Опирание металлической балки на оголовок колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлической балки на оголовок колонны

Опирание металлической балки на оголовок колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2012, 16:50 #1
Опирание металлической балки на оголовок колонны
Romick
 
инженер-конструктор
 
Минск
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 101

Добрый день. Имеется существующая колонна. на которую делается небольшой оголовок, затем на который опирается металлические балки. Пролет балок 6м. Реакция с одной балки на оголовок - 4т. Опирание балок на оголовок получается по 90мм. Достаточно ли этого или это очень мало?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 2487
Размер:	52.8 Кб
ID:	89047  

Просмотров: 18091
 
Непрочитано 23.10.2012, 17:27
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


1) По поводу достаточности 90мм (я так понимаю, Вы переживаете за стенку балки) посмотрите серию 2.440-2 выпуск 1 (01 КМ).
2) С накладкой по верхним полкам Ваша балка будет работать ка неразрезная.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 19:10
1 | #3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


3. фрезЕровать
и на кой вы эту поверхность фрезеруете при данном опирании балок? = ))

И вертикальные ребра жесткости еще никто не отменял.
И оголовок вы можете сделать любого (в разумных пределах) размера.
И опорные торцевые ребра - хорошая штука...

90 мм - теоретически достаточно.
Но надо проверить стенку на устойчивость. Если не пройдет - скорее всего, вы не сможете разместить и болты, и ребро жесткости в 90 мм.

По моему мнению, надо делать стандартное опирание через торцевое опорное ребро и спать спокойно.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.10.2012 в 19:16.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 19:25
1 | #4
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Согласен с Бармаглотище, для шарнирного опирания балок выполнить узел с торцевым ребром

Если Вы ходите сделать балку неразрезной
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2) С накладкой по верхним полкам Ваша балка будет работать ка неразрезная.
предлагаю как вариант вынести монтажный стык балок в пролет
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 21:33
#5
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
о моему мнению, надо делать стандартное опирание через торцевое опорное ребро и спать спокойно.
это установить вертикальное ребро (пластина t=20-30мм)между двумя балками и стянуть всё болтами? (извиняюсь, но я в металле совсем не силён)
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И вертикальные ребра жесткости еще никто не отменял.
это от оголовка к существующей колонне вы имеете ввиду?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) По поводу достаточности 90мм (я так понимаю, Вы переживаете за стенку балки) посмотрите серию 2.440-2 выпуск 1 (01 КМ)
спасибо, глянул, 90мм вполне хватает.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 22:35
1 | #6
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


на виде спереди по моему ребра т16 не должно быть видно или это разрез тоже?
К существущей колонне наверное монтажная сварка все таки.
Цитата:
По моему мнению, надо делать стандартное опирание через торцевое опорное ребро и спать спокойно.
удлинить оголовок, и сделать нормальный шарнирный узел, я думаю это имеется ввиду.
оголовок проще наверное сделать из двутавра, чем варить кучу листов, да и надежнее.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 00:01
1 | #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


завтра скину примерные наброски (дома ни автокада, ни расчетных прог не держу в настоящее время. Работать надо на работе )
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 11:09
#8
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
автра скину примерные наброски (дома ни автокада, ни расчетных прог не держу в настоящее время. Работать надо на работе
ок, спасибо.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 11:16
2 | #9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


что-то типа такого
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (5.5 Кб, 661 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 11:47
#10
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
что-то типа такого
у меня правильно получилось?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 892
Размер:	62.8 Кб
ID:	89090  
Romick вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 11:52
1 | #11
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
что-то типа такого
А почему нельзя продлить оголовок и выполнить узел по типу узла 12 по серии 2.440-2.1, хотя тут вероятно как удобней)
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 11:54
1 | #12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Смысл данного узла - передача вертикальной нагрузки на колонну через торцевое ребро.
Между полками балок и оголовком - зазор.

Да и ребрышко жесткости я бы поставил в оголовке под торцевыми ребрами балок (люблю спать спокойно )

И не совсем понятно, зачем оголовок из С345-3.
И болты 16-е смущают...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 12:00
#13
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Смысл данного узла - передача вертикальной нагрузки на колонну через торцевое ребро.
а торцевое ребро должно проходит по стенке двутавра?
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Между полками балок и оголовком - зазор.
а это обязательно?
Romick вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 12:02
1 | #14
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
а торцевое ребро должно проходит по стенке двутавра?
нет, но лучше когда так.Усилие передается без экцентриситета, стенка более устойчива
Цитата:
а это обязательно?
нет, но лучше да, и на монтаже без такого зазора тяжело
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 12:06
1 | #15
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
у меня правильно получилось?
болты лучше немного ниже спустить т.е ряд.
и зачем сварка на нижнем поясе с оголовком ? захотели попрепятствовать повороту на опоре?

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 24.10.2012 в 12:12.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 12:15
1 | #16
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
и зачем сварка на нижнем поясе с оголовком ? захотели попрепятствовать повороту на опоре?
я не думаю что это принципиально, просто при таком узле на мой взгляд он становится, частью колонны, и длина колонны вырастает на длину оголовка.Доп момента и так не будет, так как балки шарнирно приходят
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 12:19
1 | #17
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


мне кажется что очень принципиально. балка опирается шарнирно. первая точка касания не по ребру , а по внешней грани колонны с последующим подъемом опорного ребра.
горизонтальный шов и верхняя пара болтов образует пару сил с последующими непонятными телодвижениями : что где когда...

а что мешает по нижнем примеру на скрине.
напирмер оголовок сдвинуть к центру и симетрично закрепить с обратной стороны вторую балку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-2.png
Просмотров: 780
Размер:	24.6 Кб
ID:	89095  

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 24.10.2012 в 12:24.
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 12:21
#18
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
и зачем сварка на нижнем поясе с оголовком ? захотели попрепятствовать повороту на опоре?
думал так крепче держаться будет...
Romick вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 12:26
#19
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
мне кажется что очень принципиально. горизонтальный шов и верхняя пара болтов образует пару сил с последующими непонятными телодвижениями : что где когда...
это про то что балка к огловку приварена?
Если так то я не верно понял, конечно балку приваривать к оголвку не нужно.
И на сущ колонне нужны ребра как в посте 17
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 12:26
#20
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
думал так крепче держаться будет...
а крепче для чего ? поперечку от балки колонна держит. осталось зафиксировать саму балку на колонне.

Studentroman угу я про этот шов
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:12
#21
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
нет, но лучше да, и на монтаже без такого зазора тяжело
а чем этот зазор поможет при монтаже? а то я наверное не очень представляю процесс монтажа.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 17:01
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а что мешает по нижнем примеру на скрине.
Тока не надо две пластины 20-ки лепить друг на дружку. Одной хватит.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 20:47
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Я так понимаю, что эти 2 пластины друг на дружку - чтоб уйти от приварки надколонника к оголовку на монтаже (нахлесточный шов по контуру 20-ки испоганить значительно сложнее).
Правда, я не совсем понимаю, почему бы его не приварить еще на заводе - в габарит транспортировки вписываетесь, да и свернуть при перевозке тяжеловато (особенно если правильно уложить).

Этот вариант несколько хуже с точки зрения центральности нагружения, т.к. от каждой балки нагрузка приходит с эксцентриситетом (на полку надколонника). Это скажется при несимметричном загружении (слева полная, справа постоянная).

Кстати, если не сделать зазор (в моем варианте узла) - то та же самая петрушка, т.к. нагрузка пойдет не только по торцевому ребру, но и по стенке балки, и при несимметричном загружении возникнут значительно бОльшие эксцентриситеты, нежели с зазором.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 22:16
#24
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


такой отдельный оголовок делал специально, ибо знал кто будет делать и тем более монтировать. Эти оголовки потом можно подвести акуратно к линейным размером балок и заварить на месте.

Согласен по поводу смещение эксцентиситета при несимметричном загружении. это уже от ситуации конкретной смотреть надо.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:14
#25
Юрий М

Проектирование
 
Регистрация: 19.10.2006
Донецк,Украина
Сообщений: 41


Здравствуйте!Обращаюсь за помощью. Как выйти из ситуации. Выполнено изменение конструктивного решения опирания плит перекрытия по эскизному проекту без рабочих чертежей. Под плиты подведены металлические балки опирающиеся на металлические колонны. Металлические балки в месте опирания на оголовок колонны - неразрезные. Опирание балок сверху. Крепятся к опорной пластине оголовка на сварке. Опорных ребер нигде нет.Все уже построено и подрядчик хочет сдать объект.Но рабочих чертежей нет.На исполнительных схемах этот вопрос не отражен.
Вопросы:
1. Так как возникает момент (16,3тм) на опоре , то швы не могут выдержать этот момент.Что можно предложить взамен,с учетом того,что исправлять нужно под нагрузкой.
2 В месте опирания балки над стенками швеллера собираюсь ввести опорные ребра жесткости.Под опорной пластиной оголовка под стенкой двутавра тоже ввожу опорное ребро(h=200мм) между стенками швеллеров с опиранием на пластину, приваренную к стенкам швеллеров.
Чертеж и фото во вложениях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел опир балки на колонну.jpg
Просмотров: 379
Размер:	120.2 Кб
ID:	138160  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сбор нагрузок на балку.jpg
Просмотров: 248
Размер:	207.5 Кб
ID:	138162  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры моментов и попер. сил.jpg
Просмотров: 126
Размер:	214.9 Кб
ID:	138163  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Сущ узел опир балки на колонну.dwg (474.7 Кб, 1468 просмотров)
__________________
Дончанин
Юрий М вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 20:05
1 | #26
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Юрий М Посмотреть сообщение
1.Так как возникает момент (16,3тм) на опоре , то швы не могут выдержать этот момент.
Момент на опоре возникает в силу того, что балка неразрезная. Момент над опорой будет переходить с одной части балки на другую и швы этот момент воспринимать не будут. Вот если бы узел принимался жестким в расчете рамы на горизонтальные нагрузки, тогда бы момент действительно переходил с балки на стойку и узел требовал бы соответствующего конструирования.
Цитата:
Сообщение от Юрий М Посмотреть сообщение
В месте опирания балки над стенками швеллера собираюсь ввести опорные ребра жесткости.
Это правильно (если ребра нужны по расчету), да и раскрепить верхний пояс балки над опорой не помешает.
Цитата:
Сообщение от Юрий М Посмотреть сообщение
Под опорной пластиной оголовка под стенкой двутавра тоже ввожу опорное ребро(h=200мм) между стенками швеллеров с опиранием на пластину, приваренную к стенкам швеллеров.
Здесь не понял из описания.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 22:48
#27
Юрий М

Проектирование
 
Регистрация: 19.10.2006
Донецк,Украина
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Здесь не понял из описания.
Пластина оголовка тонкая (10мм). Если распределить нагрузку ,которая приходит через полку балки, по всей площади опирания,то в пластине оголовка возникнет момент и соответственно напряжения больше Ry.Вводя ребро пластина оголовка будет опираться на 4 канта с меньшей стороной 12см с длинной стороной 40см .По типу рис 8.22а
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: file1_html_m2164a262.png
Просмотров: 439
Размер:	75.5 Кб
ID:	138169  
__________________
Дончанин
Юрий М вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 09:48
1 | #28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Юрий М Посмотреть сообщение
Пластина оголовка тонкая (10мм). Если распределить нагрузку ,которая приходит через полку балки, по всей площади опирания,то в пластине оголовка возникнет момент и соответственно напряжения больше Ry.Вводя ребро пластина оголовка будет опираться на 4 канта с меньшей стороной 12см с длинной стороной 40см .По типу рис 8.22а
Схема передачи усилий с балки на колонну мне представляется несколько иной. Предположим монтажной сварки балки к колонне нет и балка нагружена равномерно распределенной нагрузкой в пролетах (симметричная нагрузка). В следствии действия нагрузки балка получит прогиб. Мысленно совместите деформарованную балку с оголовком колонны и Вы увидите, что балка будет соприкасаться с оголовком по краям, а в средине оголовка образуется зазор. Из этих соображений передачи усилия и следует конструировать оголовок колонны. Таким образом, от диафрагмы как на рис. 8,22а хуже не будет, но работа оголовка отличается от предполагаемой Вами.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлической балки на оголовок колонны

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 14 13.11.2014 10:05
Опирание металлической колонны на фундамент SEREGA80 Металлические конструкции 2 07.06.2012 06:00
Опирание металлической балки на консольную металлическую пластину. Тихий Металлические конструкции 6 16.08.2011 18:13
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29