Вопрос по расчету плиты перекрытия
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету плиты перекрытия

Вопрос по расчету плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2011, 14:55 #1
Вопрос по расчету плиты перекрытия
Suom
 
стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192

Добрый день
вопрос вот какой
наши строители залили плиту (армирование и все прочее по проекту) а вот бетон видимо дали плохой туда
по проекту В30, а кубик показывает В22.5
есть ли какой то прикидочный метод проверки чтоб проверить не упадет ли все? (заказчик еще не знает что у него перекрытие с другим бетоном)
наверное это глупый вопрос
, но подскажите тогда хотя бы книжку с картинками и примерами по расчету монолитных перекрытий на кирпичных стенах))
Просмотров: 9841
 
Непрочитано 03.08.2011, 15:04
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так пусть проектировщики просто проверят новый бетон... расчетные схемы наверняка у них уже есть, только бетон новый подставить.
Ну а вообще высокомарочный бетон мало чем отличается от низкомарочного при расчете на изгиб (там арматура куда важнее), а вот при расчете на поперечную силу высокие марки бетонов позволяют вообще не делать поперечное армирование. Значительные поперечные силы должны быть на опорах... там, конечно, снижение марки бетона может потребовать дополнительного армирования...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 15:28
#3
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен.
wlonda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 15:42
#4
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так пусть проектировщики просто проверят новый бетон... расчетные схемы наверняка у них уже есть, только бетон новый подставить.
Ну а вообще высокомарочный бетон мало чем отличается от низкомарочного при расчете на изгиб (там арматура куда важнее), а вот при расчете на поперечную силу высокие марки бетонов позволяют вообще не делать поперечное армирование. Значительные поперечные силы должны быть на опорах... там, конечно, снижение марки бетона может потребовать дополнительного армирования...

по поводу этого я не спорю НО проектировщики связаны с заказчиком, если заказчик узнает что у нас бетон не тот, то начнет топать ногами и выполнение урезать по плите)
как можно грамотно выманить у них расчетную схему или сам расчет? чтоб они не догадались , может подскажете?

Цитата:
Сообщение от [URL="http://forum.dwg.ru/member.php?u=8093"
wlonda[/url];788055]
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен.
не только бубен но и шаманский барабан)
Suom вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 16:07
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


К чему такой класс бетона (В30)?
Разницы действительно думаю особо не будет, на поперечную силу плита и так пройдет без арматуры скорее всего.
Очень в редких случаях может понадобиться поперечка по расчету.

Бетон еще наберет прочность со временем. Сколько времени прошло после заливки?
Могу предложить скинуть фотку плана перекрытия и армирование плиты сюда.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 16:23
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
ак можно грамотно выманить у них расчетную схему или сам расчет? чтоб они не догадались , может подскажете?
Одних расчетных схем вам будет мало, вам нужен еще и расчетчик, насколько я понял. Не тешьте себя иллюзиями, что выполнить расчет и оценить его результаты сможете вы сами, если до этого никогда подобным не занимались. Порой и опытные проектировщики не могут справиться с расчетом... А вы кто, подрядчик? Если вы отвечаете за стройку, то я бы на вашем месте топал ногами и громко кричал, в том числе перед заказчиком, что привезли не тот бетон. И пусть бы заказчик сам утрясал этот вопрос с проектировщиками. Запросил бы расчет подтверждающий несущую способность конструкций с учетом пониженной марки бетона, и, если потребуется, конструктивные решения, исправляющие сей недочет.

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Очень в редких случаях может понадобиться поперечка по расчету.
Это так, кроме зон продавливания. Там зачастую поперечное армирование все ж ставят по расчету.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 16:28
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это так, кроме зон продавливания. Там зачастую поперечное армирование все ж ставят по расчету.
Ну там его и по факту значит поставили.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Запросил бы расчет подтверждающий несущую способность конструкций с учетом пониженной марки бетона, и, если потребуется, конструктивные решения, исправляющие сей недочет
Согласен. В любом случае хорошо было бы привлечь проектировщиков. Тем более что им пересогласовать пара пустяков... они то и так знают что плита пройдет даже при В15 и при вдвое меньшем армировании, просто брали в запас
ooze вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 17:18
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Ну там его и по факту значит поставили.
Да, поставили, но при расчете на продавливание марка бетона уже гораздо более значительный фактор чем при расчете по моментам. При низкой марке бетона этой арматуры просто может понадобиться больше.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 18:23
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


К слову: продавливание это первоочередное, но не забывайте, что при серьезном снижении класса бетона перестанут проходить нахлесты рабочей арматуры, и как правило уже не установить - где они сделаны... Обычно снижаем Rs в таких случаях при проверке (коэффициент найти просто, зная проектный нахлест и фактический класс).
 
 
Непрочитано 03.08.2011, 19:12
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
. В любом случае хорошо было бы привлечь проектировщиков. Тем более что им пересогласовать пара пустяков... они то и так знают что плита пройдет даже при В15 и при вдвое меньшем армировании, просто брали в запас
Проектировщики будут выглядеть очень невыгодно, если легко пересогласуют заказчику новую марку бетона. Возникнет тогда справедливый вопрос - а чего они сразу не поставили такую марку, а завысили ее? Что ж они так расточительны по отношению к деньгам заказчика? Так что скорее всего они будут гневно размахивать расчетами, подтверждающими что принятый класс был то что надо, а с заниженным - не проходит
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 19:34
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проектировщики будут выглядеть очень невыгодно...
Не в бровь - а в глаз
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 19:50
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проектировщики будут выглядеть очень невыгодно
Пока что очень не выгодно выглядят строители, пытающиеся свой откровенный косяк как то оправдать.

Кубик не панацея - могли накосячить при его изготовлении и хранении. Нужно проверять бетон в самой конструкции методом отрыва со скалыванием или выбурить образец и под пресс.
 
 
Непрочитано 04.08.2011, 10:59
#13
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Если кубик один, то это вообще не показатель. Нужна выборка данных.
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:15
#14
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Нужно проверять бетон в самой конструкции
точно, точно!
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
методом отрыва со скалыванием или выбурить образец и под пресс.
зачем? Ультразвуком её, да в нескольких местах, да еще вдоль и поперек
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
привезли не тот бетон. И пусть бы заказчикПОДРЯДЧИК сам утрясал этот вопрос с проектировщиками
...за счет подрядчика
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:17
#15
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


zx-constr, а сколько кубиков надо? Допустим фундаментная плита кубатурой 1600м3? Есть нормы?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:27
#16
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, ГОСТ 22690.

Как заметил parabellum762, испытания и проект усиления - за счет подрядчика (если действительно класс бетона залили не по проекту).
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:34
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Это
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это так, кроме зон продавливания. Там зачастую поперечное армирование все ж ставят по расчету.
противоречит этому
Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
на кирпичных стенах))
Скорее всего проектировщики перезаложились. Я В30 вообще стараюсь не использовать. Лишь в ооочень сильнонагруженных колоннах, рандбалках и т.п.
Suom, скиньте план нижележащего этажа под плитой, и данные по толщине и армированию самой плиты, сразу всё станет понятно.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:50
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Скорее всего проектировщики перезаложились.
Неслабо они перезаложились. Без нужды такой высокий класс бетон использовать из соображений "пойдет в запас" - как-то не солидно... Уж лучше бы арматурки бы добавили.
Может использовав такой класс они вовсе убраи поперечное армирование? Поперечные силы ж все равно есть, да и продавливание может быть на торцевых участках стен...
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 12:20
#19
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


нееет друзья, там дело было так:
Начальник стройплощадки (ушлый мужик) решил сэкономить и бетон заказал В15 вместо В30)
ну а мы как работники ПТО отдуваемся за него) и как обычно надо сделать так чтобы все держалось на соплях)

лабораторию наверное попросим простучать молотками а потом думать) наверно в скаде схему буду делать, сюда покажу ее (если придется делать), скадом владею маленько, а анкеровку в кирпичные стены думаю вы мне подскажете тут как делать(предполагаю что это будет шарнирные опоры xyz,uz)
Suom вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 12:42
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Начальник стройплощадки (ушлый мужик) решил сэкономить и бетон заказал В15 вместо В30)
ну а мы как работники ПТО отдуваемся за него)
Ну раз он такой ушлый - пусть и выкручивается. Я бы его сдал с потрохами, чем отвечать за его косяки.. или он с вами поделился?


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
наверно в скаде схему буду делать
А вот это абсолютно бесполезное занятие с практической точки зрения. Во-первых собрать схему - это уже немалая сложность. Задать все необходимые параметры схемы (жесткости, краевые условия) - вторая сложность. Собрать и скомбинировать нагрузки - третья сложность. Оценить полученные результаты - очередная сложность.
При этом какие бы ни были результаты вашего собственного расчета - вам это ничем не поможет. Если вы решите, что ваш расчет проходит и с B22.5, вас все равно будут терзать размышления на тему - "а правильно ли я посчитал?". Если по вашему расчету конструкция не проходит, то вас будет терзаьт ровно тот же вопрос - "а правильно ли посчитал? нужно ли гневать заказчика тем что ваш прораб не тот бетон заказал".
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 14:00
#21
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


нууу, у нас в конторе так заведено, их огрехи мы прикрываем (они же нам деньги зарабатывают)
1) схему собрать сложно если там хрен поймичто за здание, у нас тут всего лиш 1 перекрытие 4х угольное неправильной формы смоделировать , приложить нагрузки от пирога+ от человеков
2) краевые условия тут соглашусь сложновато закрепления задавать, тут думаю подскажут)
3) по поводу правильности расчета согласен (кроме меня никто о скаде представления не имеет даже)))))
4) все хотят чуда, надо значит им это чудо дать (и с помощью скользких формулировок в отчете отвести от себя подозрение))))
главное подписи нигде не ставить
каждая подпись она к магадану приближает))))
Suom вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 14:14
#22
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Suom, вам прямая дорога в Мономах
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 15:52
#23
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


да, про мономах незаслуженно забыл, в студентческие годы даже учился в нем считать разработчик проводил обучение приезжал)
Suom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 09:58
#24
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


подоспели испытания
вместо В30 у нас В21,1 над подвалом
вместо В30 у нас В23,8 над 1 этажем
вместо В30 у нас В13,6 над 2 этажем
дело осложнается тем, что на перекрытие над 2 этажем опирается кровля из стальных балок
соответственно снег+кровля+полезная+пирог пола.

Последний раз редактировалось Suom, 01.09.2011 в 10:08.
Suom вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 15:35
#25
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
вместо В30 у нас В13,6 над 2 этажем
Жесть...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 15:48
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


я худею что творится...и после этого мне заказчик тычет...типо большой расход арматуры...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 15:52
#27
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


дада, я тоже немного охудел)
подскажите варианты усиления возможные (у меня кроме армянского подсовывания балок под плиту ничего не приходит в голову)
пролет 8 и 12м
толщина 200мм плиты
анкерится на 200 в стену.

кстать если балки под плиту подсовывать, то как расчитывать анкера из балки в плиту, чтоб балка работала совместно с плитой?
Suom вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 16:06
#28
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Мне так, поржать. А что тогда с бетоном колонн?
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 16:08
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Suom:у вас ячейка 8х12?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 16:23
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Грубо прикидывают так.Без учета работы бетона - площадь сечения арматуры в 1 пог метре плиты умножают на расчетное сопротивление ар-ы и на расстояние между осями верхнец и нижней ар-ры.Это будет момент воспринимаемой плитой.Он должен быть больше или равен расчетному моменту
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 16:25
#31
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


колонн там нет
там старое здание в центре г.Москуэ
стены кирпич древний полнотелый
Suom вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 16:29
#32
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Suom: я так полагаю всвязи с уменьшением кл.бетона,плита уже не удовлетворяет требованиям 2-ой группы пред.состояний...а проектировщикам респект кл.бетона на таких пролетах должен быть повышенный...кстати у вас там не преднапряжение?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 16:36
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
колонн там нет
Так может там и усилять не надо? Вы посчитайте перекрытия на фактическую марку. При расчете на изгиб класс прочности бетона играет очень незначительную роль.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 16:38
#34
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


арматура ненапрягаемая, сейчас прикину моментики, потом в скаде плиту задам и посмотрю что получится) спасибо за дельные советы.
а то люди тут в основном писали не по теме( а всякие ахи-вздохи по поводу какие тупые строители и тд)



Арматурные стержни в 1м.пог. Самого "неармированного" куска

верхняя: 12d через 200мм 0,00056 м2

нижняя: 16d через 200мм 0,00101 м2


Расчетное сопротивление арматуры А500С: 44342,5 Т/м2




Расстояние между стержнями арматуры: 0,16 м



Момент в плите: 11,13884 Т*м


сделал модельку в скаде прилагаю
картинки планов
http://i024.***********/1109/d1/3b977958842a.jpg
http://s58.***********/i162/1109/63/6ddb5c5f2507.jpg

мне кажется я где то ошибаюсь уж больно маленькие прогибы
в качестве расчетной брал плиту в осях А-Б/1-2

подскажите где что не так
Вложения
Тип файла: rar Отправка.rar (4.0 Кб, 48 просмотров)

Последний раз редактировалось Suom, 01.09.2011 в 18:11.
Suom вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:14
#35
Ал-й


 
Сообщений: n/a


На прочность на изгиб класс бетона само собой не влияет, но... Но! При сильном падении класса бетона летят все нахлесты арматуры, заложенные в проекте, что и приводит к тому, что плита может не пройти по нормальным сечениям. Ну и продавливание, как всегда...
 
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:17
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
На прочность на изгиб класс бетона само собой не влияет, но... Но! При сильном падении класса бетона летят все нахлесты арматуры, заложенные в проекте, что и приводит к тому, что плита может не пройти по нормальным сечениям. Ну и продавливание, как всегда...
это почему на изгиб то не влияет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:18
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это почему на изгиб то не влияет?
Влияет, но незначительно. Что B30, что B12.5 - разницы в несущей способности почти не будет.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ну и продавливание, как всегда...
Так колонн-то нету.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:20
#38
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Влияет, но незначительно. Что B30, что B12.5 - разницы в несущей способности почти не будет.


Так колонн-то нету.
тьфу блин с прогибом попутал...на прочность действительно мало влияет...а вот на прогиб и трещены....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:20
#39
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
всякие ахи-вздохи по поводу какие тупые строители и тд
а разве нет?
Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Момент в плите: 11,13884 Т*м
Это как определили? Плита однопролетная? Плита работает в одном напрвление? Закрепление на опорах шарнирное? И какие все-таки пролеты?

В приложение допустимые значения моментов для указанного вами сечения для бетона В20 и В10.
Вложения
Тип файла: rar Моменты.rar (36.8 Кб, 52 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:21
#40
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Нитонисе
по первому пункту Вы за меня ответили
а по продавливание - так я читаю как всегда между строчек )

для тех кто проверяет по нормальным сечениям - возьмите, да понизьте Rs на 10-40% (примерно так и бывает порой) из-за того, что нахлесты перестали проходить...
 
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:25
#41
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Нитонисе

а по продавливание - так я читаю как всегда между строчек )
а что продавливает-то плиту,если она на стену опирается?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:28
#42
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а что продавливает-то плиту,если она на стену опирается?
Так я и пишу, что не прочитал исходных данных
 
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:39
#43
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


В приложение расчет балки из условий:
Однопролетная балка
Пролет - 8м
Опирание шарнирное
Вариант1: Расчетная нагрузка - 400кг/м2 (минимум!!!) + собственный вес
Вариант2: Собственный вес
Вложения
Тип файла: rar Экспертиза 8м.rar (39.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: rar Собственный вес.rar (32.4 Кб, 36 просмотров)

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 01.09.2011 в 22:43.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 09:57
#44
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


основной вопрос: что с этим делать?)
можно ли сверху налить перекрытие толщиной 100мм с армированием 16 арматуры?
как считать совместную работу этих двух слоев бетона?(соответственно придется частично раздолбать наверное перекрытие чтоб арматуру связать новую со старой)
Suom вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 10:15
#45
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
основной вопрос: что с этим делать?)
Расчет проверочный сделали? не проходит?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 10:22
#46
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


сейчас посмотрим что там вышло, предпосылки кой какие кидаю
http://i024.***********/1109/d1/3b977958842a.jpg
http://s58.***********/i162/1109/63/6ddb5c5f2507.jpg
вот тут планы, этажа мансарды и второго
грубо от кровли и от снега
Снеговая нагрузка
Расчетное значение снеговой нагрузки: 180 кг/м2
Площадь кровли составляет,м2: 201,00 м2
Нагрузка от собственного веса кровли,кг: 36180,00 кг.


Нагрузка от конструкции кровли
Наименование Нормативная нагрузка,кг/м2 К.надежн Расчетная нагрузка,кг/м2
Кровельное железо 19,5 1,05 20,48
Обрешетка из доски 15 1,1 16,50
Минераловатная плита 5 1,2 6,00
Стропильная конструкция(стальн.) 47,07
ГВЛ 2 слоя 31,25 1,2 37,50
Подвесной потолок на мет.каркасе 13,5 1,3 17,55
Прочие(кондиционеры,отливы и т.д.) 15,00
Итого: 160,09
Площадь кровли составляет,м2: 201,00
Нагрузка от собственного веса кровли,кг: 32178,17


Нагрузка от веса кровли и снеговая распределяется
1. По контуру стен
2. На 4 стойки
Допустим, что нагрузка распределяется по ровну между 4 стойками и стеной
Значит на 4 стойки прийдется половина от всей нагрузки,кг: 34179,08
на одну стойку выйдет нагрузка 8544,77

Нагрузка от конструкции пола мансардного этажа
Наименование Нормативная нагрузка,кг/м2 К.надежн Расчетная нагрузка,кг/м2
Стяжка цементно-песчаная 100 1,1 110,00
Керамическая плитка 18 1,1 19,80
Итого: 129,80

+ от людей

в скаде задал моделью плиту на нее опер 4 "столбика" через которые нагрузку приложил снег+кровля

Последний раз редактировалось Suom, 02.09.2011 в 11:01.
Suom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету плиты перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Круглопустотные плиты перекрытия Ovidian Конструкции зданий и сооружений 13 12.07.2011 19:02
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) Koker SCAD 3 18.06.2009 09:10
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28