| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт на кручение монолитного фундамента под металлическую колонну
*censored*
Москва
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 2061
|
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Нужно, что называется, разбираться. Насколько понимаю из контекста, речь идёт о продольном торможении (как нужно приложить поперечные тормоза, чтобы возникло кручение я себе слабо предьставляю). Нужно смотреть правильно ли заданы тормозные конструкции и как приложены нагрузки.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Нет, не должно. Тормозные конструкции объединяют соседние колонны, заставляя поворачиваться целиком связевый блок, поэтому кручения в отдельных колоннах не возникает.
Да, решается просто - расчетом плоской рамы ![]()
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Да, это я видел что так делают
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Жёсткий диск покрытия? Между фермами связей побольше сделать? Или крестовых между колоннами? Так-то по устойчивости нормально всё.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
В неучете пространственной работы соседних рам.
Теряю ход Вашей мысли. Связей надо ровно столько, сколько их надо ![]()
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Просто неучесть я итак могу. А щас мне говорит программа что надо армировать фундамент против кручения. Куда надо дать запас и какой чтобы этого избежать?
Балка, рельс, кран. Какие ещё конструкции? Какой компоновкой?
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
посмотрите серию 1.424.3-7.2-09КМ... и далее, всячески рекомендую. Можно, прям, чай налить и наслаждаться экстактом поступающей информации ![]()
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 07.07.2023 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Судя по Лире сечения колонны достаточно, только по местной устойчивости около 70% использования, остальное меньше.
спасибо ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Просто при расчёте узла крепления к фундаменту болтами надо учесть это кручение. А что не так...вопрос интересный ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Кран по длине здания может в любой момент времени быть в любой точки, вот у меня и появляется кручение то там то тут. И как слабо представляю что тут можно сделать ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
У кручения в общем случае три составляющие, Лира учитывает только одну. На этот расчёт можно не обращать внимания.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Кручение будет.
Надо смоделировать тормозную ферму в МКЭ. Это снизит кручение в колонне в 2-10 раз. Кручение принимается упорами в связевых колоннах. Нагрузка от торможения через ПБ и тормозные фермы доходит до связевых колонн и до их упоров. Какая-то малая часть остаётся на базе колонны, и там воспринимается пятном трения испытывающим кручение и сдвиг. А при больших сечениях колонн связи и распорки делаются двухветвевыми и усилия прямо доходят до упоров на связях. При неудачных конструкциях базы можно сделать упоры везде, не только на связях. Но строители их тогда не сделают (сэкономят) без присутствия АН 100% времени на стройке. Упоры - по моей терминологии это сечения в бетоне разнесённые по бокам от базы. Шпора - хрень в колодце под базой. Обращать внимание надо на всё. В редких случаях неучёта это кручение может разломать подколонник. Выкол упоров из подколонника надо считать вручную. Offtop: Есть авторская методика разработана почти исключительно Ильюшей в даунлоаде (оформленая мной в виде екселя). Я его долго ругал за инициативу и говорил, что это всё не нужно, но он, негодяй, всё исследовал и исследовал. Потом его инициатива была подвергнута порицанию всем форумом. Считаю, что КМ-щики были правы. Им нахрен эти новомодные методики не нужны, потому что раньше было лучше и они всё уже и так знают и могут. А Ильюша переборщил и вообще делать ему было явно нечего, кроме как заниматься фигнёй. Слезли с дерева и началось, а ведь всё было так хорошо. В общем, теперь его нет с нами. Но эта методика не поможет вам на практике. Там очень маленькие и неисследованные прочности на выкол, вроде бы до 6 тс на упор. По методике надо ставить много упоров или делать широкие подколонники. В будущем предполагается срач о допущении трещины в ядре сжатия под пятном трения базы. Народ ещё не знает, но уже очень будет бунтовать. Думаю, это всё закончится тучей упоров в редких случаях. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.07.2023 в 18:09. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
В этом месте сразу возникает вопрос чем связевые колонны отличаются от остальных, почему тогда колонны (в сериях в том числе, в том числе связевые) не считают на крутящий момент и в заданиях на фундаменты данное усилие отсутствует. Я уже не говорю про подколонники, армированные на это кручение и т. д. и т. п.
----- добавлено через ~16 мин. ----- В Лире это момент чистого кручения, нужен чтобы вычислить касательные напряжения в свободно вращающемся вале. Посмотрите углы поворота стержня колонны вокруг вертикальной оси.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
хорошо, ну а если не вал, а колонна, то что?
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- А как упоры базы могу помочь против выкола если ширина подколонника небольшая? Почему вы не рассматриваете хомуты армирования?
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
А вы как думаете, с учётом всего вышесказанного?
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Своё мнение я обозначил в #4. Если очень хотите обеспечивать некие конусы выкалывания, армировать на кручение - это ваше право, но только при условии постановки тормозных конструкций.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
https://dwg.ru/dnl/14492
Тормозные фермы на стр. 26 и 31. книги + текст на стр. 22 к листу 2.04 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
seregaxxl, просто вы спросили вопрос неисследованный учёными.
Как это происходит приблизительно я же ответил. Что вам ещё надо. Вы не знаете что такое тормозная ферма ? А вот как их моделировать - хороший вопрос. Все делают по разному. Гуру вообще считают только плоские рамы. Собирал статистику кто как моделирует настил. 50% фиктивными стержнями, 50% оболочками. Но оболочками вроде бы сложности с устойчивостью должны быть. Я сам так не делал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.07.2023 в 22:38. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
За это я нажал спасибо
![]() Ну вы интересные такие... Откуда я должен это знать? В шапке в самом начале написал, что первый раз с кранами столкнулся. Спасибо, друг. Но под лёгкие краны не знаю насколько целесообразно. Проверю такой вариант.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Простите, пожалуйста, что не явился к Вам лично и не решил Вашу проблему. На фоне такого хамства с моей стороны, избавлю Вас от тяготы дальнейшего общения.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Ага, и интегралы тоже проходили... Просто тут многие люди умничать любят как товарищ в предыдущем сообщении. Эти ответы такой тонкий троллинг чтобы человека на эмоции вывести. Вроде бы ответил, но ничего конкретного. Это всё равно что если бы человек спросил "как армировать против кручения", то ему бы ответили "поставьте хомуты против кручения". И получается что он типа не нарушает правила и не пожалуешься на него, а меня могут обвинить в обсуждении личности и т.п. Удовлетворяют своё чсв.
----- добавлено через 56 сек. ----- Если хочет отвечать то сидел бы и молчал, умник ----- добавлено через ~1 мин. ----- не хочет* ----- добавлено через ~4 мин. ----- Нашёл узел крепления подкрановых балок к колоннам. Там сложны пластины какие-то. Что-то вроде упоров тормозных как я понимаю. В схеме можно как-то это дело проверить? Таким образом колонна против кручения должна закрепляться? а против поперечного тормоза?
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
...
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт основания монолитного ленточного фундамента с высоким цоколем | Unforgiven92 | Основания и фундаменты | 6 | 29.10.2018 01:07 |
Ищу пример ППР на усиление монолитного жб фундамента ремонтной смесью | SolarSolnce | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 29.06.2018 11:00 |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 20:51 |
расчёт осадок монолитного ленточного фундамента | Саша1983 | Основания и фундаменты | 16 | 06.03.2013 07:56 |