:44 |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом | Tyhig | Архитектура | 3 | 19.07.2016 17:24 |
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD | bogdanov-denisov | SCAD | 16 | 09.03.2010 18:09 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |