Не соблюдалась соосность вертикальных конструкций при монтаже балки...
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Не соблюдалась соосность вертикальных конструкций при монтаже балки...

Не соблюдалась соосность вертикальных конструкций при монтаже балки...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2014, 11:47 #1
Не соблюдалась соосность вертикальных конструкций при монтаже балки...
sitdikov.live
 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 18

При проверке объекта специалистами Ростехнадзора выдали вот такое замечание (см. закрепленный скрин).
Подскажите нормативный документ (СП или СНиП) где можно посмотреть предельные допускные отклонения в моём случае.
Заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-01_11h34_54.png
Просмотров: 598
Размер:	270.3 Кб
ID:	132939  

Просмотров: 6490
 
Непрочитано 01.08.2014, 12:26
#2
ёйте

обыватель
 
Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102


скорее всего СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
3. МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
3.7. Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элементов, а также отклонения законченных монтажных конструкций от проектного положения не должны превышать величин, приведенных в табл. 12.

для наглядности из "135-06. КАРТЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. Часть 1. МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении ферм (балок) с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов)
позиция 1 на картинке
Изображения
Тип файла: jpg Сним.JPG (89.9 Кб, 2606 просмотров)
Тип файла: jpg Снк.JPG (157.0 Кб, 2475 просмотров)
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 12:26
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Рабочая документация (если вдруг там почему-то решили ужесточить допуски по сравнению со СНиП)

Скорее всего колонна в плане ушла.

Цитата:
1.19. При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований пре*дельные отклонения совмещения ориентиров (граней или рисок) при уста*новке сборных элементов, а также отклонения от проектного положения законченных монтажом (возведением) конструкций не должны превышать значений, приведенных в соответствующих разделах настоящих норм и правил.
Отклонения на установку монтажных элементов, положение которых может измениться в процессе их постоянного закрепления и нагружения последующими конструкциями, должны назначаться в ППР с таким ра*счетом, чтобы они не превышали предельных значений после завершения всех монтажных работ. В случае отсутствия в ППР специальных указаний величина отклонения элементов при установке не должна превышать 0,4 предельного отклонения на приемку.

ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ
2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железо*бетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11.

1. Отклонение линий плоскостей пере*сечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для:
стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и пере*крытия Предельные отклонения 15 мм
стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции Предельные отклонения 10 мм
Контроль (метод, объем, вид регистрации) - Измерительный, каждый конструк*тивный элемент Offtop: (то есть, имхо, колонна на всю высоту здания), журнал работ

Теперь надо заказывать проектировщикам согласование внепроектных отклонений. Вполне может быть что и пройдёте по новому расчёту.
Только вот Ростехнадзор - организация серьёзная, примет ли она согласование проектировщиков не знаю. Но другого пути нет всё равно, только здание разбирать или усиливать.
Ещё часто изменение РД заказывают, в РД делать кривые колонны. Тогда отклонений от РД как бы и нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2014 в 12:40.
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Не соблюдалась соосность вертикальных конструкций при монтаже балки...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
смещение балки при монтаже? Maks5 Конструкции зданий и сооружений 3 29.04.2011 10:29