Непрочитано 27.03.2010, 08:36 #1
Фланцевые соединения на высокопрочных болтах
Победа
 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 4

Почему во фланцевых соединениях в башнях мачтах и антенных соединениях не рекомендуется применять высокопрочные болты с предварительным натяжением (СНиП ll-23-81* п.6.15*)???
Просмотров: 65558
 
Непрочитано 27.03.2010, 09:20
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Может в пособии к СНиП ll-23-81* есть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 09:31
#3
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
<phrase 1=


Мне кажеться из за динамики, которая возникает от ветровой пульсации. высокопрочные болты хоть и прочные, но, как мне кажется - хрупкие.
RamZeSII вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 09:38
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
высокопрочные болты хоть и прочные, но, как мне кажется - хрупкие.
Именно поэтому их используют в железнодорожных мостах.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 10:18
#5
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Высокопрочные болты с натяжением созданы и испокон века используемы для фрикционных соединений, там где надо передавать сдвиг. Там они необходимы абсолютно. В растянутых соединениях их необходимость достаточна спорна. Кто то где то стырил эту идею на западе, и понеслась, - а у нас любят копировать бездумно все подряд.
Фланцевое соединение с натянутыми под завязку болтами делает соединение жестким, а это нужно не всегда. Кроме того контролируемое натяжение - достаточно трудоемкая вещь, в процессе эксплуатации натяжение ослабевает, нужно подтягивать. При обследованиях таких узлов мы проверяем натяг - очень часто до половины узлов не соответствуют требованиям. Очень интересная петрушка, когда половина болтов - натянуты а половина с другой стороны - ослабли.
Нередки случаи, когда такие болты оказываются недостаточно качественными, лопаются и падают на головы.
Это всегда -дополнительная морока на практике, причем морока на ровном месте, "от большого ума".
Низкие температуры вносят свое Ъ: сейчас стало модно экономить на отоплении промзданий - очень много аварий из за этого. Предприятия многие в очень тяжелом положении -зарплата рабочего 200-300 долларов,с задержкой в полгода,а за отопление нужно платить кэшем и своевременно.

Последний раз редактировалось ETCartman, 27.03.2010 в 10:55.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 10:35
#6
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Победа
СНиП ll-23-81*
6.15*. Гибкости сжатых элементов не должны превышать значений, приведенных в табл. 19*.
Хрупких высокопрочных болтов ни разу в жизни не видел.
PS. Высокопрочные болты с предварительным натяжением широко применяются при установке механизмов и различных устройств с целью нераскрытия стыка между фланцами фундамента и механизма для обеспечения безопасной работы последнего.
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 27.03.2010 в 10:58.
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 10:40
#7
Победа


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 4


а расчетами можно доказать?ETCartmanПри обследованиях таких узлов мы проверяем натяг - очень часто до половины узлов не соответствуют требованиям.)от чего начинать отталкиваться?спасибо.
Победа вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 10:45
#8
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Хрупких высокопрочных болтов ни разу в жизни не видел.
Все когда то приходится видеть в первый раз.
Пункт "16" СНиП, а не "6".
Что именно доказывать и какими расчетами ? Напряжение в растянутом элементе - сигма = N/A, первая лекция курса сопротивления материалов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: высокопроч_болты_хрупк.jpg
Просмотров: 1481
Размер:	28.0 Кб
ID:	36211  

Последний раз редактировалось ETCartman, 27.03.2010 в 11:02.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 11:24
#9
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Напряжение в растянутом элементе - сигма = N/A,
Напржения в болте не должно превышать (сигма-1) 0,4 от сигма текучести материала болта. Т.е меньше предела выносливости при знакопеременных нагрузках. Конечно, в условиях стройки в современных условиях проверка затяжки при монтаже и эксплуатации затруднена.
В чем, я с Вами полностью солидарен. Спасибо за картинку, но это не доказывает, что болт хрупкий.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 11:37
#10
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
но это не доказывает, что болт хрупкий.
По идее это такой же спор, как и со шпильками на Саяно-Шушенской ГЭС...
 
 
Непрочитано 27.03.2010, 11:54
#11
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Напржения в болте не должно превышать (сигма-1) 0,4 от сигма текучести материала болта. Т.е меньше предела выносливости при знакопеременных нагрузках. .
Это из другой оперы совсем. Хрупко материалы разрушаются не только от усталости и от процессов деформационного старения, но и просто при наличии дефектов-низких температурах-высоких напряжениях. Все высокопрочные стали как раз склонны к хрупкому разрушению, без значительных деформаций.
Натягивая болт и заставляя его эксплуатироваться при натяге почти до разрывного усилия мы усугубляем многое из того, что для обычных болтов является явлением редким и маловероятным.
А если еще оказывается что нет должного контроля за качеством на всех этапах: от выплавки стали до монтажа, то это просто бомба замедленного действия.

Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Спасибо за картинку, но это не доказывает, что болт хрупкий.
Это фото половинки одного из нескольких сотен болтов, которые начали лопаться и выпадать из соединений через 20 лет эксплуатации.
Получается очень интересный сюрприз для владельцев здания в котором несколько тысяч таких болтов, и к которым даже и подобраться для осмотра непросто.

Последний раз редактировалось ETCartman, 27.03.2010 в 12:25.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 12:24
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
через 20 лет эксплуатации
- получается старение какое-то?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 19:24
#13
Победа


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 4


тут такая фишка ещё, мы ведь затягиваем болт почти до предела, и когда фланцевый узел начинает воспринимать растягивающие нагрузки, болт, казалось бы должен лопнуть, но из-за перераспределения усилий во фланце болтах и околофланцевой зоне этого не происходит!, то есть мы растягиваем, а усилия в болте фактически не меняется!!!, это доказано опытами!это все возможно, если торцы идеально построганы после сварки и перед монтажом - рычажный эффект!!!, так вот я и думаю может дело просто не в состоятельности технологии?
Победа вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 20:18
#14
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Победа Посмотреть сообщение
Почему во фланцевых соединениях в башнях мачтах и антенных соединениях не рекомендуется применять высокопрочные болты с предварительным натяжением (СНиП ll-23-81* п.6.15*)
А ты вообще правильно п. 6.15* указал? В СНиП II-23-81* в этом пункте вообще о другом говорится...

Цитата:
6.15* Гибкость сжатых элементов не должна превышать значений, приведенных в табл. 19*
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 20:31
#15
Победа


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 4


да, ошибся, пункт 16.15*!
Победа вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 20:40
#16
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Победа Посмотреть сообщение
да, ошибся, пункт 16.15*!
Вот и я о том же...

Мне кажется ты не правильно этот пункт прочел и тем народ смутил... Сказано же: "... без регулируемого натяжения..." Это не одно и тоже согласно твоим словам "...не рекомендуется применять высокопрочные болты с предварительным натяжением..."
 
 
Непрочитано 27.03.2010, 23:27
#17
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Натягивая болт и заставляя его эксплуатироваться при натяге почти до разрывного усилия мы усугубляем многое из того, что для обычных болтов является явлением редким и маловероятным
А, где генералы и полковники? Бедный полк пехотинцев (болтов), отдающих последние усилия в течении 20 лет, без одежды и надежды (покрытия). Как дом спасти и сохранить? Они (болты) из чугуна?
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 23:37
#18
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


метал вообще для несущих конструкций применять нельзя ))
впрочем если разобраться как следует то и железобетон тоже.


В сданном в прошлом году объекте в 2х местах сломался несущий профлист, и в одном месте сломалась подстропильная балка. снег по фактическим замерам на сегодня от 240 до 300 кг/м2 вместо СНиПовских 180. а для покрытия, это даже не 20 процентов запаса.

кстати, чо за тема то в которой мы с таким интересом флудим?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 23:46
#19
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
кстати, чо за тема то в которой мы с таким интересом флудим?
С флудом уже разобрались... В фланцевых соединениях высокопрочные болты применять можно и нужно, автор ошибся просто... Глядел в книгу, а видел...
 
 
Непрочитано 28.03.2010, 00:20
#20
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


а чем заменить высокопрочные болты, болтами класса 5,8 или 8,8? так сколько их понадобится и какие будут стыки.
монтажная сварка? как проконтролировать качество растянутых швов на площадке или думаете сварщики работают лучше монтажников затягивающих болты, тут как повезет, но когда об этом узнаем будет поздно
про зарубежный опыт: фины возят 24-х метровые фермы целиком с завода, считают выгоднее, чем городить стык полуферм, вот это стоит перенять, мы раз уже возили, Offtop: нормально получилось, только водитель машины сопровождения потом долго "вспоминал", как ехал 80 км со скорость 30км/ч
Offtop: в торговом центре на стыке ферм перестраховались и прикрутили контргайки, ходим ло сих пор смеемся
viqa вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 11:12
#21
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Победа Посмотреть сообщение
тут такая фишка ещё, мы ведь затягиваем болт почти до предела, и когда фланцевый узел начинает воспринимать растягивающие нагрузки,?
когда натягиваем болты до предела, происходит обжатие стыка, и внешнее усилие работает на погашение этого обжатия (напряжения не суммируются). В/п болты без контролируемого натяжения натягивают на небольшое усилие. Поэтому обжатие достаточно быстро ликвидируется и они начинают работать как обычные растянутые болты.
В антенных сооружениях применяют согласно СНиП высокопрочные болты без предварительного натяжения.
Да и вообще - в/п болты без контролируемого натяжения, во фланцевых соединениях работыющих на растяжение - не редкость, нормальное явление, применялись и применяются не только в башнях - массово и нареканий к ним нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: впзаписка.JPG
Просмотров: 842
Размер:	81.2 Кб
ID:	36231  

Последний раз редактировалось ETCartman, 28.03.2010 в 11:42.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 13:44
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
....Да и вообще - в/п болты без контролируемого натяжения, во фланцевых соединениях работыющих на растяжение - не редкость, нормальное явление, применялись и применяются не только в башнях - массово и нареканий к ним нет.
Лично я за то, чтобы без "военной" необходимости не применять ВП болты, ВП материалы, тонкие сечения, чувствительные схемы (якобы тонко обсчитанные) и прочее. "Высший пилотаж" оправдан только в смертном бою.
ВП болты с контролируемым преднатягом во фланцы "встроены", если вникнуть в суть такого конструирования, с целью получения КОМПАКТНЫХ узлов с минимальным расходом материала "в килограммах".
Однако за изящность платится надежностью.
Те же растянутые фланцы можно лепить из обычных материалов, но потолще и поширше, и обычных болтов, но потолще.
Примерно то же можно сказать и про работу поперек проката в деталях фланца, это я о спецмарке стали фланцев.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 14:13
#23
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Победа Посмотреть сообщение
Почему во фланцевых соединениях в башнях мачтах и антенных соединениях не рекомендуется применять высокопрочные болты с предварительным натяжением (СНиП ll-23-81* п.6.15*)???
Причин, по моему мнению 2:
1. Усложнение монтажа - монтажнику нужно закручивать болты с регулируемым натяжением. Кроме того, покупка и установка такого болта дороже чем обычного, а в башнях и мачтах их - тьма тьмущая.
2. ВП болт, по моему мнению, предусмотрен, в основном, для восприятия срезывающих усилий - для этого мы и увеличиваем прижимную силу большим натяжением. Для растягивающих (сжимающих) усилий вполне подходит и обычный болт, который является универсальным (растяжение и срез).
Так, что я согласен с Ильнуром - не стоит оно того. Ни к чему там контролируемое натяжение и высокопрочные болты.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 14:31
#24
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
1. Усложнение монтажа - монтажнику нужно закручивать болты с регулируемым натяжением. Кроме того, покупка и установка такого болта дороже чем обычного, а в башнях и мачтах их - тьма тьмущая. 2. ВП болт, по моему мнению, предусмотрен, в основном, для восприятия срезывающих усилий - для этого мы и увеличиваем прижимную силу большим натяжением. Для растягивающих (сжимающих) усилий вполне подходит и обычный болт, который является универсальным (растяжение и срез).
Бред. Вы бы почитали, для чего и где они применяются, прежде чем такое городить...
 
 
Непрочитано 28.03.2010, 16:33
#25
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лично я за то, чтобы без "военной" необходимости не применять ВП болты, ВП материалы, тонкие сечения, чувствительные схемы (якобы тонко обсчитанные) и прочее.
то есть если применить сталь С245 толщиной например 20 (для примера простой расчет на растяжение N/A), это надежней чем 2450/3200*20=16 C345? запас и точность расчета та же

может из-за того что я много проектировала магазины и торговые центры, где эстетика стоит не на последнем месте я стороник легких конструкций чтоб "на голову не давили" поэтому стараюсь применять стали С345, С375, высокопрочные болты для компактных узлов

а кривые руки и простой двутавр с шарнирным узлом не сделают
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: надрез.jpg
Просмотров: 839
Размер:	90.5 Кб
ID:	36238  
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 10:55
#26
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Насколько я помню, во фланцах ферм требуют применения высокопрочных болтов по причине недопустимости раскрытия зазора между фланцами - типа туда попадает влага и всякая дрянь и идет коррозия. В антенных сооружениях это требование не стоит на первом месте ввиду того, что вроде как большие ветра нагрузка нечастая и очень кратковременная. Тоесть фланец чуть "раскрылся" - и сразу "закрылся" - "хлопнул" . А основном с небольшим ветром поверхности фланцев плотно сжаты, для этого достаточно упругости сечения самих болтов. По моему че то такое.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 11:04
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
то есть если применить сталь С245 толщиной например 20 (для примера простой расчет на растяжение N/A), это надежней чем 2450/3200*20=16 C345? запас и точность расчета та же
....
Именно надежней. Как бы это парадоксально не звучало.
Попробую так:
1. Вероятность того, что R реальное не ниже задуманного R при С245 выше, чем при С345, по разным причинам, начиная с условий прокатки и до закупки конкретным цехом. На каждом этапчике полно человеческого фактора. Вкратце: вот лист, и вот лист, попробуйте отличить - на лбу не написано. Только не надо сказок про химанализ и мехиспытания...
2. Это усилие N при С245 приходило с большего сечения, и например при сварке в тавр к узлу катет шва безболезненно можно было бы увеличить. Или болты того же диаметра при С345 будут сминаться больше...
3. Я не предлагаю завернуться в белые простыни и ползти в направлении к кладбищу, а остудить горячие головы и несколько спокойно посмотреть на конструкцию с точки зрения надежности, и вообще попытаться отвлечься от экономики. Не поддаваться вседовлеющей идее о экономии - на пустом месте экономии не бывает. Прибыло тут - значит убыло там. Это в большей степени просто перетягивание одеала на себя.
Насчет изящества - лист 20 и лист 16 вряд ли особо будут различаться с расстояния 3 м. И в других случаях так же можно найти вполне приемлемые архитектурные решения, не взвинчивая напряженности.
4. Магазинчики - это конечно не показатель, нужно сравнивать на более серъезных сооружениях. Труба 140х4 С345 от трубы 140х6 С245 внешне ничем не отличаются. Насчет веса: пример из жизни - делаем здание со съмной крышей для установки и ремонта оборудования. Применив "лучшие"материалы, тонко обсчитав рациональную схему, получаем N тн расхода таких-то профилей такой-то марки. Маркетинг поднимает шум: договор заключен с тонны - раз, цены на этот металл повысились только что - два. Ваша изящная конструкция нам в убыток.
Берем и переделываем: N увеличиваем в 1,5 раза, профили и марки меняем на простые. Все счастливы.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 18:52
#28
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Ильнур А для того, чтобы спать спокойно необходимо в расчеты высокопрочных болтов дополнительно ввести к-т запаса по "технологичности" (у каждого свой) (По ETCartman).
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 19:28
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Ильнур А для того, чтобы спать спокойно необходимо в расчеты высокопрочных болтов дополнительно ввести к-т запаса по "технологичности" (у каждого свой) (По ETCartman).
Сколько в граммах?
Ну и зачем шило на мыло: конструируем высонапряженный узел, но затем втихаря разгружаем ее...
Хотя можно и так.
В-общем, я не понял, что я должен был понять
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 19:32
#30
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


ильнур вы имеете право на свое мнение, я же остаюсь при своем, применяла высокопрочные болты и низколегированные стали и буду применять
тьфу-тьфу я не знаю аврий по вине высокопрочных болтов, а когда бездумно заменили С345 на С245 не изменив сечения здание обрушилось, ноэто немного другое
я говорила о магазинчиках площадью от 10 000 м2
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 19:53
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
ильнур вы имеете право на свое мнение, я же остаюсь при своем, применяла высокопрочные болты и низколегированные стали и буду применять
тьфу-тьфу я не знаю аврий по вине высокопрочных болтов, а когда бездумно заменили С345 на С245 не изменив сечения здание обрушилось, ноэто немного другое
я говорила о магазинчиках площадью от 10 000 м2
Я Вас и не уговариваю. Конечно, проектируйте, ради бога .
Тьфу не тьфу, а аварии случаются очень редко. И "держится" все необязательно потому, что все правильно и качественно, а благодаря коэффициентам надежности. Я в этом уверен - встречаю всяких и проектировщиков, и изготовтелей, и поставщиков (к слову - два часа назад читал бирку на пучке квадратных труб: "Сталь 10" - из них фермы варят), и строителей и прочего. Однако массовых обрушений не наблюдается (тьфу-тьфу).
Но бывает. Одного случая может хватить на всю жизнь. Вот сегодня с объекта пришли вести - просадочные грунты показали весенние "зубы"-поплыли с осени возведенные фундаменты под огромный промкомплекс. Многое уже сверху смонтировно. Думаю, разработчики фундаментов пересмотрят свои "был и буду".
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 20:05
#32
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


у нас к болотам привычны, чуть здание покрупнее уже только сваи
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 20:09
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
у нас к болотам привычны, чуть здание покрупнее уже только сваи
Ну, дело же не только в свайности/несвайности...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 20:16
#34
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Ильнур, ну вы тоже не совсем в своих выводах верны... Легированные стали же придумали не для того, чтоб от них потом по-вашему разумению отказываться... Узел же в целом надо рассматривать, а не ставить крайними болты изначально. Может вам за такую антирекламу приплачивает кто-то?
 
 
Непрочитано 29.03.2010, 21:27
#35
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


VVapan4ik Абсолютной жесткости не бывает. Фланцы менее податливы чем болты (можно сосчитать). А если последние и так загружены до предела, то кто крайний?
А если фундамент на болоте?
16.15* Монтажные соединения элементов конструкций, передающие расчетные усилия, следует проектировать, как правило, на болтах класса точности В и высокопрочных болтах без регулируемого натяжения. При знакопеременных усилиях следует, как правило, принимать соединения на высокопрочных болтах или на монтажной сварке.
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 29.03.2010 в 22:07.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 21:49
#36
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Болты как раз умеют правильно считать. И они соответствуют заявленным характеристикам производителя (на шляпке выбиты). И выбирают их по расчету в большую сторону существующих диаметра болтов... это еще запас дает. А вот когда профиль теряет свою устойчивость, кто виноват? Не болты же...
 
 
Непрочитано 30.03.2010, 11:57
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
... Может вам за такую антирекламу приплачивает кто-то?
Да, производители болтов 4.6
Я не только про болты. А в целом про Кисп=0,999.
Насчет легированности - высоких прочностных характеристик сталей добиваются не только путем легирования, но и технологическими путями.
Ст3, например, может быть и С235, и С285.
Нужно различать высоконапряженность и высокопрочность. Это я опять про Кисп. Использование высокопрочных материалов влечет за собой компактность и высоконапряженность узлов. Использование высоконапряженных вещей требует соответствия технической культуры во всей цепочке высокому уровню.
Высокопрочный бетон - один из примеров. Использование В80 требует высокой организованности всех участников. Иначе получится В40 максимум .
У нас в стране пока не созданы условия для спокойного сна. Руки не оттуда растут. Бумага-то все стерпит...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 12:29
#38
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Ильнур Стандарт 80 года опередил настоящее время, вот почему я и предлагаю увеличить к-т надежности ( "технологичности", "культуры производства" или "отката") - называй как хочешь. Это по крайней мере, на некоторое время согреет и успокоет душу конструктора.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 13:56
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Ильнур Стандарт 80 года опередил настоящее время, вот почему я и предлагаю увеличить к-т надежности ( "технологичности", "культуры производства" или "отката") - называй как хочешь. Это по крайней мере, на некоторое время согреет и успокоет душу конструктора.
Хорошо, хорошо, можно применять ВП . Я тоже иногда применяю - Заказчик всякий попадается.
Но, блин, осторожнее
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 19:36
#40
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Бред. Вы бы почитали, для чего и где они применяются, прежде чем такое городить...
Внимательно почитал для чего и как используют в/п болты. Спасибо за совет (искренне говорю). Из полученной инфы вынес очередное своё мнение. Заключается оно в том, что в в/п болтах с натяжением создаётся внутреннее усилие, ухудшающее их работу на осевое растяжение, в то время как в в/п болтах без натяжения растяжение может восприниматься наиболее полно, без риска разрушения болта от перенапряжения.
(В качестве источников брал:
1. Беленя "Металлические конструкции",
2. СНиП ll-23-81*,
3. "Справочник конструктора металлических конструкций" под редакцией Мельникова)
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 19:29
#41
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Из полученной инфы вынес очередное своё мнение. Заключается оно в том, что в в/п болтах с натяжением создаётся внутреннее усилие, ухудшающее их работу на осевое растяжение, .....
(В качестве источников брал:
1. Беленя "Металлические конструкции",
2. СНиП ll-23-81*,
3. "Справочник конструктора металлических конструкций" под редакцией Мельникова)
Можно привести точное место из приведенных Вами же ссылок где говорится про ухудшение?
13forever вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 19:45
#42
mst


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30


Фланцевые соединения в мачтах и башнях на в/п болтах с контролем натяжения? А зачем? Чтобы узел заработал как фланец - стыки надо фрезеровать после приварки пояса к пластине. Ну и какой идиот будет так готовить конструкции?
Поэтому : либо в/п болты без натяга - тогда по СНиПу расчетные 0,4Ru-ваши, либо болты 8.8 (вязких, на любую температуру) с натягом на 0,6Ru. Что в лоб, что по лбу - расчетных 45кг/мм2 на сталь болта.
Входов два-выхода нет
mst вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 20:03
1 | #43
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Можно привести точное место из приведенных Вами же ссылок где говорится про ухудшение?
Это следует из формулы определения усилия натяжения в Мельникове, а также из той же формулы в СНиПе. Чуть позже укажу точные пункты, но как уже написал mst, только 0,4R в в/п болтах - будут работать, остальное - на натяжение самого болта.

СНиП ll-23-81*:
Цитата:
11.13*. Расчетное усилие Qbh, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом, следует определять по формуле
...
Количество n высокопрочных болтов в соединении при действии продольной силы следует определять по формуле
...
Натяжение высокопрочного болта следует производить осевым усилием P = Rbh*Abn.
"Справочник конструктора" Мельникова (стр.272 IX п.2):
Цитата:
Осевое усилие натяжения высокопрочных болтов P принимается в зависимости от механических свойств болтов после их термической обработки равным 65% разрушающей нагрузки при разрыве болта и определяется по формуле P=0,65 σв Fнт
"Металлические конструкции" Беленя (§2 р.1 стр. 118):
Цитата:
Решающее значение в работе такого соединения имеют сила натяжения болта P=Rвбр*Aбнт (равная расчётному усилию болта на растяжение) и качество поверхностей трения.
...
где Rвбр=0,7*Rнв; Rнв - наименьшее временное сопротивление материала болта разрыв по табл. 6.2; Aбнт - площадь сечения болта нетто (по нарезке) по табл. 6.3
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.

Последний раз редактировалось Serg_TIT, 31.03.2010 в 22:16.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 20:09
#44
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Был вопрос про контролируемое натяжение высокопрочных болтов во фланцевых растянутых соединениях антенных сооружений. Он решается однозначно - по СНиП, п. 16.15, используются высокопрочные без контролируемого натяжения.
Во фланцевых соединениях растянутых элементов могут использоваться в/п болты как с контролируемым (под завязку) так и без контролируемого натяжения. У каждого решения свои плюсы и минусы. Существуют плюсы и минусы преднапряжения болтов и последующей работы соединения (на растяжения) за счет последующего начального обжатия.
Вот собственно и все. Про непригодность-вредность-опасность высокопрочных болтов как таковых никто не говорил.

Последний раз редактировалось ETCartman, 31.03.2010 в 23:27.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 10:23
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Правильно, болт - он и в Африке болт.
Просто не нужно напрягать по самые помидоры....
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 21:30
#46
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Любителям напряженной высокопрочки на фланцах к сведению. Не могу выложить оригинал, поэтому цитирую:
"в п.23 листа 1 проекта шифра ...... указано усилие предварительного натяжения высокопрочных болтов М24 и М27. Для выполнения болтовых соединений просим Вас указать величину усилия окончательного натяжения болтов М24 и М27...."
Кто на новенького?

Кстати в качестве узла для растянутого пояса фермы великолепно подходит фрикционное соединение. Ни тебе, узк на расслой, ни гемороя с точностью выверки, и фрезеровкой деталей. Даже если натяга не дадут, сработает как двухсрезной. Увидеть можно в любой "Ленте".

Последний раз редактировалось 13forever, 01.04.2010 в 21:54.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 21:46
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
.... только 0,4R в в/п болтах - будут работать, остальное - на натяжение самого болта.
Очередная реинкарнация темы: увеличатся ли усилия в предварительно натянутых болтах фланцевого соединения при приложении внешней растягивающей нагрузки. Ответ: до момента достижения внешней нагрузкой суммы предварительного натяжения болтов, усилия в них увеличивается очень незначительно. Года 3 назад была тут на эту тему жаркая полемика, интересно - найдете.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 20:13
#48
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
когда натягиваем болты до предела, происходит обжатие стыка, и внешнее усилие работает на погашение этого обжатия (напряжения не суммируются). В/п болты без контролируемого натяжения натягивают на небольшое усилие. Поэтому обжатие достаточно быстро ликвидируется и они начинают работать как обычные растянутые болты.
В антенных сооружениях применяют согласно СНиП высокопрочные болты без предварительного натяжения.
Да и вообще - в/п болты без контролируемого натяжения, во фланцевых соединениях работыющих на растяжение - не редкость, нормальное явление, применялись и применяются не только в башнях - массово и нареканий к ним нет.
ETCartman, здравствуйте. Разрабатываю фланцевое соединение, произвел расчет его в МКЭ программе. В результате их предварительного натяжения получились большие напряжения в болтах (использую М24). Не могли бы вы дать название документа или выложить его скан, того, чей скрин используете здесь
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 10:54
#49
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


"Они" убрали фразу "без регулируемого натяжения", как думаете, почему?

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* .
17.8*Монтажные соединения элементов конструкций, передающие расчетные усилия, следует проектировать, как правило, на болтах класса точности В и высокопрочных болтах. При знакопеременных усилиях, как правило, следует принимать соединения на высокопрочных болтах или на монтажной сварке.
Во*фланцевых соединениях следует, как правило, применять высокопрочные болты.
Применение*монтажной сварки или болтов класса точности А должно быть согласовано с монтирующей организацией.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2012, 17:48
#50
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
на болтах класса точности В и высокопрочных болтах
По моему, масло масляное получается. В ГОСТ 22353-77 класс точности В и есть высокопрочные.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 07:01
#51
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Применение в мачтах и антенных сооружениях высокопочных болтов без контролируемогно натяжения, т.е. с двумя гайками, связано, в большей степени, только с сложностью монтажа, фланцы в любом случае фрезеруются.
plz вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 10:16
#52
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


В соответствии с п.6.15 "Рекомендациями по расчёту, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" 1988 года "при отсутствии специальных указаний в чертежах КМ фланцы должны быть огрунтованы и окрашены теми же материалами и способами, что и конструкция в целом"
В СП53-101-98 п.16.15 "ССК с болтовыми соединениями окрашиваются полностью. Контактные поверхности фланцев, а также фрикционных и фрикционно-срезных соединений не окрашиваются". Из этой фразы следует вывод что любое фланцевое соединение не окрашивается(например стык верхнего пояса ферм)
Возникает вопрос окрашивать или нет контактные поверхности фланцев?
Yasnogor вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 21:27
#53
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.

1) Расчет фланцевого соединения каркаса дымовых труб.
Требуется ли расчет высокопрочного болта с предварительным натяжением на выносливость ?
2) Высокопрочные болты с предварительным натяжением растянуты 100% времени эксплуатации и не испытывают циклических нагрузок. Так это или нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 21:54
#54
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.

1) Расчет фланцевого соединения каркаса дымовых труб.
Требуется ли расчет высокопрочного болта с предварительным натяжением на выносливость ?
2) Высокопрочные болты с предварительным натяжением растянуты 100% времени эксплуатации и не испытывают циклических нагрузок. Так это или нет ?
1.Я не понимаю насчет каркаса, если вы понимаете единение кучи труб единым фланцем -то это чушь!
2. Высокопрочные болты с предварительным натяжением растянуты 100% времени- тот это тоже глупость. Есть пластичность.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 22:55
1 | #55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
глупость. Есть пластичность.
- пластичность в ВПБ - не глупость?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
не испытывают циклических нагрузок. Так это или нет ?
- не знаю, но гляньте указания по затяжке для анкерных болтов при динамике, что-то там было. Думаю, это близкие темы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 00:02
#56
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
указания по затяжке для анкерных болтов при динамике
Спасибо, конечно.
Вот бы ещё кто-нибудь что-нибудь да ответил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 07:43
1 | #57
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вот бы ещё кто-нибудь что-нибудь да ответил.
1.
2.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 09:17
1 | #58
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Tyhig, какой диаметр, высота трубы? ДТ свободностоящая, в каркасе, на растяжках?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 14:06
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Расчет фланцевого соединения каркаса дымовых труб.
Каркас на фланцах? Или труба на фланцах?
Offtop: Tyhig, как всегда в своём репертуаре - спрашивает не пойми о чём..
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 15:08
#60
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Бахил, не не. Я хороший.
IBZ, уже подробно ответил. Всем спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 16:22
#61
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Tyhig, http://dwg.ru/dnl/3136 , р.18.3

Последний раз редактировалось wvovanw, 05.08.2015 в 19:28.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 21:41
#62
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


форумчане, вразумите "заплутавшего"
необходимо выполнить расчет фланцевого соединения ригеля рамы с колонной. от ветровых нагрузок усилия в данном узле (стык ригель/колонна) получаются разного знака (ветер слева, ветер справа, ветер в открытые ворота ангара и т.д.) . во всех рекомендациях написано, что данные рекомендации " не распространяются на соединения, воспринимающие знакопеременные нагрузки , ... "

как же посчитать подобные фланцевые соединения?
ведь строят как-то
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 21:46
#63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
во всех рекомендациях написано
- конкретно источник и пункт можно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 21:54
#64
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- конкретно источник и пункт можно?
извиняюсь, конечно мог утрировать. но то, что смог найти и в частности тут:
http://dwg.ru/dnl/1679
или тут
http://dwg.ru/dnl/10323

в самом начале, п.1, цитата
"рекомендации не распространяются на ФС стальных строительных конструкций:
эксплуатируемых в сильно агрессивной среде
воспринимающих знакопеременные нагрузки, а так же..."

ровно точно тоже самое написано в "Пособие к СНиП II-23-81 Пособие по проектированию стальных конструкций" п. 27.1

я не претендую на истину в последней инстанции. но трактовка, на мой взгляд, вполне однозначная.
потому попал в тупик и не знаю, как считать подобную конструкцию (когда моменты меняют знак в зависимости от направления ветра, например)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 22:39
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вопрос, конечно, интересный.
Имхо: оговорки связаны с влиянием усталости при динамических нагрузках, ветровая нагрузка в конструкциях здания динамической не является (это в нормах где-то есть).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 22:44
#66
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имхо: оговорки связаны с влиянием усталости при динамических нагрузках
согласен. но как доказать. что это связано именно с этим? =)
знаки разные у моментов? значит - знакопеременные нагрузки.
было бы это в контексте, типа "знакопеременные усилия от динамических нагрузок", то вопросов бы не возникло...а так...

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
(это в нормах где-то есть).
было бы здорово, если вы указали пункт... в "нагрузках" этого нет, насколько я могу судить...Offtop: (но глаз уже замылился, так что, я могу ошибаться...отчаялся я что-то...)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 23:17
#67
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Примечание 5, к табл. 20*, СНиП II-23-81*:
Цитата:
К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкциям, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэффициентов динамичности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2015, 12:40
#68
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Примечание 5, к табл. 20*, СНиП II-23-81*:
спасибо!

кстати нашел тоже самое в СП 16.13330.2011, это написано в таблице 33

ну и осталась первая часть вопроса - правомочно ли применение рекомендаций к данному случаю. усилия, все-таки, знакопеременны. или мы как раз только что определили, что знакопеременность относится именно к динамическим нагрузкам?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2015, 13:10
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
знакопеременность относится именно к динамическим нагрузкам
- нет.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
ну и осталась первая часть вопроса
- вопрос остался полностью. Формально разрешения нет. Принимать решение, обосновывать его и нести ответственность Вам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 15:12
#70
Aleksig700


 
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48


всех приветствую. Собираем мет каркас, подстропилки 16м, из 2-х половинок, соединяются на фланцевом соединении на высокопрочных болтах. Как сказано в СП щуп 0,1 мм не должен проходить на расстояние до 4см от оси болта. Фермы к нам пришли и щуп пролазит 0,3 - 0,5мм. Сильно ли критичен зазор такой? И как поступать дальше, монтажники пробовали шлифовать, но зазор уменьшился местами на 0,1мм.
Aleksig700 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 16:11
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
.. Сильно ли критичен зазор такой?
Нет, вообще не критичен, запасы неимоверные, главное - болты (кол-во, диаметр и класс). И даже точность преднатяга некритична, лишь бы не перестарались.
Цитата:
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
.. И как поступать дальше, монтажники пробовали шлифовать, но зазор уменьшился местами на 0,1мм.
Закрыть глаза, все подписать, мозг людям не выносить, процесс не тормозить и т.д. Лучше взять максимальные усилия на узел и проверить кол-во болтов - это занимает 3 минуты. Если болты назначены правильно, спите спокойно.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 16:17
#72
Aleksig700


 
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Закрыть глаза, все подписать, мозг людям не выносить, процесс не тормозить и т.д. Лучше взять максимальные усилия на узел и проверить кол-во болтов - это занимает 3 минуты. Если болты назначены правильно, спите спокойно.
дело в том, что я технадзор.
и вопрос вот в разрешении на монтаж фермы)
проектировщик по поводу верхних фланцев сказал замазать шпатлей зазор, что б вода не попадала ,а про нижние промолчал.
Насколько я понимаю, если зазор есть, то фланец не как фрикционное работать будет, и .т.п. и просто может прогиб немного увеличиться.
Aleksig700 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 18:12
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
дело в том, что я технадзор..
Я так и думал. Так будь человеком, ищи компромисс. Если технадзор, сразу фашистом надо что ли заделаться...Большой зазор - это полнеба когда видно. Смысл недопущения большого зазора - это обеспечение неотхода работы соединения от расчетной. Т.е. фланец не должен сильно изгибаться. Так вот, зазор что 0,1 что 0,5, преднатяг все равно не выбирает этот зазор, а фланец все равно не перенапрягается от изгиба. Расчет ФС сильно эмпиричен, и соль там не в обеспечении сплошного контакта, а в правильной мощности болтов и сварных швов. И все.
Цитата:
и вопрос вот в разрешении на монтаж фермы
Еще вчера надо было дать! Вперед надо, а не сопли жевать, и так в ..опе всей экономикой.
Цитата:
проектировщик по поводу верхних фланцев сказал замазать шпатлей зазор, что б вода не попадала ,а про нижние промолчал.
Стесняется что ли? Люди при зазорах в полнеба выходят из ситуации - просто стальные листы в области болтов ставят.
Цитата:
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, если зазор есть, то фланец не как фрикционное работать будет
Неправильно немного - болты предзатянуты так, чтобы обеспечить трение - а из физики 3-го класса начальной школы известно, что сила трения не зависит от площади. Т.е. факт наличия контрольного момента говорит о наличии контакта, т.е. трения. Имеет значение (большое) коэфиициент трения - часто фланцы красят 99-ю слоями эмали - вот что было бы нехорошо. И вообще, раз речь идет о ферме, вряд ли там имеется серьезная поперечка.
Узел выложите, оценим одним глазом, может совсем зря эти тревоги.
Цитата:
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
просто может прогиб немного увеличиться.
Ага, на +0,0001%.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 18:51
#74
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вообще, раз речь идет о ферме, вряд ли там имеется серьезная поперечка.
Узел выложите, оценим одним глазом, может совсем зря эти тревоги.
Ага, на +0,0001%.
сдается мне там совсем не должно быть поперечки, а так болты тупо на растяжение в лоб проверить, ну те что по нижнему поясу и спать спокойно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 19:43
#75
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
Сильно ли критичен зазор такой?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, вообще не критичен, запасы неимоверные, главное - болты (кол-во, диаметр и класс). И даже точность преднатяга некритична, лишь бы не перестарались.
Если бы разработчики норм считали зазор вообще не критичным - его бы и не требовали контролировать.
Для фланцевых соединений есть такой эффект: увеличенный зазор вокруг болта --> уменьшение площади контакта участков листов, сжатых предварительным натяжением --> увеличение коэффициента основной нагрузки --> увеличение усилия в болте от основной нагрузки --> увеличение риска разрыва болта под нагрузкой.
Но:
1) у нас для фрикционных накладочных соединений тоже контролируют зазор вокруг болта. Зачем? Непонятно.
2) европейцы вообще не контролируют щупом зазор в зоне вокруг болта в соединениях на высокопрочных болтах с предварительным натяжением (ни в фланцевых, ни в фрикционных накладочных). Опять непонятно.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 20:41
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если бы разработчики норм считали зазор вообще не критичным - его бы и не требовали контролировать.
Я так и думал, что именно такой формулировкой воспользуются.
Цитата:
Для фланцевых соединений есть такой эффект: увеличенный зазор вокруг болта --> уменьшение площади контакта участков листов, сжатых предварительным натяжением --> увеличение коэффициента основной нагрузки --> увеличение усилия в болте от основной нагрузки --> увеличение риска разрыва болта под нагрузкой.
Никто не утверждает, что отсутствует связь между зазором (этот зазор - от начальной кривизны контактных поверхностей) и НДС соединения. Я говорю: некритично. Контрольная цифра в 0,1 мм для всех времен и народов (см. приложение) - само по себе говорит о сильной-сильной искусственности такого числа.
Цитата:
1) ... для фрикционных накладочных соединений тоже контролируют зазор вокруг болта. Зачем? Непонятно.
Я сильно сомневаюсь, что ученые из ЦНИИСК вырабатывали технологические уставки для производственников. По крайней мере, формированием указаний по изготовлению и контролю вряд ли занимались те, кто готовил расчетную часть. Мне лично думается, что что связь между зазором и усилиями в болтах далеко ненаучная.
Видимо, теперь придется обосновывать, что некритично. Методом КЭ. Объемными телами. В СКАДе. Без физнелина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Истоки.jpg
Просмотров: 190
Размер:	131.0 Кб
ID:	192636  

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.08.2017 в 21:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 21:23
#77
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Имхо, все эти тыканья щупом вокруг и около, завязаны на недопущение щелевой коррозии между фланцами. Так как, если взять фланцевый стык с N болтов под растягивающей нагрузкой F, то при наличии контакта усилие в одном болте будет p= k*(F/N) где k>1, а без контакта p=F/N
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 21:30
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...недопущение щелевой коррозии между фланцами. ...
Ну не-е-е...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 22:49
#79
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну не-е-е...
Вот откопал какой то фланец и поиздевался над ним. Фланец с 12 болтами осевая сила 100 т.
Взял и изменил зону контакта под тройкой болтов:
1 расчет с полной зоной контакта. Зеленый график осевое усилие во всех 12 болтах фланца.
2 расчет с отсутствием контакта под свесом фланца (синяя зона) Голубой график.
3 Расчет с отсутствием контакта под всем сектором (голубая зона) Красный график.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гнутый фланец.PNG
Просмотров: 225
Размер:	161.3 Кб
ID:	192642

Как видим уменьшение свеса фланца привело к обострению фланцевого эффекта и усилие в болтах выросли, аж на 6%
При увеличении зоны с большим зазором до размеров сектора (под этими тремя болтами вообще нет контакта) усилия в них падают так как исчез фланцевый эффект. Да смежные болты берут на себя чуть больше, перенапряжение 11%
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 22:57
#80
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
фланцевого эффекта
- что это?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 23:13
#81
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что это?
Вот это:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланцевый эффект.png
Просмотров: 250
Размер:	9.6 Кб
ID:	192644
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 23:21
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ааа, рычажные силы это.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 06:12
#83
Aleksig700


 
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще вчера надо было дать! Вперед надо, а не сопли жевать, и так в ..опе всей экономикой.
так и так дал, есть другие люди, которые бегают зазор все меряют и панику наводят)
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Как видим уменьшение свеса фланца привело к обострению фланцевого эффекта и усилие в болтах выросли, аж на 6%
При увеличении зоны с большим зазором до размеров сектора (под этими тремя болтами вообще нет контакта) усилия в них падают так как исчез фланцевый эффект. Да смежные болты берут на себя чуть больше, перенапряжение 11%
не большой процент перенапряжения)
у нас пролеты по 16 метров, нагрузка снеговая только, да от мягкой кровли) болты 24 высокопрочные) стоять будет как миленькая)

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стесняется что ли? Люди при зазорах в полнеба выходят из ситуации - просто стальные листы в области болтов ставят
работать не хочет наверное) и так пол проект состоит из copy-past. ) а тут еще заставят фланец пересчитывать, чертить что то )
Aleksig700 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 08:14
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот... Фланец с 12 болтами осевая сила 100 т.
Вот спасибо-то.
Цитата:
Как видим ...При увеличении зоны с большим зазором до размеров сектора ...перенапряжение 11%
При полном контакте 9...13 тонн. Понятно.
При частичном зазоре 9...14 тонн. Понятно.
При полном отрыве 2...14,5 тонн. Непонятно - контакта нет только под одним болтом? Или тремя подряд?
В любом случае, 12 болтов М24 ставят при усилии 250 тонн.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:57
#85
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При полном отрыве 2...14,5 тонн. Непонятно - контакта нет только под одним болтом? Или тремя подряд?
Под всеми тремя, закрашена голубым цветом.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 10:25
#86
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Высокопрочные болты с натяжением созданы и испокон века используемы для фрикционных соединений, там где надо передавать сдвиг. Там они необходимы абсолютно. В растянутых соединениях их необходимость достаточна спорна. Кто то где то стырил эту идею на западе, и понеслась, - а у нас любят копировать бездумно все подряд.
Фланцевое соединение с натянутыми под завязку болтами делает соединение жестким, а это нужно не всегда. Кроме того контролируемое натяжение - достаточно трудоемкая вещь, в процессе эксплуатации натяжение ослабевает, нужно подтягивать. При обследованиях таких узлов мы проверяем натяг - очень часто до половины узлов не соответствуют требованиям. Очень интересная петрушка, когда половина болтов - натянуты а половина с другой стороны - ослабли.
Нередки случаи, когда такие болты оказываются недостаточно качественными, лопаются и падают на головы.
Это всегда -дополнительная морока на практике, причем морока на ровном месте, "от большого ума".
Низкие температуры вносят свое Ъ: сейчас стало модно экономить на отоплении промзданий - очень много аварий из за этого. Предприятия многие в очень тяжелом положении -зарплата рабочего 200-300 долларов,с задержкой в полгода,а за отопление нужно платить кэшем и своевременно.
Для фланцев башен высокопрочные болты - самое то. Намного проще крутить мелкие высокопрочные болты вместо крупных обычных. И фланцы получаются легче. Думаю, что во фрикционных соединениях болты выпадают не из-за качества, а из-за неравномерного натяжения, что приводит перегрузке отдельных болтов.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 19:15
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
... Думаю, что во фрикционных соединениях болты выпадают не из-за качества, а из-за неравномерного натяжения, что приводит перегрузке отдельных болтов.
Не понял. Во фрикционе болт не несет рабочую нагрузку, лишь преднатяг. При неравномерной затяжке будет лишь разнобой в силе трения. Как может трение рвать болт?
Если болт рвет перетяжка, то какая разница, каково соединение?
Непонятно...
ETCartman вообще говорит наоборот - ВП-болты - для ФрикцСоед. А во ФланцСоед - ВП-болт геморроен. И на головы падают болты не с ФрикцСоед (говорит ETCartman), а с ФланцСоед.
Непонятно...
Цитата:
Для фланцев башен высокопрочные болты - самое то.
Башне надежность нужна менее?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 20:13
#88
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не понял. Во фрикционе болт не несет рабочую нагрузку, лишь преднатяг. При неравномерной затяжке будет лишь разнобой в силе трения. Как может трение рвать болт?
Если болт рвет перетяжка, то какая разница, каково соединение?
Непонятно...
ETCartman вообще говорит наоборот - ВП-болты - для ФрикцСоед. А во ФланцСоед - ВП-болт геморроен. И на головы падают болты не с ФрикцСоед (говорит ETCartman), а с ФланцСоед.
Непонятно...
Башне надежность нужна менее?
Мое мнение следующее:
1. Во фрикционных соединениях нагрузка будет передается через поверхности трения, которые образуются вокруг нормально затянутых болтов.
2. Если существенная часть болтов будет ослаблена - может произойти сдвиг соединяемых пластин (из-за того, что сила трения будет недостаточной) и срез части (скорее одного) наиболее нагруженного болта с нормальным натяжением (плохо затянутые болты просто немного повернутся). (Это как если десять мужиков несли бревно, потом девять из них присели.) После чего соединение станет не фрикционным, а обычным болтовым.
Дело в том, что советские инженеры были не дураки, и расчетные нагрузки брали обычно нормально (за запасиком). Т.е. в рассматриваемых зданиях достижение расчетной нагрузки, которая могла бы сорвать болты, на мой взгляд маловероятно.
Во фрикционных соединениях, видимо, была заложена теоретическая ошибка, которая, возможно, заключается в снижении напряженности фрикционных болтов при эксплуатации конструкций, что, видимо, объясняется явлением релаксации. Так как это явление может проявится через несколько десятков лет, после начала пробной эксплуатации - вот имеем то, что имеем.
Кстати явления релаксации, на мой взгляд, и сейчас недостаточно учитываются при проектировании конструкций со стеклопластиковой и углепластиковой арматурой, растяжение которой с течением времени недостаточно изучено. Причем здания из этой арматуры строят, притом иногда достаточно активно.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 20:22
#89
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
была заложена теоретическая ошибка
- диверсия?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 20:27
#90
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- диверсия?
Я нашел в "Рекомендациях по надзору и технической эксплуатации монтажных соединений на высокопрочных болтах стальных строительных конструкций зданий и сооружений Министерства металлургии СССР" п.3.2:
"Текущие осмотры соединений проводятся выборочно один раз в шесть месяцев в пролётах конверторных, мартеновских и других цехов, конструкции которых подвержены динамическим воздействиям. В остальных цехах, отделениях и пролетах не реже одного раза в год."
Т.е. цех должен как хорошая иномарка хотя бы раз в год попадать на ТО.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 20:38
#91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Требование осмотра - следствие «заложенной ошибки»?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 20:50
#92
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Требование осмотра - следствие «заложенной ошибки»?
здравого смысла, все-таки это не совсем наглухо мертвое соединение, как скажем сварка. К тому же есть вероятность что при строительстве не дотянули или тажа релаксация,как выше товарищ писал
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 21:08
#93
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
все-таки это не совсем наглухо мертвое соединение, как скажем сварка
- как раз наоборот, фрикционное соединение можно законно вместе со сваркой использовать и суммировать их несущие способности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 21:57
| 1 #94
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


мое мнение:
верхний узел как правило сжат, поэтому действительно на него начхать (высокопрочные там вообще не нужны, но бывает ставят), закрасить, чтоб не ржавел и все
с нижним посложнее, но если узел запроектирован нормально, то такие зазоры не критичны, достаточно засиликонить. я подняла шум только раз, когда увидела луч света (в прямом смысле) между фланцами
viqa вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 07:37
#95
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Требование осмотра - следствие «заложенной ошибки»?
Ну может не ошибки, а не самого удачного решения (на мой взгляд). Требование частого осмотра заложено в документ, который регламентирует эксплуатацию, а не проектирование.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 07:38
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
...1. Во фрикционных соединениях нагрузка будет передается через поверхности трения, которые образуются вокруг нормально затянутых болтов.
Вокруг ВСЕХ болтов - и слабее затянутых, и сильнее затянутых. Пропорционально затяжке, согласно физике 3-го класса начальной школы. Ведь фрикцион - это пакет из обычных листов. Это не жесткий фланец - это ключевой посыл.
Цитата:
2. Если существенная часть болтов будет ослаблена - может произойти сдвиг
Сдуру и хрен можно сломать. Причем тут "если.. значительная часть.."? Есть методы и нормы контроля, обеспечивающие необходимую затяжку и трение. Поэтому болты там НЕ ВЫПАДАЮТ. Вообще нет проблем. ВП-болты - то что надо для фрикциона. Вот что говорит ETCartman. Болты сыплются из фланцев. Вот что он говорит. Не улавливаю логику в Ваших репликах.
Цитата:
Во фрикционных соединениях, видимо, была заложена теоретическая ошибка, которая, возможно, заключается в снижении напряженности фрикционных болтов при эксплуатации конструкций, что, видимо, объясняется явлением релаксации.
Да нет млин никаких ПРАБЛЕМ с фрикционами. Стянул пакет как надо и забыл. Навсегда.
Цитата:
Кстати явления релаксации, на мой взгляд, и сейчас недостаточно учитываются при проектировании конструкций со стеклопластиковой и углепластиковой арматурой, растяжение которой с течением времени недостаточно изучено.
Во блин язык чешется...
Цитата:
Причем здания из этой арматуры строят, притом иногда достаточно активно.
Да застрелиться не встать...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 07:40
#97
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
мое мнение:
верхний узел как правило сжат, поэтому действительно на него начхать (высокопрочные там вообще не нужны, но бывает ставят)
Я думаю, при монтаже лучше высокопрочные болты и нормальные не ставить одного диаметра, вероятность того, что вместо высокопрочных бухнут обычные стремиться к 100%.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 07:42
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я думаю, при монтаже лучше высокопрочные болты и нормальные не ставить одного диаметра, вероятность того, что вместо высокопрочных бухнут обычные стремиться к 100%.
Это не думаешь, а так и прописываем в КМ, во избежание подмены.
И viqa не говорит про одинаковость диаметров, а о ненужности ВП-болтов в сжатом соединении. Это основной посыл.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 10:49
#99
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Во фрикционных соединениях, видимо, была заложена теоретическая ошибка, которая, возможно, заключается в снижении напряженности фрикционных болтов при эксплуатации конструкций, что, видимо, объясняется явлением релаксации. Так как это явление может проявится через несколько десятков лет, после начала пробной эксплуатации - вот имеем то, что имеем.
Ну, теоретически, если рассматривать сферический болт в вакууме, то возможно, никаких ошибок нет.
А на практике, вижу пока, две возможные проблемы:
1. Так называемая "релаксация" возможна при повышенной температуре, что возможно как в горячих цехах, так и в обычных "холодных" сараях при нагреве кровли в солнечный день. ГОСТ Р 52627-2006 в приложении А прямо говорит:
Цитата:
Длительная работа при повышенной температуре может привести к значительной релаксации напряжений. Обычно 100 ч. работы при температуре 300 ºС приводят к снижению усилия затяжки болта вследствие уменьшения значения предела текучести более чем на 25 % от начальной.
2. Кстати, по этому ГОСТу ВПБ класса прочности 8.8 и выше должны быть подвергнуты закалки и отпуску. Отсюда возможна вторая проблема связанная с недоотпуском, что получается при заниженных температурах отпуска или недостаточном времени выдержки. Недоотпущенная сталь сохраняет хрупкость, т.к. мартенсит не успевает распадаться. А оставшийся мартенсит грозит уже проблемой так называемого "замедленного разрушения".
цитата отсюда:
Цитата:
Явление замедленного разрушения — сложный многофакторный процесс, характерный для многих изделий из сталей разных марок и классов. Такому виду разрушения подвержены сосуды высокого давления, высокопрочные болты, предварительно напряженная арматурная проволока и др. Известно, например, что наибольшей склонностью к развитию замедленного разрушения обладают стали со структурой неотпущенного мартенсита вследствие высокого уровня остаточных микронапряжений в структуре стали, возникающих в результате особенностей мартенситного превращения. Следует отметить, что роль внутренних микронапряжений в развитии этого явления настолько велика, что стали со структурой неотпущенного мартенсита склонны к этому виду разрушения на воздухе без воздействия агрессивной среды.
Т.е. если у вас при затяжки ВПБ стали рваться головки, то лучше заменить всю партию, что бы в будущем не было проблем.

Offtop: ну это я так, в плане не понижения градуса паранойи.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 12:08
#100
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не думаешь, а так и прописываем в КМ, во избежание подмены.
И viqa не говорит про одинаковость диаметров, а о ненужности ВП-болтов в сжатом соединении. Это основной посыл.
так, в сжатом М20 обычные, высокопрочные М24.
как правило закладываю обычные не более М20, а если нужны больше перехожу на высопрочные
viqa вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 20:21
| 1 #101
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
так, в сжатом М20 обычные, высокопрочные М24.
как правило закладываю обычные не более М20, а если нужны больше перехожу на высопрочные
срез/растяжение М16-20 8.8, фрикцион/растянутый фланец М24-30 10.9
Самые ходовые болтики
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 13:55
| 1 #102
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я думаю, при монтаже лучше высокопрочные болты и нормальные не ставить одного диаметра, вероятность того, что вместо высокопрочных бухнут обычные стремиться к 100%.
А по маркировке их уже не отличить?
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:03
#103
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
А по маркировке их уже не отличить?
ну почему же, на впб есть маркировка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160712_10_45_35_Pro.jpg
Просмотров: 170
Размер:	427.6 Кб
ID:	192954  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:07
#104
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ну почему же, на впб есть маркировка
Шайтанама-а-а!!!
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:08
#105
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Шайтанама-а-а!!!
что не так?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:13
#106
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ну почему же, на впб есть маркировка
Я это и хотел сказать. Наличие маркировки делает
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
вероятность того, что вместо высокопрочных бухнут обычные
равной нулю
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:19
#107
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
что не так?
Се так начальника, болт дырка влезла, я его крутиль, а буква не читаль.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:22
#108
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Как будто на не высокопрочных ее не бывает. А условному Ахмету все равно какие там цифирки и буковки на болтах. По размеру подходит и вперед ) Конечно от всего не застрахуешься, но все же...
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:28
#109
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
Я это и хотел сказать. Наличие маркировки делает
Rustam32, я поэтому и согласился с вашим сообщением, а для того кто интересовался - скинул фотку с одного из объектов.
Offtop: И тут налетели голуби)))). Ну знаете - молодцы, кто-то не знает, не видел, пусть познаёт.


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Се так начальника, болт дырка влезла, я его крутиль, а буква не читаль.
Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
А условному Ахмету все равно какие там цифирки и буковки на болтах. По размеру подходит и вперед ) Конечно от всего не застрахуешься, но все же.
для этого есть мастер, прораб и технадзор, а это уже их проблемы.
Акты на болтовые соединения для того и составляются, чтобы никто не натупил в подобной ситуации.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:30
#110
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Как будто на не высокопрочных ее не бывает. А условному Ахмету все равно какие там цифирки и буковки на болтах. По размеру подходит и вперед ) Конечно от всего не застрахуешься, но все же...
Для этого технадзор должен быть на площадке или хотя бы прораб, способный определить по маркировке, что болт высокопрочный
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:34
#111
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Вот только обрушению школы в Мурино наличие технадзора никак не помешало
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:37
#112
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Вот только обрушению школы в Мурино наличие технадзора никак не помешало
тогда нужно закрывать все проектные и строительные организации. Так?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:46
#113
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Нет конечно. Но принимать во внимание наши реалии все таки надо. У нас тут блок АЭС остановился из за того что наладчики не удалили из клеммника один болтик. Хотя и надзоры были и испытания проходили )
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 14:20
#114
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 386


Кажется нашел ошибку в рекомендациях, которая успешно перекочевала в СП 294(пункт 12.3.13).
Конструирую фланец для нижнего пояса фермы из квадратной трубы. Наткнулся на пункт, что фланцевое соединение должно быть проверено на поперечное усилие, а при его отсутствии необходимо ввести мнимое поперечное усилие =0.1* мю *N. Мне кажется здесь мю излишне. У нас в левой части уравнения мю и в правой мю, и по идее они сокращаются, а значит прочность фланцевого соединения не зависит от коэффициента трения. Чудеса!
Кто-нибудь может пояснить - я верно рассуждаю? Я бы и забил пожалуй на это, но у меня усилие на растяжение 2500 КН, и если я убираю мю из левой части уравнения то, фланцевое соединение не проходит проверку.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Мне коллеги предлагают схитрить. У нас в расчетной схеме есть небольшое поперечное усилие, много меньше 0.1*N, предлагают использовать его. Думаю это не вполне корректно.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 14:56
#115
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
прочность фланцевого соединения не зависит от коэффициента трения. Чудеса!
- а условное Q не чудеса? Чтобы понять ошибка или нет, надо понять для чего это условное Q вводится.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
есть небольшое поперечное усилие, много меньше 0.1*N, предлагают использовать ег
- формально они правы, но логичнее использовать большее из реальной и условной Q.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 15:24
#116
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Бредня собачья это Q условное. Ни один фланец нижнего пояса фермы на него не проходит, в том числе и из серий.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 15:41
#117
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
надо понять для чего это условное Q вводится
Во-во, с этим как раз и проблемы. В книжках не нашел из-за чего оно вводится.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- формально они правы, но логичнее использовать большее из реальной и условной Q.
Так и делаю.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ни один фланец нижнего пояса фермы на него не проходит
Проверил на других моих фланцах, да действительно не проходят. До этого момента эту проверку не делал.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 16:01
#118
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
действительно не проходят
- если в расчёт брать условную Q, то загруженность по Q меньше загруженности по N ровно в K2 раз (K2 - по табл. 5 Рекомендаций).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 16:18
#119
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ровно в K2 раз
Это, если считать, что в левой части уравнения должно быть мю. Qloc=0.1*мю*N. Мне кажется, что это опечатка. Предполагаю, что верная формула Qloc=0.1*N. Но нигде не могу найти такую запись.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 16:22
#120
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


я одного не пойму откуда эта Qloc берется в растянутом элементе? физика процесса так сказать, но с жатым еще понятно скажем когда решетку колонны считаем, а здесь то откуда?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 16:35
#121
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
я одного не пойму откуда эта Qloc берется в растянутом элементе?
Offtop: Воробышек прилетел и накакал
А вот не надо "кажется". Сказано мю, вот и бери его.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 16:41
#122
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


[quote=Бахил;1703983]Offtop: Воробышек прилетел и накакал
Offtop: да я так и подумал несколько тонн воробьев понимаешь Ладно может местные гуру подскажут откуда этот зверь взялся
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 20:14
| 1 #123
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Предполагаю, что верная формула Qloc=0.1*N
- на основе чего такое предположение?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Бредня собачья это Q условное. Ни один фланец нижнего пояса фермы на него не проходит
- пример непроходящего можно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 22:57
#124
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- пример непроходящего можно?
У, мля, да, подловил . Проходит!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 23:00
#125
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
подловил
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если в расчёт брать условную Q, то загруженность по Q меньше загруженности по N ровно в K2 раз (K2 - по табл. 5 Рекомендаций).
- не я, там математика такая.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 07:37
#126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
я одного не пойму откуда эта Qloc берется в растянутом элементе? физика процесса так сказать... здесь то откуда?
От раскоса видимо. Если раскоса нет, то да, можно удивляться. Но раскос обычно имеется, редко когда фланец торчит в гордом одиночестве посередине одного элемента.
А не бывает Q при наличии раскоса (вернее раскосов) например в симметричной ферме, при симметричной нагрузке. Но видимо решено, что нагрузка по факту не всегда идеально симметрична, и ввели условное Q.
Однако...
Shtirlic
Цитата:
они сокращаются, а значит прочность фланцевого соединения не зависит от коэффициента трения
Наверно так. Скорее опечатка, при рассмотрении структур формул, например (26), в старом исходном документе https://dwg.ru/dnl/5952 это ощущается явно.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 10:48
#127
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Если перевести на русский, то получится
"Фиктивная поперечная сила, равная 10% от силы трения".
И смысл на неё считать?
Хотя нет. На сколько сила затяга больше усилия в поясе? Если на 10% и более, то всё ОК.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
От раскоса видимо.
Если от раскоса, то это уже не фиктивная.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 23.01.2018 в 11:01.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 12:38
#128
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Если от раскоса, то это уже не фиктивная.
От двух симметричных Q=0. Я же выше пояснил.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 13:15
#129
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На сколько сила затяга больше усилия в поясе? Если на 10%
- нет, они равны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 13:36
#130
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, они равны.
Равны преднатяг и расчетная несущая способность болта. Преднатяг не привязан к усилию в подходящем элементе (поясе и т.д.). В этом плане при соединении например круглых труб на чистое растяжение трение сходит на нет, если болты подобраны точно. Весь преднатяг выбирается, да. Получается, надо априори назначать болт на 10% мощнее, чтобы пройти по Qусл.
А вот при несимметричных профилях возможен запас на болтах наружной зоны из-за унифицированности болтов (при большой неравномерности распределения усилий по болтам).
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 13:48
#131
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Равны преднатяг и расчетная несущая способность болта.
Неа, преднаятяг специально делают 0.9 от несущей способности болта, так как при приложении внешней силы усилие в болтах вырастает на 10-20%
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 14:01
#132
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Неа, преднаятяг специально делают 0.9 от несущей способности болта, так как при приложении внешней силы усилие в болтах вырастает на 10-20%
Я строго из СП294:
Во=0,9*Bp=0,9*Rbh*Abn, где Во - преднатяг;
и предельное усилие на болт Ni=0,9*Bp.
Из чего выходит, что Во=Ni. А так как при отсутствии неравномерностней Ni=N/п, то при достижении N преднатяг выбирается полностью.
Ну и насчет "вырастает на 10-20%" я согласен, однако с 0,9, т.е. с 100*1/0,9-100%=11,1 %, это не согласуется.
Я думаю, преднатяг 0,9 чтобы не быть на пределе.

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2018 в 14:27.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 14:06
#133
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Осталось выяснить почему Во=0,9*Bp , а не 0.95*Bp и не 1.0*Bp.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 15:58
#134
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Осталось выяснить почему Во=0,9*Bp , а не 0.95*Bp и не 1.0*Bp.
Вы же сами написали:
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
преднаятяг специально делают 0.9 от несущей способности болта, так как при приложении внешней силы усилие в болтах вырастает на 10-20%
Здесь подход понятен.

Есть другой вопрос: почему европейцы тянут болты на Во=1,1*Bp и не делают различия по усилию натяжения между накладочными и фланцевыми соединениями.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 16:17
#135
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
накладочными
- фрикционными?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 16:58
#136
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
почему европейцы тянут болты на Во=1,1*Bp
Вероятно разные принципы нормирования Bp у них и у нас
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 17:06
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Возвращаясь к нашим баранам:
Во=0,9*Bp=0,9*Rbh*Abn, где Во - преднатяг;
и предельное усилие на болт Ni=0,9*Bp.
Из чего выходит, что Во=Ni. А так как при отсутствии неравномерностней Ni=N/п, то при достижении N преднатяг выбирается полностью.

В итоге: таки в некоторых случаях болты надо увеличить до 10% для сохранения трения для секретного Q в количестве =0,1*N.
Так?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 17:10
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так?
- нет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в количестве =0,1*N
- забыли Мю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 17:18
#139
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нет - только в связи с мю? На Вашем посту нет выкладки, а есть только утверждение. Я ниже привел свою выкладку - см.Б.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- забыли Мю.
Так вот, мю вроде излишне.
Если не излишне, то почему?
А. Мое рассуждение: Если я хочу навязать некую долю от N как запас на неотрыв фланцев, то зачем привязывать эту долю к степени трения? Ведь степень трения учитывается при проверке на Q.
Как бы это сказать...зачем дважды учитывать степень трения? Причем в выражении Q=0,1*мю*N доля запаса тем больше, чем больше трение. А надо бы наоборот, раз уж так изголяемся: плохое трение - больше запаса, хорошее трение - достаточно поменьше.
Так ведь?
Б. Вот здесь что неверно:
Цитата:
Во=0,9*Bp=0,9*Rbh*Abn, где Во - преднатяг;
и предельное усилие на болт Ni=0,9*Bp.
Из чего выходит, что Во=Ni. А так как при отсутствии неравномерностней Ni=N/п, то при достижении N преднатяг выбирается полностью.

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2018 в 17:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 11:15
#140
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так ведь?
- возможно, но не более того.
Пример «аналогичной нелогичности» в нормах: устойчивость стенки балки по формулам СП не зависит от Ry (оно сокращается), а только от напряжений, тем не менее Ry присутствует в формулах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 13:12
#141
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- возможно, но не более того.
Пример «аналогичной нелогичности» в нормах: устойчивость стенки балки по формулам СП не зависит от Ry (оно сокращается), а только от напряжений, тем не менее Ry присутствует в формулах.
Зачем так изголятся, тем более в век цифровой электроники, алогичность в этом неуместна. Примеров для чего это делается -по уши достаточно. Нужна четкая формула с указанием ограничений её действия.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 15:14
| 1 #142
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это да
Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
в век цифровой электроники
алгебру на свалку истории. Формулы тоже надо забыть, оставить только кнопки в программе, а лучше оставить одну большую красную кнопку «РАСЧЁТ», и «цифровая электроника» сама всё сделает, и будет нам счастье.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевые соединения на высокопрочных болтах

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах. HeavyHIT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2010 18:38
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01