Как сделать фундаментную плиту под существующими ленточными фундаментами.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать фундаментную плиту под существующими ленточными фундаментами.

Как сделать фундаментную плиту под существующими ленточными фундаментами.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2024, 20:45 #1
Как сделать фундаментную плиту под существующими ленточными фундаментами.
ssvsergey2024
 
Регистрация: 09.04.2023
Сообщений: 15

Есть 3-х этажное здание с подвалом, в него надо вставить ж/б бункер, в котором будет 2 МРТ. Существующие фундаменты сборные ленты. Посадку плиты, план, разрезы см. картинки. При этом заказчик не хочет разбирать верхние этажи. Вопрос: как сделать ф. плиту под существующими фундаментами и как подпереть существующую верхушку здания в процессе изготовления ф. плиты. Может есть какие-то ссылки на альбомы, серии, личный опыт? Файлы прикрепляю. Если нужна еще информация, напишите.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 293
Размер:	272.2 Кб
ID:	264577  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 288
Размер:	132.2 Кб
ID:	264578  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 238
Размер:	129.9 Кб
ID:	264579  

Вложения
Тип файла: pdf Глушко.pdf (627.3 Кб, 33 просмотров)

Просмотров: 2449
 
Непрочитано 06.09.2024, 22:12
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Быть может, такой план:
1. Разобрать ненужные перекрытия, если надо, уставить временные распорки и связи между стенами;
2. Укрепить основание буросекущими сваями вдоль части ленточных фундаментов изнутри здания;
3. Захватками вынимать грунт и заливать плиту.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2024, 22:57
#3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


По сути требуется подвести под часть здания новый подвал, демонтировать при этом "лишние" конструкции.
С чего нужно начать:
1. Провести визуальное обследование здания с целью установки его технического состояния, выявления несущих, самонесущих и не несущих конструкций. Определить тип фундаментов, стен, колонн, перекрытий и прочее.
2. По данным визуального обследования принять решение о целесообразности реконструкции. Если реконструкция целесообразна, то.....
3. Разработать наиболее рациональную схему встройки нового подвального помещения на основании визуального обследования, архитектурного и технического задания.
4. Составить программу на инструментальное обследование здания с обследованием грунтов основания и выполнения ИГИ на основании пунктов 1-3.
5. На основании полученных данных решать инженерную задачу. Разумеется придется проводить работы захватками, разгружать перекрытия. Скорее всего часть конструкций придется вывешивать, как - отдельный вопрос. Необходимо будет разработать комплекс противоаварийных мероприятий. В случае откопки фундаментов до их подошвы - решать задачу с возможным выпором грунта, а значит - с его усилением.
6. Всё это будет сопряжено и с геотехнической задачей влияния: вы встраиваете заведомо более тяжелый подвал, конструкции дадут дополнительную осадку, что скажется в целом на реконструируемом здании. Придется изучать это влияние на конструкции здания. При прохождении экспертизы скорее всего попросят изучить влияние на окружающую застройку и коммуникации (а значит придется выполнить их визуальное обследование с назначением им категории технического состояния.
7. Потребуют пространственный расчет реконструируемого здания.
8. Обратите внимание, что если здание находится в ограниченно-работоспособном состоянии, то придется разрабатывать мероприятия по его ремонту, возможно усилению. Если здание находится в аварийном состоянии, то прежде чем делать какие-либо работы его придется привести хотя бы в ограниченно-работоспособное состояние.

Вообще задача сложная, творческая и к сожалению не поддающаяся взятию "нахрапом".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 06.09.2024 в 23:05.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2024, 23:14
#4
ssvsergey2024


 
Регистрация: 09.04.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
По сути требуется подвести под часть здания новый подвал, демонтировать при этом "лишние" конструкции.
С чего нужно начать:
1. Провести визуальное обследование здания с целью установки его технического состояния, выявления несущих, самонесущих и не несущих конструкций. Определить тип фундаментов, стен, колонн, перекрытий и прочее.
2. По данным визуального обследования принять решение о целесообразности реконструкции. Если реконструкция целесообразна, то.....
3. Разработать наиболее рациональную схему встройки нового подвального помещения на основании визуального обследования, архитектурного и технического задания.
4. Составить программу на инструментальное обследование здания с обследованием грунтов основания и выполнения ИГИ на основании пунктов 1-3.
5. На основании полученных данных решать инженерную задачу. Разумеется придется проводить работы захватками, разгружать перекрытия. Скорее всего часть конструкций придется вывешивать, как - отдельный вопрос. Необходимо будет разработать комплекс противоаварийных мероприятий. В случае откопки фундаментов до их подошвы - решать задачу с возможным выпором грунта, а значит - с его усилением.
6. Обратите внимание, что если здание находится в ограниченно-работоспособном состоянии, то придется разрабатывать мероприятия по его ремонту, возможно усилению. Если здание находится в аварийном состоянии, то прежде чем делать какие-либо работы его придется привести хотя бы в ограниченно-работоспособное состояние.

Вообще задача сложная, творческая и к сожалению не поддающаяся взятию "нахрапом".
Состояние здание хорошее, категория 1, 2. Грунты очень плохо: несущие под ленты просадочные, под ними 3й слой с Е=3,5 Мпа. Ниже пошли нормальные суглинки с Il=0. Заказчик согласился на сваи ориентир 8-9м, однако под частью здания нет чертежей под фундаменты и части перекрытий. Подготовили письмо: пусть вскрывают полы и подвесные потолки. Однако, встает самый важный вопрос: подкопаться захватками под существующий сборняк и делать плиту, а в это время на что опереть стойки, которые держат: с отм. -3,17 до +4.5 конструкции на отм. 4,5 и 7.7? Между низом существующих сборных лент и верхом ф. плиты 340-540мм. Прикрепляю разрез. Вот именно на этом зазоре я застрял мёртво. Да, ещё и сейсмика 8 баллов. Верх плиты изменить нельзя, это низ оборудования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 140
Размер:	116.6 Кб
ID:	264581  

Последний раз редактировалось ssvsergey2024, 06.09.2024 в 23:32.
ssvsergey2024 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2024, 23:20
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
а в это время на что опереть стойки, которые держат: с отм. -3,17 до +4.5 конструкции на отм. 4,5 и 7.7?
Как вариант - выполнение свай буровых. Есть мини техника для стесненных условий. На них опирать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, что у Вас со шпунтовым ограждением снаружи? Оно скорее всего потребуется в осях 1,А-К и А,1-5. Тогда можно выполнить ряд свай напротив в самом здании, перекинуть через них балки (с опиранием балок на шпунт и внутренние сваи) и на эти балки вывесеть конструкции.

Не обязательно делать внутри буровые сваи для поддержания конструкций. Можно и винтовые использовать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 06.09.2024 в 23:28.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2024, 23:40
#6
ssvsergey2024


 
Регистрация: 09.04.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Как вариант - выполнение свай буровых. Есть мини техника для стесненных условий. На них опирать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, что у Вас со шпунтовым ограждением снаружи? Оно скорее всего потребуется в осях 1,А-К и А,1-5. Тогда можно выполнить ряд свай напротив в самом здании, перекинуть через них балки (с опиранием балок на шпунт и внутренние сваи) и на эти балки вывесеть конструкции.

Не обязательно делать внутри буровые сваи для поддержания конструкций. Можно и винтовые использовать.
Да, сваи буду делать, однако там такой тротуарчик, что 2 человека боком пройдут, дальше проезжая часть, к сожалению фотки нет. Насчет свай пока конкретно знаю могут сделать 400мм на 10м, мне хватает. Однако внутри у меня будет очень мало пятен для свай, надо ждать когда снимут полы и определится с подошвами.
ssvsergey2024 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2024, 23:56
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
Однако, встает самый важный вопрос: подкопаться захватками под существующий сборняк и делать плиту, а в это время на что опереть стойки, которые держат: с отм. -3,17 до +4.5 конструкции на отм. 4,5 и 7.7?
Да, надо максимально разгрузить и на что-то временно переопереть, например, подвести временные балки или ферму от наружной до наружные стены, или на тех же местах на временные стальные стойки, но которые потом останутся внутри монолита новых стен.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2024, 15:18
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Сложновато (хотя и решаемо в теории). Я, конечно, понимаю, что хозяин (Заказчик) - барин, но, по-моему, дешевле часть здания разобрать и сделать заново. Это же не небоскреб демонтировать. И планировку блока с МРТ постараться оптимизировать так, чтобы меньше рушить несущих стен.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2024, 17:28
#9
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


На крышу в десять раз дешевле поставить.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2024, 18:05
#10
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
в него надо вставить ж/б бункер,
И кто (должность) хочет бункер?
csp вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2024, 04:55
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
опирание временных стоек на пока не существующую плиту
Выполнить куст буросекущих свай, по ним ростверк, на него временную стойку, после домонтажа залить остатки плиты и стену, которая заключит в себя временну стойку.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2024, 10:37
#12
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
Жаль, что вы теряете и мое и свое время.
Компетенция проектировщика означает, что заказчик делает то, что ему говорит проектировщик. Если проектировщик делает то, что ему говорит заказчик, это, обычно, говорит о некомпетентности проектировщика. Заказчик в подавляющем большинстве случаев не понимает в решаемых проектом вопросах. Если идти у него на поводу - это привести его в убытки, а себя - к проблемам.
Единственная причина строительства подвала под таким сараем - архитектурные ограничения на устройство надстройки.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2024, 14:30
#13
ssvsergey2024


 
Регистрация: 09.04.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Компетенция проектировщика означает, что заказчик делает то, что ему говорит проектировщик. Если проектировщик делает то, что ему говорит заказчик, это, обычно, говорит о некомпетентности проектировщика. Заказчик в подавляющем большинстве случаев не понимает в решаемых проектом вопросах. Если идти у него на поводу - это привести его в убытки, а себя - к проблемам.
Единственная причина строительства подвала под таким сараем - архитектурные ограничения на устройство надстройки.
Повторюсь:
"Жаль, что вы теряете и мое и свое время." Жаль, что моё. Если нечего сказать, лучше перейдите на другую тему. На форум заходят, чтобы просить совета, а не как воспитывать заказчика.

Последний раз редактировалось ssvsergey2024, 08.09.2024 в 14:35. Причина: Дополнение
ssvsergey2024 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2024, 09:07
#14
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
Грунты очень плохо: несущие под ленты просадочные, под ними 3й слой с Е=3,5 Мпа.
Дайте геологию.
Есть момент, что:
1. При устройстве буровых свай вода из бетона будет отжиматься в просадочную толщу - и существующее осядет, и свая не включится в работу.
2. Слабый грунт может начать выпирать в забой сваи и хрен забуритесь ниже этого слабого слоя. Так понимаю сваю предполагается делать переставной установкой.

Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
При этом заказчик не хочет разбирать верхние этажи.
Offtop: Давайте координаты

Новую плиту делайте лентами. Ленту делать со шпонкой и сразу из ленты подводить столбик под существующую фундаментную стену.
Ленты по бокам делать со шпонками. Ленты делать так, чтобы они были на 20-30см ниже проектной отметки, чтобы сверху сделать объединяющую плиту.

Можно сначала сделать вертикальные столбы в существующих стенах, низ которых опустить на 5-10 см ниже верха проектной плиты (из отдельных лент которая), чтобы в последующем через них опереть существующие стены на новую плиту.

Сделайте нормальный план, на котором будут только существующие несущие конструкции и проектные - хрен поймешь что-где, столы какие-то.......

Offtop: Был в ютубе канал Самоделкин. Мужик делал подвал под домом. В общем, у вас будет тоже самое в больших масштабах.
И будет много дополнительных конструкций, которые надо стелать а потом разобрать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ленты.PNG
Просмотров: 63
Размер:	265.3 Кб
ID:	264607  
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2024, 09:17
#15
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Думаю идея понятна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ленты2.png
Просмотров: 91
Размер:	100.4 Кб
ID:	264608  
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2024, 19:59
#16
ssvsergey2024


 
Регистрация: 09.04.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Дайте геологию.
Есть момент, что:
1. При устройстве буровых свай вода из бетона будет отжиматься в просадочную толщу - и существующее осядет, и свая не включится в работу.
2. Слабый грунт может начать выпирать в забой сваи и хрен забуритесь ниже этого слабого слоя. Так понимаю сваю предполагается делать переставной установкой.


Offtop: Давайте координаты

Новую плиту делайте лентами. Ленту делать со шпонкой и сразу из ленты подводить столбик под существующую фундаментную стену.
Ленты по бокам делать со шпонками. Ленты делать так, чтобы они были на 20-30см ниже проектной отметки, чтобы сверху сделать объединяющую плиту.

Можно сначала сделать вертикальные столбы в существующих стенах, низ которых опустить на 5-10 см ниже верха проектной плиты (из отдельных лент которая), чтобы в последующем через них опереть существующие стены на новую плиту.

Сделайте нормальный план, на котором будут только существующие несущие конструкции и проектные - хрен поймешь что-где, столы какие-то.......

Offtop: Был в ютубе канал Самоделкин. Мужик делал подвал под домом. В общем, у вас будет тоже самое в больших масштабах.
И будет много дополнительных конструкций, которые надо стелать а потом разобрать.
Спасибо за участие. Прикрепляю обмерочные чертежи, проектируемые, а также разрезы по геологии с характеристиками.
Можно поподробнее за шпонки рассказать или нарисовать? Не помню говорил или нет: там еще сейсмика 8 баллов.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Геология-разрезы_форум.dwg (443.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Глушко_Обмерочные_форум.dwg (2.10 Мб, 8 просмотров)
ssvsergey2024 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2024, 08:52
#17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


[quote=Boris_1;2077193]Как вариант - выполнение свай буровых. Есть мини техника для стесненных условий. На них опирать.
В мире за 150 лет наработаго полно методов (имеется ввиду, когда реконструкция с углублением поставлена на поток, а не единичнын случаи), но в всегда заказчик выбирает по экономии. Ваше предложение одно из самых дорогих, и окупает себя только при углублении ниже подошвы свыше 6 метров.
Ну а самое дорогое это заливка всего массива буросмесительным, а потом вырубание в этом массиве подвалов.

Ну а если автору, то метод подбирается не только по чертежу и геологи, но и возможностям. Может ли заказчик пригласить спецов и оборудование из Москвы, Петербурга, или других городов?
Если без воды, то очень оригинальный методы по серийным жилым зданиям на сборных был отработан в Донецке и далее по Запорожью, когда они делали "шпалы" под зданием из горизонтальных свай (но где эти ребята теперь...)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2024, 10:50
#18
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
Не помню говорил или нет: там еще сейсмика 8 баллов.
На время строительства считайте, что сейсмики не будет. Но в готовом виде конструкция должна работать и на сейсмику.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
а также разрезы по геологии с характеристиками
Супесь №3 будьте с ней осторожными, она когда покрыта - нормально несёт, НО как только её вскрывать, и тем более если еще и вибрации пройдет - он начинает вести себя как густая манная каша.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Дайте таблицу с характеристиками или прицепите записку к геологии.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Распишите из чего конструкции: фундаментные плиты - сборные подушки? фунд стены - ФБС? перекрытие - сборные плиты? дайте раскладку плит; стены кирпич? Есть ли монолитные пояса? кирпичная кладка армированная? есть ли арматура в швах между ФБС?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Как вариант - выполнение свай буровых.
Там текучая супесь (обводненная) - считай плывун, на три метра ниже подошвы фундамента.

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 10.09.2024 в 11:23.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2024, 11:45
#19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~21 мин. -----

Там текучая супесь (обводненная) - считай плывун, на три метра ниже подошвы фундамента.
И что? Но про буровые не я предложил.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2024, 13:04
#20
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
там все есть в файле с обмерами
Подразумевал конструкции здания в которое надо вложить бункер. А бункер монолит - как бы по умолчанию.

Дайте характеристики грунтов и коэф просадочности.

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 10.09.2024 в 13:13.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2024, 13:16
#21
ssvsergey2024


 
Регистрация: 09.04.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Подразумевал конструкции здания в которое надо вложить бункер. А бункер монолит - как бы по умолчанию.
За фундаменты и стены подвала существующие, на которые есть чертежи я ответил. По перекрытиям, слева где бункер балки из двутавров, между ними сетка и толщина монолита 80мм, какой пирожок не знаю. Справа балки по пилонам из силикатного кирпича, по ним сборные круглопустотки. Есть много чего, что заказчик делал то ли без чертежей, то ли потерял, не знаю. Пока эта вся информация.
ssvsergey2024 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2024, 13:16
#22
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
в котором будет 2 МРТ
Толщина стен и перекрытия бункера продиктована защитой от электромагнитного излучения? Обшить сталью или свинцом - не вариант, и уменьшить общее заглубление бункера?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
по пилонам из силикатного кирпича
Все стены из силикатного кирпича? фасадная стена? и стена, находящаяся на бункере, кирпичная?
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2024, 13:23
#23
ssvsergey2024


 
Регистрация: 09.04.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Толщина стен и перекрытия бункера продиктована защитой от электромагнитного излучения? Обшить сталью или свинцом - не вариант, и уменьшить общее заглубление бункера?

----- добавлено через ~2 мин. -----

Все стены из силикатного кирпича? фасадная стена? и стена, находящаяся на бункере, кирпичная?
Да, стены из кирпича, простенки, пилоны усилены, насчет обшить свинцом рассматривали-дорого. Пока заказчик слишком много хочет и часть здания разобрать, где бункер никак не соглашается.
ssvsergey2024 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2024, 23:30
1 | 2 #24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Да никак это не сделать без жертв демонтажа, разборки и т.п. Только теоретически можно обсуждать.
Тут не только рабочие чертежи главные, тут еще и ППР надо делать подрядчику с головой. Как с техникой и какой туда залезть? Вот прямо выбор наверное космический. А такие есть еще, подрядчики?
Опыт такой был лет так 20 назад. Да какой там опыт, участие - шпунтовое ограждение котлована с одним ярусом распорок + усиление близлежащих фундаментов буроинъекционными сваями (тесно очень). Хотели в Москве сохранить исторической здание на территории НИИ Бурденко на Тверской. Тоже МРТ, радиация и т.п. под землей. Я тоже еще спросил, а что стены такие толстые? Свинец дорого? Дорого - видно времена не меняются))).
Короче ничего не получилось - снесли историю и сделали типа реконструкцию))). Сохранять, что то было не выгодно. Вариантное проектирование. Очень замороченное подкрепление, переопирание, стесненность. Чем это бы закончилось? Какой там расчет....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 10.09.2024 в 23:36.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 16:30
#25
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Короче в краце, подводим мошные металлические балки под перекрытие подвала в зоне несущих стен, балки выпускаем на метр за грань стен, под эти выпуски делаем буронабивные сваи для установки домкратов, ставим домкраты, сносим аккуратно под где-то на пол метра стены подвала, нежно поднимаем дом, сносим подвал вместе с фундаментом, делаем монолитный бункер с фундаментной плитой и стенами, аккуратно опускаем на бункер, срезаем выступающие балки их монолитим, стены бункера утепляем и т.д., все готово. Все же просто ну там самом собой все считаем на всех этапах, ничего сложного
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать фундаментную плиту под существующими ленточными фундаментами.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая технология монтажа башенного крана на существующую фундаментную плиту паркинга shmaktus Технология и организация строительства 2 07.08.2020 22:17
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх tesla Revit 4 22.11.2015 23:51
Нагрузки на фундаментную плиту от колонн в схеме ОФЗ Gref Расчетные программы 2 12.10.2015 11:33
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели? yarus.khv Основания и фундаменты 54 10.06.2014 11:09
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39