1 | 1 | #1 |
Крепление связи к базе колонны
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
||
Просмотров: 45080
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А я подумал, что фасонка будет вариться на монтаже.
![]() Ильнур, с Вами не поспоришь конечно. ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Верхняя пластина нужна по СНиП, и по делу - стенка тонкая, а эксцентреситет связи будет гнуть гибкую стенку, причем туда-сюда (ветер). Как бы нехорошо. Поэтому фасонка должна быть привязана к полкам.
Насчет доступности для сварки - это смотря кто будет варить. Связевых колонн бывает мало, пусть постараются, здесь потребуется "ручная работа". Слить воду - внизу траверсы обычно делается небольшое полуотверстие. Но для мелких колонн это все необязательно, ибо бросишь за пазуху пару лопат бетона, и вся вода выльется. iostex, а можно посмотреть Ваш идеальный вариант? Или Вы литературный критик? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Как в книгах - это да... только иногда оглядываешься и на качество исполнения ))
В данном случае очень неприятное соотношение нагрузок (приличный момент и небольшая вертикальная нагрузка), что накладывает довольно высокие требования к качеству приварки ствола колонны к плите... Именно этого я и хотел избежать выбрав свой вариант базы... |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Измените центрацию связи. Поднимите ось выше. Чтобы не гнуло стенку приварите к ней,к фасонке и полкам горизонтальные ребра.
В справочнике кузнецова есть таблица для определения возможности наложения сварных швов. А можно сделать двухветвевую связь прикрепить к полкам колонны, тогда расцентровка меньше будет. Последний раз редактировалось vegas, 20.05.2010 в 12:57. |
|||
![]() |
|
||||
Браво, Ильнур, особенно понравился вариант в левой миниатюре.
И всетаки нужно выяснить, что это за конструкция, котрую мы обсуждаем. Я, например, не понял из приведенного чертежа, какова конфигурация объекта, назначение конструкции. какие нагрузки должна выдерживать конструкция и какие нагрузки в составных компонентах, проссчитывались ли конструктивные элементы (ствол колонны, анкерные болты, конструкция фундамента, связи и пр.) У меня есть свои соображения о подборе толщин и размеров конструктивных элементов, но пока рано говорить об этом не имея понятия о чем идет речь. Есть сомнения в вопросе применение прямоугольной(или квадратной)трубы в качестве связи. Будет ли в конструкции фундамента опорная плита. Стоит наверно уточнить исходные данные, чтобы потом вести конструктивный диалог.
__________________
iostex |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Элементы были просчитаны. Связь принята из трубы как наиболее простая в изготовлении. Не совсем понял об опорной плите... Как-то встретился проект с закладной деталью в фундаменте к которой приваривалась опорная плита колонны... Считаю это полнейшей глупостью. Если имелось ввиду приварка ствола к уже установленной опорной плите (безвыверочный способ монтажа), то и конструкция базы должна быть совсем другая, да и область применения данной конструкции совсем друга. |
|||
![]() |
|
||||
Конечно же не опорная плита фундамента, а контрольная(выверочная). Прошу прощения, моя ошибка.
В серии 1.424.3-7.3 листы 36КМ и 62КМ она называется выверочной, стоит посмотреть эту серию(можно скачать в Download на этом портале). Также в этой серии показаны крепления связей уголковых и из прямоугольной трубы. Думаю для Вас будет полезной. Применение трубы в качестве связи накладывает дополнительные расходы, связанные с обеспечением герметичности, а значит соответствующим удорожанием конструкции, по сравнению с уголковой конструкцией( в этом и заключалось мое сомнение). По базе колонны - траверсная конструкция получается весьма трудоемкой, металлоемкой и не технологичной по сравнению с базами плитного типа. Увеличение толщины плиты при уменьшении числа траверс и ребер может по массе оказаться более рациональным вариантом, т.к. изготовить толстую плиту в любом случае будет дешевле, чем варить лес ребер и траверс для усиления тонкой. Интересна книга Сахновского М.М. Технологичность строительных конструкций, где на стр. 40 сравниваются базы траверсного и плитного типа. (так же можно скачать с этого портала).
__________________
iostex Последний раз редактировалось iostex, 21.05.2010 в 19:02. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Вопрос по постам "№3 и14 от Ильнура. В посте № 3 не увидел монтажных швов(может просто эскиз). В посте №14 пардон указаны и болты и сварка в узле крепления фасонки связи,как-то масло масляное . СНиП запрещает такое баловство.
|
|||
![]() |
|
||||
Это сборочный болт, в расчете не учитываемый
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Профессор у вас кран есть? У Вас не должно быть больших моментов. Рационально применить жесткий узел без траверс. Если не хотите то по моему мнению надо делать двухветвевую связь по полкам колонны ( Как Ильнур рисовал) только из уголков, чтобы они смотрели во внутрь стойки иначе будут мешать стеновым ригелям илм панелям ( Если они у вас есть конечно)
|
|||
![]() |
|
||||
В дополнение хотелось бы сказать, что бывают конструкии, в которых используется тонкая опорная плита, эти конструкции распространены в условиях Крайнего Севера, где невозможно создать железобетонный фундамент, где возможно создавать свайный фундамет с применением ростверковых конструкций. В этом случае тонкая плита под несущей колонной работает как шарнир в пределах упругой деформации, не позволяя конструкции достигать предельных состояний.
__________________
iostex |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Запрещает СНиП также не баловство, а учет совместной работы болтового и сварного соединений из-за различных податливостей, т.е. маловероятности их "параллельной" работы. Кстати, на практике могут существовать такие совмещенные соединения, когда болт и шов работают совершенно синхронно ![]() По поводу отсутствия монтажных швов на п.3 - это же чертеж автора, на котором я просто набросал идею... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
В типовых сериях обычное решение крепления фасонок связей к фасонкам, приваренным к колоннам-на болтах. С примечанием в общих указаниях, что допускается сварка вместо болтов при соответствующих усилиях. Поэтому автоматически и возник вопрос. Хотя вполне согласен с Ильнуром, что монтажный болт очень даже не мешает при установке связей. Просто учет совместной работы не допускается СНи Пом. Мне часто приходится при проверке чертежей в шарнирных узлах крепления балок к колоннам(где ребята по незнанию ставят и болты и еще обваривают фасонку, ставя под сомнение чистоту решения"шарнирного"узла крепления) делать замечание по этому поводу.Вот по поводу крепления связей наверное действительно не совсем принципиально, но просмотрел несколько старых,добрых серий и встретил там узлы крепления связей, где присутствуют одновременно и болты и сварка, но с примечанием на этих же листах-применение болтов или сварки в узле в зависимости от усилия S |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Монтажный болт - отдельный вопрос, обычно этот вопрос уточняется при разработке КМД (если не решено в КМ). Если Заказчик желает ускорить процесс монтажа, то требует максимально предусмотреть подсборку на болтах. Введение монтажных болтов с одной стороны облегчает монтаж, с другой стороны - усложняет изготовление, т.к. к делу сразу добавляется проблема точности изготовления. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
к посту №14.
Наиболее симпатичен 4 вариант (с расцентровкой). Первое решение применимо к портальной связи. Для крестовой угол слишком большой. Второе решение не нравиться, т.к. связь с телом колонны через дополнительные элементы. Больше вероятности брака в швах. Третье не совсем понял. К каждому поясу по связи? Тогда перерасход металла. Но для тяжелых случаев (с кранами)решение неплохое.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Миниатюры выставил не для слепого применения, а чтобы показать, что вариантов исполнения множество, и нужно каждый раз подходить индивидуально, изобретательно. Тогда получатся неплохие узлы и конструкции. Offtop: Хорошие узлы и конструкции необязательно патентовать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
В стадии КМД постоянный вопрос, как обеспечить точность при монтаже. Встречаются узлы и связи весом до 150 -500 кг, что их будет удерживать, пока производится монтажная сварка - конечно же мотажные болты. Другое дело - стоит ли их снимать после сварки или можно оставить. Я с клоняюсь к второму варианту. т. к. назначение этих болтов - не участие в силовых нагрузках конструкции, а временное удержание тяжелых узлов при монтаже, а снятие таких болтов стоит денег.
__________________
iostex |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
То есть эти отверстия не в плите а в поперечном ребре, к которому приваривается фасока связи? Можно было эту фасонку не доводить до траверсы, тогда и обетонировать было проще.
Можно довести фасонку до плиты, тогда поперечное ребро не нужно. Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 26.05.2010 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Вариантов море. В данном случае ребро (с отверстиями) умышленно дотянуто до траверсы, чтобы оно не гнулсь на краю от эксцентренного усилия связи. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
При центрировании на 0,000 появляется доп. момент, порой существенный, это влечет увеличение сечения колонны - например, недавно было здание АБК с полом на 750 мм выше базы (высокий цоколь). И все. Других доводов нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
А какой там существенный момент может появиться, если нагрузки только ветровые, ну или крановые незначительные? В серии центрируются связи тоже с эксцентриситетом, не в опорную плиту. Если есть значительные крановые нагрузки - колонна все равно получается сквозная, с сечением более 600мм, получается, что нужно делать двухветвевую связь, ее несложено отцентрировать в плиту. А если АБК - то опирание на фундамент рациональнее делать шарнирное, база получается без траверсы, тогда нет проблем центрировать в плиту.
А отверстие в опорной плите нужно делать - при выверечном монтаже. Зачем так глубоко заглублять колонну, можно ведь сделать высокий подколонник (базу колонны на -0.400). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Как появляется такой существенный момент? 1. Ветер бывает разный, в т.ч. сильный. В Рф по СНиП диапазон давлений от 17 до 85 кг/кв. м. 2. Здания бывают различных габаритов, в т.ч. весьма высокие. 3. Краны бывают различные, в т.ч. огромной грузоподъемности с соответствующими тормозными силами. Базы сквозных колонн бывают весьма различными, порой даже база одной ветви сложнее, чем одной сплошной колонны. При расчете конкретных рам (каркасов) можно конкретно увидеть, как и на что влияет боковая сосредоточенная сила от вертикальной связи. Если в процессе оптимизации схемы каркаса приходим к центровке в плиту, то эту схему и конкретно и реализуем. Не приходим - не делаем. Прим. 1. Размер 600 для меня не является догматической границей сплошная/сквозная. Эта граница так же выявляется при конкретном анализе. 2. В опорной плите, если в каких-то целях нужны какие-то отверстия, то их нужно предусмотреть. Например, отверстия под болты, контрольные отверстия, или еще какие-то по Вашему желанию. Возражений не имею ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Не может там быть значительного момента (эксцентриситет мал). Пример - высокая колонна, связь крестовая, двухярусная, распорка только по оголовку колонны - где будет больше момент из плоскости - у базы, или в середине колонны (где сходиться крест?). Конечно, в каждом случае надо считать. У меня ни разу значительного момента при расчетах в этом сечении (у базы) не возникало, хватало сечнеия рядовой колонны.
По поводу размера 600 - рациональнее в этом случае использовать сквозное сечение. По поводу отвестия в плите - посмотрите Кузнецова т.2 стр. 72. Еще, насчет Вашего узла, - вряд ли рабочие будут отдельно замоноличивать эту полость через отверстия. Зальют базу полностью, и все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
В примере обычные цифры. В расчет берем только то, что видим - для простоты. Колонна допустим из 30Ш1 С245. В первом случае норм. напряжение внизу колонны 0,45 т/кв.см. Во втором случае 0,45 плюс М/W=1,75 т/кв.см. Итого 2,2 т/кв.см. С учетом коэфф-ов, здесь не введенных, это предел для С245. Добавив сюда остальные вещи, здесь так же неучтенные, получим, что сечение не проходит. Цитата:
Я же Вам разрешил проделывать любые отверстия ![]() Цитата:
Собственно, узел не столько мой, сколько серийный. В десятках сериях нарисованы подобные технологические отверстия. puma Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Хорошо конечно центрировать в узел, только узел получается сложнее. Оправдано при базах без траверс. А так несложно ведь посчитать колонну в двух плоскостях. Сколько делал проектов, сечения колонны хватало, при больших высотах главным все равно будет ограничение по гибкости. Что-то мне кажется колонны 30Ш1 маловато для высоты порядка 12м.
Отверстие в плите необходимо - там же написано, просто у Вас на узлах я его не увидел. По поводу халтуры рабочих - а зачем усложнять узел, если можно сделать проще и технологичнее, посмотрите серию 2-440 вып.2, там все выполнены с эксцентриситетом. А так спор ни очем. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Рядовые поперечные рамы можно рассчитывать в одной плоскости за неимением воздействий из плоскости. Некоторые проверки элементов производятся с учетом раскрепления элементов из плоскости. Например, устойчивость колонны из плоскости проверяется с учетом расчетной длины из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
1. При крестовых связях в зависимости от направления ветра или томожения крана и первая база, и вторая база должны воспринимать поперечную силу. 2. Обе связевые колонны на уровне базы крепятся к фундаменту шпорами, а фундаменты считаются неподливыми. Т.е. реально имеем связи с внешним миром в базах обеих колонн. 3. Иногда за достаточностью болтов и трения шпоры не ставятся, но смысл не меняется - обе связевые колонны закреплены одинаково. 4. При крестовых связях расчет можно вести с учетом допущения СНиП о "выключении" гибких связей, работающих на растяжение, т.е. исключая сжатую связь при соответсвующем направлении гор. нагрузок. В противном случае расчет вести по деформированной схеме - он может показать, что например если при упрощенном расчете растяжение связи - 10 тонн, то при точном расчете растяжение 7 тонн и сжатие 3 тонны. Эти 3 тонны в реале гибкая связь держит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Это все понятно, просто усилия в том и другом сильно отличаются. Пример - расчетная схема фермы или балки - связи как в первом случае, а в реалии обе опоры одинаковые.
Может правильнее связевый блок считать как ферму с неразрезными поясами и связи с землей как во втором случае? p.s. Блин, IE задолбал вылетает, не могу поправить. Имелось в виду для фермы и балки - связь с одной стороны по х и у с другой толко по у Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 27.05.2010 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
При расчете ферм это обстоятельство (неполноценная свободность одной опоры) следует учитывать. Со связевыми колоннами все однозначно. Разумеется, в сложных случаях сооружение должно рассчитываться совместно с ОиФ, для получения более реальной картины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Чего-то сомневаюсь что если ферму опереть на фундамент, то можно считать второю опору неподвижной по x. А как быть с опорой ферм (балок) на кирпичные стены)? Попробуйте в какой-нибудь расчетной схемы фермы запретить перемещение по х для второй опоры - усилия в стержнях изменяться.
Может подскажете литературу, где можно глянуть? В учебниках по строймеху не нашел. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Насчет попробуйте - много лет пробовал миллион раз - картина усилий, разумеется, совершенно разная, и даже знаки меняются. Но делал это не для проверки верности законов механики, а чтобы посмотреть, НАСКОЛЬКО меняется и какую пользу от этого можно иметь. А глянуть что хотите? Принципы расчета каркасов в пространстве7 Или определение усилий в связях? Это же простые вещи - глава Промздания любого справочника или учебник любой...Рекомендую почитать книгу от ученого-проектировщика Катюшина В.В. - есть в доунлоаде - раскрыты многие практические вопросы, возникающие в процессе практического проектирования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
В учебниках и справочниках не видал как правильно выбрать расчетную схему в этом случае. Собственно интересусь только из-за необходимости расчета свай в связевом блоке - неохота ставить куст из 4 свай - проект для себя делается.
За Катюшина спасибо, посмотрю. p.s. Какая-то ерунда с IE не могу править вылетает. Это у всех так? Катюшина посмотрел, книга неплохая, но там не нашел. Нашел в Енджиевский ""Каркасы зданйи из легких металлических конструкций стр. 107. Там дана расчетная схема связевого блока, выходит я не зря сомневался. И значит момент при двухярусной схеме в месте примыкания крестов будет больше чем у базы - нет смысла центрировать в опорную плиту. Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 27.05.2010 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130
|
ткните, пожалуйста, носом, где это написано... (именно про окаймляющее ребро)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 19
|
Вопрос, на который нигде не могу найти однозначного ответа, может вы подскажите...
Какой минимальное количество МОНТАЖНЫХ болтов допускается в соединии ? Надо приварить связишку (тр.гн. 60х4) к колонне. Соединение через фасонки. Зачем туда лепить два монтажных болта, если все равно будут приваривать ? Можно ли поставить один болт, его вполне достаточно по всем показателям ( и соберут без проблем и усилия выдержит монтажные). Объясните пож. может кто где видел про такое в нормативной литературе? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 19
|
и тем самым создают напряжение в уже выверенной по вертикали колонне, что может дать крен...
может лучше рассверлить (прожечь) отверстия чуть больше ? (просто интересуюсь - на стройке видел именно так делают, если болты не совпадают) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
сказ о одном болте....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
"3.23. Проектное взаимное расположение соединяемых элементов достигают
совмещением в монтажном соединении всех отверстий с помощью проходных оправок (проверка совпадений отверстий пальцем категорически запрещается), диаметр цилиндрической части которых должен быть на 0,2 мм меньше диаметра отверстий. Вручную с помощью кувалды оправку забивают в отверстия; при этом ее коническая часть упирается в кромки отверстий, которые по мере перемещения оправки в глубь пакета совмещаются." |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Evgeniy_73, если уж разговор зашёл.... какое натяжение в болтах нормального класса точности ( В ) для крепления связи должно быть?
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Evgeniy_73,
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Есть в "Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций" , раздел 16.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Размер отверстий в базе колонны | Alex78 | Металлические конструкции | 18 | 01.07.2016 12:24 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Условный шарнир в шарнирной базе колонны | BoT | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 01.12.2009 12:28 |