Вентиляция при строительстве глубоких котлованов
Читаю новости в Сети
Омск
Регистрация: 01.08.2006
Сообщений: 263
|
||
Просмотров: 10565
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Хм...
Кстати, насчёт техники в забое. Ну так а чего вы хотели, там же выхлопы... Если сделать сделать вывод выхлопов сразу на поверхность, то всё равно система может сломаться и т.п. Так что ставьте. Другой вопрос будут ли их ставить строители... Правда я не спец по подземным опускным сооружениям. Просто соображения...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Проблема не в технике. Как раз для неё посчитать количество подаваемого воздуха исходя из ПДК вредных газов не проблема. Проблема в выполнении требования по минимальной скорости воздуха.
Что же касается "поставят или нет строители" - это уже вопрос Ростехнадзора. Пысы Цитата:
![]()
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Ну тогда оттуда же:
Цитата:
Но похоже в вашей ситуации другого выхода действительно нет. Ещё, например, раньше к ПБ по угольным шахтам были "Комментарии к ...". Поищите их к этому ПБ... Но вряд ли они есть... Единственный момент к чему можно подкопаться это направление движения воздуха в котловане. В ПБ его нет. Получается должен быть дополнительный документ, регламентирующий этот вопрос. Я так подозреваю...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Уважаемые, почитайте пунк 12.4.1. "Отставание венттруб от забоя СТВОЛА должно быть не более 15м." ПБ 03-428-02!!!
А у Вас 12м я так понял! По этому в вашем котловане вообще не нужна искусственная вентиляция! А при погрузке породы грейфером это расстояние может быть увеличено до 20м. Вы сооружаете свой опускной колодец в тексотропной рубашке с подводным бетонированием??? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Ale6a, но этим пунктом подразумевается, что струя воздуха есть. Просто выдающая труба может быть там или там.
Искусственная вентиляция в данном случае нужна по расчётам на выхлопы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Агамемнон, спец ОВ ?
![]() В принципе думаю тоже где-то в этом направлении...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
![]() Пока есть идея создать условно непроницаемую горизонтальную диафрагму на высоте 4-5 м (с проемами для спуска людей и подъёма грунта) из чего-то вроде брезента, превратив сечение 20x20 в 4x20 - в этом случае расход по скорости составит 480 куб.м/мин, что, в общем-то, более-менее приемлемо. Но хотелось бы всё-таки выйти из ситуации просто объяснив любому эксперту, что данное требование в данных условиях не есть правильно, при этом посчитав расход по выхлопам и количеству работников в забое. Это - да, было бы неплохо, поскольку читал в какой-то книге по подземке, что проветривание больших подземных камерообразных выработок обычным способом через подходящие выработки, в общем-то, не работает из-за появления зон с застойным воздухом.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Не совсем так.
Вот представьте безветренный день и гибель рабочих и машинистов из-за работы экскаватора (дизельное топливо кстати вдвойне опасно). Т. е. проветривание однозначно потребуется, пускай даже "резервное". Это в любом случае будет 2 вентилятора и трубы. Просто я сильно сомневаюсь, что для вашей выработки будет такой большой расход и напор воздуха, что вентиляторы будут очень большими. Но я не ОВ. На тему скорости движения воздуха - судя по всему вам придётся обеспечивать её согласно некой теории струй во всём объёме котлована. Т. е. это скорее всего будут трубопроводы погружаемые вместе с крепью. Насчёт "2 м" вы ошибаетесь. Требование про тупиковые выработки к вам не относится. Оно относится к разветвлённой сети тоннелей, где уже есть постоянно действующая струя вдоль основной выработки. У вас вместо неё ветер, который нельзя учитывать. Обосновать не могу, но чую это... ![]() Возможно проще будет натянуть над экскаватором некий "малопроницаемый" тент/покрытие из плёнки и внутри него организовать поток воздуха от стенок к центру или наоборот. Можно избавиться от вентиляции вообще, если гарантировать отсутствие там людей. Т. е. кран+грейфер и безлюдное бетонное дно котлована с перерасходом бетона на неровности и т.п. На проходку опускной крепью должны быть минимум недействующие ВСН ... не могу найти почему то ![]() Но например есть ТТК вот здесь. Ещё есть некие "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ СПОСОБОМ ОПУСКНОГО КОЛОДЦА" Но там про вентиляцию ни слова. Ещё есть "СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки" но там тоже ни слова. ![]() Вот тут огромный сборник ссылок на литературу на эту тему. Например некий МСН 125-66 / ММ СССР. Инструкция по проектированию опускныхколодцев/ЦБНТИ. М.: 1966. 33 с. Руководство по проектированию опускных колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке. М.: Стройиздат. 1979. 128 с. Руководство по проектированию опускных колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке // Харьковск. Промстройниипроект. М.: Стройиздат.1979.37 с. Рекомендации по строительству опускных сооружений способом задавливания. М.: 1980. 31 с. Поищите их... Насчёт необходимости вентиляции в принципе могу ошибаться. Но в диффузию после дизельного двигателя не верю. Слышал что ПДК от оживлённой автомобильной дороги на расстоянии более 10 м. А экскаватор это не легковушка. У меня от бульдозеров по 60 м ПДК по выбросам бывает. Или убирать людей из выработки (что скорее всего и надо делать) или делать вентиляцию. Как обойти требование ПБ я не знаю. Предполагаю надо искать уточняющий может быть даже местный документ-норму.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Не могу с Вами не согласиться
![]() Цитата:
Что касается литературы, то прочитал кучу книг и НТД по теме. Создаётся ощущение, что авторы книг и разработчики ПБ обитали в двух параллельных мирах, которые никак не пересекаются ![]()
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Если не вдаваться в вопрос "надо ли", то обеспечить требование по подвижности воздуха 0.1 м/с несложно. Вообще-то это смешная цифра - такая подвижность в любом помещении "сама собой" имеется. Это если начнете перемножать скорость на 500 м2, то получится "страшная цифра" - 0.1*500*3600=180000 м3/ч. Кстати, не измеряйте "кубами в минуту".
1. Но учитывайте, что если воздух подается в этот тупик, то он и удаляется из него - хотя бы за счет выдавливания. Грубо говоря половина сечения работатет на приток, половина на вытяжку. Вот и расход в 2 разм меньше. 2. Воздух будет подаваться струей, через воздухораспределитель. Простейший - обычная труба. Струя подаваемого воздуха бьет далеко, уж 12 метров "пробить" - как два пальца. В приточной струе воздух движется с большой скоростью и обычно стоит противоположная задача - чтобы скорость в рабочей зоне не превышала допустимой (это порядка 0.5 - 0.7 м/с). Объем воздуха может быть совсем небольшой для таких условий - порядка 10-20 тыс. м3/ч. А общая подвижность, как справедливо написал Агамемнон, обеспечивается за счет эжекции. Струя, попадая в объем, вовлекает в движение и окружающий воздух. Каждый легко может промоделировать в собственной ванной, посмотрев как струя из крана (маленького сечения) перемешивает всю воду. С воздухом - так же происходит. 3. Вентиляторных установок может быть несколько, может быть передвижная. Ведь работа производится в какой-то одной зоне, вот туда воздух и надо попеременно подавать. Конструктивно это может быть и осевой вентилятор - компактный и не шибко мощный. На стройках испокон веков даже самодельные тепловые пушки делают - обычный осевик с АЦ трубой для ТЭН. Пробивает метров на 20. Или теплогенераторы всегда используются. А здесь и греть не надо. Или, например, на зерноскладах в стенах осевые вентиляторы высокого давления ставят - они всю толщу бурта продувают. В данном случае надо просто задаться какой-нибудь промышленной передвижной вентиляторной установкой (чтобы не изобретать самоделку). Выпуск воздуха - через примитивный конфузор. Можно также использовать воздуховод из полиэтиленовой пленки, чтобы приблизить выпуск к рабочей зоне. Эта "кишка" легко перебрасывается куда надо. 4. Вообще надо учитывать, что все нормы относятся к рабочей зоне, т.е. к месту где люди находятся. Если они ковыряются на дне, там и надо обеспечивать нормы, а не на всей высоте. Может быть даже только в кабине. Гораздо серьезней вопрос не с подвижностью, а с обеспечением ПДК в рабочей зоне. Подвижность то можно и "аэратором" прямо на дне обеспечить, но концентрацию он не снизит. А ПДК обеспечивать надо, независимо от того, написано ли это в "ведомственных" ПБ. Для дввигателей это очень большие объемы, уменьшить их можно только местными отсосами. В том числе и с выбросом из рабочей зоны (грубо говоря на несколько метров вверх). И самое лучшее - посмотреть, как такие работы выполняются в действительности. Многие страхи окажутся необоснованными, но и реальные проблемы проявятся. Ну, и "шахтные" нормы надо остерегаться применять - там условия совсем иные, вентиляторы действительно агромадные используются. |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
Цитата:
![]() Вот только такой способ проблематично будет применить, т.к. 12 м - это максимальная глубина. При глубине, скажем, 4 м, проветривание тоже необходимо, а устанавливать "дующую" вертикально трубу не очень эффективно, ИМХО. А какая разница? В одном из "подручных" справочников по шахтным вентиляторам их подбор по производительности именно через величину кубов/мин. В подземке места, где не обеспечивается нормальное проветривание, в принципе, запрещены для "посещений". Да и трудно разграничить, ведь работники должны, к примеру, спуститься к месту ведения работ. Вентиляция должна быть обеспечена и по высоте их движения. Выбора нет ![]() В общем говоря, выход из ситуации вижу следующий: расход воздуха считаю на выхлоп по ПДК и количество работников в забое. Вентилятор ставлю на поверхности, а к забою тяну полиэтиленовую трубу. Вопрос по минимальной скорости воздуха "аккуратно обхожу". В случае формального подхода экспертизы - натягиваю пленку. ShaggyDoc, Агамемнон, эжекция - это, конечно, хорошо, но для обоснования в экспертизе необходимы железные аргументы. Ведь площадь работ - большая, доказать, что не образуется зон с "застойным" воздухом будет нелегко... Всем спасибо
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Я бы 4 штуки поставил - направление струи по сторонам прямоугольника, последовательно - и закрутил бы искусственный смерчик по центру пощадки.
![]() А общий воздухообмен вывел бы не из производительности вентиляторов - ессно - а из их мощности - в пересчете на "смерчик". Эксперт бы наверняка в осадок выпал от креатива. ![]() Последний раз редактировалось Агамемнон, 30.06.2011 в 09:19. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Как я понимаю сейчас можно моделировать движение воздуха в программах.
Только не знаю каких. ![]() Слышал только про Ansis CFX, но это больше для обдувания моделей применяется и школа этого направления только в Москве есть на какой-то кафедре... Может быть ещё пара человек по России... Программа стоит дороже 1 млн. руб. Но должны быть и другие проги дешевле и проще. Подобное обоснование можно заказать в принципе...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это самое трудное - где взять. Можно примерно (применительно) по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий". Или по совсем старому СНиП Предприятия по обслуживанию автомобилей, где был расчет в зависимости от литража. Или более подходящую методику поискать. Потом, по известным выделениям вредностей определяются воздухообмены на разбавление до ПДК. Количество работников вообще не причем, хотя и они пукают. Но в результате расчета получите огромные объемы воздуха. Можете проверить. Будут те же 180 тыс. м3, а то и больше. Вопрос надо решать технически. Сколько рабочих, как располагаются. Можно ведь только в зону дыхания подавать воздух. Можно наверняка и маленькую вытяжную установку прямо на экскаватор укрепить и выхлоп с высокой концентрацией выбрасывать факелом вверх. В этом случае объем подаваемого воздуха можно сократить в десятки раз. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
butch, неграмотное рассуждение: "расход воздуха считаю на выхлоп по ПДК и количество работников в забое"
В нем нет ни физического, ни технического смысла. Инженер должен бы это понимать. Специфика подземных работ здесь совершенно не при чем, в этом "выхлопе". Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Послушайте, ShaggyDoc, я не собираюсь с вами спорить и доказывать вам что-то! Человек не читавший ПБ начинает делать категоричные заявления. Понял бы вас если бы вы просто советы давали, а не заявляли....Вы наверное не когда подземные выработки и тоннели не видели как с искусственной вентиляцией проходят и расчётов шахтной вентиляции тоже. А ПГС это совсем другое....
|
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
Работники, может и не "пукают", но считать количество воздуха по их количеству - ОБЯЗАТЕЛЬНО. В результате выбирается максимальный расход воздуха из полученных.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
Незнаю, может у НЕГО они как раз и ПУКАЮТ, НО 6м3/минуту - это норма ПБ на одного работающего человека в забое! Последний раз редактировалось butch, 30.06.2011 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
12.1.2. Количество воздуха, необходимое для проветривания подземных выработок и объемов на всех стадиях выполнения работ, должно рассчитываться по следующим факторам:
а) наибольшему числу людей, занятых одновременно на подземных работах; - типа ПУКАЮТ ![]() б) взрывоопасным газам; в) запыленности воздуха; г) вредным газам (отработанные газы ДВС, продукты взрыва ВВ, естественно выделяющиеся газы из породы); д) сварочным аэрозолям; е) минимальной скорости движения воздуха. В проекте принимается оборудование, обеспечивающее наибольшее из полученных результатов количество воздуха. 12.1.3. В выработки, где работают машины с ДВС, должен подаваться свежий воздух в количестве, обеспечивающем снижение концентрации вредных газов выхлопа до санитарных норм, но не менее 5 м3/мин на 1 л.с. номинальной мощности дизельных двигателей и 6 м3/мин на 1 л.с. для бензиновых двигателей. При одновременном производстве в выработках сварочных работ и эксплуатации машин и механизмов с ДВС необходимое количество воздуха по этим факторам должно суммироваться. 12.1.4. Количество воздуха, рассчитываемое по числу людей, должно приниматься не менее 6 м3/мин на одного человека, считая по наибольшему числу одновременно работающих в смене людей, и 15 м3/мин на одного человека в радиационно опасных объектах. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
ShaggyDoc на форуме, видимо, особенно популярен. И, видимо, уже много лет.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 Цитата:
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
Цитата:
![]() Да и вообще говоря, судя по всему, писали ПБ "матёрые горняки", а для сооружений мелкого заложения их можно было бы и получше адаптировать. Т.к. нынче положения этого ПБ дают много возможностей для экспертов поизгаляться ![]()
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Аналогичные конкретные указания есть и в нормах по другим объектам. Точно также и по ним рассчитывают воздухообмены. Но опытный проектировщик знает, что норма "по людям" ничтожно мала по сравнению с воздухообменам по вредностям. О том, что воздухообмены по некоторым вредностям суммируются (для вредных веществ однонаправленного действия на организм) знает любой проектировщик вентиляции. И о том, что если написано "не менее", то надо сначала рассчитать сколько именно по расчету, а потом уже принять расчетный воздухообмен. Возможно, он будет по "не менее", а возможно будет и намного более. Однако в начальном вопросе было только про "...должна быть не менее 0,1 м/с". Я сразу и ответил: "обеспечить требование по подвижности воздуха 0.1 м/с несложно". И указал, что более серьезны будут требования по разбавлению вредностей. Так и оказалось - они записаны и в ПБ. Но выясняется это только в 26 посте. Заодно делается "открытие", что воздухообмены по некоторым вредностям "СУММИРУЕТСЯ" - раскрыта ужасная тайна. Цитата:
Да, я подземные выработки не проектировал, хотя проекты шахтной вентиляции видел. А здесь что, шахта рассматривается? Да обычный опускной колодец. Но зато я за 42 года работы какой только вентиляции не проектировал - и общественных зданий, и сельскохозяйственных, и промышленных (вот на них гораздо более сложные решения бывают). Ну, и образование соответствующее - теплогазоснабжение и вентиляция. А причем здесь ПГС? Расшифровываю - это Промышленное и Гражданское Строительство. Кстати, я и ПГС ещё заканчивал, да кое-что ещё. Достаточно, чтобы знать, что и в шахтах действуют общие технические законы, и что даже там число "пи" не равно четырем. Ну и такую работу, как у автора ветки, надо все-таки поручать специалистам, а не заниматься малохудожественной самодеятельностью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
Полность согласен с Tarbar что касается .... "писали ПБ "матёрые горняки", а для сооружений мелкого заложения их можно было бы и получше адаптировать. Т.к. нынче положения этого ПБ дают много возможностей для экспертов поиграться". ShaggyDoc, точно, ПГС- это Промышленное и Гражданское Строительство, чем вы и занимаетесь "проектировал - и общественных зданий, и сельскохозяйственных, и промышленных"....а подземку оставьте другим специалистам. НЕ буду дискутировать ЧТО СЛОЖНЕЕ, вентиляция общественно здания или вообще всё что выше 0 (над землей), или то что ниже 0 (под) на глубине 1000м, к примеру! Это обсуждение не стоит даже моего времени. Всё и так понятно. Последний раз редактировалось butch, 01.07.2011 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Существует устойчивый миф - о том, что вентиляция "промки" на порядок сложнее "жилых" и "общественных". Сейчас изложу откуда ноги растут. В хрен знает какие годы сложилась (в ОВ частности) мода на узкую специализацию. Один НИИ специализируется на, скажем, металлургических заводах, другой на элеваторах, третий на шахтной вентиляции и т.д. Идея шла от американцев, проектировавших у нас промышленность в 30-е. Идея красиво легла на дефицит квалифицированных кадров. Как это работало? Из чего складывается проектирование ОВ любого объекта? В первую очередь - из понимания технологии. Во вторую - из адаптации универсальных (общих) принципов и решений к локальному технологическому контексту. Как происходило обучение проектировщика ОВ в специализированном НИИ? В процессе ученичества ему показывали образцы конкретных решений в конкретном технологическом контексте. Когда он набирал определенный набор образцов - все что ему оставалось - перекладывать эти образцы на новый объект. О обновлении образцов в связи с изменениями технологического контекста заботились специальный люди - из техотделов НИИ в первую очередь, отраслевая "наука" и т.д. Такой подход был хорош тем, что не требовал высокого качества "человеческого материала" и многолетнего обучения. Усугублю - излишним был даже такой институт как "технологическая Школа". Постепенно пришло осознание, что такой подход влечет определенный проблемы - и были предприняты определенные меры по исправлению ситуации - в частности был создан СантехНИИпроект - специально неузкоспециализированный сантехнический НИИ. В его недрах все варилось по несколько иным принципам. Но не суть. Миф о большей сложности промки вырос из объективной разницы в освоении - в рамках технологии узкой специализации - технологического контекста и набора шаблонов решений - в сравнении с жилыми (особенно типовыми) и общественными зданиями. В действительности же - для тех, кого обучали в неузкоспециализированной логике, в логике "Школы" - принципиальной разницы нет. В этой "логике" требования к качествам неофита выше, обучение дольше, дороже - но нет ограничений при переходе из одного технологического контекста в другой. Вообще, сложность определяется скорее не по критерию сложная/простая технология - а по есть/нет данных (степень полноты) по технологии. "Дайте мне (нормальную) технологию - и я переверну Мир!" ![]() Как-то так... Последний раз редактировалось Агамемнон, 01.07.2011 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ужесточались требования по защите атмосферы, связанные с введением ПДВ - надо было не просто "предусмотреть очистку", но и точно определить, чего и сколько отходит от технологии, чего и сколько будет уловлено (с учетом фракционности) и как будет рассеяно в атмосфере. Конечно, специалисты, владеющие основами в неспециализированной школе, могли быстро втянуться в любую отрасль. И, зачастую, у них результаты были лучше, чем у тех, кто "всю жизнь сидел на литейках". Литейки, кстати, достаточно консервативны технологически и особых сложностей там нет. Только где теперь те замечательные Школы (и вузовские, и проектные), которых в стране было несколько? Все "школы" теперь деградировали до проплаченными фирмами руководств, которые пишут наемники наподобие Пыркова. Плюс "магистры с бакалаврами" (раньше были "доценты с кандидатами"), штампуемые "вузами", за несколько лет "выросшими" от ПТУ до института, а то и до университета. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Не, ну вентиляция кардинально отличается вообще то для горных работ...
Я подозреваю это +40% новых требований по сравнению с надземным ОВ. Ведь кроме прочего требования регламентируют орды ПБ, РД, инструкций и т.п. Конечно ничего сложного если разбираться, но это разбираться надо... И подозреваю, что спец ОВ надземный сделает вентиляцию шахты где-то за 0,5-1 год наверное... А спец ОВ подземный сделает за 1-2 месяца.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
И смысл бежать? У меня сейчас на почте лежит П авиазавода в Луховицах. Но пока тендер не будет выигран - даже на комп с почты не скачаю - дабы моск не замусоривать - он же не казенный. PS: Скорость легко выравнивается за счет консультации с "бабушкой", специализировавшейся по шахтам. Фигня это все. Последний раз редактировалось Агамемнон, 01.07.2011 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Не воспринимайте всё так серъездно!)) Человек, просто имел ввиду что тот кто умеет считать шахтную вентиляцию ему надземку посчитать не представит труда! Конечно везде своя специфика, НО факт остается фактом.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Я представляю общение "подземника" с британским дизайнером, скажем, о потолках, посредством слабого переводчика или вообще заочно, по переписке. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Вентиляция жилых монолитных зданий | GRIG1 | Инженерные сети | 19 | 24.10.2018 20:11 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха. | Egordva | Инженерные сети | 24 | 03.09.2010 08:31 |
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? | SergeyAB | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 31.05.2010 21:42 |