| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разработка котлована под рекой в плывуне
Проектируем конструкции
г.Казань
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 24986
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Спасибо за приглашение.
Это можно смело заносить в Юмор. ![]() Ну фотки это конечно круто , а где разрезы и план ? Надо писать рекламацию на РД. иначе никак. Большое удорожание намечается... 1) шпунты+разработка и засыпка 2) ГНБ 3) микротуннелирование 4) Погружение трубы вибраторами сверху вниз, возможно с дополнительным подмывом основания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
судя по геологии конечно у Вас там плывун очень вероятен - песок мелкий и супесь ниже УГВ.
а зачем закапываться в таких условиях? - виадуком нельзя перебросить? Я думаю это будет дешевле и по срокам с учетом согласования изменений меньше, чем делать сложные и дорогие варианты. Если это невозможно по каким-либо соображениям - то тогда вариант 1, преложенный Tyhig'ом с учетом производства работ зимой и я бы применял кессон.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Вот эт напрасно) Вполне ожидаемый результат при таком песочке. Это вроде как не плывун (плывун вродь что-то другое), но тоже дрянь. Техника в таком тонет, сапоги вязнут
Это называется перемычки. Из чего делали? По проекту? Конечно они обрушились - строители под них подкопали ![]() Цитата:
Цитата:
если я правильно понял: сейчас русло как я понял представляет собой мешанину из грунта, дамб. А сверху висит труба. Вас экологи еще не привлекали? Ну тут можно предложить - все вычистить, и устроить огороженную траншею из стального шпунта с креплением распоркой. Трубу собирать под распорками, или протягивать с берега ЗЫ Строители-трубоукладчики вообще люди с юмором. Узнают впервые, что такое проект, ППР согласования, крепление котлована при случае обрушения тока |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Кессон не применяйте. Это вредно для рабочих. Чисто по человечески и между нами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
|||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Видимо, наши глядели в таблицу самого отчета, а там для него аж 32 градуса угол внутреннего трения указан. И в характеристике - Песок серый, средней крупности, средней плотности, слабоглинистый, от средней степени водонасыщения до водонасыщенного, c частыми глинистыми прослойками и линзами крупного песка с гравием. Казалось бы - хорошо же!
![]() Да нет, мы не закладывали осушение и перемычек. Накидали грунта из отвала наверняка. У нас Пермский край. Цитата:
1. Делая сплошной шпунт поперек реки, мы перекрываем ей русло. Думается, река начнет искать обходные пути, разливаться в стороны. Или предполагается это делать с перекачкой ее насосом? 2. Видится проблемным найти на берегу хорошую площадку для крана для вибропогружения шпутна. Да и кран должен быть довольно мощным, с хорошим вылетом стрелы (удерживая при этом 12-метровый шпунт с вибропогружателем), не говоря уж о том, что у строителей его попросту нет, а они и так уже здорово на деньги "попадают". Цитата:
А как представляются работы с кессоном? Т.е. ставим его на дно, под его защитой разрабатываем грунт в русле реки. А потом - его быстро удалить, а на его место положить трубу? Цитата:
Цитата:
Поправил шапку, добавил план Последний раз редактировалось sheged, 03.11.2011 в 09:50. Причина: Корректировка ответа |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
sheged, тут что-то вам много пурги насоветовали. Фильтруйте информацию. Кстати, ЮМОРА тут не вижу ни капли.
Цитата:
Про пересогласование уже согласованного - вопрос ЯТД тоже не стоит, раз строители уже на площадке. Раз так - мне кажется оптимальный вариант тут следующий: 1. Прокладываем временный водовод. В зависимости от расходов тут надо просчитать: либо насосами перекачивать, либо сделать сифонный перепуск (самотёком - а-ля сообщающиеся сосуды). Главное, чтобы пропускал временный водовод ровно столько, сколько течёт по реке, чтоб снова не было прорыва плотины при переполнении верхнего бьефа. 2. Забиваем две сплошные шпунтовые перемычки поперёк реки от берега до берега - выше и ниже подводного перехода. Шпунт должен быть сплошной (Ларсен или Arcelor-овский какой-нибудь). Длина - по расчёту. Самодеятельность - опасна для жизни. Расстояние между шпунтовыми перемычками можно сделать чтобы техника вниз спускалась, а можно шириной чуть больше трубы. Тогда получится "траншея" с вертикальным креплением. Раскапывать её можно с берега, или с плавсредств, стоящих за шпунтовой перемычкой на воде (на понтоне к примеру). Когда раскопали до нужной отметки - опустили туда трубу, закопали обратно, залили водой, выдернули шпунт. Русло свободно. 3. Демонтируем временный водовод. Крана с вибропогружателем не бойтесь. Одна шпунтина длиной 12м весит 1.4т (Это шпунт Ларсен 5-УМ). Сам вибропогружатель - в зависимости от модели ещё 0.5-1.0т. Вылет стрелы - чтоб на берегу стоял и дотянулся до середины реки. Остальное - с другого берега. ИМХО - не проблема. Если шпунт получается слишком длинный, можно стенки друг в дружку распереть. Но получается большой геморой с производством работ. Быстрее без них. Промораживание и замораживание - слишком долго и не факт что эффективно в данном случае. Если у вас котлован - из него надо воду постоянно откачивать. А если вы воду постоянно качаете - она не промёрзнет вместе с грунтом. Движущаяся вода - не замерзает. А перестанете откачивать воду из котлована - уровень поднимется и получите замёрзшее озеро вместо котлована. Задолбаетесь его потом колоть и расковыривать. |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Спасибо за ответы.
Цитата:
1. Отсутствие возможности точно рассчитать его, ввиду небольшой глубины изученности, без доп. изысканий (или принимать, что ниже пошел сплошной последний слой). 2. Вполне вероятно (без изысканий точно не скажешь), что понадобится хотя бы 1 уровень распорок, а это сильно усложняет протаскивание секции трубы. Как я уже писал, она не прямолинейная. Если ее положить "набок", размеры получатся 60х5 м (длина х высота буквы V). На фото где показана готовая к укладке труба видно, что она изогнута. Это как раз сделано отводами, секции придали форму, повторяющую профиль реки. P.S. Попробовал посчитать. В программе "Фундамент" проходит шпунт длиной 8-12 м (но с 1 распоркой на уровне 0,5 м от верха шпунта. Принимал сомнительное значение угла внутреннего трения 32 градуса. При снижении до 13 градусов выдает длину 8-29 м. 8 м - выдает "по опыту строительства", еще 3 варианта (15-29 м) - по разным методикам расчета. Ниже 13 градусов - не считает. Вообще без распорок не проходит. Последний раз редактировалось sheged, 31.10.2011 в 18:40. |
|||
![]() |
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Сделайте оставляемый деревянный шпунт выше уровня дна на 0,5 м. Или у вас там заглубление в дно аж на 3 м ? Цитата:
Ну вы же проектировщики, а я так, идеегенератор ![]() Да нет, проект после рекламации вы всё равно переделаете. Цитата:
Но тогда ГНБ будет дешевле... Если грунты попадутся устойчивые... Нужны изыскания... Ещё есть плавкраны... Цитата:
Это вы бросьте, я вам такого не говорил. Я так склоняюсь к ГНБ пониже песка в водоупоре...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Да, на 3,5-4 метра.
Цитата:
![]() quote=Tyhig;827781] Ещё есть плавкраны...[/quote] Река несудоходная, да и обычный кран в такой неширокой реке подойдет. Подобрать его, я так понял, реально. quote=Tyhig;827781] И основным критерием заморозки будут датчики Т. Представьте сколько их надо будет погрузить в дно реки...[/quote] ![]() Техника, показанная stoper, вероятно увязнет там и потонет. Как и работающие там экскаваторы. Они боятся подбираться близко к воде, их даже трубоукладчик тросом в это время держит. Цитата:
Последний раз редактировалось sheged, 31.10.2011 в 21:33. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Люди, вернитесь с небес на землю. Ну какая нафиг мега-техника, stoper? Эти подводные бульдозеры и экскаваторы - штучная техника, которую надо за бешеные деньги купить или взять в аренду скорее всего в Японии, пригнать в Пермь (или где там эта стройка), попользовать неделю, а потом вернуть в зад? Чушь.
Какое ГНБ/ННБ, Tyhig!? Труба уже куплнена, собрана на площадке и обвешана пригрузами! Её выкинуть? Не говоря уже о том, что ГНБ/ННБ - годится для относительно гибких труб малого диаметра. А в данном случае труба диаметром 1020мм (автор, поправь если я ошибаюсь), она не гнётся. Если что и можно сделать - то микротоннелирование. Вы знаете сколько это стоит? - Дешевле будет эту речку в трубу упаковать и крест-накрест две трубы положить. Да и проект придётся под это дело переделывать и заново ГГЭ проходить. Возвращаясь к нашим баранам. Песок в основании (ИГЭ-7) - вполне нормальный песок, с нормальными характеристиками. Гамно - это супесь ИГЭ-6 (фи=16, с=7кПа). Песок средней крупности и мелкий - это совсем не плывун. Поверьте мне. Плывун - это мелкие, а чаще всего пылеватые РЫХЛЫЕ пески. А у вас в данном случае из-за безграмотного производства работ не плывун был, а потеря фильтрационной прочности грунта. Это значит, что градиент напора грунтовых вод превышал критические значения, и сколько бы ни копали в котловане, вода всё равно выносила из стен и дна всё новые и новые порции песка. Он становился рыхлым и получалась каша. Чтобы этого не повторилось можно сделать один из следующих вариантов: 1. Шпунт забить, как выше писал, в котловане поставить водопонижение иглофильтрами на пару метров ниже дна котлована. В этом случае не будет разуплотнения и выноса песчаного грунта. Но водоотлив в копеечку встанет. 2. Грунтовые перемычки поставить подальше от створа перехода. Прямо с гребня перемычек ставить иглофильтры ниже проектного дна котлована и качать. Смысл тот же - не дать воде выходить в котлован. Заодно подсохнет котлован. Не будет такой жижи, в которой тонет техника. Но через грунтовые перемычки фильтрация значительно мощнее, чем через шпунтовую стенку (под ней и в обход). 3. Не заниматься творчеством, сделать как все: класть трубопровод под воду. Тем более пригрузы уже на месте. Траншею разрабатывать "болотными" экскаваторами, или драглайнами с берега. Контролировать глубину и профиль эхолотом. Никаких перемычек, водокачек и заморочек. Только рытьё на ощупь. В развитие темы шпунта: Шпунт считать надо на нормальные (табличные) характеристики грунта. Считать, что песок идёт "до центра земли", если нет возможности сделать доп.бурение (1 скваж.достаточно. метров 15-20 - и всё станет ясно). При данных условиях вполне нормальная длина шпунта должна получиться. Я тут вижу два варианта: 1. Если шпунт бить в два ряда близко друг к другу (чтоб траншея получилась), то надо ставить распорки (расчётная высота получается большая). Распорки я бы поставил в два яруса (один - 0.5м от верха, второй - на 2-3м ниже). Трубу опускать постепенно. Сначала снимаете верхний ярус распорок, опускаете трубу ниже него. Ставите на место верхний ярус, снимаете нижние распорки, опускаете трубу до конца. Засыпали трубу, сняли распорки, убрали шпунт и т.д. 2. Если шпунтовые перемычки забить подальше - метров по 20 отступить от створа перехода вверх и вниз по течению. Тогда можно без распорок ставить шпунт. Расчётная высота стенок будет от уровня воды до уровня дна реки. Если многовато - со стороны котлована можно отсыпать призму для пригруза, чтобы уравновешивала гидростатическое давление воды. В этом случае остаётся ссвободное пространство для техники в котловане, удобно укладывать трубу. Но объёмы работ возрастают, и временный водовод тянуть дальше. P.S. А чей проект это? Что-то знакомый стиль чертежей... (Если секрет - можно в личку) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Ну, я тут спорить не буду с экспертами. Конечно нужно бить шпунт, а еще лучше бетонную плотину сразу построить. Меня поражает тот факт, что это реконструкция - объясню - трубопровод, который меняют, строили лет 30 назад, т.е. техникой допотопной. Другое дело, что уровень специалистов был выше. Конкретно по данной ветке сообщений - ВСН 010-88 Вам в помощь. Да, и как показывает практика строители найдут "решение".
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
metod
![]() ![]() Я продолжил мысль строителей: если не хотят под воду класть, а хотят насухо в грязи ковырять - вэлкам ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Можно ещё поумничаю всякими ноу-хау, которые так не любят Эксперты? Можно сделать временную плотину из гигантского резинового или синтетического рукава, заполнив водой или пульпой. На буржуйских картинках работает. ![]() ![]() ![]() ![]() Кстати - этот подводный бульдозер Комацу до сих пор в Чернобыле стоит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В общем, шпунтиться надо...Остальное как то все сомнительно. Шпунт у вас по устойчивость пройдет и без распорок. Посчитать на выпор грунта, это просто делается. Не получается сделать шпунт (ну там река разлилась, болото на 100 метров вокруг ![]() В общем: Сделать нормальную траншею из шпунта, с нормальным дренажем в дне)И нормально сунуть туда кишку эту Последний раз редактировалось Сазоныч, 01.11.2011 в 10:21. |
|||
![]() |
|
|||||||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По варианту 2 - по моим прикидочным расчетам проходил шпунт длиной 12 м не менее чем с 1 распоркой вверху. Видимо, грунтовая призма спасает это решение. Цитата:
Они будут делать траншею заново, сместив место перехода еще метров на 12 в сторону от существующей трубы. Теми же методами производства работ. Скрестим за них пальцы. |
||||||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Дураки учатся на своих ошибках, умные - на чужих. Эти - видимо вообще не учатся. Пусть тонут в своём болоте...
|
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Мдаа. В попытке не разориться (у них и так ГенПодрядчик по договору забирает себе 40% от сметной стоимости), и под давлением Заказчика и сроков, строители идут ва-банк. У нас даже профиля в том месте нет, чтобы прикинуть, как уже изготовленная секция трубы туда впишется.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702
|
Цитата:
Но ГНБ для этого диаметра стоит очень дорого.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
ПыСы: Сергей Дубина, для ГНБ трубу приходится трассировать по радиусу 1200*D. Да и с помощью ГНБ можно любую трубу протащить - ограничения есть только по грунтам и длине протаскивания, ну и есть определенные ограничения на глубину. |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Цитата:
Цитата:
способом наклонно-направленного бурения": "К недостаткам способа ННБ относятся: -сложность прохождения грунтовых пластов, содержащих значительное количество гравия, булыжников и валунов, [u]плывунных и несвязных рыхлых грунтов, способных к самообрушению, карстовых и просадочных пород. 6.34 Заглубление нефтепровода следует принимать не менее 6 м от самой низкой отметки дна на участке перехода и не менее 3 м от линии возможного размыва или прогнозируемого дноуглубления русла. Прогноз должен производиться в соответствии с требованиями п.6.6 СНиП 2.05.06-85*". Минимальный радиус упругого изгиба там же указан как 1200*DN, а рекомендуемый 1400*DN. Для траншейного же метода прокладки заглубление трубопровода - не менее 1,5 м от дна или 1,0 м от линии предельного размыва (по отраслевым нормам, более жестким, чем СНиП 2.05.06-85) Однозначно, это выйдет дороже, чем траншейный (а сейчас как раз у Заказчика идет кампания по экономии средств), если вообще выйдет в таких грунтах. Да и нельзя уже такие серьезные изменения внести, как замена метода прокладки трубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
По поводу плывуна, может я окажусь неучем, но любой песок (а тем более мелкий и пылеватый) под водой будет плывуном. В вашем случае откосы д.б. от 1:3 до 1:2,5 + ширина траншеи д.б. рассчитана с учетом заносимости. Если такие откосы не держатся, то это уже какое-то подобие илов, тогда уж точно можете забыть про разработку грунта экскаваторами - воду не вычерпаешь. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А чего, нельзя таки вибрацией под водой погрузить П-образную железобетонную или стальную фигню на всю длину трубы в реке ?
А потом уже просто положить туда трубу ? Надо только фигню сделать и погрузить. Погрузить можно, в принципе, чисто методом подмыва, сделать в конструкции под ней трубки и нагнетать туда воду чтобы размывалось основание. И пригрузить чем-нибудь... Это не так фантастично, как всё остальное... Но это потребует рабочей документации на погружаемую фиговину. И экологи могут возражать против оставления её в дне. А сама труба, если с подмывом, не погрузится ? Если уж такое дно... И траншея уже наполовину выкопана... Шпунты это конечно стандартный проверенный вариант, но без плавкранов с берега можно не достать... Да и как гарантировать деформацию основания под опорами наземного крана в момент работы на берегу ? Тоже утонуть может или опрокинуться... Учтите, что трубу как есть, скорее всего придётся демонтировать и делать заново. Очень маловероятно её уложить без разборки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.11.2011 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
Укладывали бы по-нормальному под воду - проблем не возникло бы. Песок с фи=30 градусов нормально держит под водой временный откос 1:2.5 - 1:3 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Сиськи !
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Цитата:
"Ну вы же проектировщики, а я так, идеегенератор" Вот именно потому, что если трубу таким "необычным" способом погрузить не удастся, то не факт, что ее потом вытащишь обратно, эта идея и отнесена к фантастическим. Не говоря уже о том, что никто и не даст экспериментировать (все-таки не сами себе трубу кладут, а под надзором Заказчика). Остальные способы все же как-то понятнее и привычнее. Троллишь? ![]() Ладно, господа. Сейчас строители все равно уже работают по-новой. Так что посмотрим, получится ли у них со второго раза |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Рассказал о интересном способе, который мог бы оказаться дешевле шпунтов. А мог бы и не оказаться.
Но я такое никогда не проектировал, ваш разрез не смотрел... Только о физическом явлении знаю, и знаю что оно применяется для свай, опускных сооружений, и т.п. точечного характера. Для длинной трубы может и неприменимо, а может и стоимость трубок или вибраторов окажется больше стоимости шпунта... А так ещё можно телепортацией сделать. ^__^" И вообще то идея поворота рек ради одной трубы более фантастична...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
И я так считал. А потом увидел, что:
1. Мои коллеги так проектируют (временный отвод русла реки с целью осушить участок работ) 2. Это решение проходит все виды экспертиз без вопросов 3. Оно прописано в нормах проектирования |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Это и странно. ГНБ и микротуннелирование в таких условиях будут дёшевы...
Не уверен, но мне кажется что дешевле. Т. о. сметную экспертизу такой проект может и не пройти...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Не очевидно. Микротоннелирование в стеснённых условиях - да, нормально. Но в сравнении с другими вариантами при возможности строительства открытым способом - вообще не канает. Посмотрите на метрострой: если есть возможность - строят открытым способом тоннели и станции, потом закапывают. Если же нет такой возможности (сверху всё застроено, или река широкая, или слишком глубоко нужно закопаться) - только тогда строят закрытым способом.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Серёга - Bilder, у нас в Питере честно говоря метро не строится...
А через реку Неву всё делается микротуннелированием, если что-то делается... Первый диплом писал про него... Там за городом через Неву прокладывали в чистом поле 2 нефтяных трубопровода диаметрами около 1000-1600 мм (не помню). И вообще не видел, чтобы русло Невы изменяли. ![]() Наверное это для совсем маленьких речек эффективно... До 10-20 м шириной... За микротуннелированием и ГНБ будущее. Признайтесь, не сравнивали ведь эти способы по сметной стоимости ? ![]() Как и я от себя говорите ? ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Tyhig, я по образованию подземщик. Что такое закрытая проходка - знаю. Закрытый способ производства работ выигрывает только тогда, когда открытым способом сделать сложно или невозможно. Неву "перекрыть" нельзя. Так же как нельзя снеси городской квартал для прокладки коллектора. Или технически сложно перекопать проспект для прокладки трубы, потому как в пробках встанет пол города. А вот ручей шириной 10метров - перекрыть как нечего делать.
Про сравнение стоимости микротоннелирования и траншейной укладки - спроси у metod, он тебе может в цифрах скажет что и как. - да вроде строится... Или это враки? ![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
З.Ы. Кстати я в профессионализме sheged'a не сомневаюсь. И далее если будет возможность, то с удовольствием подискутирую с ним на тему подводных переходов. Последний раз редактировалось metod, 02.11.2011 в 23:06. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Offtop: Гражданские. По Пролетарскому гидроузлу (на Манычском водном пути) проходит автодорога с мостом. И рядом ж.д. ветка по дамбе и по мосту. Водохранилище в этом месте шириной около 1км. В то время активно пропихивали везде и всюду проект судоходного канала Каспий-Азов, который предполагалось частично совместить с Манычским водным путём. А коли так - то мосты пришлось бы серьёзно перестраивать по нормам для сверхмагистрального водного пути. А там соответственно минимум 2 судоходных пролёта на каждый мост, ширина пролёта - не менее 140м, подмостовой габарит 17м и т.д... В общем предложили рассмотреть альтернативный вариант - зарыть под землю железную дорогу и шоссе... Я зарыл. С блеском. Два тоннеля диаметром по 14м, протяжённостью что-то типа 4.5км каждый (1км - под водой, остальное - рамповые участки, чтоб зарыться на 30м)
![]() Методом высасывания из пальца обосновал, что построить эти тоннели дешевле (всего-то миллиард...) и надёжнее, чем пошуршав мозгами сделать пару правильных мостов с ценником 150-200млн... Миллиард - это же ежу понятно, что дешевле чем 200 миллионов ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Почему не строится?
http://www.spb-projects.ru/showpage.php?id=500 http://www.metro.spb.ru/futuremetro.html Дык эт самое..автор же сказал, что труба уже собрана - вон на фотках болтается. Как ее в тоннель пропихнуть, если мы ГНБ или микротоннелирование используем? |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Верно, ГНБ или микротоннелирование в сложившейся ситуации - чисто теоретические методы. Их уже не применить (вариант полного изменения проекта не рассматриваем). Не говоря уже о неприемлемом многократном увеличении стоимости работ
Последний раз редактировалось sheged, 04.11.2011 в 10:04. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Извиняюсь, только сейчас удосужился открыть профиль. Не люблю дома автокадом пользоваться.
Конечно для ручья только копать... Шпунт и прочее это излишки. Слушайте. Поставьте экскаватор на плот/понтон или сделайте лежневый путь по берегу или набросайте труб в реку и сверху по ним пускай ездит. И экскаватором докопайте свою траншею. Естественно под водой. Учтите уменьшение угла откоса под водой (например с 30 до 22 градусов, не помню откуда). Даже шпунты тут излишни. Достаточно организовать основание для техники на берегу. Ну или соберите драглайн. Но это дорого и месяц его собирать. А на нормальном экскаваторе драглайн не достанет наверное... но вы уточните. Если достанет с берега, то ваши проблемы решены. Вот этот например с двух сторон использовать и нет проблем. http://auto-sk.ru/production.php?lis...tion=117&car=5 Цитата:
Остальное излишне.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 178
|
Цитата:
Особенно меня позабавило применение Комацу и гибких плотин. Ребята хотели вести укладку с дневной поверхности, а не под воду. Но забыли про фильтрационный поток! Стенки просто оплылают и все! Его отсечь можно, но к чему такие сложности! Вы б еще предложили оградить котлован стеной в грунте ![]() Это ж не река - ручей! Ширина русла в межень по профилю до 10 м, при паводке 10% обеспеченности (раз в 10 лет в среднем) - до 20-25 метров. Найти драглайн с радиусом резания до 15 м (при работе 2-х сторонней схеме) вообще не проблема. Можно пионерным способом бульдозером отсыпать площадку для его стоянки и тогда может быть работа и по односторонней схеме. Возможно применение канатно-скреперной установки. Вероятная проблема - оплывание откосов подводной траншеи и занесение наносами. Второе - маловероятно (нужно смотреть мутность и скорости течения). Первое - возможно. Борьба - траншея с уположенными откосами |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Цитата:
Цитата:
Согласен про фильтрационный поток и оплыв стенок. Как раз оплыв и не дает строителям сделать котлован, хотя они в попытках откопать его вынули немало грунта (и по идее этим должны были и так сделать откосы пологими). Тем более что к воде они подобрались со сланями. Не в их пользу сыграло и то, что они допустили длительный перерыв (не менее недели) после вскрытия котлована. Ну, в настоящее время сама жизнь покажет, действительно ли все так просто, т.к. строители перешли еще на 6,5 м в сторону (примерно в левый край фото1. Если изначально расстояние между старой и новой трубой планировалось 8 м, то теперь - 14,5 м), и начали все сначала. Наверняка, передвинулись бы и подальше, но русловый участок давно собран и обвешан грузами, приходится учитывать его геометрию, да и увеличивать длину укладываемой трубы нежелательно. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Кстати, в данном случае строители сами виноваты, что сэкономили на временном подъезде к реке по берегу.
Если он таки был в ПОСе, то остальное проблемы строителей, а не проектировщиков. Если не было, то ошибка ПОСа. К тому же вблизи реки и ручья (от 50 м от берега согласно ВК) транспорт может ездить только по твёрдому покрытию из-за стоков масел и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Итак, строители закончили работу. В итоге трубу они кое-как положили немного дальше. Но поскольку всем нужно было, чтобы труба лежала, а фактическое положение трубы "чудесным образом" совпало с проектом, громкого разбора полетов не было. Причиной же оплывания мы считаем в первую очередь действия строителей:
1. Запроектированную нами за пределами зоны производства работ дамбу для переезда техники они подвинули вплотную к котловану и разрабатывали грунт с нее. 2. Разработанный грунт складировался ими прямо тут же, на месте отсыпки из ковша экскаватора, около бровки траншеи. Следовало перекидывать его подальше, т.к. он тоже несомненно пригрузил склон. 3. Ну и другие действия (как например попытка откачать воду и т.д.). Ну все хорошо, что хорошо кончается. Всем спасибо за обсуждение |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть очистку котлована при срезке недобора? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 16 | 27.02.2015 22:10 |
Ширина котлована - допустимое отклонение от проекта | vanAvera | Технология и организация строительства | 15 | 09.09.2010 09:59 |
Ограждение котлована с заглублением в скалу | Myltik | Основания и фундаменты | 8 | 09.03.2010 07:38 |
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? | Silent77 | Технология и организация строительства | 9 | 07.10.2009 08:23 |