Как исправить дефект забивки свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как исправить дефект забивки свай

Как исправить дефект забивки свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2023, 10:51 #1
Как исправить дефект забивки свай
dikss
 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57

Профессионалы, помогите. Есть ли варианты исправить дефект забивки свай кроме забивки дублеров. Здание кирпичное, 9-ти этажное. Сваи короткие 4-х метровые. Первый слой супесь тв, далее галечник с песчаным заполнителем. По оси 7 нагрузка 50 т/м, шаг свай 1000-1050. Свайное поле выполнено, сваебойка выехала из котлована. Загнать ее обратно и забить дублеры по словам подрядчика невозможно, сваи срублены, торчат выпуски. Думал откопать сваи на 1,5 м и сделать ж/б рубашку? Так можно усилить сваю, но с такими моментами не проходит расчет по условию ограничения расчетного давления σz, оказываемого на грунт боковыми поверхностями свай. Есть ли еще варианты? Может кинуть параллельно оси 7 стальную балку и передать на нее нагрузку, таким образом убрать момент со сваи?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи.PNG
Просмотров: 209
Размер:	21.4 Кб
ID:	254311  

Просмотров: 2566
 
Непрочитано 19.03.2023, 11:11
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Сваи дублёры.

И больше так не делай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 11:33
| 1 #3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Загнать ее обратно и забить дублеры по словам подрядчика невозможно
Значит, нужен другой подрядчик...
Вариант 1 - перенести стену по оси 7 под фактическую ось свай.
Вариант 2 - делать жесткую высокую балку в стене, которая перебросит усилия на буквенные оси.

Можно было бы покрутить вариант с крупными завинчиваемыми сваями, но хз, как обосновывать это нормативно...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 11:36
#4
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Про дублеры понял, про больше так не делать - нет
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 11:38
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Может кинуть параллельно оси 7 стальную балку и передать на нее нагрузку, таким образом убрать момент со сваи?
зачем стальная балка, если можно это сделать ростверком?

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вариант 2 - делать жесткую высокую балку в стене, которая перебросит усилия на буквенные оси.
самый жизнеспособный вариант (если сваи буквенных осей не под завязку загружены)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 11:40
#6
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


В стене проем есть

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сделать широкий ростверк?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Сваи загружены на 90%
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 11:43
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Ну значит балка должна быть просто огромной высоты, с проёмом. Балка-стенка, балка-рама... Балка, основанием "расползающаяся" по ростверку. Выкинуть проём. Выкинуть сваи и поменять всё на плиту, при такой высоте свай зачем вообще их делали?.. Мы же проекта не видим. Сделать нормальный расчёт здания, учитывающий деформации стен и перераспределение усилий, реальное расположение плит и осадку свай.
Но что-то мне подсказывает, что всё это выйдет дороже, чем закинуть краном копёр и забить второй ряд свай параллельно первому и сделать широкий ростверк на 2 ряда свай по оси 7.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 11:50
#8
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Всю нагрузку по оси 7 передать на буквенные оси?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Сваебойка Ропат, каким краном ее закинуть. Башенного нет еще. Колесный не достанет

Последний раз редактировалось dikss, 19.03.2023 в 12:03.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 11:58
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Меня немного смущает хилый ростверк по оси Д/1. Чуется, что что-то в расчёте здания было сделано неправильно - например, то, что нагрузка от плит перейдёт в боковые стены за счёт высоты, а тут мог быть простой ручной сбор нагрузок на стены. А когда такая чуйка, лучше делать максимально по проекту, если проект чужой. Поэтому в приоритет я бы поставил напрячь подрядчика на забивку второго ряда свай, технически всё решаемо, если только сваебойку не привезли за пару тысяч километров в глухую тайгу. Не прокатит - оценить требуемую жесткость широкой балки, которая вертикальную часть нагрузки передаст на сваи, а моменты "уведёт" в боковой ростверк. Вроде не такие уж большие смещения там. На третьем месте - вариант с высокой балкой, которая вообще не будет задействовать эти сваи по оси 7 - но там понадобится мудрить ещё и с жесткостью ростверка по буквенным осям, чтобы равномерно передать усилие на требуемое количество свай.
Цитата:
Сваебойка Ропат, каким краном ее закинуть.
Можно сделать временные сходни поверх свай. Да хоть насыпь сделать временную, потом откопать сваи. Это должен быть геморрой конкретно того, кто накосячил...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 12:09
#10
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


По оси Д/1 ростверк под перекрытие над подвалом. На первом этаже магазины, а сборных плит под нагрузку 12,5 такой длины нет, вот и поставили стенку.
Буду считать широкую балку с уводом моментов на буквенные оси
В расчет взял балку 1000х700(h),L=5000, загрузил равномерно моментом из плоскости 50х0,16=8 тм, получил хомуты 14 А240 ш100

Последний раз редактировалось dikss, 19.03.2023 в 12:59.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 13:12
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Сделать широкий ростверк?
Высокий и очень широкий. Кручение воспринять в основном за счет ширины ростверка. Но лучше забить пару свай во второй ряд, 3d в этом случае можно не соблюдать. Сваебоям пока зе забьют деньги не платить, тогда найдут как заехать: сделать подсыпку, выпуски загнуть и пр.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Выкинуть сваи и поменять всё на плиту, при такой высоте свай зачем вообще их делали?
Как раз целесообразность свай налицо. Может, если грунты позволяют увеличить длину свай и нагрузку на сваю например до 100 тс.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 13:20
#12
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Может геодезист при разбивке ошибся. Как считаете ширина ростверка 1000 достаточна?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи2.PNG
Просмотров: 89
Размер:	30.8 Кб
ID:	254312  

Последний раз редактировалось dikss, 19.03.2023 в 13:31.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 13:38
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Я бы сделал пошире, и жесткость от кручения добавил бы за счёт прокинутого насквозь, от оси Д до оси Ж, объемного каркаса.
Вообще, там напрашивается сделать шириной на три сваи, бросить три длинных каркаса поверх этих свай, и сделать поперечные каркасы от кручения, которые будут упираться в эти три каркаса.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 13:42
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Миниатюры
А 2400 - зачем? В этом месте можно вообще не уширять.
Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Как считаете ширина ростверка 1000 достаточна?
Принять по расчету. Нагрузку приложить реальную, а не погонный крутящий момент.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 13:48
#15
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Достаточно рассчитать этот ростверк на кручение из плоскости? Так дополнительная нагрузка будет реально от 5-8 тм равномерно. Эта арматура от момента плюсом к арматуре по проекту.

Последний раз редактировалось dikss, 19.03.2023 в 13:54.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 13:50
#16
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Выполнить рядом буронабивные сваи. Буровая на базе небольшого грузовичка спокойно зайдет в котлован, при необходимости выпуска свай отогнуть, выполнить засыпку щебнем.
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 14:00
#17
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Допускаемая нагрузка на буровую сваю 320 мм длиной 5000 около 12 т.(без учета боковой, тк при замачивании грунта IL>1) Глубже бурить проблемно, под острием галечник.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 14:07
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Сваи дублёры забить. Строителей выпороть. Что не проехать копру - лгут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 14:08
#19
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
и сделать поперечные каркасы от кручения, которые будут упираться в эти три каркаса.
имеете в виду хомуты?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что не проехать копру - лгут.
говорят порвут гусеницы
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 14:32
| 1 #20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Допускаемая нагрузка на буровую сваю 320 мм длиной 5000 около 12 т.(без учета боковой, тк при замачивании грунта IL>1) Глубже бурить проблемно, под острием галечник.
А там и нет задачи принять нагрузку от стен. У дополнительных свай будет только задача принять эксцентриситет. Дополнительные сваи отнесёте вбок настолько, чтобы эксцентриситет усилия равномерно лёг на разную несущую способность свай. *Задумчиво*. Чтобы равнодействующая несущей способности оказалась на оси стены...
И кстати, буронабивные на галечник могут работать как сваи-стойки. Я подозреваю, что у вас в проекте сваи-стойки? При галечнике там можно упороться во что угодно, вплоть до рядом стоящего столбчатого фундамента, на который перекинуть экцентриситет и момент.
Но вообще, не идите на поводу у строителей. В переводе на русский они не хотят бесплатно устранять свои косяки, пригрозите (или задействуйте заказчика), что устранять они будут не просто бесплатно, а в рамках иска, ещё и должны останутся за срыв сроков строительства.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 14:58
#21
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Я подозреваю, что у вас в проекте сваи-стойки?
нет. принял висячие. E<50 Мпа
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 15:05
| 1 #22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


да на самом деле отклонение 16 см - не очень ведь большое, вполне должно решаться ростверком без дублей.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 15:11
#23
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да на самом деле отклонение 16 см - не очень ведь большое, вполне должно решаться ростверком без дублей.
те делать широкий ростверк и считать его на момент из плоскости?

----- добавлено через ~24 мин. -----
Всем спасибо. Выдам решение о забивке дублеров.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 15:46
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да на самом деле отклонение 16 см - не очень ведь большое, вполне должно решаться ростверком без дублей
Если бы не однорядное расположение свай и смещения не в одну сторону.
Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Выдам решение о забивке дублеров.
Разумное решение
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 16:37
| 1 #25
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Может геодезист при разбивке ошибся. Как считаете ширина ростверка 1000 достаточна?
Вот так иногда делаем.
В косые участки каркасы поставить и хвосты запустить в ростверки. Продольную арматуру пожирней и поперечку в виде хомутов от кручения. Надо помнить, что стена имеет жесткость и не давит как мешки с песком, а основная нагрузка приходится на приопорные участки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи3.png
Просмотров: 64
Размер:	35.1 Кб
ID:	254315  
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 20:15
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Вот так иногда делаем.
Не вижу смысла усложнять опалубку, да и армирование.
Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Продольную арматуру пожирней и поперечку в виде хомутов от кручения.
Кручение стесненное и воспринимается в большей степени продольной арматурой
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 02:51
#27
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не вижу смысла усложнять опалубку, да и армирование.
Спор начинать не хочу, но в данном случае усложнить опалубку гораздо проще, чем затащить в котлован сваебойку.
Естественно забить дубли будет лучше, но автор сказал, это труднодостижимо.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 06:31
#28
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Есть ли еще варианты?
Есть новейшие японские технологии XXI века в ТНК-BP
вот посмотрите:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=lBTsivtMubY
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 08:55
#29
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
говорят порвут гусеницы
Отсыпать грунтом существующие сваи, после откопать, почистить.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 11:20
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Спор начинать не хочу, но в данном случае усложнить опалубку гораздо проще, чем затащить в котлован сваебойку.
Под усложнением я не имею ввиду не "сваебойку". Я предлагаю вместо Ваших вутов уширение ростверка по всей длине.
Но все же полагаю копер затащить проще.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 12:35
| 1 #31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
полагаю копер затащить проще.
скорее всего, наоборот, затащить сложнее и дороже + отсыпать ему дорогу по головам свай и потом раскапывать.
при этом уширение ростверка все равно делать.
а лишний куб бетона и 100 кг арматуры не стоят вообще ничего в масштабе стройки.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как исправить дефект забивки свай

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент erikbond Лира / Лира-САПР 56 17.07.2025 17:24
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы Бихич Металлические конструкции 38 20.08.2016 12:08
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
Расчет направляющей для забивки свай IIIypuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2010 16:23