Добрый день! Вопрос к специалистам по МК по узлу опирания центрально-сжатой колонны в начале выполнения КМД пятиэтажного промышленного здания. Расчетное усилие N=3700 кН. В проекте указано на узле (Подобный узел см. вложенный файл) "Торец колонны фрезеровать, плиту строгать".
1. Интересуют допуски отклонения от перпендикулярной плоскости. Нашел вариант, что не менее 1/1500, но без указания нормативного документа.
2. При выполнении болтового монтажного стыка обязательно ли фрезеровать стыкуемые поверхности?
3. Возможен ли вариант отторцевать колону с траверсами на ленточнопильном станке или обязательно использование торцефрезерного станка?
4. Какое оборудование необходимо для острожки опорной плиты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок 1.png
Просмотров: 4252
Размер:	11.3 Кб
ID:	98942  

Просмотров: 35735
 
Непрочитано 17.03.2013, 15:14
2 | #2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


1. Цел механообработки - подгонка стыка плиты и тела колонны с ребрами для передачи усилий непосредственно через контакт. Можете пилить неперпендикулярно - сама база ставится на подливку.
2. В каком месте и какой узел? И при чем тут база?
3. Лента не обеспечивает плоскостности.
4. Плиту - на расточном станке, карусельном.
5. Рассмотрите сварное соединение с плитой с передачей сил через швы. Через расчет.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2013 в 16:15.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 16:11
1 | #3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Через швы могут ребра потребоваться.
Offtop: Но на прошлой работе так и делал, там в принципе не было оборудования для фрезеровки, строжки и т.д.
Фаски болгарками снимали
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 16:52
#4
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139



Спасибо! По вопросу №2: болтовой монтажный стык с накладками на отм. +7.500м, примерно посередине уровня второго этажа. Общая высота колонны 29,46м. Комплектуется из трех отправочных марок. Соответственно, интересует и необходимость фрезеровки поверхностей колонны в монтажном стыке.
Как дополнительный вопрос в тему: какое оборудование обязательно должно быть на заводе металлоконструкций при изготовлении колонн для безвыверочного монтажа? ( имеется ввиду только оборудование для выравнивания плоскостей: фрезы, шлифовальные и т.п.) Станки плазменной резки, ленточные пилы, сверл. станки с ЧПУ, сварочное оборудование не рассматривается.
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 17:15
2 | #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Монтажный стык делайте простым, классическим - см. любую книгу или серию. Фанатизма по точности не нужно. По уму этот вопрос должен быть закрыт еще в КМ - 30 м явно негабарит.
Для безвыверочного монтажа колонна торцуется спецстанком http://www.roktes.ru/t_torz_frez_1.shtml
Допуски на отклонения на это дело есть - ищите в нормативах.
Если делаете КМД, наверно монтажные схемы тоже. Не забудьте указать в узлах баз, с какими отклонениями от горизонтали и по отметке должны быть выставлены опорные плиты.
Еще замучаются с этим безвыверочным монтажом, выверяя...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2013 в 17:26.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 18:12
#6
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Дело в том, что в КМ на сечении рамы показана ось монтажного стыка без оказания отметок примерно на середине третьего и пятого уровней см. фото (ранее я указал, что второго) и никаких указаний по его исполнению нет ни в узлах, ни в ПЗ. По допускам и отклонениям по горизонтали кое что нашел уже
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1425.jpg
Просмотров: 1822
Размер:	230.7 Кб
ID:	98956  
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 18:33
2 | #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Нету отметок - так это ж хорошо. Где удобнее ЗМК по раскрою - там и делать. От узлов, главное, отступить стыками.
Конструкция стыка - тоже "на ваш вкус" оставили. Делаете любой равнопрочный стык, какой больше нравится, и сидите довольные.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 08:25
#8
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Сталкивался ли кто с безвыверочным монтажом колонн без фрезерованного торца и строганной опорной плиты?
Velkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 16:00 Обязательно ли фрезеровать (строгать) поверхности опорного столика и торец колонны?
#9
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


При выполнении КМД и изготовлении конструкций возник вопрос по узлу опирания балки на колонну (см. фото). В проекте ни в ПЗ ни в узлах не указана необходимость строгать опорный столик колонны и торец опорного ребра. Обработка листового металла осуществляется путем плазменной резки. Обязательно ли в данном случае строгать поверхности? Здание: АБК-пристрой к производственному корпусу. Перекрытие: сборное, пустотные ж.б. плиты с поперечным опиранием на балки Б1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1426.jpg
Просмотров: 1886
Размер:	51.8 Кб
ID:	99030  
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 16:04
2 | #10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


само обомнется, само обвалится.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 17:52
2 | #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
... В проекте ни в ПЗ ни в узлах не указана необходимость строгать опорный столик...
Еще не предусмотрена прокладка между торцом балки и полкой колонны - Вы свято верите в сверхточность изготовления и монтажа?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 17:54
1 | #12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
При выполнении КМД и изготовлении конструкций возник вопрос по узлу опирания балки на колонну (см. фото).
Ну и что?
Это как раз забота КМДшника - выполнить узел так, чтобы он работал. В КМ дается принципиальная конструкция узлов. А строжка, фрезеровка и т.д. - это КМДшник определяет, надо или нет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 09:07
1 | #13
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
(см. фото)
в таких узлах обычно фрезеруются только соприкасаемые торцы дет. 9 и 10. Рекомендую сделать зазор 5 мм с обеих сторон (как минимум балку заводить будет проще). зазор заполняется на монтаже пластиной 5мм если понадобится.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 13:05
1 | #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Зазор с одной стороны и минусовой допуск на длину балки.. = )) меньше монтажных деталей - быстрее монтаж.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 15:03
#15
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Через швы могут ребра потребоваться.
Offtop: Но на прошлой работе так и делал, там в принципе не было оборудования для фрезеровки, строжки и т.д.
Фаски болгарками снимали
Фаски болгарками-это конечно существенно упрощает процесс производства. Вот только сейчас вопрос стоит, как поведет себя конструкция, если не торцевать соприкасающиеся поверхности, а оставить обработку как есть (плазменная резка, поверхность относительно ровная, но присутствует незначительная конусность. Да и нагрузки не астраномические.)?
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 15:10
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вы про фланцевый узел?
Хреново она себя поведет. Будет сминаться, т.к. площади контакта не хватит. При этом конструкция будет "садиться" и в один прекрасный момент "повиснет" на болтах.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 09:04
#17
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну и что?
Это как раз забота КМДшника - выполнить узел так, чтобы он работал. В КМ дается принципиальная конструкция узлов. А строжка, фрезеровка и т.д. - это КМДшник определяет, надо или нет.
Спорный вопрос. В ГОСТ 21.502—2007 Правила выполнения проектной рабочей документации металлических конструкций.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения проектной и рабочей документации строительных металлических конструкций, разрабатываемой на стадиях «рабочий проект», «проект» и «рабочая документация» и выполняемой на бумажных или электронных носителях.
Требования настоящего стандарта не распространяются на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД.
5.7.4 На чертежах узлов (на стадиях «рабочий проект» и «рабочая документация») указывают:
- усилия, действующие в элементах (если они не оговорены в ведомости элементов);
- привязки к координационным осям;
- толщины деталей;
- размеры сварных швов;
- типы, классы прочности, число, диаметры и шаги болтов или заклепок;
- требования к обрабатываемым поверхностям;
- сечения, наименования и марки металла деталей, не оговоренные в ведомости элементов;
- технические требования.
Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 03:06
1 | #18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Спорный вопрос. В ГОСТ 21.502—2007 Правила выполнения проектной рабочей документации металлических конструкций.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения проектной и рабочей документации строительных металлических конструкций, разрабатываемой на стадиях «рабочий проект», «проект» и «рабочая документация» и выполняемой на бумажных или электронных носителях.
Требования настоящего стандарта не распространяются на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД.
5.7.4 На чертежах узлов (на стадиях «рабочий проект» и «рабочая документация») указывают:
- усилия, действующие в элементах (если они не оговорены в ведомости элементов);
- привязки к координационным осям;
- толщины деталей;
- размеры сварных швов;
- типы, классы прочности, число, диаметры и шаги болтов или заклепок;
- требования к обрабатываемым поверхностям;
- сечения, наименования и марки металла деталей, не оговоренные в ведомости элементов;
- технические требования.
Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
а отрезать можно на разном оборудовании, и разная обработка может быть. А может и вообще не быть обработки этой. А можно и вообще рубить. Правда, не везде и не всегда и не любую сталь.
То же самое с соединением стержня колонны и опорной плиты. Можно строгать-фрезеровать, можно отрезать пилой, а можно через швы все передать. По большому счету, это забота кмд-шника, а точнее - завода. Как им удобнее и проще - так и сделают. Главное, чтобы узел работал.

А вообще - вы чего хотите-то? Цель какая у всех этих вопросов "должен- не должен"? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 21:05
1 | #19
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Интересуют допуски отклонения от перпендикулярной плоскости. Нашел вариант, что не менее 1/1500, но без указания нормативного документа.
d В СНиПе несущие и ограждающие указано 1/1500 для фрезерованных стыков колонн. Безвыверочный монтаж применяли на обычных промышленных цехах с тяжелыми кранами, там это удобно, если у вас просто, относительно компактная этажерка приваривайте плиту к колонне на заводе. а если уркупнительный стык колонны сделать фрикционным на болтах то можно и зазор оставить между элементами колонны, хотя конечно удобнее фрезерованные торцы и N передавать через них.
110ХЛ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 20:38
#20
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
d В СНиПе несущие и ограждающие указано 1/1500 для фрезерованных стыков колонн. Безвыверочный монтаж применяли на обычных промышленных цехах с тяжелыми кранами, там это удобно, если у вас просто, относительно компактная этажерка приваривайте плиту к колонне на заводе. а если уркупнительный стык колонны сделать фрикционным на болтах то можно и зазор оставить между элементами колонны, хотя конечно удобнее фрезерованные торцы и N передавать через них.
Нет, не этажерка: высота почти 30 м, 5 этажей и N почти 2000 кН. Как вариант, рассматриваем через швы с полным проваром. Укрупнительный стык на болтах тоже под вопросом пока, т.к. возникнет вопрос при ошивке панелями.
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 20:58
#21
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
т.к. возникнет вопрос при ошивке панелями.
у вас наверняка полки колонн будут больше 12-14мм, под сендвичи придется наваривать С-образные профили и т.п. В принципе любой более менее крупный завод отфрезерует вам опорную плиту и торец колонны.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 08:21
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
у вас наверняка полки колонн будут больше 12-14мм, под сендвичи придется наваривать С-образные профили и т.п.
не обязательно, можно предварительно сверлить (если очень толстая полка). Хотя это и геморрой. Вопрос - где геморроя меньше: просверлить или наварить+металл.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:52
#23
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


настораживает расстановка болтов в узле "А" поста #9 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1063368&postcount=9)
Сердце чует: попробуют они момент воспринять (но не смогут) - и что потом будет?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:38
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
настораживает расстановка болтов в узле "А" поста #9 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1063368&postcount=9)
Сердце чует: попробуют они момент воспринять (но не смогут) - и что потом будет?
...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.04.2013 в 12:39. Причина: передумал :D
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:03
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Я так понял, что узел шарнирный...
Болты нужны :
на период монтажа для фиксации балки в горизонтальной и вертикальной плоскости,
на период эксплуатации для фиксации балки в горизонтальной плоскости.
Момент передаётся на колонну небольшой.

Или я ошибся ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 16:21
#26
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Момент передаётся на колонну небольшой.
переспал ночь - нестрашный узел: верхние болты посрывает - и станет шарнирным , а для фиксации хватит и нижней пары.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 20:10
#27
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я так понял, что узел шарнирный...
Болты нужны :
на период монтажа для фиксации балки в горизонтальной и вертикальной плоскости,
на период эксплуатации для фиксации балки в горизонтальной плоскости.
Момент передаётся на колонну небольшой.

Или я ошибся ?
Нет, вы не ошиблись
Velkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 14:45
#28
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
настораживает расстановка болтов в узле "А" поста #9 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1063368&postcount=9)
Сердце чует: попробуют они момент воспринять (но не смогут) - и что потом будет?
Прораб решил проварить узел...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1453.jpg
Просмотров: 803
Размер:	74.8 Кб
ID:	105023  
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 17:25
#29
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Прораб решил проварить узел...

Аргументировал наверно так: "А чтобы шибче"

Он кажись зазор спрятал сваркой, шов прям на самый краешек опорного ребра наплавлен (по фото)

Последний раз редактировалось 024, 06.06.2013 в 17:35.
024 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 00:02
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Хреново спрятал. Видно зазор
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 00:55
#31
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Прораб решил проварить узел...
Так вы определитесь, шарнирный у вас узел или жёсткий? Если жёсткий, то где дополнительные пластины на стенку колонны для восприятия момента (или он там настолько мал что пофиг?)?. Если шарнирный, то болты и не должны воспринимать момент, если воспринимают, просто опустить их пониже (к средней линии), чтобы дать возможность концу балки поворачиваться (хотя если и будет момент, то от усилий болт растянет наверное и узел получится шарнирным).
И на какую схему расчитана балка -шарнирная или жесткая?
Блин, не заметил, тема-то древняя.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 10:25
#32
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Господа у меня вопрос по этой теме. Разъясните мне, пожалуйста! Почему торец профиля именно фрезеруется, а не наоборот? Почему поверхность плиты пишем строгать, а не наоборот? И почему, тогда, пишем, что поверхности фланцев должны быть отфрезерованы...
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 11:19
#33
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Господа у меня вопрос по этой теме. Разъясните мне, пожалуйста! Почему торец профиля именно фрезеруется, а не наоборот? Почему поверхность плиты пишем строгать, а не наоборот? И почему, тогда, пишем, что поверхности фланцев должны быть отфрезерованы...
Это связано с технологическими особенностями. Торец двутавровой колонны проще отфрезеровать в двух направлениях, когда плиту проще отстрогать в одном.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 11:20
| 1 #34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Строгать или фрезеровать - все равно. Это мехобработка, дающая плоскость. Нам не нужно гладкость. Хоть на долбежно-вытяжном станке...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 12:19
#35
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Строгать или фрезеровать - все равно. Это мехобработка, дающая плоскость. Нам не нужно гладкость. Хоть на долбежно-вытяжном станке...
При фрезерованном торце усилия сжатия передаются через торец, а швы - растяжение-срез. Если торец и плита (как обычно) не фрезерованы - делай угловые швы равнопрочными сечению торца или вари с полным проваром.
По сути надо давать класс обработки поверхности. На одном ЗМК утверждали, что при плазменой резке торцы не хуже, чем фрезерованные. Пришлось давать Rz, с трудом нашел вроде старом СНиПе на изготовление и монтаж МК
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 13:33
#36
ZeroLine


 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71


Торец колонны либо фрезеруется на торцефрезерном станке или, если пила обеспечивает перпендикулярность поверхности пила в двух направлениях, оставляют так. Для плит редко у кого есть строгальные станки и их обычно все фрезеруют. Допуски - таблица 7 СП 53-101-98. Вопрос под номером 2 не понятен.
ZeroLine вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 14:46 В помощь
#37
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Интересный стык колонны
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Стык колонны монтажный.dwg (269.0 Кб, 121 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 18:33
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При фрезерованном торце усилия сжатия передаются через торец, а швы - растяжение-срез.
Ясно что лошадь, раз рога. Я не о принципах передачи контактных усилий. Я о том, что ЕСЛИ НУЖНА плотная подгонка плоскостей контакта, то пофег, чем фуговать железку. Хоть шабером вручную, хоть координатно-расточным.
Цитата:
Если торец и плита (как обычно) не фрезерованы - делай угловые швы равнопрочными сечению торца или вари с полным проваром.
Вапрос так не стоит - надо и все. Т.е. чел спрашивает - где строгать, а где фрезеровать.
Цитата:
По сути надо давать класс обработки поверхности.
По сути для фланцев не нужно задавать особую шероховатость, она машинно обеспечивается.
Цитата:
На одном ЗМК утверждали, что при плазменой резке торцы не хуже, чем фрезерованные.
Плазма действительно пилит гладко и ровно - не сразу и поймешь, чем попилен лист. Однако плоскостность фланцу плазмой не придашь. Даже кромка листа не будет машинно-перпендикулярна к листу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 18:51
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Стык колонны монтажный.dwg (269.0 Кб, 13 просмотров)
- типа фланец? Или типа фрикцион?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 11:50
#40
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


По моему все гораздо проще, колонна(или колонный двутавр) со все его наваренными пластинками занимает в периметре колонны весьма большую часть, а по площади относительно маленькую, которую проще пробежать фрезой, при строгании, получатся весьма небольшие участки (т.е. толщина пояса, стенки и прочего) причем при строгании резец будет проходить всю площадь ограниченную периметром, причем рабочий ход относительно холостого, будет небольшим... посему гораздо проще строгать площади полностью заполненные металлом.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 12:11
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
все гораздо проще
Наконец-то нормальное объяснение. Собственно и вопрос был к механикам. Строителям по-большому счёту пофиг "строгать" или "фрезеровать"
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 12:17
#42
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


В общем, коллеги, спасибо! Всё ясно стало=)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 12:22
#43
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На одном ЗМК утверждали, что при плазменой резке торцы не хуже, чем фрезерованные. Пришлось давать Rz, с трудом нашел вроде старом СНиПе на изготовление и монтаж МК
Плазма может обеспечить шероховатость, но не перпендикулярность кромки. На толщинах в 20мм неперпендикулярность будет до 2мм.
Цитата:
Сообщение от ZeroLine Посмотреть сообщение
если пила обеспечивает перпендикулярность поверхности пила в двух направлениях, оставляют так.
Пила обеспечивает перпендикулярность на одной-двух-двадцати изделиях, а на сотне уже не обеспечивает.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 04:43
#44
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Наконец-то нормальное объяснение.
Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
В общем, коллеги, спасибо! Всё ясно стало=)
Хотел бы еще одну вещь сказать, по чистоте обработки, строители с этим мало сталкиваются, а механики практически на каждом шагу.
У нас в чертежах не принято указывать способы обработки, поставил чистоту и технолог ее должен выдержать, а каким способом это его дело, плазма сверление, фрезировка... все равно, но повлиять на это все таки можно, если поставите Rz25 и грубее, как пить дать на плазме сделают, если Rz12,5 как не пляши технолог будет вынужден грубую механическую обработку задавать, ну это так по теме обсуждения проскакивало
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 05:57
#45
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


Сдается мне, все ещё проще - попробуй засунуть колонну в строгальный станок (чтоб торец строгануть), а вот пластину легко. Конечно, есть строгальные у которых не стол бегает, но едино, в массе своей они все горизонтальнострогальные - куда по вертикали колону девать? А на фрезернике легко, но... себестоимость фрезеровки выше из-за инструмента, вот и пошло разделение: чего можно, то строгать, а где уж никак, там фрезеровать.
P.S. с применением сменных"камешков" на инструменте, разница в цене обработки нивилируется...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 07:02
#46
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Fogel, Вообще-то поперечно-строгальные станки обрабатывают как горизонтальные так и вертикальные и наклонные поверхности, колонну можно расположить горизонтально, другое дело потянет ли стол станка подачу вместе с консольно расположенной на нем колонне, но в принципе такой станок можно доработать и сделать, ну например поставить рядом такой же станок. который будет отрабатывать подачу стола, сделать можно, но зачем
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 10:10
#47
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


угу и на расточном станке отверстия под болты поправить
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 11:54
#48
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
угу и на расточном станке отверстия под болты поправить
смешно
Мне видишь ли тоже иногда колонны приходится ставить
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 20:25
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Наконец-то нормальное объяснение. Собственно и вопрос был к механикам. Строителям по-большому счёту пофиг "строгать" или "фрезеровать"
Да не, вопрос был как раз не к механикам - вопрос был ЧИСТО по оформлению - что писать? По сути писать надо не вид механической обработки, а цель обработки. Цель обработки - не придать чистоту. А придать плоскостность и перепндикулярность (или произвольный угол). Что и должно обеспечиваться. А не чистота. Чистота - вторична и даже третьична. Для фланцев например первично отклонение плоскости - 0,0007 по тангенсу угла.
А чем там это МЕХАНИКИ в цеху обезпечат - это их вопрос, да.
Если уж про механиков - есть спецстанки для таких дел (торцефрезеровочные), для больших строительных изделий.
В любом случае мало у кого из изготовителей строительных конструкций есть спецстанки. И точат они болгаркой вручную, имитируя мехобработку и придавая чистоту .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фрезеровка торца колонны. Варианты фрезеровки.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. MAZA Железобетонные конструкции 5 02.07.2009 14:07
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. No M.P. Конструкции зданий и сооружений 1 19.05.2009 18:02
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35