Непрочитано 13.09.2010, 11:17 #1
Глубина заложения фундамента. Вопрос по снипу
AspirantMK
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721

Ребята подскажите, как использовать таблицу 2 снипа основания и фундаменты. Если грунтовых вод нет, какой столбец использовать?
http://www.sk-info.ru/gost/id.2340/

Последний раз редактировалось AspirantMK, 18.09.2010 в 09:13.
Просмотров: 8962
 
Непрочитано 13.09.2010, 11:21
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Второй.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 11:25
#3
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Все понятно, спасибо, я че-то протупил с этим знаком Ј)))

Последний раз редактировалось AspirantMK, 13.09.2010 в 11:42.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 11:25
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Offtop: удалено, опередили.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 16:20
#5
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Еще тут подумал, если фундамент заложить выше нормативной глубины промерзания, во время строительства, пока не будет отопления с фундаментами ничего не случится? Или во время эксплуатации, если тепло надолго отключат?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 16:48
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Еще тут подумал, если фундамент заложить выше нормативной глубины промерзания, во время строительства, пока не будет отопления с фундаментами ничего не случится?
Полагается разрабатывать и указывать в ППР меры по предотвращению промерзания котлована и грунта в основании фундаментов на стадии строительства. Грунт в котловане можно проморозить даже если вы его вырыли до отметки - формально ниже глубины промерзания.

Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Или во время эксплуатации, если тепло надолго отключат?
Если рассуждать теоретически, то здание - это как ящик вкопанный в грунт и если зимой его не отапливать, то можно заморозить под ним грунт, даже если вы и заложили фундаменты ниже отметки промерзания. Тут многое зависит от конструкции фундаментов и полов в подвале, а также от типа грунтов под фундаментами. Может вы строите на таких песках, которые вообще не подвержены пучению или на скалу опираетесь.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 17:16
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Еще тут подумал, если фундамент заложить выше нормативной глубины промерзания, во время строительства, пока не будет отопления с фундаментами ничего не случится? Или во время эксплуатации, если тепло надолго отключат?
Ну и что? А кто сказал, что грунт нельзя промораживать?
Не надо путать понятия промораживание грунта и морозное пучение грунта (которое возможно только при наличии воды в грунте).
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 18:02
#8
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
ут многое зависит от конструкции фундаментов и полов в подвале, а также от типа грунтов под фундаментами. Может вы строите на таких песках, которые вообще не подвержены пучению или на скалу опираетесь.
Конечно же у меня пучинистые грунты, иначе бы я не заморачивался.


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Не надо путать понятия промораживание грунта и морозное пучение грунта (которое возможно только при наличии воды в грунте).
Это понятно.
А понятия отсутсвие воды в грунте и отсутствие грунтовых вод стоит отождествлять?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 08:15
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А понятия отсутсвие воды в грунте и отсутствие грунтовых вод стоит отождествлять?
Ё-маЁ, давайте обратимся к первоисточникам:
Цитата:
Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод dw, м, при
При этом не стоит забывать это примечание:
Цитата:
2. Положение уровня подземных вод должно приниматься с учетом указаний пп. 2.17-2.21.
И не надо ничего додумывать. Понятия "природная влажность грунта" и "уровень подземных вод" также не стоит путать (если я правильно понял вопрос).
Если интересно, то физику процесса морозного пучения можно изучить в соответствующей литературе.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 08:43
#10
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
И не надо ничего додумывать. Понятия "природная влажность грунта" и "уровень подземных вод" также не стоит путать (если я правильно понял вопрос).
Если интересно, то физику процесса морозного пучения можно изучить в соответствующей литературе.
Т.е. резюмируя:
Если нет грунтовых вод, а грунты пучинистые, морозного пучения можно не бояться?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 08:56
#11
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


AspirantMK, бойся..)))
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 08:59
#12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Если нет грунтовых вод, а грунты пучинистые, морозного пучения можно не бояться?
Да, если нет верховодки и организован соответствующий водоотвод, и если нет коварных трупопроводов, которы могут затопить здание, или другие техногенные факторы, которые могут изменить свойства грунтов.
Еще см. эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56927
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 09:14
#13
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Если нет грунтовых вод, а грунты пучинистые, морозного пучения можно не бояться?
Можно не бояться, но
Цитата:
с учетом указаний пп. 2.17-2.21.
Ну, или как уже выше сказал Sarman
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 09:32
#14
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
AspirantMK, бойся..)))
Все не боюсь уже))
Отмостка будет, про верховодку ничего не сказано у геологов, грунтовых вод тоже нет.Трубопроводы есть, но нет же здания без трубопроводов

Фундамент заложил все равно ниже расчетной глубины промерзания. Если предположим, все таки зальет грунт. Окажет ли морозное пучение серьезное воздействие? Как я понимаю пучить будет не снизу, а за счет силы трения побокам...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 09:40
#15
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


AspirantMK, на период строительства не допускай промезания под подошвой...и будет счастье)))
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 09:45
#16
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
pirantMK, на период строительства не допускай промезания под подошвой...и будет счастье)))
а как не допустить то? Ведь пока отопление не включат промерзать будет на нормативную глубину промерзания. Так что зиму всяко без отопления стоять будет...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 11:37
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


AspirantMK,
промерзание основания в период строительства и после строительсва здания, разные вещи.
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
а как не допустить то?
Нельзя допускать промерзание основания в период строительства. Об этом говорит СНиП 3.02.01-87: (цитата из табл. 4)
Цитата:
Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см
А то, что построенное здание будет стоять без отопления, так ничего страшного наверное не должно произойти. Ведь грунтовых вод и верховодки нет. Если организован надежный водоотвод с площадки и нет коварных техногенных воздействий, то пучить не должно.
Но тут коллега в соседней ветке сказал, что происходит накопление влаги под построенными зданиями. Испаряться то влаге некуда. Вот от этой накопленной капилярной влаги может какое-то пучение и произойдет. Бог знает.
А что за грунты у вас вообще?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 11:58
#18
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А что за грунты у вас вообще?
Суглинок тугопластичный а также супесь пластичная, в целом-плохие грунты.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
о тут коллега в соседней ветке сказал, что происходит накопление влаги под построенными зданиями. Испаряться то влаге некуда. Вот от этой накопленной капилярной влаги может какое-то пучение и произойдет. Бог знает
Да, я думаю тоже наверняка какая-то влага поадет в грунт
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 12:45
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Суглинок тугопластичный а также супесь пластичная, в целом-плохие грунты.
Тогда стронно, что нет грунтовых вод. Степень влажности (Sr) какой?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 12:44
#20
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Тогда стронно, что нет грунтовых вод. Степень влажности (Sr) какой?
Не мог долго ответить...
Степень влажности 0,97 и 1
Грунтовые же воды однозначно написано, что не встречены на глубине до 7-12м
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 13:08
#21
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Степень влажности 0,97 и 1
Тогда будет пучить, так как грунт в водонасыщенном состоянии. Необходимо предусмотреть утепление основания на период застоя здания без отопления (если есть подвал).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 14:34
#22
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Степень влажности 0,97 и 1
Грунтовые же воды однозначно написано, что не встречены на глубине до 7-12м
Наверняка должна быть верховодка в паводковые периоды. Ну и пучить тоже наверняка будет.
В основном это:
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
супесь пластичная
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 09:23
#23
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Тогда будет пучить, так как грунт в водонасыщенном состоянии. Необходимо предусмотреть утепление основания на период застоя здания без отопления (если есть подвал).
А как утеплить основание? Весь пол покрыть пенопластом что-ли?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 09:30
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А как утеплить основание? Весь пол покрыть пенопластом что-ли?
Можно засыпать опилками (или другим сыпучим материалом, который потом легко удалить) и укрыть мешковиной.
 
 
Непрочитано 20.09.2010, 09:37
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А как утеплить основание? Весь пол покрыть пенопластом что-ли?
Экструдированным пенополистиролом. А вид фундаментов какой? Может утеплитель заложить только около фундаментов, а полы пока не заливать.
Если монолитная плита и здание тяжелое, то может и утеплять не стоит (т.е. давление от здания больше чем давление пучения).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 09:46
#26
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Можно засыпать опилками (или другим сыпучим материалом, который потом легко удалить) и укрыть мешковиной.
Хороший вариант, пилорам много в округе. 10 см пойдет толщина, на вскидку? район строительства Иркутск.

to Sarman
Фундаменты столбчатые, можно только вокруг них утеплить? Экструдированный пенополистирол ИМХО , не пропустят, слишком дорого.
Толщина ступени фундамента 1м, вылет 0,6м, может действительно пучения не стоит особо опасаться?

Последний раз редактировалось AspirantMK, 20.09.2010 в 09:55.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 09:53
#27
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Хороший вариант, пилорам много в округе. 10 см пойдет толщина, на вскидку? район строительства Иркутск.
10см маловато. нужно 1м хотя бы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 10:07
#28
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
10см маловато. нужно 1м хотя бы.
Метр?! это ж эквивалентно примерно 35см пенопласта!!
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 10:12
#29
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Фундаменты столбчатые, можно только вокруг них утеплить?
Да, только полы не заливать на период простоя без отопления.
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Экструдированный пенополистирол ИМХО , не пропустят, слишком дорого.
Утеплителя не много уйдет, если утеплять только по периметру (ширина по расчету). Или засыпать опилками, как ЛИС предлагает.
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Толщина ступени фундамента 1м, вылет 0,6м, может действительно пучения не стоит особо опасаться?
Считать надо. Сравните давление под фундаментом с давлением от пучения.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 10:30
#30
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Утеплителя не много уйдет, если утеплять только по периметру (ширина по расчету). Или засыпать опилками, как ЛИС предлагает.
Не понял как это по периметру. По периметру здания? Внутри же все равно холодно будет.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 10:41
#31
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Не понял как это по периметру. По периметру здания? Внутри же все равно холодно будет.
Конечно же только по периметру фундаментов. Хотя нет! Туплю! Ведь через тело фундамента холод будет поступать. Т.е. утеплитель под фундамент надо класть (но такое решение мне не нравится). Лучше наверное на каждый фундамент по КамАЗу опилки набросать
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 10:58
#32
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Конечно же только по периметру фундаментов. Хотя нет! Туплю! Ведь через тело фундамента холод будет поступать. Т.е. утеплитель под фундамент надо класть (но такое решение мне не нравится). Лучше наверное на каждый фундамент по КамАЗу опилки набросать
__________________
На каждый фундамент по машине, ок)))
С боков бы только не промерзло...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 11:08
#33
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


AspirantMK,
я бы не надеялся на опилку, а заложил бы подошву фундаментов ниже уровня пола на расчетную глубину промерзания.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 11:20
#34
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
AspirantMK,
я бы не надеялся на опилку, а заложил бы подошву фундаментов ниже уровня пола на расчетную глубину промерзания.
да я и заложил ниже расчетной глубины промерзания, а она ведь тоже от отопления зависит... промерзать ведь на нормативную глубину промерзания
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 11:33
#35
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
да я и заложил ниже расчетной глубины промерзания, а она ведь тоже от отопления зависит... промерзать ведь на нормативную глубину промерзания
Да, коэффициент теплового режима надо принять равным 1,1.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 11:36
#36
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да, коэффициент теплового режима надо принять равным 1,1.
Тоже вариант...
AspirantMK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента. Вопрос по снипу

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. Sergey_KL Инженерные сети 3 02.10.2009 17:22
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09