Передача усилий с анкерных болтов на арматуру подколонников
WS1984
 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105

Давно мучает вопрос.
В зарубежных примерах, ссылающихся на ACI 318-02 (см. скрин) производят расчет по передаче усилий с фундаментных болтов на арматуру подколонников. Должно соблюдаться 3 условия: расстояние от ф.болта до верт. арматуры, анкеровка верт.арматуры и, собственно, требуемый диаметр верт. арматуры в зависимости от растягивающих усилий в фунд. болте.
У нас регламентируются только расстояния между болтами и до края подколонника, т.е все усилия воспринимает бетон (по поверхности конуса вырова), как и в случае анкеровки в стену или в плиту. Получается при соблюдении конструктивных требований, бетон воспринимает все усилия от болтов. Хотя класс бетона может быть любым.
Кто-то считает и учитывает передачу усилий на арматуру подколонников?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 215
Размер:	60.4 Кб
ID:	259121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 211
Размер:	67.5 Кб
ID:	259122  

Вложения
Тип файла: pdf Design of Pedestal Anchorage.pdf (265.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf Alternatives to ACI 318-02 Appendix D - Anchoring to Concrete.pdf (243.0 Кб, 43 просмотров)

Просмотров: 1902
 
Непрочитано 05.10.2023, 09:55
| 1 #2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Хотя класс бетона может быть любым.
Гл. заделки анкера зависит от кл. бетона.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 10:04
#3
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Гл. заделки анкера зависит от кл. бетона.
Это да. Это нужно, чтоб сам анкер не вырвало. Но речь не про это. Как при данной глубине усилие передается с болта на бетон, и почему не включается в расчет верт. арматура подколонника
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:07
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, вот я про это говорил. Только косноязычно, наверное.
У меня был такой подколонник.
Но нет методики определения передающихся усилий с анкера на арматуру в зоне выкола.
Во-первых так будут локальные ядра сжатия, что нигде даже не описывается.
Во-вторых даже, если принять выкол по Рекомендация к закладным деталям, то и там нет методики определения усилия в армировании зоны выкола. А НДМ там даст погрешность от 30%. То есть есть русская методика определения усилий в болтах. Но вот с болтов методики нет. Если вручную разбираться, прикидывать то или всё бетон или всё арматура. Совместную работу никак не учесть без норм.


ТС делай с запасом 2 раза. Он такой обычно и будет. Или вводи новые доп. арматуру или увеличивай глубину заделки.
То есть на 1 болт 1-2 арматурины и все усилия только на них с запасом.

По ощущением - запас пальцем в небо в 2 раза в локальных ядрах (+100%) перекроет погрешность.
В принципе для мелких подколонников, наверное, можно использовать обычный изгиб ж.б. ограничивая число стержней - учитыватьих только в ядре сжатия от болта. Вот так, наверное, можно посчитать. Но это будет не выкол, а изгиб. И для больших подколонников не сработает - не определить сечение бетона и нужен переходной коэффициент.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.10.2023 в 10:13.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:08
| 1 #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Кто-то считает и учитывает передачу усилий на арматуру подколонников?
Тут расчет на внецентренное растяжение. Вручную посчитать и оформить - 2-3 листочка + картинки, они же расчетные схемы. Сечение и кол-во арматуры определяется этим расчетом.
У меня таких фундаментов полно - под башни связи. Там все просто.
Бетон на растяжение работает плохо))).
А на малых сечениях подколонника, есть хитрые фокусы. Болты привариваются к арматуре и цепляются за арматуру плитной части.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:14
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А на малых сечениях подколонника, есть хитрые фокусы. Болты привариваются к арматуре и цепляются за арматуру плитной части.
Поп. силу на бетон без упоров как передать в таких случаях?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:17
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Поп. силу на бетон без упоров как передать в таких случаях?
Никак. Шпоры засовывать не куда. Посмотрите типовой альбом по фундаментам грибкам ЛЭП. Шпор там нет. За то сечение болтов отличное)) при малой длине + сетки в голове и хомуты. Ну и естественно не совершенство расчетной схемы по работе этих шпор. Тут фундаменты работают совместно. Если башня пошла в крен, так она рухнет со всеми фундаментами.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:18
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Как при данной глубине усилие передается с болта на бетон, и почему не включается в расчет верт. арматура подколонника
Можно легко проверить: построить вырываемый кусок бетона и посмотреть сколько и как этому вырыву будут сопротивляться стержней и арматуры. Обычно арматура дальше от анкеров и из-за плеча силы усилия от момента меньше, чем в анкерах.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:22
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
вырываемый кусок бетона
При таком приложении нагрузки определяется кол-во и сечение арматуры одного края + стержни попадающие в зону растяжения. Но тут надо смотреть размер нагрузки Q и N (вверх), их сочетание на е.
У буржуев на второй схеме нарисована арматура за анкерами. Вот она и работает. Просто они толком об этом не написали))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:24
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Q как влияет на вырыв? Q в анкерах есть?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:28
#11
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-10-05_11-26-39.png
Просмотров: 132
Размер:	114.8 Кб
ID:	259126
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:29
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


См. схему 1. Там это называется Т. Q или Т участвует в расчете. Хотите считайте без Q. Будет тогда центральное растяжение. Расчет вообще простой))).
А на этот текст ответ простой - у нас есть свои нормы в пособии по проектированию таких фундаментов. Ихние фокусы не сертифицированы))), пускай идут в сад....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:44
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, крепление за арматуру закладных деталей запрещено. Наверное и для фунд. Болтов есть требование или просто здравый смысл.
Ты слушаешь известного хулигана. Он тебя сейчас научит болты обижать. Вот шпунты он мастерски делает. Чувствует лучше всех.

Вообще по жизни и зд и фунд. Болты крепят к арматуре. Просто незаконно или против РД.
А так надо на шаблоны крепить или на отдельный стульчик. Струя бетона смещает зд и саму арматуру.
В общем хорошо никак дёшево не сделать.
Оттого у тебя всегда кривые болты.
Бич...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:54
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ты слушаешь известного хулигана. Он тебя сейчас научит болты обижать.
Тут все зависит от габаритов фундаментов. Где цепляешь, где не цепляешь. Надо крутится))).
Скинь мне свою почту. Я тебя научу хулиганить согласно норм. Авось пригодится. Только с тобой поделюсь, ты Хороший.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:58
#15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
крепление за арматуру закладных деталей запрещено
Кем?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 11:54
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Podpolie, вон ingt тоже хороший. И даже в ж.б. лезет. Рекламирую.

А вообще приятно. Спасибо. Вы тоже хороший ! Всё хулиганство от суровой жизни.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 11:59
#17
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ТС делай с запасом 2 раза. Он такой обычно и будет. Или вводи новые доп. арматуру или увеличивай глубину заделки.
На основании чего? Я делаю по нашим нормам. Как я потом буду обосновывать?
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вручную посчитать и оформить - 2-3 листочка + картинки, они же расчетные схемы.
В примере всего одна формула при соблюдении конструктивных требований. Посчитать по примеру не проблема. Только зачем? По нашим нормам же это не требуется!
Вы берете момент в подколоннике в сечении у конца болта, считаете требуемую арматуру в этом сечении по этому моменту и проверяете хватает ли анкеровки от этого сечения до обреза фундамента? Но получается все таки без учета конструктивных требований о расстоянии от болта до верт. арматуры?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
построить вырываемый кусок бетона и посмотреть сколько и как этому вырыву будут сопротивляться стержней и арматуры.
Это было бы хорошо, но нет такой возможности. Должны же были быть испытания какие-то в СССР, что решили не учитывать прод.арматуру подколонников непосредственно при расчете болтов.

Вопрос в другом - у нас 100 лет строятся промздания по нашим нормам и все прекрасно стоит без учета восприятия продольной арматурой усилия от болтов. Понятно, что армирование подколонника и анкерные болты подбираются от одних и тех же усилий, какое-то соотношение соблюдается, и как-то арматура подколонника воспринимает усилие от болтов. Но нет ни конструктивных требований, ни расчетных требований о взаимной работе.
Мы же усилие с арматуры на арматуру не как попало передаем, а по расчету и строго по конструктивным требованиям!
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 12:23
#18
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


WS1984, вы не привели ни одного логичного довода (в т. ч. простейшего расчета конкретного случая), что одного выполнения констр. требований размещения анкеров недостаточно.

Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Это было бы хорошо, но нет такой возможности.
Что мешает?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 12:33
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Старый Дилетант, рекомендации 5.28 в особых случаях можно.

ТС. Не. Мы тут про редкие случаи.
В 99% всё хорошо с большим запасом, если пытаться считать.
Такой подколонник был у меня только 1 раз.
В любом случае в нормах этого редкого случая нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 12:33
#20
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
WS1984, вы не привели ни одного логичного довода (в т. ч. простейшего расчета конкретного случая), что одного выполнения констр. требований размещения анкеров недостаточно.
Так в этом и вопрос, почему у нас достаточно соблюсти конструктивные требования, а в примере необходимо считать передачу усилия на арматуру.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Что мешает?
Так построить или замоделить в программе? Именно "построить" нет возможности

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
если пытаться считать.
Считать что и как? Отдельно армирование подколонника, отдельно анкерные болты? а совместно?
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 12:42
#21
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Так в этом и вопрос, почему у нас достаточно соблюсти конструктивные требования, а в примере необходимо считать передачу усилия на арматуру.
Ложь.

Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Кто-то считает и учитывает передачу усилий на арматуру подколонников?
Вот вопрос.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 13:08
| 1 #22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Рисуй грани выкола и принимай, что работают только или ближайшие к болту стержни или всё бетонное сечение. Выкол по бетону в нормах есть.

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ложь
Не. Не ложь. Он прав. Нет русской методики совместной работы арматуры и бетона.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 13:10
#23
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вот вопрос.
А по сути?
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2023, 04:30
#24
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Давно мучает вопрос.
В зарубежных примерах, ссылающихся на ACI 318-02 (см. скрин) производят расчет по передаче усилий с фундаментных болтов на арматуру подколонников. Должно соблюдаться 3 условия: расстояние от ф.болта до верт. арматуры, анкеровка верт.арматуры и, собственно, требуемый диаметр верт. арматуры в зависимости от растягивающих усилий в фунд. болте.
У нас регламентируются только расстояния между болтами и до края подколонника, т.е все усилия воспринимает бетон (по поверхности конуса вырова), как и в случае анкеровки в стену или в плиту. Получается при соблюдении конструктивных требований, бетон воспринимает все усилия от болтов. Хотя класс бетона может быть любым.
Кто-то считает и учитывает передачу усилий на арматуру подколонников?
Здравствуйте. В наших нормах все рассчитано на подготовленного инженера, который отделит "мух от котлет". На базу колонны действуют определенные усилия от тела колонны (тут мы рассмотрим более простой случай - растяжение), она должна воспринять эти усилия - быть рассчитана на них. Далее фундаментные болты рассчитываются на восприятие усилий от базы колонны. Затем фундамент рассчитывается на усилия от баз колонн. Все эти расчеты по сути независимые. Для болтов вы подберете диаметр, материал и глубину посадки. Болты в одной базе могут быть нагружены неравномерно, и с обратными знаками. Фундамент же будет нагружен некой результирующей силой. В большинстве случаев сжимающей силой и моментом. Иногда - отрыв. Вот на эти усилия Вы и считаете фундамент. Единственное отличие от представленных выше норм - Вы не экономите, задавая усилие отрыва в районе анкеровки фундаментного болта (где эта анкеровка сам по себе вопрос хороший), а принимаете в уровне верхнего обреза фундамента.
В общем то наши нормы не запрещают Вам сместить данное усилие в сечение ниже верхнего обреза фундамента, но доказать насколько и какой величины будут там усилия сложно. В моей практике приходилось городить нестандартные фундаменты из-за больших усилий и малых габаритов. В общем то экспертам хватало пояснений почему так сделали и как посчитали.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2023, 08:44
#25
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Вот на эти усилия Вы и считаете фундамент.
Спасибо за развернутый ответ, все это я делаю и знаю, нет проблем с расчетом подколонников и подбора анкерных болтов.
Но вот, например, - у нас подколонник (естественно в большим моментом или отрывом, иначе не будет смысла разговора). Мы подобрали продольное армирование, по грани получилось ф20 с шагом 400 или ф12 с шагом 150. У арматуры ф20 (А500 В25) анкеровка 830 мм, а у ф12 -500 мм. Теперь допустим подобрали анкерные болты, тоже, то ли в базе 2ф30 с анкерной плитой с анкеровкой 450 мм, то ли 4ф20 с анкеровкой 320 мм.
Исходя из результатов расчета, по нашим нормам можно поставить болты 2.1М20 и армирование ф20, тогда на анкеровку у продольной арматуры останется (не считая уклона конуса вырова) менее 300 мм, что меньше анкеровки для арматуры ф20 равной 830 мм.
Понятно, что тут момент в подколоннике и соответственно в продольной арматуре меньше, чем у подошвы, но если у нас большой отрыв, то N будет такая же. Плюс у нас никак не регламентировано расстояние между болтом и продольной арматурой, по аналогии с нахлестом арматуры.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2023, 09:06
#26
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
что меньше анкеровки для арматуры ф20 равной 830 мм
По СП 63 прочность анкеровки при неполной длине не обнуляется, а снижается. Поэтому можно проверить фактическую прочность.
Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
не регламентировано расстояние между болтом и продольной арматурой, по аналогии с нахлестом арматуры
Для чего? Тут не стык нахлесткой, а анкеровка. Гл. заделки и растояние до края обеспечивают прочность даже в неармированном бетоне.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
ф20 с шагом 400
Обычно больше 200 не делают в фундаментах.

Последний раз редактировалось ingt, 06.10.2023 в 09:12.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2023, 09:18
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, а почему обычный шаг арматуры 200 мм ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2023, 10:59
#28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
рекомендации 5.28
какие?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2023, 11:48
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Старый Дилетант, так по закладным.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2023, 00:20
#30
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250


Объясните кто-нибудь, если сугубо чистый отрыв воспринимать арматурой подколонника, которая достаточно заанкерована по направлению вниз, в сторону подошвы - почему она (растянутая арматура) должна анкероваться ещё и вверх, по направлению к обрезу подколонника? Или такая анкеровка вверх нужна только при наличии момента, где одна грань подколонника будет сжата?
bartus вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2023, 07:49
#31
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ, все это я делаю и знаю, нет проблем с расчетом подколонников и подбора анкерных болтов.
Но вот, например, - у нас подколонник (естественно в большим моментом или отрывом, иначе не будет смысла разговора). Мы подобрали продольное армирование, по грани получилось ф20 с шагом 400 или ф12 с шагом 150. У арматуры ф20 (А500 В25) анкеровка 830 мм, а у ф12 -500 мм. Теперь допустим подобрали анкерные болты, тоже, то ли в базе 2ф30 с анкерной плитой с анкеровкой 450 мм, то ли 4ф20 с анкеровкой 320 мм.
Исходя из результатов расчета, по нашим нормам можно поставить болты 2.1М20 и армирование ф20, тогда на анкеровку у продольной арматуры останется (не считая уклона конуса вырова) менее 300 мм, что меньше анкеровки для арматуры ф20 равной 830 мм.
Понятно, что тут момент в подколоннике и соответственно в продольной арматуре меньше, чем у подошвы, но если у нас большой отрыв, то N будет такая же. Плюс у нас никак не регламентировано расстояние между болтом и продольной арматурой, по аналогии с нахлестом арматуры.
Здравствуйте. d20 с шагом 400 хуже d12 с шагом 150 по многим параметрам. В том числе, потому что с анкеровкой могут возникнуть проблемы, о чем вы и пишите. Но тут надо смотреть как вы подобрали арматуру. Часто нагрузки на фундамент приводятся без деления на кратковременные и длительные, соответственно армирование получается с запасом.
Регламентировано расстояние установки болта от края элемента, регламентирована установка арматуры от того же края, так что..
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2023, 08:25
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ложь.
Offtop: Не "ложь", а "клади".
Связывать арматуру с болтом имеет смысл в стеснённых условиях.
В остальных случаях размеры подколонника позволяют считать раздельно болты и арматуру.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Передача усилий с анкерных болтов на арматуру подколонников

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Сталь анкерных болтов Юный ПГС-ник Металлические конструкции 38 13.12.2021 17:44
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм vlasctelin Металлические конструкции 52 22.07.2014 16:49
Технадзор требует Акт затяжки анкерных болтов A1eksander Металлические конструкции 11 20.10.2013 18:41