Толщина монолитной стены цоколя 20 см. Выдержит?
Сергей Чита
 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хватит ли толщины стены цоколя - 20 см. Со стороны ворот будет досыпан грунт и выполнена подпорная стенка. Проектировщики говорят, что 20 см хватит, строители говорят, что мало. Кто прав? Есть подозрения, что строители хотят себе добавить объема работ. Помогите разобраться. Спасибо.

Второй этаж - металлокаркас с сэндвич панелями.

Вложения
Тип файла: rar фундаменты.rar (2.65 Мб, 514 просмотров)

Просмотров: 17113
 
Непрочитано 27.02.2014, 12:56
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Должно хватить, если будут выполнены обязательные условия:
1) засыпку пазух фундамента до уровня пола подвала нужно выполнять с уплотнением небольшими слоями по 20-30 см одновременно с 2 сторон стены;
2) засыпку выше уровня пола подвала с наружной стороны выполнять только после устройства перекрытия над подвалом.
Эти записи должны быть на чертежах фундаментов обязательно, плохо, что в вашем случае проектировщики о них забыли.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 13:18
#3
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Геологию не видел но фундаменты от души .. стенка 20см нормально .. строителям наверно лень опалубку делать фигурную под колонны
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 15:00
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Возможно и выдержит ваша стена, но в целом конструкция здания такова, что какой то продуманностью технических решений и не пахнет.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 17:18
#5
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Должно хватить, если будут выполнены обязательные условия:
1) засыпку пазух фундамента до уровня пола подвала нужно выполнять с уплотнением небольшими слоями по 20-30 см одновременно с 2 сторон стены;
2) засыпку выше уровня пола подвала с наружной стороны выполнять только после устройства перекрытия над подвалом.
Эти записи должны быть на чертежах фундаментов обязательно, плохо, что в вашем случае проектировщики о них забыли.
Спасибо. Согласен. Но строитель мне об этом сказал.
Сергей Чита вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 17:29
#6
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


геологию делали, бурили 2 скважины по 10 метров. В ОДНОЙ СКВАЖИНЕ МЕРЗЛОТА 1,9 метра.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Возможно и выдержит ваша стена, но в целом конструкция здания такова, что какой то продуманностью технических решений и не пахнет.
Что Вы имели ввиду? Интересно Ваше мнение. Определялись с габаритами здания исходя их размеров участка и перепада высот (расположен около насыпи автодороги).

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Геологию не видел но фундаменты от души .. стенка 20см нормально .. строителям наверно лень опалубку делать фигурную под колонны
Спасибо. От души, значит достаточные?. По опалубке тоже так думаем.
Вложения
Тип файла: rar скважины геология.rar (521.1 Кб, 57 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Чита, 27.02.2014 в 17:45.
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 17:54
#7
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
значит достаточные
попадаем в галечник отличное основание можно делать столбчатый фундамент и уйти от ленты (лишний расход ) и стену не надо гнать глубоко ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 17:59
#8
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
попадаем в галечник отличное основание можно делать столбчатый фундамент и уйти от ленты (лишний расход ) и стену не надо гнать глубоко ..
Спасибо. Галечник - гравийный грунт?. участок, на котором будем строить на 2 метра ниже уровня дороги, на которую будет выходить второй этаж. До гравийного грунта надо будет все равно проходить? Вы предлагаете, колонны опустить вниз, а стену сделать где будет пол цоколя? т.е. где-то на 1 метр от отметки участка.
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 18:06
#9
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
Галечник - гравийный грунт
ну да у нас так называют речной гравий с песком .. разработать котлован на уровень пола цоколя ямы отрыть только под столбчатый ф. до гравия и на глубину промерзания .. стены делать только с доп балки на уровне пола цоколя .. экономится куча бетона и зем работ
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 18:10
#10
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
ну да у нас так называют речной гравий с песком .. разработать котлован на уровень пола цоколя ямы отрыть только под столбчатый ф. до гравия и на глубину промерзания .. стены делать только с доп балки на уровне пола цоколя .. экономится куча бетона и зем работ
Спасибо. А то, что мерзлота указана 1,9 - 1,2 метра - это значит нужно ниже 1,9 опускать фундамент?
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 18:14
#11
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
это значит нужно ниже 1,9 опускать фундамент?
от уровня отмостки минимум 1.9.м если цоколь не отапливается то от уровня пола цоколя
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 18:16
#12
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
от уровня отмостки минимум 1.9.м если цоколь не отапливается то от уровня пола цоколя
Спасибо. цоколь будет отапливаемый.
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 18:29
#13
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
цоколь будет отапливаемый.
у нас нет таких проблем я из Сочи .. по моему вообще гравийный грунт не требует проходить глубину промерзания .. достаточно просто копать до уровня гравия и все ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 18:41
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Перестаньте мудРить. У вас есть проект - не надо отсебятины.
Если на то пошло, то попросите конструктора, разработавшего проект, внести изменения по глубине заложения фундамента (за отдельную плату).

Последний раз редактировалось Perezz!!, 27.02.2014 в 19:44. Причина: пропущенная буква
Liam вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 18:45
#15
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Перестаньте мудРить.
Дай людям пообщаться крахобор .. потом пойдет к проектировщику и его уже не обманут ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось Perezz!!, 27.02.2014 в 19:45. Причина: пропущенная буква
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 02:47
#16
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Дай людям пообщаться крахобор .. потом пойдет к проектировщику и его уже не обманут ..
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Перестаньте мудРить. У вас есть проект - не надо отсебятины.
Если на то пошло, то попросите конструктора, разработавшего проект, внести изменения по глубине заложения фундамента (за отдельную плату).
А если не корректировать вариант, который в проекте, а оставить его, по надежности все будет достаточно? только будет перерасход бетона (за счет высоты стены цоколя)? Просто уже приобрели арматуру на весь фундамент, по количеству, указанному в проекте.
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 15:29
#17
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
А если не корректировать вариант
Можно и так оставить .. расход бетона процентов 30 сократить реально .. ленточные фундаменты эффективны при больших распределенных нагрузках от стен .. а тут столбчатые нужны .. идите к нему пусть обоснует .. или переделает это не долго
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 16:47
#18
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Можно и так оставить .. расход бетона процентов 30 сократить реально .. ленточные фундаменты эффективны при больших распределенных нагрузках от стен .. а тут столбчатые нужны .. идите к нему пусть обоснует .. или переделает это не долго
Спасибо Вам.
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2014, 12:06
#19
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
попросите конструктора, разработавшего проект
Не уверен, что конструктор рядом постоял с проектом, не говоря уж о том, что он его разрабатывал. Уж больно корявы принятые технические решения. И по глубине заложения фундаментов, и по их конструкции, в целом каркаса подземной части. Самоделка какая то, а не солидный проект. Хотя дело хозяйское, нравится так, вперёд с песней.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2014, 17:28
#20
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Не уверен, что конструктор рядом постоял с проектом, не говоря уж о том, что он его разрабатывал. Уж больно корявы принятые технические решения. И по глубине заложения фундаментов, и по их конструкции, в целом каркаса подземной части. Самоделка какая то, а не солидный проект. Хотя дело хозяйское, нравится так, вперёд с песней.
Если Вам не сложно, укажите пожалуйста подробнее, что не так с конструкцией и глубиной заложения? Спасибо.
Сергей Чита вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина монолитной стены цоколя 20 см. Выдержит?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Стык монолитной стены и кирпичной Мария Че Архитектура 29 29.06.2010 18:12
Крепление монолитной стены к колонне? Securus Железобетонные конструкции 2 29.05.2010 20:38
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39