Заделка металлических столбов в бетон.
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 22982
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Вы диссертацию пишите? или ты забор строишь?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40
|
Хотелось бы нормы почитать, может есть такие, а посчитать.... могу, но лень как-то.
А труба: опора под трансформатор собственных нужд, устанавливается в землю в монолитную подушку (не спрашивайте почему, так надо) чтобы определится с размерами этой подушки, необходимо глубина заделки и защитный слой. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Подниму тему. Кто-нибудь считал узел заделки трубы в монолитный фундамент?
Не подскажите методику? у меня в мыслях считать аналогично методике расчета заделки консоли в кирпичную кладку. Последний раз редактировалось Иван 80, 03.02.2015 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Самое сложное - это получить эпюру давлений на боковой поверхности трубы и соответственно распределение в толще бетона. Но в принципе можно. Пик воздействия от момента приходится на околоповерхностную зону бетона.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
+1 к вопросу.
Это как? Ильнур, помнится, недавно я где-то показывал базу колонны с бетоном под ней и болтами-стержнями и ты высказался очень нелестно о подобном способе моделирования, дескать оно только для картинок красивых годится. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не вопрос, потому что зачем бетонировать-то?
Цитата:
![]() Смотрим конкретно выложенное Иван 80.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Немного не по теме.
Я не советую опору высотой 30м анкеровать просто заделкой в бетон. Это во-первых не технологично. Как вы себе представляете выверять ее? А выдерживать 30м опору абсолютно не шататющейся, пока бетон не наберет прочность? (или ее собираются монтировать частями, на высоте, после установки низа? это также очень не технологично.) А поменять опору как на другую? Во-вторых - методик расчета нет. 30м опора это вам не упоры, работающие на сдвиг, длиной 20см. И не забор высотой 2м. И красивые картинки из Скада/Лиры будут иметь мало общего с реальностью. А чтобы построить более-менее точную модель - вряд ли удастся - нужно время, знания и опыт (а лучше опытные образцы =)) ) Уверен, производитель опоры не производил расчет, описанный выше и не усилял стенку опоры в месте заделки в бетон. (Глубину заделки вы же еще не определили ![]() У таких опор от производителя, как правило идут фундаментные болты, объединенные в анкерные корзины. Вот их установите в фундамент и посчитайте его. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
по теме - внизу трубы не забудьте заглушку поставить, при чем с развитием в плане, надежней будет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Технологичность замоноличивания колонны (стойки, опоры и т.д.) зависит от технологии. А ее пока никто не описал. Возможно, что колонна замоноличивается в готовом стакане. Тогда проблем нет - именно так заделывают жб колонны. Клинья там и фсе такое. Возможно, опору замоноличивают вместе с фундаментом, временно и надежно раскрепив после выверки, и может даже после монтажа основных элементов каркаса. Тоже нет ничего сложного. Возможны всякие разные варианты. Поменять видимо не планируется, иначе бы и не задумывали монолитить. Срок службы 100 лет допустим, или 50 допустим. Методик расчета нет, а на все остальные моменты в жизни прямо все методики есть? На что мощное аппаратное обеспечение дадено? Для быстрых надежных расчетов самых сложных вещей (на одном компе модель Ивана 80 просчиталась за 3мин48сек, а на другом - за 17 сек, кстати). Насчет точности моделей - на глаз видно, например у Иван 80, что напряжения в бетоне раз в 15 меньше, чем в стенке трубы - бетон в зоне смятия и есть слабое звено. А слабые места в бетоне мощно насытить арматурой. Устойчивость стенки трубы - не вопрос, НДС стальной оболочки расфасовывается на раз, это законопослушный материал. Да и внутрь можно бетона впихать, и даже выше, чем снаружи. Глубина заделки, помнится, нужна не большая - глубина >2h уже не уменьшает напряженности в верхней зоне. По поводу не рассчитанной под замоноличивание готовой опоры - да вряд ли кто просто возьмет и тупо засунет готовое изделие иной задумки в бетон. По поводу болтов (блоков болтов, корзин болтов и т.д.) - вот от них и пытаются тут избавиться. Ибо их на практике сложно установить точно. Да и многодельная болтовая база в изготовлении, и сами болты не мелочь в общем котле. И т.д. и т.п. Не вижу причин для отказа от авантюр. Главное - такая заделка не противоречит законам физики.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Все намного проще. В бетон замоноличивается закладная часть трубы длиной 1300мм с фланцем сверху. Во фланце отверстие сверху. Туда бетон подать не проблема. После к фланцу крепится верхняя часть трубы
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дык зачем тогда вообще внизу труба, если опорный узел все равно придется делать на болтах? А этот коротыш метровый выверяется каким-то макаром? Ведь если он при бетонировании наклонится немного, потом труба будет тоже немножко наклонной. Для бесконечно жесткой трубы отклонение верха такого коротыша от низа на 1 см приведет к смещению верха трубы на 23 см. А так как у неё жесткость конечная, она там еще сильней наклонится под собственным весом и весом оборудования наверху.
Именно для этого и заморачиваются с болтами и анкерными блоками. Потому как если болт криво встанет, сместится или повернется на сантиметр - ничего страшного не будет, выверочные шайбы и большие отверстия в базах это компенсируют. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
А у нас на небольших эстакадках часто практикуется такое сопряжение
![]() Правда это либо труба квадратная, либо двутавр, у них зона контакта с бетоном поболее. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Ну конечно бетон не сверху, а сбоку, через спецдыру, если труба. А если подумать ширше, то профили бывают не только замкнутыми.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Я думаю, что надо предварительно определить размеры фундамента на опрокидывание на ветровую нагрузку с учетом пульсационной составляющей, а в сейсмическом районе с учетом сейсмики. После этого вопрос о глубине заделки и толщине
стенки стакана (который Вы называете зыщитным слоем бетона) скорей всего отпадет, так как размеры фундамента будут внушительными.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
По моему мнению, однозначно надо с фундаментом на болтах у,танавлмвать. Если сравнить варианты с болтами и с замоноличиванием, то какие "+" у замоноличенной в фундамент трубы ? На мой взгляд только "-":
1) Заморочки расчетом. Спрашивается, зачем ??? 2) Как ни крути, заморочки с монтажем. На болтах всяко удобнее выверять и монтировать, кто бы что ни говорил |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Считай, выкрутился
![]() 3MEi86, однозначности нет здесь. Надо рассматривать не отдельный столб 30м, а в принципе. А в принципе так: выполнены фундаменты под полы и МК склада на 10000 кв.м, мельярд колонн, триллион болтов. Геодезист выдает съемку для исполнительной - ВСЕ болты уехавшие, в среднем на 40-60 мм, %40 до 80 мм. а %5 - до 200 мм. Причем отклонения, как понимаете, в ЛЮБЫЕ стороны. Есть и по высоте. А колонны уже подвезли. Все старания с базами насмарку, надо пилить, резать, переваривать, наращивать и т.д. Фундаменты с подпорными стенами сноситься естественно не будут. Вот и ищется простой способ защемления, мало зависящий от точности СМР на жб. Или позволяющий ШИРОКУЮ регулировку. Nick Kononenko Цитата:
Так выглядит база:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Ильнур, какой методике подбора упоров, на ваш взгляд, доверять ? Харьковской методике или таблицам Троицкого (Катюшина) ? У троицкого большие профили и глубина заделки, чем по Харьковской методе. Чему верить ? Такое ощущение, что у Троицкого табличка сделана по экспериментальным данным.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
G-E-K Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Только вот какую методику расчета он использовал для составления своих таблиц ? Может у кого есть ? Поделитесь. В Харькрвской методике все понятно, что и откуда получили, а у Троицкого и Катюшина просто таблица с охренительной глубиной заделки и профилями и все.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Например, два шв.16 держат 5-6 тонн при заделке на 0,7-0,8 м. Вполне правдоподобно. Глубина заделки вовсе не огромная. А что будет неогромной - 0,3 мм? 5-6 тонн - это тяга тяжелого трактора. Представьте, что тросом прицепились и тянете вбок на высоте 0,1 м этот спаренный швеллер. Наверно 0,8 м неглубоко?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
А кто то использует противосдвиговые упоры "шпоры"?
У Катюшина достаточно хорошо описаны, вроде бы просто, экономно, технологично, но я как то пытался пару раз применить, главспец браковал без аргументов, может какие подводные камни есть? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Плюс, если это будет торчащий кусок профиля, значит на его оголовке придется формировать жесткий узел - фланцы, высокопрочные болты и тыща проблем с ними или сварка равнопрочным швом (в самой нагруженной точке, если сверху не рамный угол) или накладки и всё такое... А уж погружение всей колонны - тем более. Либо её в вертикальном положении при бетонировании должны будут держать временные упоры/связи, либо крану придется стоять около каждой колонны несколько дней. Может проще заложить немного уголков/полос, приваренных к болтам для обеспечения большой вероятности того, что они останутся на своих местах? Придумать, как эту корзину прикрепить к опалубке и всё такое. И если придумать хорошее технологичное улучшение классического решения, может быть со временем можно будет уменьшить дыры в опорной плите до отверстий, убрать шайбы с монтажной сваркой, как-то упростить выверку и сэкономить получится уже на этом? ЗЫ: химанкера конечно 12 тыщ с базы, но метр профиля в бетоне тоже не 100 рублей)) |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
1 м 30Ш1 - 3 т.р. И где база? Она сама прирастает что ли?
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Ну "металлисты" - развели флуда на 3 страницы.
Ж/б колонны вставляют в стакан без проблем. Аналогично можно вставить и металл. Какая разница? Не вставляют, потому что экономичнее классическая база. Кому нужен лишний кусок металла в бетоне? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да
![]() Цитата:
Цитата:
Плюс работы - базу надо варить, а это 100500 метров швов, заготовки, анкера надо точить, шайбы/гайки покупать, анкерный блок выставить и закрепить, что не смешнее, чем выставка колонны в стакане. Для конструктивности диалога нужно ознакомиться с сериями на ж/б каркасы, изучить процесс на примере ж/б.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337
|
вот обсуждали еще моменты
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22897 ятд, главная тонкость в вопросах смятия бетона металлическим прокатом в контактных точках, ну еще, может, защита от коррозии... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
шарнир или заделка | feretrius | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 22.09.2011 10:20 |
Паспорт на бетон | nukleus | Технология и организация строительства | 3 | 15.11.2009 12:16 |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |