Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП

Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2010, 12:51 #1
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП
Sanyaf
 
Украина
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 202

Доброго дня!
Вопросы, если позволите, такие:
1. При расчете на сваи на горизонтальные силы необходим коэффициент пропорциональности К (СП 50-102-2003 табл. Д.1 прилож. Д; СНиП 2.02.03-85 табл.1, прилож.1).
Но данные таблиц различны: например для мелкого песка (е=0,75) - по СП К=5000 кН/м4, а по СНиП - К= 12000 кН/м4 ?!!!! Почему так? Какое все таки значение принимать?

2. По указаниям СНиП нужно проводить одно- или двух стадийный расчет. В СП описан, как я понимаю, одно стадийный. Так вот, в СНиП в п.1 прилож.1 сказано, что коэф-т условий работы гамма_с (для формул (1) и (11) прилож.1, СНиП) при одностадийном расчете равен 3, а в СП, где описан одно стадийный расчет, этого коэф-та вообще нет в формулах (Д.3) и (Д.8) прилож. Д, СП.
Кстати в справочнике "Основания и фундаменты" под ред. Швецова (стр. 175, п.5.4) в примере расчета этот коэф-т учитывается и коэф-т пропорциональности берется из СНиП (см. вопрос 1).
Так как же быть? Или я что то упустил?

3. И в СП и в СНиП сказано, что предельные значения горизонтального перемещения Uu и угла поворота ПСИu устанавливаются в задании на проектирование. А если таковых в задании нет? Откуда их брать?

Большое СПАСИБО, за участие!
Просмотров: 32966
 
Непрочитано 26.10.2010, 13:23
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Вот тут можно кое-что прочесть.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17928
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 14:16
#3
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Клименко Ярослав, если принять во внимание высказывания уважаемого AMS из указанной Вами темы, то стоит ориентироваться на СП. Так? Каково Ваше мнение?
И что насчет предельных значений горизонтального перемещения и угла поворота?
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 14:27
#4
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
СП 50-102-2003
Вроде как оно уже не актуально - Смотри то же для СП 50-102-2010
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 14:45
#5
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


vfc.cz, Если верить http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57772 то СП 50-102-2010 еще не действует.
Но если заглянуть в него, то мои вопросы 1, 2 отпадают: коэф-ты пропорциональности и гамма_с совпадают со СНиП...
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 15:08
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав, если принять во внимание высказывания уважаемого AMS из указанной Вами темы, то стоит ориентироваться на СП. Так? Каково Ваше мнение?
И что насчет предельных значений горизонтального перемещения и угла поворота?
Моё мнение - все эти СП - в топку!
Единственный действующий документ - СНиП 2.02.03-85. СП 50-102-2010 пока проект. Как он будет в итоге называться - тоже вопрос. Вот когда утвердят эти "актуализацию" - будем проектировать по нему. Тем более видите - вернулись опять к двухстадийной работе ))).
А про предельные перемещения и углы поворота - тоже была тема на форуме, можно поискать.
Поискал. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38254.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 15:17
#7
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Тем более видите - вернулись опять к двухстадийной работе )))
нет, в том варианте, который выложен на dwg.ru, также одностадийный расчет, но с коэф-ми по СНиП. Только там еще один коэф-т понижающий коэф-т пропорциональности К.

Цитата:
Моё мнение - все эти СП - в топку!
Но это тем не менее это - нормативный документ . К тому же редакция СП 2003 года, действительно повторяет и методику и таблицы СНиП 77 года. Так что, я все еще в недоумении...
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 15:26
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Но это тем не менее это - нормативный документ

Тут нет никаких СП:
Вложения
Тип файла: doc Перечень стандартов.doc (63.5 Кб, 410 просмотров)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 15:32
#9
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Да, но в этом перечне идет речь о конкретных пунктах касательно безопасности зданий и сооружений. Этим списком ведь не ограничивается перечень действующих, обязательных нормативных документов?
Для чего и кого тогда издаются СП?
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 15:36
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
3. И в СП и в СНиП сказано, что предельные значения горизонтального перемещения Uu и угла поворота ПСИu устанавливаются в задании на проектирование. А если таковых в задании нет? Откуда их брать?
Берите гор. перемещение не более 10 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:16
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Для чего и кого тогда издаются СП?
Это загадка. ))))
Я вот не считаю рекомендательный документ "действующим нормативным". В приказе "на актуализацию" тоже нет никаких СП.
Да что тут говорить, приложение 1 в СНиП - тоже рекомендуемое.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 16:32
#12
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Берите гор. перемещение не более 10 мм.
ага, рекомендация проверенная временем... Спасибо!
Такая же величина указана и в примере расчета в справочнике под ред. Швецова

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это загадка. ))))
Я вот не считаю рекомендательный документ "действующим нормативным". В приказе "на актуализацию" тоже нет никаких СП.
Да что тут говорить, приложение 1 в СНиП - тоже рекомендуемое.
Ну хорошо, не будем продолжать выяснять природу и назначение СП, а просто признаем его наличие и положения, пусть даже рекомендательные

Но, к сожалению, я так и не увидел рекомендаций касательно того какой коэф-т пропорциональности использовать - от него все зависит...
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 22:09
1 | #13
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Так как же быть? Или я что то упустил?
Sanyaf,я уже писал о Вашем вопросе тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E8#post267477 и еще где-то.

Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
3. И в СП и в СНиП сказано, что предельные значения горизонтального перемещения Uu и угла поворота ПСИu устанавливаются в задании на проектирование. А если таковых в задании нет? Откуда их брать?
Их берут из нормативов по проектируемым конструкциям (Мосты, подпорные и т.д) или из спец разделов тех же Норм
Например для подработки
10.13. Конструкция сопряжения свай с ростверком должна назначаться в зависимости от значения ожидаемого горизонтального перемещения грунта основания, причем предельные значения горизонтального перемещения для свай не должны превышать при сопряжении с ростверком (см. п. 10.4), см:
2 - жестком;
5 - податливом, условно-шарнирном;
8 - то же, через шов скольжения.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 09:39
#14
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
В одной таблице уже учтен коэфф. безопасности, в другой он учитывается в формуле
если вы имеете ввиду гамма_к в формуле (2) прилож.1 СНиП, то - это действительно так. Хотя причем тут коэф-т пропорциональности К?
В формуле (11) учитывается коэф-т условий работы гамма_с, но он равен 3.
Впрочем, я , видать, чего то недопонял, надо еще внимательно почитать СНиП.

Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Их берут из нормативов по проектируемым конструкциям
Спасибо, будем искать
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 15:34
#15
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


Вот в СНиП Свайные фундаменты, приложение 1 написано:
При расчете с допущением развития второй стадии напряженно-деформируемого состояния грунта за предельное состояние системы «свая - грунт» принимается образование на глубине zz (в пределах или на границе пластической зоны) пластического шарнира, в котором возникает момент Мu, кНЧм(тсЧм), равный предельному изгибающему моменту, воспринимаемому поперечным сечением сваи. В случае заделки сваи в ростверк последовательно образуются два пластических шарнира: первый - в месте заделки сваи в ростверк, второй - в пределах или на границе пластической зоны. За предельное состояние системы принимается момент образования второго пластического шарнира.
А если мы армируем сваю по максимальному моменту, то как может образоваться второй шарнир и наступить предельное состояние системы свая-грунт??
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 12:48
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
А если мы армируем сваю по максимальному моменту, то как может образоваться второй шарнир и наступить предельное состояние системы свая-грунт??
Оченно просто. Изначально, до появления пласт. шарнира в месте заделки головы сваи в ростверк, вся система статически неопределима. При упругом расчете в месте этой заделки появляется наибольший момент для ствола сваи. При дальнейшем загружении первый пласт. шарнир появится здесь. При этом смежные сечения ствола сваи имеют возможность поворота. К соседним сечениям пластического шарнира прикладываются две взаимно противоположные пары с постоянным моментом внутренних сил, равным по модулю значению предельного пластического момента и поскольку здесь шарнир, вся система становится статически определимой (что-то наподобии сваи со свободным концом). Следовательно пред. состояние наступит когда образуется второй пласт. шарнир и система станет изменяемой.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 13:11
#17
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


а разве мы допускаем пластический шарнир, если армируем по максимальному моменту? т.е. сначала должна быть исчерпана несущая способность по материалу сваи???
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 13:39
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
а разве мы допускаем пластический шарнир, если армируем по максимальному моменту?
"...При расчете с допущением развития второй стадии напряженно-деформируемого состояния грунта за предельное состояние системы «свая - грунт» принимается образование на глубине zz (в пределах или на границе пластической зоны) пластического шарнира..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 08:10
#19
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


Спасибо. Т.е. фактически при одностадийной работе мы производим два расчета: на устойчивость грунта и на прочность сваи по материалу, а при двухстадийной работе все заложено в одном и мы допускаем образование одного пластического шарнира.
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 08:45
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
мы допускаем образование одного пластического шарнира.
Почему одного то. При жеской заделке и более двух свай в направлении действия гор. нагрузки - два пласт. шарнира.
При этом следует помнить, что шарниры образовываются при работе длинной гибкой сваи (альфа*L>4), а также тот факт, что в кустовом ростверке сваи работают по другому, чем одиночная свая, например при отношении L/d<15 может произойти лишь поворот куста, без изгиба свай.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 19:31
#21
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Товарищи, подскажите пожалуйста какой должна быть жесткость пружинки (т/м) для сваи D=1.02 м (A=0.0317 м2, J=0.004047 м4) погруженной в грунт с коэффициент пропорциональности = 1800 тс/м4 на глубине 5 метров. При условии что пружинки стоят с шагом 1 метр. Коэффициент условий работы равен 3.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 09:53
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Мало. Без кустового эффекта и со свободной головой 16,9 т/м.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 10:23
#23
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


SergeyKonstr,
А как получилась это число? По моим прикидкам получается (1800/3)*5*(1.02+1)*1.0=6060 т/м
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 10:30
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А как получилась это число?
Нагрузку на перемещение поделил.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 10:33
#25
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


SergeyKonstr,
Что то я не понял, какую нагрузку на какое перемещение?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 10:39
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


\\\\
Вложения
Тип файла: docx Doc22.docx (106.1 Кб, 270 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 10:55
#27
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


SergeyKonstr,

Угу, выходит к метровому куску трубы d=1.02 м закопанному на глубину 5 метров надо приложить горизонтальную нагрузку 16.9 т чтобы он продавил грунт на 1 метр? Так что ли?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:19
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Нет. Метода СП (линейной среды) до перемещений головы 12 мм. При большем перемещении вылезает уже нелинейщина и до метрового перемещения будет нужна нагрузка менее 16.9 т.

Для сравнения как гнется ЖБ длинная свая и ваша.
Вложения
Тип файла: docx Doc23.docx (118.6 Кб, 207 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:36
#29
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Так похоже что мы говорим о каких то разных сваях. У меня свая из стальной трубы 1020*10 длиной 20 метров забитая в грунт с К=1800 т/м4. Мне нужно знать жесткость пружинок которые будут установлены вдоль оси сваи с шагом 1 м. Эти пружинки должны моделировать упругую работу грунта (работа только по первой стадии, коэфф условий работы=3).
Вы говорите, что жесткость такой пружинки установленной на глубине 5 м равна 16.9 т/м, а мне кажется что это очень низкая жесткость, так как усилие в 16.9 т не может сминать на глубине 5 м наш "упругий" грунт на 1 метр.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:49
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
длиной 20 метров
Offtop: Хе-хе...Интересный #21....

Так что-ли?
Вложения
Тип файла: docx Doc24.docx (197.0 Кб, 195 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 12:04
#31
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Да именно так. Интересует жесткость стержней моделирующих работу основания по боковой поверхности. А конкретно (для примера) жесткость пружины установленной на глубине 5 метров.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 12:18
1 | #32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А конкретно (для примера) жесткость пружины установленной на глубине 5 метров.
6060 т/м.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 12:25
#33
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


SergeyKonstr, Скажите пожалуйста из какого источника картинка в посте #30
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 12:33
#34
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


SergeyKonstr,
Спасибо, значит мои прикидки были верны.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 12:36
3 | #35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


25 док- Cfytrr.
26 док- h5r32.
Вложения
Тип файла: docx Doc25.docx (1.18 Мб, 144 просмотров)
Тип файла: doc 26.doc (295.0 Кб, 187 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 12:56
#36
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Правильно и в СП и в СНиПе. Наличие коэффициента условий работы компенсируется увеличенным коэффициентом пропорциональности.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 12:45
#37
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Растолкуйте, для суглинка с IL<0 коэфф. пропорциональности будет 8000 или 13000 ?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пропорциональность.png
Просмотров: 265
Размер:	44.1 Кб
ID:	185423

С одной стороны при IL=0 имеем 8000, и получается, что при малом уменьшении IL получается скачок до 13000
с другой стороны, если при уменьшении IL останется 8000 зачем вообще выделять его отдельно?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 15:32
1 | #38
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Растолкуйте, для суглинка с IL<0 коэфф. пропорциональности будет 8000 или 13000 ?
Вообще этот разброс от 8000 до 13000 дан для крупного песка с разными коэф. пористости е.
Я беру 13000 для твердого суглинка с IL<0. Там в любом случае будет К больше 8000. Это не полутвердый суглинок с IL хоть и малым, но все-таки больше 0. Чем жестче заделана свая, тем большие усилия она на себя возьмет (по сравнению с другими сваями - менее жестко заделанными). Тут дело даже не в абсолютных значениях К, а в их соотношении для разных свай. Ели у вас сваи здания находятся в уж очень разных грунтовых условиях - тогда бЯда!
Если у вас уж очень сильные опасения, то рассмотрите 2 случая - один при К=8000, другой при К=13000.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 15:54
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Doc25.docx (1.18 Мб, 39 просмотров)
26.doc (295.0 Кб, 44 просмотров)
SergeyKonstr, а есть полностью данная литература?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 19:49
#40
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Leonid555,
Спасибо, а еще проясните один момент в формуле допустимого давления на грунт в случае нескольких грунтов надо брать средневзвешенное или текущее для данного слоя умноженное на общую z?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пропорциональность-02.png
Просмотров: 1772
Размер:	10.6 Кб
ID:	185533  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 23:17
#41
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Cfytrr, средневзвешенное. В основе формулы разность между пассивным и активным давлением на глубине z.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 15:55
1 | #42
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Опять обращусь к инженерному сообществу.
Возник вопрос по поведению модели грунта вокруг сваи в случае превышения допустимого давления на грунт.
В случае (а) когда давление на грунт не превышает допустимого то жёсткость условных пружинок для однородного грунта линейно возрастает с глубиной и все просто и понятно.
Когда наступает случай (б) СНиП предписывает уменьшать К для перераспределения усилия вдоль свай до тех пор пока давление на грунт вновь не станет меньше допустимого
Нажмите на изображение для увеличения
Название: свая грунт 01.jpg
Просмотров: 353
Размер:	89.9 Кб
ID:	186317

Вопрос в том как уменьшать К

Вариант 1 уменьшаем К по все длине сваи до тех пор пока не станет выполнятся требуемое условие
Вариант 2 уменьшаем К только для тех элементов которых превышено давление на грунт. Уменьшаем до тех пор пока действующее давление не сравняется с допустимым.
Вариант 3 уменьшаем К только для тех элементов которых превышено давление на грунт. Уменьшение К происходит по некоему закону который моделирует давление от выпирания грунта или прорезание его сваей

Нажмите на изображение для увеличения
Название: свая грунт 02.jpg
Просмотров: 306
Размер:	107.3 Кб
ID:	186318

Какой из вариантов правильный?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 16:34
#43
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Опять обращусь к инженерному сообществу.
Возник вопрос по поведению модели грунта вокруг сваи в случае превышения допустимого давления на грунт.
В случае (а) когда давление на грунт не превышает допустимого то жёсткость условных пружинок для однородного грунта линейно возрастает с глубиной и все просто и понятно.
Когда наступает случай (б) СНиП предписывает уменьшать К для перераспределения усилия вдоль свай до тех пор пока давление на грунт вновь не станет меньше допустимого
Вложение 186317

Вопрос в том как уменьшать К

Вариант 1 уменьшаем К по все длине сваи до тех пор пока не станет выполнятся требуемое условие
Вариант 2 уменьшаем К только для тех элементов которых превышено давление на грунт. Уменьшаем до тех пор пока действующее давление не сравняется с допустимым.
Вариант 3 уменьшаем К только для тех элементов которых превышено давление на грунт. Уменьшение К происходит по некоему закону который моделирует давление от выпирания грунта или прорезание его сваей

Вложение 186318

Какой из вариантов правильный?

Cfytrr,
По логике, конечно, вариант 2 правильный. Нормальный упруго-пластический расчет.

Формально, сами видите, СНиП требует первый вариант. Но если представить, что грунт начинается не от оголовка, а от точки сигма_z_max на Вашей эпюре,
а то, что выше - просто нагрузки ...

3-й вариант противоречит и СНиПу и здравому смыслу. Отпор грунта меньше пассивного давления становиться не должен. Ну разве что на величину сцепления...
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 17:58
#44
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Варант 2 и мне ближе и понятней, типа пока давление меньше допустимого то система работает упруго, как только достигли предельного значения образуется призма выпора оказывающая предельное давление равное разности активного и пассивного давления. Вызывает сомнение только то, что это предельное давление ни как не связано с деформацией сваи
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 08:22
#45
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Как это ....не связано.
Уменьшение К только в случае если гор. перемещение менее допустимого для данного сооружения.
Уменьшение для элементов можно для глубины, где перестают сильно влиять условия нижнего закрепления сваи (приведенная глубина более 4).
После уменьшения К опять смотреть гор. перемещение сваи и сравнивать с допустимым.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 10:12
#46
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


SergeyKonstr,
А в случае с сооружением для которого не важны перемещения? Значит Вы считаете правильным вариант 1.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 10:54
#47
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вариант 2 уменьшаем К только для тех элементов которых превышено давление на грунт. Уменьшаем до тех пор пока действующее давление не сравняется с допустимым.
По моему мнению это наиболее правильный ответ
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 12:23
1 | #48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А в случае с сооружением для которого не важны перемещения?
Если перемещения по барабану, то находите из схемы момент и поперечку.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Значит Вы считаете правильным вариант 1.
Да.
В любом случае на всех.
Если мало мучится, то уменьшайте К пропорционально.
Если сильно помучится, то уменьшайте на разных глубинах в зависимости от уровня напряжений, как, например, в статье из журнала по основаниям.
Вложения
Тип файла: docx 94.docx (853.1 Кб, 136 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 12:38
#49
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


А всю статью можно увидеть?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 14:06
#50
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если сильно помучится, то уменьшайте на разных глубинах в зависимости от уровня напряжений, как, например, в статье из журнала по основаниям.
SergeyKonstr, так это, похоже, просто алгоритм ручного расчета варианта 2.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 15:04
#51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вариант 2 предполагает снижение К только для элементов, где не выполняется условие по грунту.

Мои рассуждения. Пусть имеем 2 элемента. На 1-м условие по грунту выполняется, на 2-м нет. На 1-м задали К(допустим)=1000, что соответствует перемещению 2 мм. Снизили К только на 2-м элементе. Уменьшили общий отпор грунта на сваю. После расчета получили перемещения на 1-м элементе больше, допустим 2,5 мм. Но К=1000 на 1-м элементе не соответствует перемещению в 2, 5 мм. следовательно, его на 1-м эл. нужно уменьшать.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
просто алгоритм ручного расчета варианта 2.
Я этого не увидел. Ведь снизив К на одном элементе, получим напряжения в грунте на другом более, а по формуле статьи К уменьшается при росте напряжения в грунте.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А всю статью можно увидеть?
Да найдите журнал здесь на форуме. Уж не хочется дублировать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 16:06
#52
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Мои рассуждения. Пусть имеем 2 элемента. На 1-м условие по грунту выполняется, на 2-м нет. На 1-м задали К(допустим)=1000, что соответствует перемещению 2 мм. Снизили К только на 2-м элементе. Уменьшили общий отпор грунта на сваю. После расчета получили перемещения на 1-м элементе больше, допустим 2,5 мм. Но К=1000 на 1-м элементе не соответствует перемещению в 2, 5 мм. следовательно, его на 1-м эл. нужно уменьшать.
SergeyKonstr, не понял, честно говоря. Что значит К не соответствует перемещению в 2.5мм после расчета? Если не превысили условие по грунту, то соответствует, а если превысили, то надо снижать К и там, то есть элемент 1 тоже выходит в пластику.
Мне логика снижения общего К представляется очевидно порочной на примере длинных свай, где ну никак локальные сдвиги грунта сверху не должны влиять на поведение грунта у низа сваи. А по СНиПу получается так.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я этого не увидел. Ведь снизив К на одном элементе, получим напряжения в грунте на другом более, а по формуле статьи К уменьшается при росте напряжения в грунте.
К у них уменьшается на верхних слоях, ушедших в пластику, после чего они всю систему пересчитывают. Очевидно, после нового расчета напряжения в грунте ниже возрастают, К снижается и там, мы снова приходим к варианту 2.

В статье в плане расчета, по-моему, ничего нового нет, кроме идеи использовать данные зондирования для определения величины К.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 16:44
1 | #53
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
не понял, честно говоря.
Это потому, вероятно, что вы рассматриваете К как некую постоянную величину, и он будет один, что для перемещения сваи в 2 мм, что в 12 мм. А я рассматриваю как взаимосвязь К от перемещения. В книге Силина писано, что при применении К если по расчету гор. перемещения менее 1 см, то в действительности свая переместиться на величину менее, чем кажет расчет, и наоборот, если перемещение по расчету более 1 см, то в действительности свая переместиться на величину более, чем кажет расчет. Так что, К зависит от величины перемещения.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Мне логика снижения общего К представляется очевидно порочной на примере длинных свай, где ну никак локальные сдвиги грунта сверху не должны влиять на поведение грунта у низа сваи. А по СНиПу получается так.
Нужно поглядеть мне.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
мы снова приходим к варианту 2.
Я не стану вас переубеждать.
Своё мнение я написал.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 09:46
#54
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


SergeyKonstr,
Ваши доводы понятны, тогда получается что Вам ближе вариант №3. В той зоне где началась "пластика" Кz для каждой отметки должно уменьшаться пропорционально деформации. Все бы хорошо, только где взять описание такой функции?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 10:46
#55
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вам ближе вариант №3
Нет первый.
У Силина в книге есть рис. 6.1, где показано, в какой точке кривая ОВ, полученная при испытании сваи, пересекает прямую ОА, вычисленную при принятом К. Поскольку испытания проводились для всей сваи, то и коэф. К принят для всей сваи, а не для её кусков, т.е нет такого, хочу снижаю где-то, хочу не снижаю.

Достоверность с реалями - это уже другое дело. Видимо коф-т отпора должен быть разный по длине сваи, но изменяться он должен на всех элементах, по крайней мере на длине, соответствующей приведенной длины менее 4, ведь в СП 50 гор. перемещения сваи одинаковые, что при привед. длине =4, что =6.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:24
#56
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
ет первый.
У Силина в книге есть рис. 6.1, где показано, в какой точке кривая ОВ, полученная при испытании сваи, пересекает прямую ОА, вычисленную при принятом К. Поскольку испытания проводились для всей сваи, то и коэф. К принят для всей сваи, а не для её кусков, т.е нет такого, хочу снижаю где-то, хочу не снижаю.
Хочу возразить. Делаем расчет сваи, получили в какой то верхней зоне превышение расчетного сопротивления грунта, О чем нам это говорит? О том, что наш выполненный расчет не соответствует действительности, не сможет грунт воспринять, то давления которое у нас посчитано с расчетной схеме. И дальше у нас два пути либо делать нелинейный ( итерационный расчет) с ограничение давления на грунт, например задаем свае связь которая допустим до значения 10т/м2 работает линейно с жесткостью K*z, где 10 т/м2 расчетное сопротивление грунта на данной глубине, после 10т/м2 перемещения растут, а давление не может, будет происходить перераспределение давления на другие зоны грунта за счет жесткости сваи( и увеличения момента в ней). После нелинейного расчета мы сможем определить К для каждого участка как итоговое давление/на перемещение и если в линейном расчете были зоны превышения давления, то после определения уточненного К этих зон уже не будет. Либо снижать К и считать в линейной постановке, при превышении давления опять снижать К и так до тех пор пока наша система станет правдивой.
Насчет вопроса снижать К для всей сваи или только зоне превышения?
Нормы допускают осреднение К для всей сваи, даже для различных грунтов. Вы просто не сможете рассчитать по нормам сваю с несколькими К, вам все равно придется определять эквивалентное К, т.к таблицы подобранны для одинакового К по всей длине сваи. Будут случаи, когда это идет в запас ( даст большее перемещение и моменты) есть случаи когда наоборот.
Поэтому вопрос снижать отдельным зонам или всей сваи я бы ответил так:
При расчете по СП -только всей сваи, т.к нет других таблиц.
При расчете на ЭВМ
1. Можно снизить и всей сваи, тк это допускает СП ( хоть и отличается от реалии)
2. Задать более реальный отпор грунта за счет уменьшения К только тем зонам где грунт не может нести давление из нашей модели. Но способ более трудоемкий.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 07:59
#57
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А как Вы поступаете, если верхний слой насыпной, допустим метра 3 и в геологии сказано, что не определялись характеристики из-за неоднородности, R0=150 кПа. Эксперта бы устроило если бы вообще исключил насыпной слой из расчета, торчала бы консоль 3 метра, но тогда свая должна быть в 2-3 раза мощнее. Какие вы задаете характеристики насыпному грунту при расчете на горизонтальные усилия?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 15:57
#58
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А как Вы поступаете, если верхний слой насыпной, допустим метра 3 и в геологии сказано, что не определялись характеристики из-за неоднородности, R0=150 кПа
Я поступил бы так: вместо z в формуле В.7 поставил бы z+z(плох), где z(плох) - мощность слоя плохого грунта. Хоть он и плохой, но имеет вес и ,соответственно, увеличивает несущую способность грунта ниже.

Мне непонятно другое:
1) почему господа форумчане обращают внимание на давление по всей длине сваи, ведь методика СП предусматривает всего одну глубину замера (или две)
0,85/альфа эпсилон (или l/3, l)

2) откуда брать моменты Mt и Mc, если свая длинная и висячая ?. Я бы на месте создателей СП заменил их на горизонтальные давления сваи на грунт
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 21:21
#59
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Растолкуйте, для суглинка с IL<0 коэфф. пропорциональности будет 8000 или 13000 ?
Вложение 185423

С одной стороны при IL=0 имеем 8000, и получается, что при малом уменьшении IL получается скачок до 13000
с другой стороны, если при уменьшении IL останется 8000 зачем вообще выделять его отдельно?
8 000 - это для IL=0, 13 000 - это для IL=IL_min, где IL_min - для грунта без воды (сухого), (IL_min<0). Значение можно вычислить по характеристикам.
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП пожарная безопасность vs СНиП 31-06-2009 проект а Пожарная безопасность 7 05.08.2011 17:48
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку lait Основания и фундаменты 6 03.04.2006 13:51
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54