Продавит ли плиту?
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4722
|
|
||||
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7
|
Зачем 180*1,3?
Полезная 150, коэф 1,2 = 180 - расчетная. Бетон 25, отверстия заливали сразу вроде. Сравнивала с моментами и без,разницы мало поэтому не учитывала. Каркас из колонн, а лесничная клетка- ядро жесткости. Отверстия через перекрытия идет. По СП можно ставить колонну на краю перекрытия. И здесь вроде не должно быть ничего страшного. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7
|
СП 20.13330.2011 п.8.2.2
согласна что 150 х 1,3 = 195. Армирование в файле есть. Фоновая 12 шаг 250. Поперечная арматура- S-образные хомуты (не прямые стерженьки) из А-1 с шагом 45мм диаметр 8. Вот и я понимаю что очень на пределе. Успокаиваю себя тем, что нагрузки полезной и 150 не будет наверно, и коэффициентов этих тоже не будет, тоесть по факту останется 180х2500=450 плита, стяжка 100,пол 40 и полезная 150 = 740, а не 865)))А это уже 4,31 тонны) Здание построили,все стоит при собственном весе. Интересно, а как в таких случаях разрушение происходит?Читала, что както резко...раз и прокалывает...или всетаки трещины вначале,потом расширяются и так далее... Последний раз редактировалось Аннушка1983, 24.09.2013 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
если не было бы отверстия,то проходило бы впритык без поперечного армирования. Имею поперечное армирование,и 3/4 очень грубо говоря площади контура продавливания,можно сделать вывод,что ничего не продавит.Тем более опасность такого явления лишь в плите крайнего этажа, это она?
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
поправка |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Вывод делай сама. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
До того как было без отверстий Offtop: (по моему расчету все усиление должно быть диам. 20-22) ты наверное ведь расчитовала этот дом тоже, тогда ДА Offtop: в обоих направлениях вроде бы правильно стоит арматура!
Последний раз редактировалось Rizo, 30.09.2013 в 14:54. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка сваи в плиту | Андрей С | Основания и фундаменты | 27 | 16.08.2017 19:31 |
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 18 | 15.10.2014 19:01 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |