стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?

стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2013, 17:50 #1
стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?
watcher100
 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 5

сделали вот такой узел. пластину по верхней полке (якобы для упрощения сварки) сделали Уже -16х340х680 (по проекту), но длиннее -16х260х775. пластина стыкует балку 45Ш1 в коньке, пролет 12м. допускается ли так делать?. по нижнему поясу пластину сделали как надо - шире балки

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.JPG
Просмотров: 1499
Размер:	37.6 Кб
ID:	99841  

Просмотров: 21051
 
Непрочитано 28.03.2013, 17:53
#2
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


не только разрешен, но и рекомендован.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 17:59
#3
watcher100


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 5


а то,что поперечное сечение пластины сократилось роли не играет? и где можно глянуть, что этот узел рекомендуется делать именно так?
watcher100 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:10
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1) кинуть чем-нибудь в того, кто в проекте вместо швов сверху заложил швы снизу.
2) пластина была толщиной 16, а у двутавра толщина 18 - это Вас не смутило? То есть стык уже менее прочный (площадь полок меньше). Киньте в проектировщика еще раз.
3) удлинение пластины дает только увеличение длины шва. Это отдельная тема.
4) Сейчас площадь пластины еще меньше - плохо
5) В каком месте находится стык? Какие в этом месте эпюры моментов? Какой коэффициент запаса у двутавра?
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:15
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Всю схему покажите а то может и вообще пластины там не надо
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 18:33
#6
watcher100


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 5


Arikaikai
что-то ничего не понятно
1 шов сверху - это имеется ввиду потолочный шов(как должно быть по проекту), или Вы имеете расположение самого шва (как получилось по факту)?
2 о площади каких полок идет речь? эта площадь меньше чем что? площадь полок балки меньше,чем площадь пластины,которая должна быть по проекту(т.е. шире двутавра)?
3 ну это понятно,это вобще играет какую-то роль?
4 опять не пойму - если проектанты по недосмотру заложили потолочный шов, а "по уму" нужен шов в нижнем положении, то как его вобще можно получить, не сделав пластину уже??
5 там ниже на рисунке видно, это конек - стыковка двух балок.пролет 12 м. про эпюры и коэфф. запаса ничего не скажу - есть только голый проект КМ

общая схема такая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка2.JPG
Просмотров: 1363
Размер:	49.4 Кб
ID:	99845  
watcher100 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:37
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Площадь - это произведение ширины пластины на высоту (и полки соответственно тоже) при уменьшении ширины - надо увеличивать толщину пластины. Потолочный шов варить замучаются - трудно варить когда расплавленный металл на мордочку капает, да и по расчету у него коэффициент пониженный да и не каждый сварной его сделает. Тут видимо уже ребро снизу проситься если переделать нельзя. Да и все равно оно требуется - для гашения распора. Найдите серию 2.400-10 вып. 1 - она должна тут быть, но там для ровных балок - равнопрочные стыки а у вас уже арка - у нее распор будет незначительный правда
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 18:46
#8
watcher100


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 5


я думаю, проектанты, когда расчеты делали, распор все -таки учитывали ( мне так кажется), и они не заложили никаких ребер для гашения распора...видимо, не посчитали нужным, или ребро теперь нужно из-за уменьшения площади пластины по верхнему поясу? нормали знаю, но чем они тут помогут вобще?
watcher100 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 20:00
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Кстати, только сейчас заметил, что стык коньковый. Подумал, что просто монтажный балочный.

1) Потолочный плохо. Особенно, когда можно сделать нормальный. Об этом уже сказал Alex_26.
2) Площадь полки балки = 18*300=5400. У Вас пластина 16*(300+2x), где x - "свес" пластины. Чтоб получить 5400, нужно, чтоб свес был не меньше 2 см. Наверное, он такой и есть в проекте, но по рисунку кажется, что он меньше ^__^
3) Играет только роль при расчете самого шва. Если длина была с учетом расчета выбрана, то её увеличение бессмысленно при любых параметрах пластины.
4) Элементарно. Alex_26 уже опять сказал - увеличивая высоту пластины. Вообще меня в университете учили, что пластины для монтажного стыка вообще на пару миллиметров всегда лучше брать толще.
5) Эт да, эт я сразу не заметил.

Сейчас площадь Вашей пластины около 16*260= 4160 мм2. Я бы наварил сверху на всякий случай еще пластинку на пластинку. Не жалко, все равно кровлей зашьется, а жить спокойней будет. 16*10. Как раз компенсирует недостаток площади.
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 21:26
1 | #10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Узел неверен: ни проектный, ни фактический. Накладка имеет излом (две силы не лежащие на одной прямой не могут быть уравновешены), не хватает ребра в месте излома.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 22:38
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...две силы не лежащие на одной прямой не могут быть уравновешены...
а как же арки, пояса кривых стержней, пояса(с изломом) стержней переменного сечения уравновешиваются? внутренние силы там не лежат на одной прямой
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 23:03
#12
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нужны действующие на узел усилия и просчитать накладку на прочность.
Равнопрочным с основным сечением двутавра этот стык, понятно, не будет.

Последний раз редактировалось Injener-81, 28.03.2013 в 23:09. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 02:53
#13
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Тут должен был быть узел с торцевой пластиной и нижним ребром - затяжкой - посмотрите узел 9 в серии 1.420.3-15 выпуск 1 (она тут есть). В этом узле будут основными усилия сжатия, а потом уже изгиба. При достаточной жесткости балок хватило бы и обычного фланца без ребра.

Последний раз редактировалось Alex_26, 29.03.2013 в 06:05.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2013, 00:17
#14
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ну да, узел сжатый, значит фланец. Усилие момента воспринимается площадью, а узел строительной конструкции неуравновешен. Хороша тема.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2013, 01:07
#15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Узел неверен: ни проектный, ни фактический. Накладка имеет излом (две силы не лежащие на одной прямой не могут быть уравновешены), не хватает ребра в месте излома.
Согласен. Замечание совершенно обоснованное.
Так как речь идет о накладке, то при растяжении в этой накладке она будет пытатся распрямиться и тем самым будет отгибать пояса двутавра в месте перегиба. Очень сложное напряженное состояние.

Точно так же как и в железобетоне, если растянутая арматура в подобном узле изогнута, ее подтягивают хомутами в сжатую зону, чтобы она не распрямилась и не выпучилась за пределы сечения, выкрошив защитный слой бетона.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 12:35
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
внутренние силы там не лежат на одной прямой
- верно, и там следует учитывать этот фактор, добавится изгиб полок. А то, что этим пренебрегают без учета степения влияния не есть критерий правильности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 00:04
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- верно, и там следует учитывать этот фактор, добавится изгиб полок.
Серьезно? А если полок не будет, брус, к примеру?
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Очень сложное напряженное состояние.
Архисложное
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А то, что этим пренебрегают без учета степения влияния не есть критерий правильности.
а то, что пренебрегают деформациями сдвига при расчете стержней - критерий правильности? так какова же степень влияния в данном случае, чтобы можно было утверждать, что
Цитата:
Узел неверен: ни проектный, ни фактический
 
 
Непрочитано 01.04.2013, 06:37
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Щас начнется.
Поэтому предлагаю закончить сразу - взять и смоделировать узел с изломом с и без ребра. При этом нужно договориться об предельном угле излома - это принципиально. Предлагаю не доводить дело до 10 градусов.
Предварительно можно сказать:
1. Да, сжатый (или даже растянутый) нижний пояс, имея излом, будет пытаться краями полок уйти из своей плоскости (при сжатии вверх, при растяжении - вниз), что приведет к искажению потока усилий по полке.
2. Перераспределение усилий (в связи с вышеобозначенным) необязательно приведет к перенапряжению или к потере устойчивости, т.к. на отгиб изломанного угла ТОЖЕ надо потратить энергию.
3. Из этого всего следует, что надо проверить.
Вот тут например картина напряжений (по мизесу, в среднем слое оболочки) в узле рамы: красные зоны - перенапряженные. Это просто для сверки своего представления о напряжениях и деформациях до расчета и после и притушения амбиций на основе этой разницы. Иначе крики души будут мешать анализировать.
4. Давайте что ли конкретную геометрию и усилия узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения в узле.JPG
Просмотров: 666
Размер:	68.0 Кб
ID:	100081  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 07:04
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А как все просто начиналось:

Цитата:
Сообщение от watcher100 Посмотреть сообщение
допускается ли так делать?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 07:33
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: НИИ ДВГтчкРУ - самые честные, объективные и бесплатные исследования!
 
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:12
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
пренебрегают деформациями сдвига при расчете стержней
- опять же это верно только для стержней малой кривизны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:47
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Причем тут сдвиг вообще...
Вот как деформируется узел при отсутствии ребер, пластин и всего. Просто сварной стык например. Видите как оттопыриваются полки? (нижняя полка растянута)
Вот им и надо помощь. Ну если эти деформации вызывают опасное перенапряжение.
Если надо, то помочь можно по-разному.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел без ребра.JPG
Просмотров: 503
Размер:	153.0 Кб
ID:	100103  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:56
#23
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Надо отдать на доделку автору проекта!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:00
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Видите как оттопыриваются полки?
- бедные.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:02
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем тут сдвиг вообще...
Тут ни при чем, конечно
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот как деформируется узел при отсутствии ребер, пластин и всего. Просто сварной стык например. Видите как оттопыриваются полки? (нижняя полка растянута)
Видим, с накладками аналогичная картина
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот им и надо помощь. Ну если эти деформации вызывают опасное перенапряжение.
Я попозже сделаю сравнение напряжений на прямом стыке с накладками и стыке с изломом при прочих равных условиях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-04-01_130156.png
Просмотров: 335
Размер:	36.7 Кб
ID:	100107  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-04-01_130217.png
Просмотров: 316
Размер:	29.6 Кб
ID:	100108  
 
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:03
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Надо отдать на доделку автору проекта!
А может и нет. Бывает, в рамах максимальный момент не на коньке, а на стыке колонны с ригелем. Возможно, никакого перенапряжения нет.
Надо проверить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:10
#27
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А может и нет. Бывает, в рамах максимальный момент не на коньке, а на стыке колонны с ригелем. Возможно, никакого перенапряжения нет.
Надо проверить.
Вот я и говорю - автор и должен проверить и ответить на заданные вопросы. Есть сомнение - но ответственность все равно на нем!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:51
#28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно, никакого перенапряжения нет.
Зоны пластических деформаций скорее всего будут, но только локальные, мало влияющие на общую несущую способность и деформативность балки. В любом случае проверим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои расчеты показывают, что данный узел(применительно к прямому стыку на накладках, не узел автора) вполне работоспособен при углах уклона до 4-х градусов. При больших углах - существенная пластика = нужно увеличивать толщину пластины или предусматривать подкрепления полок, либо менять конструктивное решение узла вцелом.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.04.2013 в 17:05. Причина: вывод
 
 
Непрочитано 01.04.2013, 17:29
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
...либо менять конструктивное решение узла вцелом.
Одной из мер здесь была названа пластина в стык, т.е. между торцами стыкуемых половинок. Мне кажется, это не лучший вариант, т.к. в растянутой зоне пластины возникает возможность расслоя.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 17:36
#30
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
При больших углах - существенная пластика = нужно увеличивать толщину пластины или предусматривать подкрепления полок, либо менять конструктивное решение узла вцелом
ох, пойду все косоуры перечерчивать...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 17:41
#31
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ильнур, насколько вероятно появление расслоя при сжимающих усилиях в узле? Насколько я понимаю в ребре будут возникать усилия растяжения (по вертикали) от деформации полок? Среза тоже нет.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 17:51
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Ильнур, насколько вероятно появление расслоя при сжимающих усилиях в узле? Насколько я понимаю в ребре будут возникать усилия растяжения (по вертикали) от деформации полок? Среза тоже нет.
1.В коньковом узле рамы усилия не только сжимающие. Нижняя полка растянута, и сильно. Если вварить ОДИН лист (речь именно про такой классический вариант) между тоцами двутавров, то этот лист (пластина) может расслоиться в поперечном направлении в зоне нижней полки.
2.Ребро - это другой вариант. Ребер два, с этой и с той стороны, и ребра только поддерживают полки. Вваривать желательно со смещением от основного стыка.
3.+миллион вариантов.
Geter, косоуры обычно подбираются по прогибу-хлипкости, и они не напряжены так, чтобы оттопырились полки
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 18:08
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне кажется, это не лучший вариант, т.к. в растянутой зоне пластины возникает возможность расслоя.
Да, такая возможность имеет место быть. Но фланцевые соединения обычно работают исправно, хотя и там возможность расслоения имеется. Фланцевые пластины, в любом случае, разумно назначать более высокой прочности по сравнению с металлом балки.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2.Ребро - это другой вариант. Ребер два, с этой и с той стороны, и ребра только поддерживают полки. Вваривать желательно со смещением от основного стыка.
Очень хороший вариант.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
ох, пойду все косоуры перечерчивать...
В косоурах максимум изг. момента обычно на такие стыки не попадает.
 
 
Непрочитано 01.04.2013, 18:13
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Да, такая возможность имеет место быть. Но фланцевые соединения обычно работают исправно, хотя и там возможность расслоения имеется. Фланцевые пластины, в любом случае, разумно назначать более высокой прочности по сравнению с металлом балки.....
Во фланцевом узле фланец назначается из специальной стали (с гарантированным z-свойством). Это - совсем другая история.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 18:21
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во фланцевом узле фланец назначается из специальной стали (с гарантированным z-свойством). Это - совсем другая история.
Может ошибаюсь, да и не проверял, насколько это воплощено в жизнь, но вроде как каким-то постановлением современный листовой прокат, всех марок, обязали быть с гарантированным z-свойством.
Даже если это не так, в этом узле ничего не мешает назначить пластину встык с гарантированной прочностью поперек проката.
 
 
Непрочитано 01.04.2013, 18:42
#36
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


palexxvlad ага так и представляю как под таким узлом написали примечание про применение z-стали!
Ильнур про узел со смещенными ребрами есть узел в серии каркаса типа "Канск", только расчета там нет по моему, а про растяжение нижнего пояса сомнительно - угол великоват по моему, вы говорили ранее про 10 град, а тут больше.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 19:44
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Alex_26, не вижу никакой проблемы указать примечаниях требуемый класс стали для соединительной пластины. или вы считаете ,что пластина с гарантированной прочностью поперек металла большая редкость?
 
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:22
#38
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
подкрепления полок
а стенок?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:31
#39
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а стенок?
стенки, вроде как, находятся в более выгодном(менее напряженном) состоянии
 
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:48
#40
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
вроде как
это как? по расчету? я к тому, что там норм.+лок. касат+касат
efwl вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 02:55
#41
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


palexxvlad, я не о возможности или невозможности - я о том, что при столь странном решении узла, данное примечание было бы еще более странным - разные уровни знаний (я по себе сужу).
Ильнур, я перефразирую вопрос - при каком угле наклона балок возникнет растяжение в нижних полках? Например при шатровой крыше (угол 60 град к горизонту) навряд ли будет растяжение?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 07:59
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
...Ильнур, я перефразирую вопрос - при каком угле наклона балок возникнет растяжение в нижних полках? Например при шатровой крыше (угол 60 град к горизонту) навряд ли будет растяжение?
Я перефразирую ответ:
Цитата:
Нижняя полка растянута, и сильно.
При тех углах, которые мы тут имеем ввиду (а это что-то около 10 градусов, но никак 60 - как в анекдоте: 2х2=5...6, но никак не 8), в рамах нижняя полка всегда растянута. Распор, который Вам помешал это осознать, возникнет только при наличии мощных неподатливых упорах в концах стропильной балки, чего Вы в естестве вряд ли часто увидите.
На деле все проще: вот обычная рама промздания пролетом 18 м высотой 7 м с небольшим краном. Высота балки 560 мм. М=35 тсм, N=11 тс, Q сами понимаете около 0. В итоге имеем грубо усилие от момента в полке 35/0,56~60 тс, минус N=11 и остается 49 тс. Таким образом, до полностью сжатого узла как до китая раком.
А 60 градусов - это уже совсем другое дело, никаким боком не имеющая отношения к обсуждаемому узлу.


palexxvlad, назначить z-сталь не проблема, проблема в наличии 0,2 тн такой стали в 80 тоннах обычной. Ложка дегтя в бочке меда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.JPG
Просмотров: 1049
Размер:	37.7 Кб
ID:	100181  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечные.JPG
Просмотров: 76
Размер:	34.3 Кб
ID:	100182  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продольные.JPG
Просмотров: 1025
Размер:	37.4 Кб
ID:	100183  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:52
#43
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ильнур Спасибо за ответ Нечего сказать! Но я спрашивал о другом - при каком угле не будет растягивающих усилий - пришлось искать самому. И второе - Вы не совсем правы насчет распора - он не зависит от жесткости опор, а вот восприятие распора и его гашение - напрямую. А насчет узла я согласен - не удачный.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:11
#44
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При тех углах, которые мы тут имеем ввиду (а это что-то около 10 градусов, но никак 60 - как в анекдоте: 2х2=5...6, но никак не 8), в рамах нижняя полка всегда растянута.
Как я понимаю(по схеме из #6), в данном случае здесь не рама, а шарнирная балка с изломом. Угол излома не ясен. Нужны пояснения автора.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
palexxvlad, я не о возможности или невозможности - я о том, что при столь странном решении узла, данное примечание было бы еще более странным - разные уровни знаний (я по себе сужу).
Вообще, этот коньковый узел должен быть заводского изготовления, и ничего странного в стыке через вертикальную пластину нет.
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:27
#45
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
ничего странного в стыке через вертикальную пластину нет
Я не про вертикальную пластину, а про тот узел который мы рассматриваем - попытка равнопрочного стыка.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:44
#46
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
palexxvlad, назначить z-сталь не проблема, проблема в наличии 0,2 тн такой стали в 80 тоннах обычной. Ложка дегтя в бочке меда.
Да это не аргумент. Тогда вообще лучше ничего не строить. Или, к примеру, строить только из бетона без арматуры, т.к. арматуры нужно значительно меньше чем бетона.
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:25
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Да это не аргумент. Тогда вообще лучше ничего не строить. ...
Да нет, это как раз аргумент - выполнить узел без z-"примесей" - выгодно. Тем более технических вопросов-то нет.
Строить надо, но как-то без фанатизма...
Alex_26
Цитата:
Вы не совсем правы насчет распора - он не зависит от жесткости опор, а вот восприятие распора и его гашение - напрямую.
Это как это продольное усилие в ломаной балке не зависит от податливости опор? При податливых опорах балка будет легко "раскорячиваться" и будет вынуждена работать на всю изгибную мощь. И наоборот. Говоря по-другому, горизонтальная реакция опор ЗАВИСИТ от податливости опор. Например, при одной свободной (по гор.) опоре гор. реакция=0. А N зависит от верт. и гор. реакций. Например, у опоры N=sqrt(Rh*Rh+Rv*Rv).
И второе - угол, при котором растяжение=0, индивидуален для каждой конструкции и для каждого нагружения. Вы для какого случая искали-то?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.04.2013 в 13:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:31
#48
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да нет, это как раз аргумент - выполнить узел без z-"примесей" - выгодно.
Вам, конечно, виднее, но я никакой выгоды в гнутых накладках не вижу. Вес деталей узла больше, самих деталей раз в 6 больше, сложность изготовления выше...
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:39
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вам, конечно, виднее, но я никакой выгоды в гнутых накладках не вижу. Вес деталей узла больше, самих деталей раз в 6 больше, сложность изготовления выше...
Проектируя при ЗМК, можно непосредственно наблюдать уровень кипиша в случае появления в производстве спецтребований к листу. Начиная с отдела снабжения до ОТК.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:40
#50
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проектируя при ЗМК...
Так я и говорю, что Вам виднее
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:53
#51
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ильнур
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это как это продольное усилие в ломаной балке не зависит от податливости опор?
Я про это не говорил - я как раз имел ввиду что с учетом излома балки будет возникать распор в опорных конструкциях (поправьте меня если этого в рассматриваемой схеме не происходит).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы для какого случая искали-то?
Вот это уже понятный для меня ответ - я определил его для треугольной арки при равномерно-распределенной нагрузке по Уманскому Справочник проектировщика том 1 стр. 501. У меня он получился 45 град (если я на бегу ничего не напутал)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 14:04
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Если искать безмоментность (т.е. не иметь растяжения от момента), то идеально для этого дела подходит "веревочная" кривая. Висит например веревка о собственного веса. Переворачиваем ее (кривую), и получаем безмоментную арку. Ну конечно для соответствующей нагрузки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 14:13
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"веревочная" кривая. Висит например веревка о собственного веса
Когда-то в школе на олимпиаде по физике я даже доказал, что это обычная квадратичная парабола.
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 17:02
1 | #54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
это обычная квадратичная парабола
да нет же, это цепная линия. Парабола, если нагрузка по прямой, а не по длине арки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 22:54
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Интересно, а мне казалось, я тогда за эту задачку немало баллов получил))) http://www.etudes.ru/ru/etudes/catenary/ - вот оно что оказывается. Спасибо, буду иметь ввиду
 
 
Непрочитано 03.04.2013, 11:27
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Когда-то в школе на олимпиаде по физике я даже доказал, что это обычная квадратичная парабола.
Вы превзошли Галилея. Он просто предлагал цепной линией строить параболу. Но не доказал идентичность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 11:35
#57
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Просто олимпиада состоялась еще до выводов Бернулли, Лейбница и Гюйгенса.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 17:15
#58
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от watcher100 Посмотреть сообщение
опять не пойму - если проектанты по недосмотру заложили потолочный шов, а "по уму" нужен шов в нижнем положении, то как его вобще можно получить, не сделав пластину уже??
Несколько вопросов в другой плоскости
.
watcher100, а почему Вы решили, что стык будут варить наверху, а не на земле, до подъёма балки?
Это не логично, наверняка вначале балку укрупнят на земле, а уж потом поднимут, в противном случае нужна еще и временная опора.
А вы не рассматривали вариант изготовления балок целиком на заводе? Как их повезут на площадку?
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 18:50
#59
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Поясните пожалуйста. Как всё-таки правильно выполнить стык балок с уклоном?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 18:56
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Akim_1989, см пост #13
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Обоснование стык балок с разделкой кромок Proektir-ik Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2008 18:07
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53