Помогите грамотно решить не стандартный узел?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите грамотно решить не стандартный узел?

Помогите грамотно решить не стандартный узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2012, 14:11 #1
Помогите грамотно решить не стандартный узел?
camorra
 
Ярославль
Регистрация: 22.11.2011
Сообщений: 53

Конвейерная галерея. Утепляется снаружи сэндвичем. Почему снаружи - так захотелось вышестоящим. А по стандартной схеме преимущественно утепляется изнутри. Поэтому приходиться уходить от стандартного узла - и выпускать балку пола наружу за ось фермы, чтобы закрепить фахверк. Привожу узелы из серии и свой. Вопрос возник в передаче усилия от балки на пояс фермы.
По серии усилие передается через фасонку, теперь этого не получиться и беспокоит устойчивость полок уголков. И вообще большая ли разница между узлами в передаче усилий? Дайте грамотный совет пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: uzel.jpg
Просмотров: 401
Размер:	98.6 Кб
ID:	92961  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Uzel2.jpg
Просмотров: 285
Размер:	53.8 Кб
ID:	92962  

Просмотров: 7473
 
Непрочитано 19.12.2012, 21:38
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Посмотрите Рис.10 "Инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта", но там только конструктив, без расчета. Добавку от местных напряжений можно прикинуть по формулам для ездовых полок балок путей в этой же инструкции.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 21:46
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А что может произойти с полками уголков? Вварите себе в балку пару фасонок и будет Вам счастье
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 22:08
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А что может произойти с полками уголков?
Они могут отогнутся.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 22:19
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Они могут отогнутся.
В каком направлении?Вам не кажется, что самый напряженный элемент в этом узле- балка?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 22:34
1 | #6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
В каком направлении?Вам не кажется, что самый напряженный элемент в этом узле- балка?
Посмотрите расчет местных напряжений в полке ездового пояса балки по "Инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта". Мне кажется схема нагружения ездового пояса балки по "Инструкции" и схема нагружения полок уголков фермы по представленному автором узлу похожи. А следовательно и характер местных напряжений аналогичен.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 22:36
#7
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Спасибо за отклик!
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Добавку от местных напряжений можно прикинуть по формулам для ездовых полок балок путей в этой же инструкции.
А страничку не подскажете?

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
В каком направлении?Вам не кажется, что самый напряженный элемент в этом узле- балка?
Да балка самый напряженный элемент. Балка получается оттягивает вниз полки уголков? Считал в скаде - поперечная сила в в балке в этом сечении 4,2 т. По идее усилие не большое. Может просто забить и вварить косынки в уголках? Но всё-таки хотелось бы докопаться до истины.
camorra вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 22:37
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А мне кажется, что Вам неправильно кажется...
Как Вы думаете, какая из полок балки здесь нагружена?

Для camorra
Будьте проще...
Представьте сете типовую ферму из уголка, к которой крепится подкрановая балка...
Представьте себе узел крепления.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 22:44
#9
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


А пол галереи из чего?
Там мокрые процессы будут? гидросмыв и т.п.?
Какой транспортируемый материал?
Сейсмика сколько баллов?
Какой пролет?
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 22:50
#10
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Колян, всё из металлоконструкций. Транспортируется влажный песок, но гидросмыв избегаем, хотя при чём здесь это? Сейсмика менее 7.
camorra вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 23:04
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



А какая разница?
За вас люди давно посчитали нагрузки на ферму, балку, фасонки и пр...
В данном случае нужно обеспечить ТОЛЬКО устойчивость балки. Ну, и болты посчитать...не пройдут ли М10
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 23:10
#12
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А какая разница?
За вас люди давно посчитали нагрузки на ферму, балку, фасонки и пр...
В данном случае нужно обеспечить ТОЛЬКО устойчивость балки. Ну, и болты посчитать...не пройдут ли М10
slava217, убедил , спасибо огромное, просто дотошный я, что поделать А про устойчивость балки не понял, уж извини Чё там, верхний пояс надо проверить?
camorra вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 23:12
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
Чё там, верхний пояс надо проверить?
Пластины внутрь балки воткни в зоне ее крепления к поясу фермы, чтобы не вывернуло (раньше то она на фасонку разваривалась....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 23:18
#14
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Спасибо, понятно. А поясни, с уголками (поясом фермы) ни чего не случиться? И почему, если так?
camorra вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 23:24
#15
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
И почему, если так
Если по-деревенски....А что кардинально изменилось в вашем узле (кроме фахверковых элементов)?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 23:25
#16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
А поясни, с уголками (поясом фермы) ни чего не случиться? И почему, если так?
Offtop: Напишешь в записке slava217 разрешил, и ссылку на тему в форуме.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 23:26
#17
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А какая разница?
За вас люди давно посчитали нагрузки на ферму, балку, фасонки и пр...
В данном случае нужно обеспечить ТОЛЬКО устойчивость балки. Ну, и болты посчитать...не пройдут ли М10
Нет, не только.
Это решение утеплять снаружи, я с ним категорически не согласен. Серия 1979 года почему тогда не придумали снаружи утеплить? а решили утеплять по внутреннему контору?
Зачем фасонку сделали сбоку?
Какие усилия действуют в данном узле? Если Вы не знаете ответы на эти вопросы, то лучше ничего не меняйте.
Галереи рушатся только так, никто там технологии не соблюдает.. скорость ленты будет больше и материала будет больше и просыпи там никто убирать не будет.
http://olido.ru/building/metallic/gallery/

Вот кстати обрушение утепленной снаружи
http://www.him-kurier.ru/web/OpenHK....Q?OpenDocument
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 23:28
#18
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Если по-деревенски....А что кардинально изменилось в вашем узле (кроме фахверковых элементов)?
что-что, за полки уголка зацепился

Колян, конечно то, что вы представили весьма печально, но на эти вопросы надо искать ответ.

Последний раз редактировалось camorra, 19.12.2012 в 23:45.
camorra вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 23:42
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
что-что, за полки уголка зацепился
А до этого за что цеплялся?
И Коляну.....
1. СССР был достаточно интересной страной со своеобразной экономикой.
1.1.. Утеплять снаружи- менее технологично
1.2. Фасонку сделали сбоку, потому, что это технологично. Когда будет разарбатываться предложенный узел, автор столкнется с некоторыми технологическими трудностями при сборку фермы( подумайте, каким образом будет проварены швы между фасонкой и уголками)
1.3. Вы желаете, чтобы вам еще и векторочки с действующими силами разрисовали.
1.4. По поводу разрушенных галерей...В этом году на НПЗ уже 800 тонн отправили, и до того...каждый год....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 160
Размер:	150.9 Кб
ID:	93029  
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 23:51
#20
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


[quote=slava217;1017536][Фасонку сделали сбоку, потому, что это технологично. Когда будет разарбатываться предложенный узел, автор столкнется с некоторыми технологическими трудностями при сборку фермы( подумайте, каким образом будет проварены швы между фасонкой и уголками)/quote]

Так подкладку сделаю из листовой стали, а фасонку на толщину подкладок вытяну

Ай да полемика разразилась
camorra вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 00:05
#21
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
Ай да полемика разразилась
Какая тут полемика!?
Полемика- это когда поляки в рамках разработки КМД "попросили" перевести диновские сортамены в ГОСТовские
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж силосов СЛ1.jpg
Просмотров: 118
Размер:	91.0 Кб
ID:	93031  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 00:14
#22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
А страничку не подскажете?
Имейте совесть. Инструкция отсканирована и выложена в Download. Там всего страниц 50 и 1,5 посвящены расчетам.

Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
Может просто забить и вварить косынки в уголках?
А вот этого я бы не советовал, если швы будут поперек основных усилий в поясе.

Еще посмотрите серию 3.016-1 "Неотапл трансп-рные галереи 18-24-30 м" узел 22. Может решит Вашу проблему.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 00:23
#23
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А вот этого я бы не советовал, если швы будут поперек основных усилий в поясе.

Еще посмотрите серию 3.016-1 "Неотапл трансп-рные галереи 18-24-30 м" узел 22. Может решит Вашу проблему.
А вот это вот, куда более актуальнее, как я это проглядел? Так то оно будет куда лучше ZVV спасибо большое.

Всем очень благодарен и признателен

Упс, поспешил))) Проблема с утеплением пола тогда получается на углу.

Последний раз редактировалось camorra, 20.12.2012 в 00:31.
camorra вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 02:17
#24
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А до этого за что цеплялся?
И Коляну.....
1. СССР был достаточно интересной страной со своеобразной экономикой.
1.1.. Утеплять снаружи- менее технологично
1.2. Фасонку сделали сбоку, потому, что это технологично. Когда будет разарбатываться предложенный узел, автор столкнется с некоторыми технологическими трудностями при сборку фермы( подумайте, каким образом будет проварены швы между фасонкой и уголками)
1.3. Вы желаете, чтобы вам еще и векторочки с действующими силами разрисовали.
1.4. По поводу разрушенных галерей...В этом году на НПЗ уже 800 тонн отправили, и до того...каждый год....
Да делайте что хотите, Вы же 800 тонн запроектировали в этом году
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 08:13
#25
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Всё это хорошо, но есть одно "но": перекрытие конвейерной галереи нельзя закрывать снизу.
1 Балки перекрытия должны быть открыты для визуального осмотра снизу.
2 При возможных и неизбежных протечках кровли под перекрытием будет скапливаться вода.
3 Под перекрытие неизбежно будут попадать фрагменты транспортируемого продукта.
4 Не упоминаю возможность наличия гидросмыва...
Коррозия металла- вещь серьёзная
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 09:16
#26
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



Нет, мил человек, мы делаем все по уму.
А Вы что по сути вопроса можете сказать?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 09:24
#27
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Так, мил человек, я по существу и сказал, что пол галереи следует утеплять, над балками.
Раз по уму- значит по уму.
весь конвейер будет висеть на болтиках и уголочках.

Последний раз редактировалось Хмурый, 20.12.2012 в 09:35.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 09:32
#28
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Так, мил человек, я по существу и сказал, что пол галереи следует утеплять, над балками.
Раз по уму- значит по уму.
Смотрите внимательно как они утеплить горизонтальный положили, между полками двутавра...

Кстати, в серии в самом начале есть описание расчета, который Вам camorra нужно будет выполнить, чтобы внести свои изменения в серию, а то мало ли вдруг где усилия увеличились... но говорю дело тут не только в решении узла на прочность.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 09:32
#29
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



Ваши аргументы, мягко говоря, спорны.
1. Визуальный осмотр может быть обеспечен несложными конструктивными мерами.
2. Воду нужно убирать в любом случае. А вот "неизбежность протечек кровли"... это круто.
3. И что? Все равно нужно убирать....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 09:54
#30
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ваши аргументы, мягко говоря, спорны.
1. Визуальный осмотр может быть обеспечен несложными конструктивными мерами.
2. Воду нужно убирать в любом случае. А вот "неизбежность протечек кровли"... это круто.
3. И что? Все равно нужно убирать....
это не аргументы, это- жестокая проза жизни.
Ещё существуют особые нагрузки на конвейерные галереи.

Последний раз редактировалось Хмурый, 20.12.2012 в 10:08.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 16:49
#31
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Всем добрый день! Всем благодарочка за советы!

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Всё это хорошо, но есть одно "но": перекрытие конвейерной галереи нельзя закрывать снизу.
1 Балки перекрытия должны быть открыты для визуального осмотра снизу.
2 При возможных и неизбежных протечках кровли под перекрытием будет скапливаться вода.
3 Под перекрытие неизбежно будут попадать фрагменты транспортируемого продукта.
4 Не упоминаю возможность наличия гидросмыва...
Коррозия металла- вещь серьёзная

То, что балки должны быть открыты для осмотра, предлог убедительный - не спорю.
А если сделать, например по середине прохода съемный настил? Будет выходом из ситуации?


Ну на счет протечек то это жестко, да и ляд бы с ними - уберем.

Внесу немного конкретики.
Вода там и без протечек будет, т.к. продукт влажный, и в определенном месте будет участок
с промывкой ленты в зоне холостой ветви, так что влага по-любому будет разноситься на протяжении всего конвейера.
Но это будет осуществляться в специальный лоток посередине - вообщем мероприятия на этот счет предусмотрены.
Сам же песок, будет сыпаться наружу через отверстия в полу (под галереей открытый склад готовой продукции).

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Так, мил человек, я по существу и сказал, что пол галереи следует утеплять, над балками.
Раз по уму- значит по уму.
весь конвейер будет висеть на болтиках и уголочках.
Что значит на болтиках и уголочках?

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Смотрите внимательно как они утеплить горизонтальный положили, между полками двутавра...
Да это условно так показал. На самом деле профлист на полки, потом на него пенополистерол, сверху по балке стальной настил.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Кстати, в серии в самом начале есть описание расчета, который Вам camorra нужно будет выполнить, чтобы внести свои изменения в серию,
а то мало ли вдруг где усилия увеличились... но говорю дело тут не только в решении узла на прочность.
Расчет уже выполнил! Тут больше к узлу вопрос относился. Был шарнир, я дал шарнир, только вот засомневался в полках уголка (который нижний пояс),
не будет ли местной потери устойчивости?

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Ещё существуют особые нагрузки на конвейерные галереи
Опять вы про расчеты?
camorra вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 18:42
#32
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
Опять вы про расчеты?
При обрыве ленты, например, Вы не отделаетесь 4,2 тс на балку...

Последний раз редактировалось Хмурый, 20.12.2012 в 19:40.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 19:48
#33
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
При обрыве ленты, например, Вы не отделаетесь 4,5 тс на балку...


По пособию для проектирования конвейерных галерей
"величина усилия от обрыва ленты принимается условно, независимо от числа лент, равной 100 кН при ширине ленты 1000 мм и менее....Усилие передается на перекрытие через стойки конвейера по направлению движения верхней ветви ленты и может быть приложено в любом месте по длине галереи."
Я так и сделал, единственное, что я разбил эти 10 тс, и приложил по 5тс в местах креплеия стоек, вот что получилось.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усилие.jpg
Просмотров: 80
Размер:	96.4 Кб
ID:	93102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпюры.jpg
Просмотров: 75
Размер:	170.4 Кб
ID:	93103  
camorra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите грамотно решить не стандартный узел?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите решить момент инерции slavyxa Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2012 17:47
Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом. Kvush Конструкции зданий и сооружений 4 04.05.2012 12:00
Как решить такой узел? SanjkaK Конструкции зданий и сооружений 24 15.03.2012 17:39
Помогите, узел! *Tasya* AutoCAD 26 14.07.2007 00:24
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58