| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фрезеровка торца колонны. Варианты фрезеровки.
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
||
Просмотров: 35735
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
1. Цел механообработки - подгонка стыка плиты и тела колонны с ребрами для передачи усилий непосредственно через контакт. Можете пилить неперпендикулярно - сама база ставится на подливку.
2. В каком месте и какой узел? И при чем тут база? 3. Лента не обеспечивает плоскостности. 4. Плиту - на расточном станке, карусельном. 5. Рассмотрите сварное соединение с плитой с передачей сил через швы. Через расчет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2013 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Спасибо! По вопросу №2: болтовой монтажный стык с накладками на отм. +7.500м, примерно посередине уровня второго этажа. Общая высота колонны 29,46м. Комплектуется из трех отправочных марок. Соответственно, интересует и необходимость фрезеровки поверхностей колонны в монтажном стыке. Как дополнительный вопрос в тему: какое оборудование обязательно должно быть на заводе металлоконструкций при изготовлении колонн для безвыверочного монтажа? ( имеется ввиду только оборудование для выравнивания плоскостей: фрезы, шлифовальные и т.п.) Станки плазменной резки, ленточные пилы, сверл. станки с ЧПУ, сварочное оборудование не рассматривается. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Монтажный стык делайте простым, классическим - см. любую книгу или серию. Фанатизма по точности не нужно. По уму этот вопрос должен быть закрыт еще в КМ - 30 м явно негабарит.
Для безвыверочного монтажа колонна торцуется спецстанком http://www.roktes.ru/t_torz_frez_1.shtml Допуски на отклонения на это дело есть - ищите в нормативах. Если делаете КМД, наверно монтажные схемы тоже. Не забудьте указать в узлах баз, с какими отклонениями от горизонтали и по отметке должны быть выставлены опорные плиты. Еще замучаются с этим безвыверочным монтажом, выверяя...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2013 в 17:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Дело в том, что в КМ на сечении рамы показана ось монтажного стыка без оказания отметок примерно на середине третьего и пятого уровней см. фото (ранее я указал, что второго) и никаких указаний по его исполнению нет ни в узлах, ни в ПЗ. По допускам и отклонениям по горизонтали кое что нашел уже
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Нету отметок - так это ж хорошо. Где удобнее ЗМК по раскрою - там и делать. От узлов, главное, отступить стыками.
Конструкция стыка - тоже "на ваш вкус" оставили. Делаете любой равнопрочный стык, какой больше нравится, и сидите довольные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
При выполнении КМД и изготовлении конструкций возник вопрос по узлу опирания балки на колонну (см. фото). В проекте ни в ПЗ ни в узлах не указана необходимость строгать опорный столик колонны и торец опорного ребра. Обработка листового металла осуществляется путем плазменной резки. Обязательно ли в данном случае строгать поверхности? Здание: АБК-пристрой к производственному корпусу. Перекрытие: сборное, пустотные ж.б. плиты с поперечным опиранием на балки Б1.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Еще не предусмотрена прокладка между торцом балки и полкой колонны - Вы свято верите в сверхточность изготовления и монтажа?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Это как раз забота КМДшника - выполнить узел так, чтобы он работал. В КМ дается принципиальная конструкция узлов. А строжка, фрезеровка и т.д. - это КМДшник определяет, надо или нет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Цитата:
1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения проектной и рабочей документации строительных металлических конструкций, разрабатываемой на стадиях «рабочий проект», «проект» и «рабочая документация» и выполняемой на бумажных или электронных носителях. Требования настоящего стандарта не распространяются на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД. 5.7.4 На чертежах узлов (на стадиях «рабочий проект» и «рабочая документация») указывают: - усилия, действующие в элементах (если они не оговорены в ведомости элементов); - привязки к координационным осям; - толщины деталей; - размеры сварных швов; - типы, классы прочности, число, диаметры и шаги болтов или заклепок; - требования к обрабатываемым поверхностям; - сечения, наименования и марки металла деталей, не оговоренные в ведомости элементов; - технические требования. Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
То же самое с соединением стержня колонны и опорной плиты. Можно строгать-фрезеровать, можно отрезать пилой, а можно через швы все передать. По большому счету, это забота кмд-шника, а точнее - завода. Как им удобнее и проще - так и сделают. Главное, чтобы узел работал. А вообще - вы чего хотите-то? Цель какая у всех этих вопросов "должен- не должен"? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
d В СНиПе несущие и ограждающие указано 1/1500 для фрезерованных стыков колонн. Безвыверочный монтаж применяли на обычных промышленных цехах с тяжелыми кранами, там это удобно, если у вас просто, относительно компактная этажерка приваривайте плиту к колонне на заводе. а если уркупнительный стык колонны сделать фрикционным на болтах то можно и зазор оставить между элементами колонны, хотя конечно удобнее фрезерованные торцы и N передавать через них.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
настораживает расстановка болтов в узле "А" поста #9 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1063368&postcount=9)
Сердце чует: попробуют они момент воспринять (но не смогут) - и что потом будет?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.04.2013 в 12:39. Причина: передумал :D |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Я так понял, что узел шарнирный...
Болты нужны : на период монтажа для фиксации балки в горизонтальной и вертикальной плоскости, на период эксплуатации для фиксации балки в горизонтальной плоскости. Момент передаётся на колонну небольшой. Или я ошибся ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Нет, вы не ошиблись
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Аргументировал наверно так: "А чтобы шибче" ![]() Он кажись зазор спрятал сваркой, шов прям на самый краешек опорного ребра наплавлен (по фото) Последний раз редактировалось 024, 06.06.2013 в 17:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Так вы определитесь, шарнирный у вас узел или жёсткий? Если жёсткий, то где дополнительные пластины на стенку колонны для восприятия момента (или он там настолько мал что пофиг?)?. Если шарнирный, то болты и не должны воспринимать момент, если воспринимают, просто опустить их пониже (к средней линии), чтобы дать возможность концу балки поворачиваться (хотя если и будет момент, то от усилий болт растянет наверное и узел получится шарнирным).
И на какую схему расчитана балка -шарнирная или жесткая? Блин, не заметил, тема-то древняя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Господа у меня вопрос по этой теме. Разъясните мне, пожалуйста! Почему торец профиля именно фрезеруется, а не наоборот? Почему поверхность плиты пишем строгать, а не наоборот? И почему, тогда, пишем, что поверхности фланцев должны быть отфрезерованы...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Это связано с технологическими особенностями. Торец двутавровой колонны проще отфрезеровать в двух направлениях, когда плиту проще отстрогать в одном.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
По сути надо давать класс обработки поверхности. На одном ЗМК утверждали, что при плазменой резке торцы не хуже, чем фрезерованные. Пришлось давать Rz, с трудом нашел вроде старом СНиПе на изготовление и монтаж МК |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71
|
Торец колонны либо фрезеруется на торцефрезерном станке или, если пила обеспечивает перпендикулярность поверхности пила в двух направлениях, оставляют так. Для плит редко у кого есть строгальные станки и их обычно все фрезеруют. Допуски - таблица 7 СП 53-101-98. Вопрос под номером 2 не понятен.
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
По моему все гораздо проще, колонна(или колонный двутавр) со все его наваренными пластинками занимает в периметре колонны весьма большую часть, а по площади относительно маленькую, которую проще пробежать фрезой, при строгании, получатся весьма небольшие участки (т.е. толщина пояса, стенки и прочего) причем при строгании резец будет проходить всю площадь ограниченную периметром, причем рабочий ход относительно холостого, будет небольшим... посему гораздо проще строгать площади полностью заполненные металлом.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Наконец-то нормальное объяснение. Собственно и вопрос был к механикам. Строителям по-большому счёту пофиг "строгать" или "фрезеровать"
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Пила обеспечивает перпендикулярность на одной-двух-двадцати изделиях, а на сотне уже не обеспечивает.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Хотел бы еще одну вещь сказать, по чистоте обработки, строители с этим мало сталкиваются, а механики практически на каждом шагу.
У нас в чертежах не принято указывать способы обработки, поставил чистоту и технолог ее должен выдержать, а каким способом это его дело, плазма сверление, фрезировка... все равно, но повлиять на это все таки можно, если поставите Rz25 и грубее, как пить дать на плазме сделают, если Rz12,5 как не пляши технолог будет вынужден грубую механическую обработку задавать, ну это так по теме обсуждения проскакивало ![]() |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371
|
Сдается мне, все ещё проще - попробуй засунуть колонну в строгальный станок (чтоб торец строгануть), а вот пластину легко. Конечно, есть строгальные у которых не стол бегает, но едино, в массе своей они все горизонтальнострогальные - куда по вертикали колону девать? А на фрезернике легко, но... себестоимость фрезеровки выше из-за инструмента, вот и пошло разделение: чего можно, то строгать, а где уж никак, там фрезеровать.
P.S. с применением сменных"камешков" на инструменте, разница в цене обработки нивилируется... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Fogel,
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
А чем там это МЕХАНИКИ в цеху обезпечат - это их вопрос, да. Если уж про механиков - есть спецстанки для таких дел (торцефрезеровочные), для больших строительных изделий. В любом случае мало у кого из изготовителей строительных конструкций есть спецстанки. И точат они болгаркой вручную ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. | MAZA | Железобетонные конструкции | 5 | 02.07.2009 14:07 |
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. | No M.P. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.05.2009 18:02 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |