Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Расчет сварного шва на отрыв
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 27226
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Или же вас интересует неравномерность напряжений в швах, возникающая из-за того что вы тянете пластину с силой N, приложенной в одной точке? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
А вообще, может ли такой шов быть конструкционным? То есть он несет определенную нагрузку, но расположен явно неудачно (не параллельно действующему усилию). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Для заданной вами нагрузки шов явно неудачно выбран. Он просто раскроется как молния на одежде, если ее в одной точке растягивать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Что касается расчета, то в Пособии по сварке есть такой пункт: 2.4. Несущая способность сварных соединений с угловыми швами зависит от ориентации шва относительно направления усилия, действующего на соединение. Однако учет этой зависимости существенно усложняет расчет соединения, в связи с чем расчетные сопротивления соединений с угловыми швами в главе СНиП II-23-81 приняты для наименее благоприятной ориентации (флангового шва) и независимыми от величины угла между продольной осью шва и направлением силового вектора, действующего на него. Фланговый шов (тот, который параллелен усилию), называют более неблагоприятным. Хотя вроде бы таковым должен быть лобовой. Приведены также требования к расчету тавровых соединений такого типа: [IMG]http://s09.***********/i182/1105/68/54ef6f53a080.png[/IMG] В дополнение к обычным расчетным формулам добавлена проверка по основному металлу. Насколько данный случай подходит моему примеру? Ведь у меня не совсем тавровый стык. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
[IMG]http://s005.***********/i209/1105/3b/c86807518437.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Немного конкретизирую расчетную схему.
[IMG]http://s005.***********/i212/1105/61/7501f1d84f4e.png[/IMG] Здесь опорные швы нужно рассчитывать по формулам из постов 6 и 10, где N = ql/2 = 75 кг? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Нитонисе? в любом случае дайте шов по контуру. Если смотреть на ваш рисунок, то длинна шва там явно сантиметра 3, а это противоречит п.128 в) СНиПа стального (минимум 40мм), причем это расчетная длинна, значит геометрическая неплохо бы 5см. Обварите по контуру - и ничего можете не считать.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Дать ничего не могу, мне нужно выполнить расчет существующего соединения)
Цитата:
В Беларуси СП не действует, мы живем и дальше со СНиПом) Но что касается этой проверки по моенту, то напряженное состояние с учетом и момента и силы - более неблагоприятное. Однако тут у меня сомнения по поводу момента... если опорная деталь может отгибаться, то и момента думается не будет. Пластинка ассчитывается как шарнирно-опертая. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Что же касается шарнир/защемление, то все зависит в данном случае от соотношения жесткостей сопрягаемых элементов. Жесткое примыкание балки 100Ш1 к колонне 20Ш1 есть практически именно шарнир (при условии, что длины отличаются не на порядок), а вот сопряжение двух одинаковых по погонной жесткости элементов - вовсе даже жесткое соединение. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
По моему с 20 мм ты переборщил. И в СНиП и в СП говорится о вычитании 10 мм из общей длины непрерывного шва.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Фактическая длина швов - по 30 мм. Вычитая по 10 мм от каждого - получается в сумме 40 мм. Я вот только засомневался по поводу ограничения в 40 мм на расчетную длину, это относится к сумме швов в соединении или к каждому участку. Если к каждому участку, то соединение сконструировано с нарушением.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Значит ферму с раскосами из ГСП 40х40 без фасонок нельзя конструировать? Ведь если без фасонок, то расчетные длины швов меньше 40 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Думаю, надо задать вопрос не строителям, а механикам. Я вот сижу на табуретке, так у нее ножки привареные к рамке сидения двумя швами, каждый длиной 16мм. А про толщину трубки я вообще молчу - менее 2мм! И ничего, пока еще не падаю. Давайте считать, что это у вас не строительная конструкция, с таким смешным усилием 75кг. Вот если бы хотя бы 750кг! Тогда и нормы будут другие.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
не соглашусь. кто сказал, что сварной шов должен быть только прямолинейным? при ГСП сварка накладывается на периметр трубы, а не по отдельности на каждую грань. поэтому и получается что сварной шов будет не 40 и 40 и 40и 40 мм, а длинный (условно) в 120 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Критерий тут единственный: оторвали электрод от шва - извольте, чтобы последний был не менее 40 мм, а нет - так тогда сумма всех "загогулин". Именно пэтому фермы с бесфасоночными узлами практически нельзя изготавливать на стройплощадке.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 200
|
Тогда схема нагрузки на шов из 1 поста у Вас изменится ровно на Пи/2. Сначала думаю надо решить вопрос с расчетной схемой всей конструкции (гибкая, жесткая).
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это как?
Цитата:
Цитата:
С этим соглашусь. |
|||
![]() |
|
||||
інженер-конструктор Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
Сообщений: 38
|
Посмотрите пособие по рачёту сварных швов к СНиП (нашёл у себя в Стойконсультанте), там есть таблица с предельно допустимыми нагрузками на угловой шов, в таблице учитываются: материалы детали; материал електродов (или проволоки их заменяющих); катет шва. Поищите в Интернете.
Как пример, несущая способность 1-го сантиметра шва с высотой катетов 4 мм выполненого електродом Э42 при самой малопрочной стали (которая представлена в таблице), составляет 0,5 тонн. Момента у Вас как такового не будет (очень маленький), если пластина гибка, там сплошное растяжение. Последний раз редактировалось Badyoruy, 18.05.2011 в 19:02. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сварного шва | stnstn | Металлические конструкции | 5 | 14.03.2010 13:47 |
Расчет контактного шва в железобетонных конструкциях | Tarasova | Железобетонные конструкции | 1 | 19.01.2010 14:44 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Как рассчитать длину сварного шва? | Бохан Евгений | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 22.08.2007 11:35 |
Расчет сварного соединения | OlegM | Металлические конструкции | 43 | 18.03.2005 12:42 |