Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 21051
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) кинуть чем-нибудь в того, кто в проекте вместо швов сверху заложил швы снизу.
2) пластина была толщиной 16, а у двутавра толщина 18 - это Вас не смутило? То есть стык уже менее прочный (площадь полок меньше). Киньте в проектировщика еще раз. 3) удлинение пластины дает только увеличение длины шва. Это отдельная тема. 4) Сейчас площадь пластины еще меньше - плохо 5) В каком месте находится стык? Какие в этом месте эпюры моментов? Какой коэффициент запаса у двутавра? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 5
|
Arikaikai
что-то ничего не понятно 1 шов сверху - это имеется ввиду потолочный шов(как должно быть по проекту), или Вы имеете расположение самого шва (как получилось по факту)? 2 о площади каких полок идет речь? эта площадь меньше чем что? площадь полок балки меньше,чем площадь пластины,которая должна быть по проекту(т.е. шире двутавра)? 3 ну это понятно,это вобще играет какую-то роль? 4 опять не пойму - если проектанты по недосмотру заложили потолочный шов, а "по уму" нужен шов в нижнем положении, то как его вобще можно получить, не сделав пластину уже?? 5 там ниже на рисунке видно, это конек - стыковка двух балок.пролет 12 м. про эпюры и коэфф. запаса ничего не скажу - есть только голый проект КМ общая схема такая |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Площадь - это произведение ширины пластины на высоту (и полки соответственно тоже) при уменьшении ширины - надо увеличивать толщину пластины. Потолочный шов варить замучаются - трудно варить когда расплавленный металл на мордочку капает, да и по расчету у него коэффициент пониженный да и не каждый сварной его сделает. Тут видимо уже ребро снизу проситься если переделать нельзя. Да и все равно оно требуется - для гашения распора. Найдите серию 2.400-10 вып. 1 - она должна тут быть, но там для ровных балок - равнопрочные стыки а у вас уже арка - у нее распор будет незначительный правда
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 5
|
я думаю, проектанты, когда расчеты делали, распор все -таки учитывали ( мне так кажется), и они не заложили никаких ребер для гашения распора...видимо, не посчитали нужным, или ребро теперь нужно из-за уменьшения площади пластины по верхнему поясу? нормали знаю, но чем они тут помогут вобще?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кстати, только сейчас заметил, что стык коньковый. Подумал, что просто монтажный балочный.
1) Потолочный плохо. Особенно, когда можно сделать нормальный. Об этом уже сказал Alex_26. 2) Площадь полки балки = 18*300=5400. У Вас пластина 16*(300+2x), где x - "свес" пластины. Чтоб получить 5400, нужно, чтоб свес был не меньше 2 см. Наверное, он такой и есть в проекте, но по рисунку кажется, что он меньше ^__^ 3) Играет только роль при расчете самого шва. Если длина была с учетом расчета выбрана, то её увеличение бессмысленно при любых параметрах пластины. 4) Элементарно. Alex_26 уже опять сказал - увеличивая высоту пластины. Вообще меня в университете учили, что пластины для монтажного стыка вообще на пару миллиметров всегда лучше брать толще. 5) Эт да, эт я сразу не заметил. Сейчас площадь Вашей пластины около 16*260= 4160 мм2. Я бы наварил сверху на всякий случай еще пластинку на пластинку. Не жалко, все равно кровлей зашьется, а жить спокойней будет. 16*10. Как раз компенсирует недостаток площади. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Тут должен был быть узел с торцевой пластиной и нижним ребром - затяжкой - посмотрите узел 9 в серии 1.420.3-15 выпуск 1 (она тут есть). В этом узле будут основными усилия сжатия, а потом уже изгиба. При достаточной жесткости балок хватило бы и обычного фланца без ребра.
Последний раз редактировалось Alex_26, 29.03.2013 в 06:05. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ну да, узел сжатый, значит фланец. Усилие момента воспринимается площадью, а узел строительной конструкции неуравновешен. Хороша тема.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Так как речь идет о накладке, то при растяжении в этой накладке она будет пытатся распрямиться и тем самым будет отгибать пояса двутавра в месте перегиба. Очень сложное напряженное состояние. Точно так же как и в железобетоне, если растянутая арматура в подобном узле изогнута, ее подтягивают хомутами в сжатую зону, чтобы она не распрямилась и не выпучилась за пределы сечения, выкрошив защитный слой бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Серьезно? А если полок не будет, брус, к примеру?
Архисложное ![]() Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
![]() Поэтому предлагаю закончить сразу - взять и смоделировать узел с изломом с и без ребра. При этом нужно договориться об предельном угле излома - это принципиально. Предлагаю не доводить дело до 10 градусов. ![]() Предварительно можно сказать: 1. Да, сжатый (или даже растянутый) нижний пояс, имея излом, будет пытаться краями полок уйти из своей плоскости (при сжатии вверх, при растяжении - вниз), что приведет к искажению потока усилий по полке. 2. Перераспределение усилий (в связи с вышеобозначенным) необязательно приведет к перенапряжению или к потере устойчивости, т.к. на отгиб изломанного угла ТОЖЕ надо потратить энергию. 3. Из этого всего следует, что надо проверить. Вот тут например картина напряжений (по мизесу, в среднем слое оболочки) в узле рамы: красные зоны - перенапряженные. Это просто для сверки своего представления о напряжениях и деформациях до расчета и после и притушения амбиций на основе этой разницы ![]() 4. Давайте что ли конкретную геометрию и усилия узла.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Причем тут сдвиг вообще...
Вот как деформируется узел при отсутствии ребер, пластин и всего. Просто сварной стык например. Видите как оттопыриваются полки? (нижняя полка растянута) Вот им и надо помощь. Ну если эти деформации вызывают опасное перенапряжение. Если надо, то помочь можно по-разному.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тут ни при чем, конечно
![]() Цитата:
Я попозже сделаю сравнение напряжений на прямом стыке с накладками и стыке с изломом при прочих равных условиях. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А может и нет. Бывает, в рамах максимальный момент не на коньке, а на стыке колонны с ригелем. Возможно, никакого перенапряжения нет.
Надо проверить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Вот я и говорю - автор и должен проверить и ответить на заданные вопросы. Есть сомнение - но ответственность все равно на нем!
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Зоны пластических деформаций скорее всего будут, но только локальные, мало влияющие на общую несущую способность и деформативность балки. В любом случае проверим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мои расчеты показывают, что данный узел(применительно к прямому стыку на накладках, не узел автора) вполне работоспособен при углах уклона до 4-х градусов. При больших углах - существенная пластика = нужно увеличивать толщину пластины или предусматривать подкрепления полок, либо менять конструктивное решение узла вцелом. Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.04.2013 в 17:05. Причина: вывод |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Одной из мер здесь была названа пластина в стык, т.е. между торцами стыкуемых половинок. Мне кажется, это не лучший вариант, т.к. в растянутой зоне пластины возникает возможность расслоя.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
ох, пойду все косоуры перечерчивать...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
2.Ребро - это другой вариант. Ребер два, с этой и с той стороны, и ребра только поддерживают полки. Вваривать желательно со смещением от основного стыка. 3.+миллион вариантов. Geter, косоуры обычно подбираются по прогибу-хлипкости, и они не напряжены так, чтобы оттопырились полки ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
В косоурах максимум изг. момента обычно на такие стыки не попадает. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Во фланцевом узле фланец назначается из специальной стали (с гарантированным z-свойством). Это - совсем другая история.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Даже если это не так, в этом узле ничего не мешает назначить пластину встык с гарантированной прочностью поперек проката. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
palexxvlad ага так и представляю как под таким узлом написали примечание про применение z-стали!
Ильнур про узел со смещенными ребрами есть узел в серии каркаса типа "Канск", только расчета там нет по моему, а про растяжение нижнего пояса сомнительно - угол великоват по моему, вы говорили ранее про 10 град, а тут больше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
palexxvlad, я не о возможности или невозможности - я о том, что при столь странном решении узла, данное примечание было бы еще более странным - разные уровни знаний (я по себе сужу).
Ильнур, я перефразирую вопрос - при каком угле наклона балок возникнет растяжение в нижних полках? Например при шатровой крыше (угол 60 град к горизонту) навряд ли будет растяжение? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() На деле все проще: вот обычная рама промздания пролетом 18 м высотой 7 м с небольшим краном. Высота балки 560 мм. М=35 тсм, N=11 тс, Q сами понимаете около 0. В итоге имеем грубо усилие от момента в полке 35/0,56~60 тс, минус N=11 и остается 49 тс. Таким образом, до полностью сжатого узла как до китая раком. А 60 градусов - это уже совсем другое дело, никаким боком не имеющая отношения к обсуждаемому узлу. palexxvlad, назначить z-сталь не проблема, проблема в наличии 0,2 тн такой стали в 80 тоннах обычной. Ложка дегтя в бочке меда.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ильнур Спасибо за ответ
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вообще, этот коньковый узел должен быть заводского изготовления, и ничего странного в стыке через вертикальную пластину нет. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да это не аргумент. Тогда вообще лучше ничего не строить. Или, к примеру, строить только из бетона без арматуры, т.к. арматуры нужно значительно меньше чем бетона.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да нет, это как раз аргумент - выполнить узел без z-"примесей"
![]() Строить надо, но как-то без фанатизма... Alex_26 Цитата:
И второе - угол, при котором растяжение=0, индивидуален для каждой конструкции и для каждого нагружения. Вы для какого случая искали-то?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.04.2013 в 13:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ильнур
Цитата:
Вот это уже понятный для меня ответ - я определил его для треугольной арки при равномерно-распределенной нагрузке по Уманскому Справочник проектировщика том 1 стр. 501. У меня он получился 45 град (если я на бегу ничего не напутал) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Если искать безмоментность (т.е. не иметь растяжения от момента), то идеально для этого дела подходит "веревочная" кривая. Висит например веревка о собственного веса. Переворачиваем ее (кривую), и получаем безмоментную арку. Ну конечно для соответствующей нагрузки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Интересно, а мне казалось, я тогда за эту задачку немало баллов получил))) http://www.etudes.ru/ru/etudes/catenary/ - вот оно что оказывается. Спасибо, буду иметь ввиду
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
watcher100, а почему Вы решили, что стык будут варить наверху, а не на земле, до подъёма балки? Это не логично, наверняка вначале балку укрупнят на земле, а уж потом поднимут, в противном случае нужна еще и временная опора. А вы не рассматривали вариант изготовления балок целиком на заводе? Как их повезут на площадку? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
такой вот сложный узел возник. | AnnoDomimi | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.09.2009 10:00 |
Обоснование стык балок с разделкой кромок | Proektir-ik | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.03.2008 18:07 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |