Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента

Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2008, 11:59 #1
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента
Голубев Алексей
 
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50

Ж/б колонна сечением 250х600, рабочая арматура - два спаренных стержня D=32мм арматура А500С. Класс бетона фундамента - В25. Вопрос - какая должна быть глубина заделки колонны в стакан фундамента? Длина анкеровки для условного диаметра? Или меньше? Если меньше то на сколько и как обосновать?
Просмотров: 35772
 
Непрочитано 05.08.2008, 12:27
#2
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


В любом случае больше чем размер поперечного сечения колонны.
Обеспечение анкеровки рабочей арматуры.
Цитата:
Длина анкеровки для условного диаметра?
– да.
Уменьшить можно (для AIII до 15d) приваривая к концам продольных рабочих стержней дополнительные анкерующие стержни, шайбы (по расчету).

П.С. Посмотрите: "Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий" / М., ГПИ Ленинградский промстройпроект, 1978 г.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 12:37
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


когда говорят о заделки ж/б колонны в стакане, то имеется в виду сборный вариант. тут глубина заделки назначается из условия прочности стенки стакана, а не из условия анкеровки арматуры колонны.
а в монолитном варианте нет стакана, есть подоколонник с арматурынми выпусками под каркас колонны.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 13:04
#4
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
…тут глубина заделки назначается из условия прочности стенки стакана, а не из условия анкеровки арматуры колонны. ...
Прочность стенки можно обеспечить ее толщиной или армированием, а глубина стакана (заделка колонны) назначается, в том числе и из условия анкеровки рабочей арматуры.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 13:07
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


анкеровки арматуры в чем? между стаканом и колонной нет связи кроме раствора, заполняющего зазоры.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 13:23
#6
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Анкеровка арматуры в колонне. т.е. в опорном расчетном сечение колонны (по верху стакана) требуется арматура. Чтоб она сработала, ее необходимо заанкерить в обоих направлениях от расчетного сечения, вверх понятно уходит в тело колонны, а в низ? Поэтому глубина стакана должна позволять заглубить эту длину арматуры (колонны). Чтоб колонну не вывернуло из стакана – глубина стакана больше чем сечение колонны.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 13:28
#7
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Что плохо в "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" то что в таблице 6 даются значения только для арматуры АIII и бетона В20, к тому же требования по анкеровке арматуры теперь изменились в сторону увеличения (см. СП 52-101-2003), так что корректно воспользоваться "ПОСОБИЕМ..." не возможно....
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 13:52
#8
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Требования по минимальной длине анкеровки арматуры, в том и другом пособие - 15d, -> Рассчитайте анкеровку для A500C, по общим правилам, причем посмотрите в "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проетированию. Тихонов, 2007 г." что-то сказано про эту арматуру.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 14:25
#9
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


По новому СП для А500c с условным диаметром 45мм в бетоне В25 длина анкеровки 1550мм... Что-то глубокий стакан получается... В таблице 6 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" почему то уменьшают длину заделки (для сжатых стержней АIII в бетоне В20 - 15d, хотя по старому СНиПу для этой арматуры длина анкеровки 24d)... Как этим воспользоваться?
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 14:31
#10
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Alex_PKU
На счет анкеровки полностью согласен с вами,от Forrest_Gump честно говоря неожидал такого ответа...
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 14:38
#11
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
… уменьшают длину заделки (для сжатых стержней АIII в бетоне В20 - 15d, хотя по старому СНиПу для этой арматуры длина анкеровки 24d)... Как этим воспользоваться?
Анкерующие стержни, п. 5.33-5.34 Пособие к СП 52-101-2003.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 14:41
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


уговорили - заносим меня в список "вредителей" - дающих неправильные советы %-))))
Высота фундамента определяется из двух условий: 1)обеспечение заделки колонны в плоскости попреечной рамы и 2) обеспечения анкеровки рабочей арматуры колонны.
В старом СНиПе было обговоренно условие о снижении длины анкеровки арматуры в случае неполного использования ее несущей способности. В новом СП вроде как такого пункта уже нет.
P.S. просьба выслать мне пепел, буду посыпать по вечерам себе голову.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 14:56
#13
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Алексей, а размер 250 нельзя увеличить, чтоб диаметр стержней уменьшить?
И почему токая большая длина анкеровки, растянутая арматура? Тогда еще можно применить шайбы.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 15:16
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
В старом СНиПе было обговоренно условие о снижении длины анкеровки арматуры в случае неполного использования ее несущей способности. В новом СП вроде как такого пункта уже нет.
Насколько я понимаю есть...

И вообще давненько хотелось спросить: нашел тут в немецком учебнику такую вот штучку.. (см приложение)

формула идентична нашей. Вот меня в ней волнует коэффициент "альфа". У немцев в зависимости от вида крюка уменьшается конечная длина анкеровки, в российском СП такой коэффициент то же есть, только я нигде не могу найти того таких же уменьшающих его значений от вида крюка в СП написано просто:
Цитата:
"альфа" - коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. При анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами (прямая анкеровка) или гладкой арматуры с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней принимают = = 1,0, а для сжатых - = 0,75.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крюки.jpg
Просмотров: 1899
Размер:	48.5 Кб
ID:	8981  
Вложения
Тип файла: rar крюки.rar (119.3 Кб, 240 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 15:28
#15
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Сечение колонны к сожалению уже не увеличишь... Такая длина анкеровки для сжатого стержня А500с условным диаметром 45мм в бетоне В25 по новому СП выходит... Хорошо есть ограничение - длина заделки не более 1,2м (п.4.10 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ")
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 15:53
#16
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


покажите графически сечение колонны с армированием
Liam вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 15:57
#17
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Алексей, у Вас какого года "ПОСОБИЕ ... под колонны..", у меня номера пунктов (таблиц) не совпадают
Regby на сколько я понимаю у нас эта таблица (т.е. коэффициент) прописаны п. 5.36 Пособия к СП 52-101-2003, хотя и не совсем тоже самое.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 16:02
#18
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) 1985 года
Голубев Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 16:05
#19
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Вот колонна
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Колонна1.dwg (71.2 Кб, 7993 просмотров)
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 16:06
#20
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Regby на сколько я понимаю у нас эта таблица (т.е. коэффициент) прописаны п. 5.36 Пособия к СП 52-101-2003, хотя и не совсем тоже самое.
Я бы даже сказал это далеко не то же самое
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 16:09
#21
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Если есть в электронном виде, выложите пожалуйста, а то у меня 1978 г.

П.С. Требования по ограничению глубины заделки – не нашел.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 16:08
#22
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88


Реанимируем старую тему.
Что случится, если фактическая глубина заделки будет меньше расчётной? Интересует именно характер разрушения. (Для примера: колонна 400х400, расчётная глубина заделки 750мм, фактическая 450мм.)
H0B вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 17:50
#23
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Помогите разобраться. У ж/б колонны по серии заделка в стакан 750 мм. Для анкеровки растянутой арматуры делают высаженные головки на концах стержней. А для анкеровки сжатой арматуры они работают или нет? Или глубина стакана не может быть меньше, чем длина анкеровки сжатой арматуры?

Длину анкероки арматуры колонны считаем для бетона колонны или бетона стакана?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:50
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Длину анкероки арматуры колонны считаем для бетона колонны или бетона стакана?
Для бетона колонны.
Offtop: Если что-то присобачить на конец срержня, длина его анкеровки будет меньше при обеспечении выкалывания бетона.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 12:34
#25
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если что-то присобачить на конец срержня, длина его анкеровки будет меньше при обеспечении выкалывания бетона.
Тут еще один интересный момент. Если мы делаем шайбы на концах стержней. Уменьшат ли они анкеровку сжатой арматуры? Нужно проверять на выкол бетона участок толщиной ~50 мм. Но с другой стороны он же не сможет выколоться, т.к снизу у нас дно стакана. Получается и для сжатой арматуры шайбы длину уменьшают. Правильно я рассуждаю?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 12:45
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Если бетон не сможет, то нужно его проверить на локальное сжатие (смятие) во всех слоях - колонна-подливка-бетон стакана.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Глубина заделки балок в кирпичную кладку Junga Прочее. Архитектура и строительство 8 14.09.2005 20:10