Выдержит ли плита лестницу или что сделать для того что бы выдержала?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита лестницу или что сделать для того что бы выдержала?

Выдержит ли плита лестницу или что сделать для того что бы выдержала?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2013, 22:34 #1
Выдержит ли плита лестницу или что сделать для того что бы выдержала?
brut
 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 10

Вопрос очень важный для меня, планирую лить лестницы монолитные одномаршевые, по подвалу вопросо нет, но вот по лестнице на второй этаж есть.
Дело в том что монолит лестницы планируется опереть в 2-х точках, на кирпичную стену вверху и по низу на замоноличенный и хорошо проармированный участок между плитами перекрытий ПК 63-12, толщиной 220 мм. На рисунках все прекрасно видно. С недавних пор озадачился вопросом, выдержат ли перекрытия эту лестницу?
Объем монолита составит 1,12 м. куб. бетона, что по весу составит примерно 2,8 тонны. В подвальной части под перекрытиями никаких опор нет, свободная планировка.
Пройдет ли по нагрузкам или искать другой способ. Спасибо за помощь

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница 1.jpg
Просмотров: 659
Размер:	41.7 Кб
ID:	102561  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница 2.jpg
Просмотров: 524
Размер:	44.3 Кб
ID:	102562  

Просмотров: 9139
 
Непрочитано 05.05.2013, 22:55
#2
murman


 
Регистрация: 12.09.2007
Москва
Сообщений: 47


А почему Вы не хотите сделать лестницу и монолитный участок единым, с соответствующим армированием?
murman вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2013, 23:15
#3
Влад_Ф


 
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 1


А какие проблемы так не делать?... Если армирование монолитного участка грамотно рассчитано и запроектировано - то такую лестницу монолитный участок выдержит. По подвалу вопросов не может быть только в одном случае - если марш опирается на монолитный плитный фундамент. Если же в подвале только пол по грунту, то такой марш нужно опирать на свой собственный фундамент, ведь марши у Вас не хилые - по 18 ступеней, т.е большой пролёт. И озадачиваться Вам нужно не только монолитным участком, но и армированием монолитного марша - на таком пролете будут не хилые прогибы!... А по-существу вопроса точно не ответить, потому как не показано армирование монолитного участка и не понятно, что за пол в подвале.
С уважением, Владимир.
Влад_Ф вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2013, 23:15
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от brut Посмотреть сообщение
Пройдет ли по нагрузкам или искать другой способ. Спасибо за помощь
А почему Вам не нравятся типовые решения?
Зачем Вам так моного бетона в МУ?
Вам не страшно будет ходить по ТАКИМ лестницам?
А по сути.... Положите вдоль имеющихся плит швеллера, залейте в них облегченный МУ (нет особых проблем с армированием, лестница передает нагрузки на на ПК, а на стены, монтировать металлокаркас лестницы проще)
А саму лестницу переделайте (если рисуете для себя- по желанию, для других- чтобы не побили потом)- нужна промежуточная площадка.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2013, 23:50
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Разломать монолитный участок и сделать Z-образный лестничный марш с классическим армированием
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 00:23
#6
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


монолитный участок должен работать в коротком направлении, с шагом 50 мм, в месте опирания марша, на сборные завести гнутые стержни, естессна просчитать участок, и проверить часть сечения ПК на усилия от местной нагрузки, как -то так я бы делал
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 08:11
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А я бы сказал что так как нарисовано - не пройдет! Плиты не выдержат! А лестница для чего? У нее нет площадки перед выходом (куда-то в неизвестность). Столбики какие то сомнительные под лестницей - из чего они?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 08:14
#8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Какая несущая способность плиты? От этого надо плясать.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 08:53
#9
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Какая несущая способность плиты? От этого надо плясать.
марка плиты как бы намекает что 12кПа=)
в запас надо нагрузку задать как 2-3 точечных
Швеллеры не вариант- с другой стороны места для лестница в свету мало останется..
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:05
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Швеллеры не вариант- с другой стороны места для лестница в свету мало останется..
Именно поэтому и нужно было начинать с лестницы....
А плиты и подрезать вдоль с боков можно на одну секцию. Это будет гораздо проще, чем городить нарисованное
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:15
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
марка плиты как бы намекает что 12кПа=)
Для тех кто на бронепоезде поясняю, что второе число в марке плиты - это ширина. Подрезать плиты на 6.3 метров, преднапряженную - вариант))))
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:21
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Подрезать плиты на 6.3 метров, преднапряженную - вариант))))
Вы когда-нибудь разбирались в конструкции плиты ПК?
По сути это- ряд рядом стоящих двутавров.
Так что улыбайтесь дальше.
Кстати, эти же плиты можно и поперек резать. Даже нагруженные (и лучше. если они нагружены).
Нет в технике неразрешимых задач.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:26
#13
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Для тех кто на бронепоезде поясняю, что второе число в марке плиты - это ширина. Подрезать плиты на 6.3 метров, преднапряженную - вариант))))
вроде так "длина.ширина-Н.С.", через дефис именно Н.С. не?

Цитата:
А плиты и подрезать вдоль с боков можно на одну секцию
по ребру или пустоте? как потом к пустоте крепить швеллер?
проще на продольную стену плиты завести=)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:32
#14
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Поперек преднапряженную плиту плиту - мощно. При расчете сечение плиты приводится к двутавру, а по сути плита с пустотами - это плита с пустотами.
По скольку марка плиты корява, то считаю 2е число - ширина. Ну а если несущая способность, то опереть т.о. не составит никакого труда. На поле плиты от лестницы+полезная+пол не будет больше 10-11 КПа.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:34
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Кстати, эти же плиты можно и поперек резать. Даже нагруженные (и лучше. если они нагружены).
Вот этого бы не советовал делать.
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
вроде так "длина.ширина-Н.С.", через дефис именно Н.С. не?
На нынешних ж.б. заводах их маркируют как бог на душу положит! Но в данном случае склоняюсь все таки к ширине, тем более что официально нагрузка была 12,5.
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
по ребру или пустоте? как потом к пустоте крепить швеллер?
По пустоте - ясен перец! Потом берете швеллер 24 - и одеваете его на плиту!

"На поле плиты от лестницы+полезная+пол не будет больше 10-11 КПа."
Если нет кирпичных стен на 250 толщиной на ней!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:36
#16
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Точнее если нет стен поперк пролета. А вдоль так и ничего.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:41
#17
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
По пустоте - ясен перец! Потом берете швеллер 24 - и одеваете его на плиту!
про ребро я остроумно пошутил) одели, как крепить? полки швеллера не хватит чтобы дотянуть до ребра, крепить по стенке швеллера-остается по 30 мм для анкера(сверху и снизу), вроде как минимум 3.5d до грани элемента, заполнять пустоту бетоном? дофига мороки=)
да и ровно плиту никто вам не порежет_), да и металлоемко, к одетым швеллерам надо еще какие-нибудь уголки городить.
Итого фасонный прокат+сварка+монолитный бетон+болгарка
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:43
#18
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
На нынешних ж.б. заводах их маркируют как бог на душу положит!
Вам кто такую глупость сказал?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:45
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
как крепить?
А на что его крепить? Наоборот нельзя с него нагрузку передавать на плиту - там бы зазоры оставить!
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
да и ровно плиту никто вам не порежет_)
Как сказать! Два гастарбайтера с болгаркой!

"Вам кто такую глупость сказал?"
Ну вот как вам на такой вопрос ответить? Ответ - Жизнь! Сгодится?
А вообще глядя прайсы железобетонных заводом иной раз поражаешься каких только там маркировок нет!

Примеры марок плит нашего местного завода: Пк-12,5-88-15п, Пк-86-15-8-3, П-72-12-12,5, Пкм-68-18-8, Пк-12,5-58-15п/с, Пк-8-88-15 и т.д.

Последний раз редактировалось Alex_26, 06.05.2013 в 09:50.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:49
#20
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Итого фасонный прокат+сварка+монолитный бетон+болгарка
Не совсем понятно почему Вы надеетесь обойтись малой кровью при косяках с лестницей
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:54
#21
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно почему Вы надеетесь обойтись малой кровью при косяках с лестницей
объект скорее всего частного назначения, лестница узкая, соответственно скорее всего будет простаивать большую часть времени.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:00
#22
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
объект скорее всего частного назначения
Вот именно по такому объекту и можно получить по фейсу за такой подход.
1. Такой пролет у лестницы делать НЕЛЬЗЯ.
2. Опирать лестницу на плиты ПК таким образом НЕЛЬЗЯ.
3. Проверьте эту систему на зыбкость.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:19
#23
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вот именно по такому объекту и можно получить по фейсу за такой подход.
1. Такой пролет у лестницы делать НЕЛЬЗЯ.
2. Опирать лестницу на плиты ПК таким образом НЕЛЬЗЯ.
3. Проверьте эту систему на зыбкость.

1. пролет 5 м для жбк- это просто=)
2. каким таким? ее можно подвесить через систему вант, вопрос в цене
3. зыбкость(особенно для жбк) -это несерьезно)(если конечно лестница законструирована правильно по 2ПС )
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:26
#24
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
зыбкость(особенно для жбк) -это несерьезно)(если конечно лестница законструирована правильно по 2ПС )
Как там у классиков....
"гладко было на бумаге...."
Как я понял, Вы собрались делать нормальную опалубку, заливать в вибрированием и пропаркой
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 10:34
#25
brut


 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 10


Набросал наскоро схему армирования монолита и разрез. По сути монолитный участок будет накрепко держаться между плит за счет скошенных боковых торцов. Плюс армирование.
Кот то в недоумении что лестница ведет в никуда, так вот она ведет в "куда", просто показан фрагмент, верхняя часть опирается на кладку толщиной в кирпич лежащую на прогоне высотой 500 и шириной 250 с опирание по краям и на 2 промежуточные стойки, образующие дверные проемы выполненные из того же силикатного кирпича, сечение столба (ов) 250х250. Так стоит лить или нет???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: монолит.jpg
Просмотров: 163
Размер:	62.0 Кб
ID:	102582  
brut вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:37
#26
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от brut Посмотреть сообщение
По сути монолитный участок будет накрепко держаться между плит за счет скошенных боковых торцов. Плюс армирование.
Оп-па! Не - не стоит лить! У вас плиты под какую нагрузку? Лестница будет стоять на монолите который держаться будет на шпонках (накрепко?)? Сильно! А для страховки еще и плиты бурить будете? У вас там работники с ума не сойдут столько дырок делать?
И все это еще на столбики из силикатного кирпича?
Блин как то страшно все!?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:39
#27
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от brut Посмотреть сообщение
По сути монолитный участок будет накрепко держаться между плит за счет скошенных боковых торцов
Вы все делаете правильно.
Совершенно по-русски... Каждый должен учиться на своих ошибках!
Дерзайте, никого не слушайте. Тормоза придумали ТРУСЫ
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:42
#28
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Слава! Смайликов наставьте! А то человек уже поди с ведром бетона стоит!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 10:44
#29
brut


 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 10


Ну не силен я в проектировании детских садов и общежитий, все больше для души, ваши косяки переделывать приходиться. А люди мне потом спасибо говорят.
Ну это я так, про ведро с бетоном... А по существу кто то может что то посоветовать или будем продолжать избиение?

Последний раз редактировалось brut, 06.05.2013 в 10:56.
brut вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:48
#30
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от brut Посмотреть сообщение
А если под монолитным участком в подвале выложить подпорную стенку тогда как?
Тогда уже лучше! Еще лучше если подвал полностью заполнить бетоном!
А если серьезно вам же сказали выше - делайте лестницу по Z-образным металлическим косоурам и опирайте ее со стены на стену!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:52
#31
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от brut Посмотреть сообщение
А если под монолитным участком в подвале выложить подпорную стенку тогда как?
да сдвиньте плиту под лестницу, пусть МУ с краю будет=)
P.S. не сразу вкурил о какой подпорной стенке речь)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:05
#32
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Представленное решение плохое. Нужно делать монолитный жб ломанный косоур совместно с площадкой с опорой на несущие стены. На соседние плиты лезть не нужно. Или кидать 2 балки от стены до стены вдоль плит с краю пустоных плит, и опираться на них через второстепенную балку плюс монолитный участок.
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:08
#33
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Нужно делать монолитный жб ломанный косоур
Угу, счас сделает - вон человек уже ведро бетона держит!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 11:16
#34
brut


 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 10


Мда... разберу опалубку к ипеням и из металла сварю.... Всем спасибо!
brut вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:18
#35
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Колонны снизу доверху. можно из металла
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:19
#36
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от brut Посмотреть сообщение
Мда... разберу опалубку к ипеням и из металла сварю.... Всем спасибо!
Ну наконец-то! Верное решение! А насчет наших косяков и вашей переделки - Очень интересное высказывание!
И все таки - на столбики еще посмотрите - что то они меня смущают!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:20
#37
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от brut Посмотреть сообщение
все больше для души, ваши косяки переделывать приходиться. А люди мне потом спасибо говорят.
если НАШИ косяки исправляете в такой же манере как и с лестницей - то недолго осталось вам трудится

все решения написаны в первых постах...
human вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:21
#38
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
если НАШИ косяки исправляете в такой же манере как и с лестницей
Offtop: А люди в ответ идя по лестнице говорят: -Спаси-и-и-и-и-и-б-о-о-о-о-о-о (Улетая куда то вниз)!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 15:11
#39
brut


 
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
если НАШИ косяки исправляете в такой же манере как и с лестницей - то недолго осталось вам трудится

все решения написаны в первых постах...
Зацепило? Выше я уже написал что не силен в проектировании детсадов и общежитий. Уж не обессудьте, глумитесь лучше над дизайнерами.
brut вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита лестницу или что сделать для того что бы выдержала?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей? tish11 Конструкции зданий и сооружений 18 11.06.2010 17:25
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
плита выдержит или нет? Олька Конструкции зданий и сооружений 23 27.05.2008 13:15
перегородка 4 м, выдержит ли плита? mineral Конструкции зданий и сооружений 15 25.01.2008 12:41