| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Логика анкеровки фундаментных болтов?
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
||
Просмотров: 41669
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я так же думал, пока не подумал - а с чего это так однозначно и отчетливо это в нормы вписано? Ответ - наверно натурные испытания.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Эти цифры повторяются и в тексте, и эта же идея прослеживается при назначении коэфф. m. Т.е. скорее не опечатка. Посмотрите также в других документах. Например табл. 5 "РУКОВОДСТВО ПО КРЕПЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫМИ БОЛТАМИ".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А в итоге, какое резюме?
И попутно вопрос. В нормах указана минимальная глубина заделки болта. В каких случаях нужно определять глубину заделки расчетом? Точнее, принимать её как для гладкой арматуры в растянутом бетоне (?) , как это делает Buks100? Вообще, корректно ли это? Всё-таки, для конструктивных болтов с отгибом требование - 15d, для "неконструктивных" - 25d, а для арматуры А-1 при В15 растянутом - 42d. ???
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Господа мозголомы и те у кого интеллекта в избытке, так что так никто и не ответит на очень по-моему интересный вопрос?
![]() Причём всюду применяются шпильки фирм Mungo, Hilti, МКТ, Sormat..., для них "полезная"(т.е. больше делать не имеет смысла) глубина посадки гораздо ниже, чем для болтов с отгибами и анкерной плитой. А посути то условие длины анкеровки для передачи усилия с анкерного болта на тело фундамента никто не отменял. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
В Пособии с СНиП 2.09.03-85 (анкерные болты) наблюдается та же картина уменьшения. В просверленные скважины болты вклеиваются, виброзачеканиваются или вибропогружаются. Т.е. болт окружает более плотный материал, чем усаживающийся рыхлый бетон (с порами, неидеальностями и т.п.) Этот столбик также окружает уже набравший прочность и закончивший усадку бетон (см. Ильнур). Иными словами, уже не по диаметру болта идет скольжение а по диаметру массива болта и зачеканки. Зачеканка работает "в обойме". Поэтому длина не требуется...Я так думаю.
__________________
и все равно - не "все просто" Последний раз редактировалось Sober, 03.06.2010 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
В нормах указана минимальная глубина заделки болта для конкретного бетона, т.е. заделывать болт глубже при данном классе бетона смысла нет, просто сталь потечет.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
611611 читать вы конечно умеете, но вопрос был не в этом.
Doka, я вас вообще не понял о чём это вы? Sober, а причём тут Может вы эту характеристику и при расчёте фундамента как-то учитываете? Возможно вы хотели сказать о том, что после заполнения опалубки фундамента бетонной смесью, проявляются разного рода реакции связанные с твердением бетона и его усадкой, что влияет на работу болта-шпильки в бетоне. Даже если и так (хотя я в этом сомневаюсь), всё равно не понятно как можно получить более благоприятные условия для работы как вы выразились "массива болта и "зачеканки"", которые приводят к такой разнице величины глубины посадки (25d и 10d)? |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Усадка имеет место быть. Именно из-за этого вдоль арматуры при твердении образуются поперечные т.н. усадочные трещины. Думайте сами. Леску из пластилина выдернуть легче, чем, к примеру саморез, какой бы длины она ни была. Вспомните, хотя бы боковую поверхность сваи. Вот и благоприятие. По-идее, благодаря возможности достижения уникальной плотности зачеканки, выдергивается уже не болт, а скважина. Завершая, хотелось бы верить, что в отечественные нормы попали результаты в итоге испытаний. А как обстоят дела по этому вопросу "за бугром"?
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
Вообще существует ГОСТ 24379-80 на фундаментные болты в котором их 6 типов и Пособие к СНиП 2.09.03 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования". Там все предельно ясно написано.
А болты прямые, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов и закрепляемые синтетическим клеем (эпоксидным, силоксановым) или с помощью цементно-песчаной смеси методом виброзачеканки похожи на модный термин "химический анкер", которые конечно будут меньшей глубины заделки. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Sober, понятно что для болта с "колодцем" граница, по которой будут передаваться усилия, находится на контакте зачеканики и стенки колодца. Ну просверлили мы этот колодец в готовом фундаменте, в котором усадка в основном прошла, и что с того. Где гарантия что в этой зоне нет усадочных трещин, о которых говорите вы? Её нет, поэтому как можно объяснить с этих позиций глубину постановки 10d?
Цитата:
![]() Вас это не смущает при передаче приличных моментов на базу колонн? |
|||
![]() |
|
||||
Ну скажу по-другому: болты первого и второго типа предназначены для передачи момента (для жесткого сопряжения, ну выдергивающая сила имеется), остальные же болты - для шарнирного. В этом и разница в длине анкеровки.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Отсюда и сомнения. Вернее, главспец заставляет конструкторов при больших выдергивающих усилиях на болты заделывать их на величину анкеровки как для А-I. Он не прав? Чем обосновать? Я как бы тоже за то, чтобы выдерживать только минимум по СНиП, но истина дороже. Ну а с болтами, устанавливаемыми в скважины кажется всё понятно - они не предназначены для работы на выдергивание, поэтому и минимально нормируемая глубина их заделки - меньше.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Ещё раз пересмотрел СНиП2.09.03-85, в приложении 2 п.5 есть лишь пара ограничений применения болтов с "колодцами". А помимо указанных случаев есть масса вариантов, когда момент в заделке колонны будет присутствовать, для которых раз нет запрета, можно применять болты с "колодцами" и передавать момент. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Болт работает на выдергивание (растяжение) и плюс иногда на срез. Соответственно, бетон сопротивляется вырыву и и плюс иногда смятию. Я недопонял, какой момент?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Цитата:
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Наверное, я не так выразился - не предназначены для значительных вырывающих усилий. Вот предел "значительности" мы и устанавливаем сами, на то и инженеры.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Представляете, что бы мы делали, если бы не было, примиряющих нас (обывателя нормы лишь раздражают), норм?
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: Сложно представить.... Ж..па была бы
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну это само собой. Если нет момента в опорном сечении колонны, значит он есть в опорном сечении здания
![]() Нам же интересно, почему болты при замоноличивании в массиве несут на выдергивание меньше, чем при замоноличивании в колодце (гнезде), согласно нормам. Причем много меньше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Ответ был в посте №13. Предположим вы рассчитали фунд. болт. Решили тип его заделки - "в скважине". Смонтировали конструкцию. Конструкция вырвала фунд. болт. Начинаем разбираться - открываем СНиП и читаем чёрным по белому, что ВЫ НЕВЕРНО ВЫБРАЛИ ТИП ЗАДЕЛКИ фундаментного болта по условиям его работы. Думаю всем понятно кто в этом случае виноват.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вот "разбирательство" по Пособию: Не нарушая норм, приходим к тому же: 20d в колодце несут больше, чем 25d в массиве. Вот в чем вопрос.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
По порядку (в рамках В12.5 и стали ВСт3пс2, ВСт3кп2, Ст20):
1. Глубина заделки изогнутых болтов в массиве и в колодце одна - для изогнутых болтов = 25d max 2. Для крепления несущих колонн с кранами (ну всякое бывает, нужно болт добавить, промахнулись..., а фундамент уже готов) допускается устройство прямого болта с коническим концом методом вибропогружения (тут авторское свидетельство) - глубина заделки 20d min. 3. Для крепления несущих колонн с кранами (опять же накосячили где-то..., а фундамент уже готов) допускается устройство болтов других типов, но - глубина заделки уже не оговаривается точными цифрами, но оговариваются мероприятия, которые необходимо обеспечить - увеличенная глубина, доп. анкерующие устройства. Т.о. получается: 20d в колодце несут больше меньше, чем 25d в массиве; 20d в скважине (вибропогружение) получается примерно равно 20d в массиве и колодце; 25d в скважине (вибропогружение) примерно равно 25d в массиве и колодце. Последний раз редактировалось 611611, 05.06.2010 в 11:25. Причина: дополнение |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Считаю необходимым всегда сверяться с нормами по заделке арматуры (фунд. болты) в бетон (фунд. только с нижней сеткой) и железобетон, здесь вся логика и закономерности прослеживаются. Последний раз редактировалось olf_, 05.06.2010 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да всё о том же! О величине заделки фундаментных болтов.
РУКОВОДСТВО по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения). - М.: Стройиздат, 1978. 3.51. Если при удовлетворении требований по заделке фундаментных болтов от их низа до подошвы фундамента остаётся расстояние менее одного метра, целесообразно болты доводить до низа фундамента (рис. 68), но при условии, что это не противоречит унификации болтов для фундаментов данного объекта. В этом случае можно отказаться от продольной арматуры подколонника. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Еще у кого вопросы есть? ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
В Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования сказано:
Цитата:
А со сталью болта, получается, что чем больше расчетное сопротивление стали, тем больше глубина анкеровки. С чем это связано, ведь чем сталь прочнее, тем значит и длина анкеровки должна быть меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Jaroslav222, для тотального понимания вопроса рекомендую прочитать вопросы №№15-20 из книги http://dwg.ru/dnl/3554 Габрусенко В.В. "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах"
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов | nade-p | Металлические конструкции | 6 | 22.05.2016 01:17 |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
Выбор диаметра фундаментных болтов. | Tserber | Основания и фундаменты | 67 | 06.07.2011 14:58 |
расчет фундаментных болтов | Проектант | Основания и фундаменты | 8 | 07.06.2011 13:03 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |