Проектирование плиты пола на просадочных грунтах
Ипсилон
 
Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75

Нет понимания - как рационально устраивать плиту пола 1 этажа по грунту. технологическая нагрузка нормативная 1,3тн/м2. Под плитой 20м суглинка 2й степени просадочности - сухого.
при сетке колонн 9х12 хотим опереть ее на балки - а те в свою очередь на фундаментные стаканы. Но выходит дороговато.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Просмотров: 12758
 
Непрочитано 06.12.2012, 15:56
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Братья по разуму (немцы кажись) на одном нашем объекте на собственные сваи пол посадили (шаг 2х2м сделали), я было подивился такому разбазариванию - а потом задумался... везде полы в трещинах. а у них не будет... да и при реконструкции / изменении тех. процессов (что сейчас раз в 3 года происходит) проблем, а значит и трат не будет. Короче: "скупой платит дважды"
Теперь сам закладывать сею конструкцию собираюсь.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 21:39
#3
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


2500 квадратов - шаг 2х2 - это около 500 21м свай 300х300 - если вычесть сваи вокруг колонн
удорожание около 20 мультов...
балки по стаканам получаются в два раза дешевле
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 23:42
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
Нет понимания - как рационально устраивать плиту пола 1 этажа по грунту. технологическая нагрузка нормативная 1,3тн/м2. Под плитой 20м суглинка 2й степени просадочности - сухого.
Производство мокрое? Если есть возможность исключить попадание воды, то можно провести инженерные мероприятия по защите грунта и опирать конструкцию
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 08:43
#5
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


собсно, какие? с учетом того что строить будут мегабыстро - я чуть более чем не уверен, что эти мероприятия дадут гарантию процентов 50
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 08:55
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
собсно, какие? с учетом того что строить будут мегабыстро - я чуть более чем не уверен, что эти мероприятия дадут гарантию процентов 50
Цементация грунтов в пятне застройки + хороший кольцевой дренаж по периметру здания и будет вам щастье! Положите плиту прямо на грунт.

Последний раз редактировалось bonacon, 07.12.2012 в 11:38.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 09:05
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
собсно, какие?
Защита грунта от воды мембранами типа Delta MS, Sikaplan WP1100-15HL или им подобным. Но делать это нужно аккуратно с учетом многих особенностей строительства и последующей эксплуатации здания.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 11:51
#8
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


"Но делать это нужно аккуратно с учетом многих особенностей строительства и последующей эксплуатации здания" - Я и говорю - эти мероприятия дадут гарантию процентов 50

"Цементация грунтов в пятне застройки + хороший кольцевой дренаж по периметру здания и будет вам щастье! Положите плиту прямо на грунт." - решение хорошее, н по площади 2500м2 и толщине 20м - те же 20 мультов.
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 13:40
#9
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
2500 квадратов - шаг 2х2 - это около 500 21м свай 300х300 - если вычесть сваи вокруг колонн
удорожание около 20 мультов...
балки по стаканам получаются в два раза дешевле
если сваи делать не 2х2, а 5х5 (к примеру) не будет ли дешевле фундаментных балок???
Van вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 20:36
#10
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


если делать 5х5 - будет на 8 где то дороже миллионов (чем 20) - но эти 8 уйдут на дополнительную арматуру в плите
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 20:42
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Мы делали полы под нагрузку 2 т/м2 на сваях. Шаг свай 4,5*4,5. Толщина кажись 200 мм была.
Свай было за 1000. но заказчику было п....
Если вопрос об экономии, то вперед и с песней в подсчете вариантов.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 20:50
#12
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


собсно, я заказчик и мне не п....
особенно тот факт, что пока мы тут гадали - генподрядчик залил балки и готовится лить пол, забив на согласование с нами.
Epic Fail
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 11:38
#13
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
я заказчик
пока есть такие экономные заказчики/подрядчики проектировщик без работы не останется - не дадут на проекте, так на обследованиях оторвемся (особливо когда погрузчики и прочий транспорт ваши "экономные" балочки, как спички поломает ).

раз в 2 года на такие объекты выезжаю регулярно,а в последнее время все чаще и чаще ...


Здание, как оказалось имеет не промышленное назначение.
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 12.12.2012 в 16:43. Причина: новая информация в #19
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 18:48
#14
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


там погрузчиков нет. Максимум - рохля или поломоечная машина, которая весит 200кг. "Балочки" - высотой 1,2 м сломать рохлей, которая берет на себе максимимум 1 тн - нереально.
Вообще, я ждал предложений.
поверьте, я далеко не самый тупой заказчик.
Были идеи положить на 20 метровую толщу просадочного грунта 2 м глины и обычную плиту по грунту 17см с двойным армированием десяткой. Как вы считаете - отличная идея?
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 13:58
#15
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
при сетке колонн 9х12 хотим опереть ее на балки - а те в свою очередь на фундаментные стаканы. Но выходит дороговато.
Честно говоря это самое неудачное решение, какое только можно придумать. Кстати наверное оно и самое дешевое. Столбчатые фудаменты со стаканами для колонн элементарно монолитятся в построечных условиях силами таджикмонтажа и 3-х миксеров.
Самое неприятное это замочить просадочные грунты и получить глубинную просадку. Ваш вариант вообще не предусматривает защиты от замачивания!
Если фундамент будет плитным, то незначительные локальные проосадки, имхо, он переживет. А если поплывут отдельные столбы фундамента, то колонны уйдут от вертикали 100%. Если в проекте есть кран-балки, то подкрановые пути просто разъедутся.
Частичная замена грунта, хорошо, но не дает гарантии от просадки на глубине 3 м, например.
Гарантию даст только плита по свайному полю.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 14:44
#16
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


стаканы так то на 20 метровой просадочной толще не сами по себе стоят - под ними составные сваи 21м - прорезают всю толщу, рассчитаны с учетом негативного трения и с учетом нагрузок от плиты пола
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 14:50
#17
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
стаканы так то на 20 метровой просадочной толще не сами по себе стоят - под ними составные сваи 21м - прорезают всю толщу, рассчитаны с учетом негативного трения и с учетом нагрузок от плиты пола
Вы полностью оправдываете свой девиз Об этом надо было сразу писать, а не морочить людям голову.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 15:55
#18
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


а интересно на чем должны стоять стаканы если под ними 20 м суглинка второй степени просадочности? так какое решение может быть дешевле балок? кто знает?
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:22
#19
Kazancev

Конструктор
 
Регистрация: 27.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 8


Для полного понимания опишу принятое решение.
Здание одноэтажное общественного назначения, покрытие металлические фермы колонны сборные Ж/б, нет ни кранов ни подвесного оборудования. Под колонны выполнены свайные ростверки с полной прорезкой просадочной толщи, длина свай 22 м. каркас стоит жестко к нему вопросов нет.
Выполняется силовая плита пола толщиной 170-200 мм с двойным армированием.
Принципиально два вопроса:
1. Необходимо ли для плиты пола на просадочных грунтах второго типа делать искуственное основание или можно опирать плиту на природный грунт и при этом не завязывать с каркасом?
2. При толщине просадочной толщи 19-20 м и просадке от собственного веса 18,12 см. какой вариант выбрать усиление грунта (грунтовые сваи, цементация, частичная замена грунта с устройством грунтовой подушки) либо завязать плиту с каркасом и опереть на сваи (посредством балок передача назрузки на ростверки или устройство дополнительных промежуточных свай под плиту)?
Kazancev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:30
#20
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


Уже подключился генподрядчик? так? Думаю, этот вопрос его волнует не меньше нашего. Общее решение до сих пор не найдено.
Устройство свай под плитой пола однажды делали - Тюменская область - заболоченный участок.... Принятие решение с обсуждением на уровне всех умных голов заняло около 4х месяцев. было около 800 10 метровых свай под плитой пола- площадь здания меньше вашего..
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.

Последний раз редактировалось Ипсилон, 11.12.2012 в 22:40.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 00:35
#21
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Kazancev Посмотреть сообщение
Принципиально два вопроса:
1. Необходимо ли для плиты пола на просадочных грунтах второго типа делать искуственное основание или можно опирать плиту на природный грунт и при этом не завязывать с каркасом?
2. При толщине просадочной толщи 19-20 м и просадке от собственного веса 18,12 см. какой вариант выбрать усиление грунта (грунтовые сваи, цементация, частичная замена грунта с устройством грунтовой подушки) либо завязать плиту с каркасом и опереть на сваи (посредством балок передача назрузки на ростверки или устройство дополнительных промежуточных свай под плиту)?
Очень интересная ситуация - и заказчик и подрядчик в одной ветке. Побольше бы таких обсуждений!
Мнение:
1. Однозначного ответа нет. С каркасом завязывать ничего не нужно, чтобы не усложнять схему. Но можно и завязать, только расчет будет сложнее, а в некоторых местах потребуется армировать посерьезнее.
Искусственное основание - железный вариант, но если делать короткие сваи или усиление цементацией либо jet-groutingом - то все равно смотреть просадку оставшейся толщи. Усиливать все 20 метров - это очень дорого. В любом случае чтобы выбрать - нужно сделать расчет на просадку при локальном замачивании, посмотреть получающееся армирование и деформации плиты. Если прогиб плиты в "просевшем" месте устраивает, арматуры - терпимо, раскрытие трещин - в норме - все хорошо. Это может получиться и при плите на грунте, а если не получится - то нужно подбирать толщину усиливаемого основания.
2. Почти уверен, что при расчете просадки не учитывался вес плиты пола и полезной нагрузки, а также влияния напряжений от колонн, передающихся через сваи на грунт. Какой выбрать вариант и даже как это сделать - см. предыдущий пункт, а вот какой получится дешевле и быстрее - зависит от наличия техники у подрядчика, свойств грунта, сроков, мнения заказчика.

Общее мнение: 20 метров просадочного грунта (тем более 2 группы) - это сложные геологические условия, а желание сделать с наскока и без привлечения специалиста - совершенно понятно, но порочно. Если нетрудно, напишите об итоговом решении. И в процессе эксплуатации, если есть возможность - сообщайте как и что.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 09:26
#22
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
2. Почти уверен, что при расчете просадки не учитывался вес плиты пола и полезной нагрузки, а также влияния напряжений от колонн, передающихся через сваи на грунт.
А с чего вы это взяли? Но если вы правы, тогда только
Цитата:
завязать плиту с каркасом и опереть на сваи посредством...дополнительных промежуточных свай под плиту
ибо результат цементаций и джет-граутинга, в наших российских условиях, очень сильно зависит от подрядчика Могут такого наколбасить, что хуже станет.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 12:54
#23
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А с чего вы это взяли?
Просто предположил. Не так важно, на самом деле.
А насчет
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
завязать плиту с каркасом и опереть на сваи посредством...дополнительных промежуточных свай под плиту
то все, что я думаю расписано в #21 . Если расчет сделать некому, некогда, нет финансовой возможности, а рисковать не хочется - то предложение "повесить" плиту на столбчатые ростверки - единственное (кроме, разумеется, классического "а ну его нафиг, и так сойдет"), но затраты на плиту и балки будут значительно выше, о чем я, впрочем, уже писал. И все равно арматуру надо ставить по расчету, а не "по разумению", да и толщины элементов тоже сознательно принимать.

Последний раз редактировалось vanAvera, 12.12.2012 в 12:57. Причина: добавка
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 13:07
#24
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
И все равно арматуру надо ставить по расчету, а не "по разумению", да и толщины элементов тоже сознательно принимать
Ну тут точно придется, вон заказчик какой бдительный и активный Глядишь еще и коэффициент армирования сам пересчитает и проетировщикам пистонов понавставляет. А как хорошо принять все не считая с пятикратным запасом Эх!
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 13:14
#25
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


Всё уже сделали и навставляли. все равно дороговато выходит. Тут вопрос в том что - какие могут быть эффективные альтернативы
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 16:54
#26
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


offtop
Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
составные сваи 21м - прорезают всю толщу, рассчитаны с учетом негативного трения и с учетом нагрузок от плиты пола
раз сваи кто-то рассчитывал "с учетом нагрузок от плиты пола", то наверное этот кто-то и решение устройства пола давал, да и ответственность за надежность здания этот кто-то и несет....
А Вы предлагаете что-то улучшать, не спросясь автора проекта?
Крайне спорное и неоднозначное решение.

Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
все равно дороговато выходит
а смета в проекте присутствовала?
по теме:
1. чудес не бывает.
2. строить следует согласно выданной рабочей документации, без отклонений.....
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 19:14
#27
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


надо будет - найдем другого автора для другого проекта. Вопрос в принципиальном решении, а не в том - кто будет разрабатывать.
а по стоимости - чтобы разработать документацию - нужно понимать что мы будем разрабатыват в этой документации. До сих пор понимания нет. работы по балочной плите приостановлены в настоящее время до принятия решения.

по п.2. - Вы прямо капитан очевидность.
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 05:01
#28
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
Вопрос в принципиальном решении, а не в том - кто будет разрабатывать.
Не бывает идеального решения. Конкретный случай - конкретные варианты.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 22:21
#29
Ипсилон

Инженер на все руки
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75


Итоговое решение - обычая плита пола по грунту.
Контрольная точка выводов исходя из затрат на эксплуатациию объекта - январь, 2015г.
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование плиты пола на просадочных грунтах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах crosandr Основания и фундаменты 9 16.11.2016 11:50
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Как запроектировать навес автозаправки на ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ? спринт Основания и фундаменты 3 03.05.2012 12:26