| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 35772
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
В любом случае больше чем размер поперечного сечения колонны.
Обеспечение анкеровки рабочей арматуры. Цитата:
Уменьшить можно (для AIII до 15d) приваривая к концам продольных рабочих стержней дополнительные анкерующие стержни, шайбы (по расчету). П.С. Посмотрите: "Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий" / М., ГПИ Ленинградский промстройпроект, 1978 г.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
когда говорят о заделки ж/б колонны в стакане, то имеется в виду сборный вариант. тут глубина заделки назначается из условия прочности стенки стакана, а не из условия анкеровки арматуры колонны.
а в монолитном варианте нет стакана, есть подоколонник с арматурынми выпусками под каркас колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Прочность стенки можно обеспечить ее толщиной или армированием, а глубина стакана (заделка колонны) назначается, в том числе и из условия анкеровки рабочей арматуры.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Анкеровка арматуры в колонне. т.е. в опорном расчетном сечение колонны (по верху стакана) требуется арматура. Чтоб она сработала, ее необходимо заанкерить в обоих направлениях от расчетного сечения, вверх понятно уходит в тело колонны, а в низ? Поэтому глубина стакана должна позволять заглубить эту длину арматуры (колонны). Чтоб колонну не вывернуло из стакана – глубина стакана больше чем сечение колонны.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
Что плохо в "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" то что в таблице 6 даются значения только для арматуры АIII и бетона В20, к тому же требования по анкеровке арматуры теперь изменились в сторону увеличения (см. СП 52-101-2003), так что корректно воспользоваться "ПОСОБИЕМ..." не возможно....
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Требования по минимальной длине анкеровки арматуры, в том и другом пособие - 15d, -> Рассчитайте анкеровку для A500C, по общим правилам, причем посмотрите в "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проетированию. Тихонов, 2007 г." что-то сказано про эту арматуру.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
По новому СП для А500c с условным диаметром 45мм в бетоне В25 длина анкеровки 1550мм... Что-то глубокий стакан получается... В таблице 6 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" почему то уменьшают длину заделки (для сжатых стержней АIII в бетоне В20 - 15d, хотя по старому СНиПу для этой арматуры длина анкеровки 24d)... Как этим воспользоваться?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Анкерующие стержни, п. 5.33-5.34 Пособие к СП 52-101-2003.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
уговорили - заносим меня в список "вредителей" - дающих неправильные советы %-))))
Высота фундамента определяется из двух условий: 1)обеспечение заделки колонны в плоскости попреечной рамы и 2) обеспечения анкеровки рабочей арматуры колонны. В старом СНиПе было обговоренно условие о снижении длины анкеровки арматуры в случае неполного использования ее несущей способности. В новом СП вроде как такого пункта уже нет. P.S. просьба выслать мне пепел, буду посыпать по вечерам себе голову. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Алексей, а размер 250 нельзя увеличить, чтоб диаметр стержней уменьшить?
И почему токая большая длина анкеровки, растянутая арматура? Тогда еще можно применить шайбы.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
И вообще давненько хотелось спросить: нашел тут в немецком учебнику такую вот штучку.. (см приложение) формула идентична нашей. Вот меня в ней волнует коэффициент "альфа". У немцев в зависимости от вида крюка уменьшается конечная длина анкеровки, в российском СП такой коэффициент то же есть, только я нигде не могу найти того таких же уменьшающих его значений от вида крюка в СП написано просто: Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
Сечение колонны к сожалению уже не увеличишь... Такая длина анкеровки для сжатого стержня А500с условным диаметром 45мм в бетоне В25 по новому СП выходит... Хорошо есть ограничение - длина заделки не более 1,2м (п.4.10 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ")
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Алексей, у Вас какого года "ПОСОБИЕ ... под колонны..", у меня номера пунктов (таблиц) не совпадают
![]() Regby на сколько я понимаю у нас эта таблица (т.е. коэффициент) прописаны п. 5.36 Пособия к СП 52-101-2003, хотя и не совсем тоже самое.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Я бы даже сказал это далеко не то же самое
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Помогите разобраться. У ж/б колонны по серии заделка в стакан 750 мм. Для анкеровки растянутой арматуры делают высаженные головки на концах стержней. А для анкеровки сжатой арматуры они работают или нет? Или глубина стакана не может быть меньше, чем длина анкеровки сжатой арматуры?
Длину анкероки арматуры колонны считаем для бетона колонны или бетона стакана? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Тут еще один интересный момент. Если мы делаем шайбы на концах стержней. Уменьшат ли они анкеровку сжатой арматуры? Нужно проверять на выкол бетона участок толщиной ~50 мм. Но с другой стороны он же не сможет выколоться, т.к снизу у нас дно стакана. Получается и для сжатой арматуры шайбы длину уменьшают. Правильно я рассуждаю?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
Сопряжение монолитной колонны и фундамента | Deimos | Основания и фундаменты | 41 | 27.05.2008 17:05 |
Глубина заделки балок в кирпичную кладку | Junga | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.09.2005 20:10 |