Непрочитано 02.12.2011, 09:47 #1
Бурение с обсадной трубой
Андрюха?
 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50

Необходимо устроить фундамент под крыльцо. По проекту буронабивные сваи длиной 3м диаметром 300 мм. Проблема в том, что сваи в свеженасыпном грунте, и очень большая вероятность, что готовая скважина при извлечении бура сразу осыпется. Слышал, что можно одновременно бурить с обсадной трубой и при бетонировании сразу её извлекать. Т.е. одна труба на все скважины. Кто нибудь может подробно описать технологию как это делается?
Заранее спасибо.
Просмотров: 16895
 
Непрочитано 02.12.2011, 10:07
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Вручную же будете делать ?
Тогда очень непросто...
Кувадой если только забивать...
В процессе сваривать обсадную трубу, если у вас нет бура 3 м.
Можно сделать трубу не свариваемой/отрезаемой, а например свинчивающейся с совпадающими отверстиями и болтами-пальцами как в промышленности. Их вы можете увидеть в любом из многочисленных рекламных роликов на тему обсадных труб при бурении. Но руками такое не сделаешь... не знаю.

А бурилку заказать точно не осилите ?

В крайнем случае есть ещё набор ТИСЭ, может быть там есть обсадная труба для ручных работ. Но не уверен, и потом его по почте вроде бы надо заказывать из-за бугра. Одну трубу могут и не выслать...

Можно оставлять трубы в скважине. Мне кажется вам так будет проще всего.
Хитрая сборно-разборная конструкция трубы вам обойдётся дороже 4 труб. А сваривать-отрезать тоже ведь непросто...

Или ищите шнек на 3 м.
Т. е. не обычный ямобур, а что-то другое...


Исправьте название темы на более подробное. Люди могут подумать что вы промышленностью занимаетесь, будут лишний раз кликать через 5 лет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 10:14
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кувадой если только забивать...
Отчего не пневмопробойником типа СО-166 и иже с ним?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 10:34
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Отчего не пневмопробойником типа СО-166 и иже с ним?
Ух ты какая штука ещё есть... Не знал.
Конечно лучше видимо им.
Но при всём прочем строится дача, а СО-166:
Цитата:
Масса 370 кг, Базовая цена: 200-600 тыс. руб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 11:07
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но при всём прочем строится дача, а СО-166:
в аренду взять.
P.S. что же там за грунты, что под крыльцо нужны буронабивные сваи диаметром 300 мм и длиной 3 м?! какой тогда фунамент под здание?! попахивает на проектный бред.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 11:27
#6
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А бурилку заказать точно не осилите ?
Не, свай 36 шт. вручную точно не пробурить.
Вопрос в том, какая технология именно при применении ямобура.
Как я понимаю будет так:
Ямобур пробурил отверстие 300мм начал доставать шнек, а скважина осыпается.
Вот и вопросы:
1. Трубу как-то одновременно с бурением надо как-то проталкивать? Тогда как?
2. Труба какая-то специальная из двух половинок? И тогда как её в скважину загнать?
3. Бетонировать одновременно с извлечением трубы или заполнить трубу бетоном, а потом потихоньку доставать (вибратором по стенкам трубы стучать, чтоб бетон не налипал)?
Как это в теории и в натуре делается?
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 11:33
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
а скважина осыпается.
а геологических изысканий не делалось, какие грунты залегают - не известно?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 11:37
#8
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а геологических изысканий не делалось, какие грунты залегают - не известно?
Да почему, очень даже известно. Делалась обратная засыпка пазух фундаментов глубиной 4,5м. Засыпалось ПГС. А буронабивные сваи по проекту длиной 2,8 м. Сами понимаете, что хоть и пытались (очень хорошо уплотнить виброплитой), но грунт свеженасыпной.
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 11:56
#9
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Ну вот так и вижу:
Бурите вы и попутно опускаете трубу - осыпания в скважину не происходит, НО осыпание будет в затрубном пространстве - то есть очень большие сомнения что сможете 3м затолкать.
Допустим, затолкали.
Дальше заливаете бетон и .. сколько будете ждать? если трубу вытащить до схватывания - то что помешает окружаещему грунту осыпаться и завалить/перемешать бетон этим самым грунтом?
А после схватывания вы и вытащить не сможете.

Вот такие вопросы у меня возникли с моей дилетантской точки зрения.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 11:56
#10
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
Как это в теории и в натуре делается?
Шнековым бурением с непрерывной обсадкой полыми шнеками.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 12:14
#11
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Шнековым бурением
Какая-то специальная техника или обычный ямобур?
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 12:28
#12
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Ну, специальной я бы её не назвал. Пользуются ей широко и секретов никаких нет. Шнек - труба с винтом на внешней стороне стенки.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 13:27
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
1. Трубу как-то одновременно с бурением надо как-то проталкивать? Тогда как?
сначала труба, потом бурение шнеком
Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
2. Труба какая-то специальная из двух половинок? И тогда как её в скважину загнать?
можно специальную, но намного дороже. можно сваривать по ходу дела.
Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
3. Бетонировать одновременно с извлечением трубы или заполнить трубу бетоном, а потом потихоньку доставать (вибратором по стенкам трубы стучать, чтоб бетон не налипал)?
Бетонировать одновременно с извлечением трубы или заполнить трубу бетоном, а потом потихоньку доставать (второе хуже). Главное не доставать до.
Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Дальше заливаете бетон и .. сколько будете ждать? если трубу вытащить до схватывания - то что помешает окружаещему грунту осыпаться и завалить/перемешать бетон этим самым грунтом?
Бетон помешает. Нечего стучать по доставаемой трубе лишний раз. Только домкратами.
Есть ещё вибрация при помощи доставаемой обсадной трубы в процессе укладки бетона. Но не думаю что тут это реально.
Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
А после схватывания вы и вытащить не сможете.
Сможете, но или с бетоном или потом бетон прочность не наберёт.

Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Шнековым бурением с непрерывной обсадкой полыми шнеками.
Очень может быть. Просто никогда не видел шнека резьбой вовнутрь. Не знаю, можно ли его достать. Конечно это идеальный вариант, особенно если арматуры нет.

Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
полыми шнеками
это что-то другое. Не знаю, не видел. Но вариантов можно напридумывать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 13:48
#14
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Бурили скважину
вибропогружателем заталкивали трубу
выбуривали до проектной отметки
вставляли каркас
заливали бетон
вибропогружателем извлекали трубу
сваи конечно по более были. 7 м
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 14:10
#15
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Casey_Jones Посмотреть сообщение
Бурили скважину
в свеженасыпном грунте ?
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 14:38
#16
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Ну, как я понял смысл в том, чтобы бур был по диаметру меньше внутреннего диаметра трубы. Т.е. бурится отверстие, затем в уже обвалившуюся полученную скважину задавливается труба, а попавший в неё грунт извлекается при повторном бурении внутри трубы.
Как по опыту на сколько должна быть труба шире бура?
Трубу хочу задавить этим-же ямобуром т.е. на торец трубы поставить бур и втопить в грунт. А как потом извлечь трубу (после бетонирования)?
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 14:55
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
Т.е. бурится отверстие, затем в уже обвалившуюся полученную скважину задавливается труба, а попавший в неё грунт извлекается при повторном бурении внутри трубы.
Тогда соседний грунт устремляется в скважину, получается осадка поверхности и соседних сооружений и зданий.

Труба не круглая а овальная, овальность вроде бы по ГОСТу 2-3% (посмотри). Шнек тоже имеет допуски.
Плюс шнек зажимает в трубе при застревании в зазоре камешка. Но от этого пока не избавиться никак.\
Можно шнек резиновым сделать выше, но это удорожание, никто не захочет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 15:29
#18
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тогда соседний грунт устремляется в скважину, получается осадка поверхности и соседних сооружений и зданий.
Ага, это у вас в Питере плывуны такие, что жидким азотом со всего СССР надо замораживать . Здесь ПГС утрамбованный (по зиме) и стремительно в скважину он не ломанётся. И про резиновые шнеки тоже повесилило
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 15:32
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Вообще то ПГС - сыпучая фиговина.
Но вы разумеется можете делать как хотите. Если законы физики побороть удастся, отпишитесь пожалуйста.

Шнеки с резиновыми краями лопастей всех после первой думаю и будут делать. Лет через 10...
Из-за этой проблемы поверхность тоже оседает при некоторых технологиях свай в СПб... Дешевле будет именно так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 12:50
#20
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
1. Трубу как-то одновременно с бурением надо как-то проталкивать?
Давно бурили скважину у сельского дома. Обсадная труба диаметром в районе 200 мм, из отдельных свинчиваемых частей, метра по три каждая. Внутрь трубы с небольшим зазором устанавливался ручной бур - труба длиной миллиметров 100...200 с донышком, в котором была диаметральная щель с двумя резцами на половину диаметра каждый. При заполнении бура грунтом он извлекался, грунт вытряхивался. Обсадную трубу вращали вручную с помощью тяговой цепи от комбайна (она хорошо сцепляется с трубой) вставленным в неё ломиком, труба опускалась, срезая часть грунта внутрь. За полдня сделали скважину глубиной 12 метров и установили в неё трубу с фильтром, засыпали пространство между трубами галькой, после чего извлекли, вращая, обсадную трубу. Вместо бура можно использовать желонку, только она плохо идёт сквозь глиняные пласты. Для желонки необходимо наливать в скважину воду, если не дошли до воды, желонку дёргали за верёвку вверх, а вниз она опускалась под собственным весом. Диаметр желонки в районе 80 мм, длина около 500 мм, иначе будет медленно опускаться.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 20:16
#21
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Вообщем докладываю о результатах:
при бурении ничего не обсыпалось ибо замерзло (температура -10 )
Засыпали свежим грунтом (с карьера) при температуре -5. Трамбовали вибротрамбовкой и ковшом экскаватора толщина каждого слоя 20-30 см общая глубина засыпки 3,5 м Самое удивительное, что при бурении на дне скважины на глубине 2,5м была вода примерно 30 см. которая потом куда-то испарилась.
Приняли бетон, вставили стержни д=4-6 мм и включили трансформатор прогрева. На дно скважины сыпанули щебня (10-15 см) Завтра посмотрим что получилось. Интересно по весне не "поплывет"?
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 22:47
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Хм...
Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
ничего не обсыпалось ибо замерзло (температура -10 )
Засыпали свежим грунтом (с карьера) при температуре -5.
Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
Самое удивительное, что при бурении на дне скважины на глубине 2,5м была вода примерно 30 см. которая потом куда-то испарилась.
К лету вода под бетоном оттает надо полагать...
А чего вы на эти сваи садите ?
Никого не покалечит ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 20:43
#23
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Крыльцо входа в кинотеатр. С одной стороны опирается на эти сваи через закладные ростверка, а другой на стену 30 см выдолбили гнезда в кладке (лесенка по косоурам). Сваи между собой поверху связываются ленточным монолитным ростверком Н=40 см. Так что даже при самых больших осадках (при оттаивании) вряд ли что-нибудь случится. Если что, то поддомкратим и подобьём щебнем.
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 21:17
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
Крыльцо входа в кинотеатр.
С козырьком небось ?
Offtop: У нас тут года два назад козырёк станции метро упал спроектированный в энном году. По слухам прокуроры поднимали из гробов бабушек и дедушек для допросов...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 21:31
#25
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С козырьком небось ?
Ну, а как-же без него Колонны 3м на них ферма, а по ней прогоны (которые тоже опираются на стену через гнезда в кладке). На эти монолитные заделки вся и надежда, если пойдут осадки как консоль будут работать.
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 21:33
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Так надо и сделать как консоль, а не как балку. Вы это сами решаете...
Если уж косяк с фундаментом возможен...

Кстати, а вы бетон вообще вибрировали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 21:47
#27
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати, а вы бетон вообще вибрировали ?
Обижаете, сударь. Все прогоны очень тщательно замонолитим бетоном на мелкой фракции, они на 30 см в кладку заходят. Да и ростверк армированный с выпусками свай не даст сваям неравномерно осесть, как плита будет работать.
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 22:43
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


А как вы его вибрировали ? И что значит
Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
вставили стержни д=4-6 мм
?

Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
они на 30 см в кладку заходят.
Т. е. шарнир ?

Так а зачем вообще было сваи делать ?
3 м длиной в насыпном грунте ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 12:34
#29
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А как вы его вибрировали ? И что значит
Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
вставили стержни д=4-6 мм
Вибрировали глубинным вибратором. А стержни вставили для прогрева бетона.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
они на 30 см в кладку заходят.
Т. е. шарнир ?
А как вы предлагаете сделать жесткую (консольную заделку)?
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 13:06
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну не знаю... Думаю проще оставить шарнир и сделать подкосы снизу.
30 см для козырька это шарнир.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 13:25
#31
otlichnik


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48


Подскажите стоит ли бурить ямобуром диаметром 40см., если земля ещё не высохла? На 1,7 м. нужно.
Что-то боюсь что осыпется, а время поджимает.
otlichnik вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 14:52
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СООРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИЗ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
Цитата:
Увеличение влажности грунтов сопровождается снижением их сдвиговой прочности.
Прочность снижается, сцепление снижается, устойчивость скважин снижается.

Короче говоря, смотря где УровеньГрунтовыхВод и какой грунт. И там сложный философский вопрос, в котором я слегка плаавю.

Думаю, что устойчивость скважин сейчас и через месяц будет примерно одинаковой. А осыпется скорее, если в песок залезете.
Если вы забуретесь ямобуром в УГВ (и будете доставать воду с каждым доставанием грунта шнеком), то частицы грунта окружающие скважину будут вынесены в неё потоком воды в скважину.
Если УГВ ниже дна скважины, то при выдерживании сроков по СНиП (4-8 часов в разных случаях) всё будет хорошо.

Если грунт песок или супесь - то влажность и к лучшему. Мокрый песок имеет небольшое сцепление, а сухой вообще его не имеет.
Мокрая супесь более устойчива, чем сухая.
Если влажность увеличить ещё больше, то это уже не так.

Итого нужно глубина УГВ, вид грунта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 15:14
#33
otlichnik


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48


УГВ ниже 2 м. Ниже 1м. суглинок. Выше чернозём. Я боюсь влажный чернозём будет сползать в скважину.
Если вода в скважине будет стоять бетонную подготовку сложно уже будет сделать. Вычерпывать из скважины поможет?Может есть мероприятия по укреплению стенок от обрушения после ямобура? Кроме трубы асбестоцементной. Может рубероидом свёрнутым? поможет?
otlichnik вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 16:08
#34
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну будет сползать и будет.
Вы главное стойте не на нём, а на доске/щите... Чтобы не помогать своим весом ему сползать.
И доску побольше возьмите, чтобы вес распределить поравномернее.

Вычёрпывать воду из скважины не поможет. Она будет доливаться из подземных вод.

Тут в соседней теме спецы предложили подводное бетонирование в таком случае.
Если вода не агрессивная или т. п. то может и сработает.

Есть мероприятия. Обсадная стальная труба.
Вам больше геморроя от неё будет, чем пользы.
Скважина не обрушиться, но когда вы её родите...

Асбестоцементная труба и свёрнутый рубероид не годятся.
Первое сломаете, второе само упадёт на дно.

Если скважина глубиной 1,7 м и УГВ ниже 2 м, то как вода окажется в скважине ?
Просто дно и стенки будут влажные/мокрые и всё.

Кстати, пока ещё грунты не отмёрзли окончательно (глубина промерзания грунта за зиму до 1,2-1,5 м в вашем случае) имеет смысл использовать их мёрзлое состояние. Они там более устойчивые.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бурение с обсадной трубой

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
проход перекрытия пластиковой трубой as2580 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.12.2010 15:23
Замена швеллера профильной трубой Lexxxxsus Конструкции зданий и сооружений 10 15.10.2009 00:27