Как исправить дефект забивки свай
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 2566
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Сваи дублёры.
И больше так не делай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Значит, нужен другой подрядчик...
Вариант 1 - перенести стену по оси 7 под фактическую ось свай. Вариант 2 - делать жесткую высокую балку в стене, которая перебросит усилия на буквенные оси. Можно было бы покрутить вариант с крупными завинчиваемыми сваями, но хз, как обосновывать это нормативно... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
----- добавлено через 48 сек. ----- самый жизнеспособный вариант (если сваи буквенных осей не под завязку загружены) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Ну значит балка должна быть просто огромной высоты, с проёмом. Балка-стенка, балка-рама... Балка, основанием "расползающаяся" по ростверку. Выкинуть проём. Выкинуть сваи и поменять всё на плиту, при такой высоте свай зачем вообще их делали?.. Мы же проекта не видим. Сделать нормальный расчёт здания, учитывающий деформации стен и перераспределение усилий, реальное расположение плит и осадку свай.
Но что-то мне подсказывает, что всё это выйдет дороже, чем закинуть краном копёр и забить второй ряд свай параллельно первому и сделать широкий ростверк на 2 ряда свай по оси 7. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Меня немного смущает хилый ростверк по оси Д/1. Чуется, что что-то в расчёте здания было сделано неправильно - например, то, что нагрузка от плит перейдёт в боковые стены за счёт высоты, а тут мог быть простой ручной сбор нагрузок на стены. А когда такая чуйка, лучше делать максимально по проекту, если проект чужой. Поэтому в приоритет я бы поставил напрячь подрядчика на забивку второго ряда свай, технически всё решаемо, если только сваебойку не привезли за пару тысяч километров в глухую тайгу. Не прокатит - оценить требуемую жесткость широкой балки, которая вертикальную часть нагрузки передаст на сваи, а моменты "уведёт" в боковой ростверк. Вроде не такие уж большие смещения там. На третьем месте - вариант с высокой балкой, которая вообще не будет задействовать эти сваи по оси 7 - но там понадобится мудрить ещё и с жесткостью ростверка по буквенным осям, чтобы равномерно передать усилие на требуемое количество свай.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
По оси Д/1 ростверк под перекрытие над подвалом. На первом этаже магазины, а сборных плит под нагрузку 12,5 такой длины нет, вот и поставили стенку.
Буду считать широкую балку с уводом моментов на буквенные оси В расчет взял балку 1000х700(h),L=5000, загрузил равномерно моментом из плоскости 50х0,16=8 тм, получил хомуты 14 А240 ш100 Последний раз редактировалось dikss, 19.03.2023 в 12:59. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Высокий и очень широкий. Кручение воспринять в основном за счет ширины ростверка. Но лучше забить пару свай во второй ряд, 3d в этом случае можно не соблюдать. Сваебоям пока зе забьют деньги не платить, тогда найдут как заехать: сделать подсыпку, выпуски загнуть и пр.
Как раз целесообразность свай налицо. Может, если грунты позволяют увеличить длину свай и нагрузку на сваю например до 100 тс. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Я бы сделал пошире, и жесткость от кручения добавил бы за счёт прокинутого насквозь, от оси Д до оси Ж, объемного каркаса.
Вообще, там напрашивается сделать шириной на три сваи, бросить три длинных каркаса поверх этих свай, и сделать поперечные каркасы от кручения, которые будут упираться в эти три каркаса. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Сваи дублёры забить. Строителей выпороть. Что не проехать копру - лгут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Цитата:
И кстати, буронабивные на галечник могут работать как сваи-стойки. Я подозреваю, что у вас в проекте сваи-стойки? При галечнике там можно упороться во что угодно, вплоть до рядом стоящего столбчатого фундамента, на который перекинуть экцентриситет и момент. Но вообще, не идите на поводу у строителей. В переводе на русский они не хотят бесплатно устранять свои косяки, пригрозите (или задействуйте заказчика), что устранять они будут не просто бесплатно, а в рамках иска, ещё и должны останутся за срыв сроков строительства. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Цитата:
В косые участки каркасы поставить и хвосты запустить в ростверки. Продольную арматуру пожирней и поперечку в виде хомутов от кручения. Надо помнить, что стена имеет жесткость и не давит как мешки с песком, а основная нагрузка приходится на приопорные участки. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Есть новейшие японские технологии XXI века в ТНК-BP
вот посмотрите:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
скорее всего, наоборот, затащить сложнее и дороже + отсыпать ему дорогу по головам свай и потом раскапывать.
при этом уширение ростверка все равно делать. а лишний куб бетона и 100 кг арматуры не стоят вообще ничего в масштабе стройки. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент | erikbond | Лира / Лира-САПР | 56 | 17.07.2025 17:24 |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы | Бихич | Металлические конструкции | 38 | 20.08.2016 12:08 |
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... | Самселен | Технология и организация строительства | 3 | 24.04.2012 16:58 |
Расчет направляющей для забивки свай | IIIypuk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.07.2010 16:23 |