| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проектирование плиты пола на просадочных грунтах
Инженер на все руки
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
||
Просмотров: 12758
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Братья по разуму (немцы кажись) на одном нашем объекте на собственные сваи пол посадили (шаг 2х2м сделали), я было подивился такому разбазариванию - а потом задумался... везде полы в трещинах. а у них не будет... да и при реконструкции / изменении тех. процессов (что сейчас раз в 3 года происходит) проблем, а значит и трат не будет. Короче: "скупой платит дважды"
Теперь сам закладывать сею конструкцию собираюсь.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
2500 квадратов - шаг 2х2 - это около 500 21м свай 300х300 - если вычесть сваи вокруг колонн
удорожание около 20 мультов... балки по стаканам получаются в два раза дешевле
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Производство мокрое? Если есть возможность исключить попадание воды, то можно провести инженерные мероприятия по защите грунта и опирать конструкцию
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
собсно, какие? с учетом того что строить будут мегабыстро - я чуть более чем не уверен, что эти мероприятия дадут гарантию процентов 50
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цементация грунтов в пятне застройки + хороший кольцевой дренаж по периметру здания и будет вам щастье! Положите плиту прямо на грунт.
Последний раз редактировалось bonacon, 07.12.2012 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
"Но делать это нужно аккуратно с учетом многих особенностей строительства и последующей эксплуатации здания" - Я и говорю - эти мероприятия дадут гарантию процентов 50
"Цементация грунтов в пятне застройки + хороший кольцевой дренаж по периметру здания и будет вам щастье! Положите плиту прямо на грунт." - решение хорошее, н по площади 2500м2 и толщине 20м - те же 20 мультов.
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Мы делали полы под нагрузку 2 т/м2 на сваях. Шаг свай 4,5*4,5. Толщина кажись 200 мм была.
Свай было за 1000. но заказчику было п.... Если вопрос об экономии, то вперед и с песней в подсчете вариантов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
собсно, я заказчик и мне не п....
особенно тот факт, что пока мы тут гадали - генподрядчик залил балки и готовится лить пол, забив на согласование с нами. Epic Fail
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
пока есть такие экономные заказчики/подрядчики проектировщик без работы не останется - не дадут на проекте, так на обследованиях оторвемся (особливо когда погрузчики и прочий транспорт ваши "экономные" балочки, как спички поломает
![]() раз в 2 года на такие объекты выезжаю регулярно,а в последнее время все чаще и чаще ![]() Здание, как оказалось имеет не промышленное назначение.
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 12.12.2012 в 16:43. Причина: новая информация в #19 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
там погрузчиков нет. Максимум - рохля или поломоечная машина, которая весит 200кг. "Балочки" - высотой 1,2 м сломать рохлей, которая берет на себе максимимум 1 тн - нереально.
Вообще, я ждал предложений. поверьте, я далеко не самый тупой заказчик. Были идеи положить на 20 метровую толщу просадочного грунта 2 м глины и обычную плиту по грунту 17см с двойным армированием десяткой. Как вы считаете - отличная идея?
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Самое неприятное это замочить просадочные грунты и получить глубинную просадку. Ваш вариант вообще не предусматривает защиты от замачивания! Если фундамент будет плитным, то незначительные локальные проосадки, имхо, он переживет. А если поплывут отдельные столбы фундамента, то колонны уйдут от вертикали 100%. Если в проекте есть кран-балки, то подкрановые пути просто разъедутся. Частичная замена грунта, хорошо, но не дает гарантии от просадки на глубине 3 м, например. Гарантию даст только плита по свайному полю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
стаканы так то на 20 метровой просадочной толще не сами по себе стоят - под ними составные сваи 21м - прорезают всю толщу, рассчитаны с учетом негативного трения и с учетом нагрузок от плиты пола
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
а интересно на чем должны стоять стаканы если под ними 20 м суглинка второй степени просадочности? так какое решение может быть дешевле балок? кто знает?
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 8
|
Для полного понимания опишу принятое решение.
Здание одноэтажное общественного назначения, покрытие металлические фермы колонны сборные Ж/б, нет ни кранов ни подвесного оборудования. Под колонны выполнены свайные ростверки с полной прорезкой просадочной толщи, длина свай 22 м. каркас стоит жестко к нему вопросов нет. Выполняется силовая плита пола толщиной 170-200 мм с двойным армированием. Принципиально два вопроса: 1. Необходимо ли для плиты пола на просадочных грунтах второго типа делать искуственное основание или можно опирать плиту на природный грунт и при этом не завязывать с каркасом? 2. При толщине просадочной толщи 19-20 м и просадке от собственного веса 18,12 см. какой вариант выбрать усиление грунта (грунтовые сваи, цементация, частичная замена грунта с устройством грунтовой подушки) либо завязать плиту с каркасом и опереть на сваи (посредством балок передача назрузки на ростверки или устройство дополнительных промежуточных свай под плиту)? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
Уже подключился генподрядчик? так? Думаю, этот вопрос его волнует не меньше нашего. Общее решение до сих пор не найдено.
Устройство свай под плитой пола однажды делали - Тюменская область - заболоченный участок.... Принятие решение с обсуждением на уровне всех умных голов заняло около 4х месяцев. было около 800 10 метровых свай под плитой пола- площадь здания меньше вашего..
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. Последний раз редактировалось Ипсилон, 11.12.2012 в 22:40. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Мнение: 1. Однозначного ответа нет. С каркасом завязывать ничего не нужно, чтобы не усложнять схему. Но можно и завязать, только расчет будет сложнее, а в некоторых местах потребуется армировать посерьезнее. Искусственное основание - железный вариант, но если делать короткие сваи или усиление цементацией либо jet-groutingом - то все равно смотреть просадку оставшейся толщи. Усиливать все 20 метров - это очень дорого. В любом случае чтобы выбрать - нужно сделать расчет на просадку при локальном замачивании, посмотреть получающееся армирование и деформации плиты. Если прогиб плиты в "просевшем" месте устраивает, арматуры - терпимо, раскрытие трещин - в норме - все хорошо. Это может получиться и при плите на грунте, а если не получится - то нужно подбирать толщину усиливаемого основания. 2. Почти уверен, что при расчете просадки не учитывался вес плиты пола и полезной нагрузки, а также влияния напряжений от колонн, передающихся через сваи на грунт. Какой выбрать вариант и даже как это сделать - см. предыдущий пункт, а вот какой получится дешевле и быстрее - зависит от наличия техники у подрядчика, свойств грунта, сроков, мнения заказчика. Общее мнение: 20 метров просадочного грунта (тем более 2 группы) - это сложные геологические условия, а желание сделать с наскока и без привлечения специалиста - совершенно понятно, но порочно. Если нетрудно, напишите об итоговом решении. И в процессе эксплуатации, если есть возможность - сообщайте как и что. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Просто предположил. Не так важно, на самом деле.
А насчет то все, что я думаю расписано в #21 . Если расчет сделать некому, некогда, нет финансовой возможности, а рисковать не хочется - то предложение "повесить" плиту на столбчатые ростверки - единственное (кроме, разумеется, классического "а ну его нафиг, и так сойдет"), но затраты на плиту и балки будут значительно выше, о чем я, впрочем, уже писал. И все равно арматуру надо ставить по расчету, а не "по разумению", да и толщины элементов тоже сознательно принимать. Последний раз редактировалось vanAvera, 12.12.2012 в 12:57. Причина: добавка |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
Всё уже сделали и навставляли. все равно дороговато выходит. Тут вопрос в том что - какие могут быть эффективные альтернативы
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
offtop
Цитата:
А Вы предлагаете что-то улучшать, не спросясь автора проекта? Крайне спорное и неоднозначное решение. а смета в проекте присутствовала? по теме: 1. чудес не бывает. 2. строить следует согласно выданной рабочей документации, без отклонений.....
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
надо будет - найдем другого автора для другого проекта. Вопрос в принципиальном решении, а не в том - кто будет разрабатывать.
а по стоимости - чтобы разработать документацию - нужно понимать что мы будем разрабатыват в этой документации. До сих пор понимания нет. работы по балочной плите приостановлены в настоящее время до принятия решения. по п.2. - Вы прямо капитан очевидность.
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 75
|
Итоговое решение - обычая плита пола по грунту.
Контрольная точка выводов исходя из затрат на эксплуатациию объекта - январь, 2015г.
__________________
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах | crosandr | Основания и фундаменты | 9 | 16.11.2016 11:50 |
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа | Александра-11 | Основания и фундаменты | 10 | 14.08.2012 10:36 |
Как запроектировать навес автозаправки на ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ? | спринт | Основания и фундаменты | 3 | 03.05.2012 12:26 |