Армирование балки перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование балки перекрытия

Армирование балки перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2014, 21:35 #1
Армирование балки перекрытия
pdle
 
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 38

Доброго времени суток!
Для расчета балки второстепенной, мы принимаем сечение в виде таврового (площадь с штрихами). А когда армируется, можно принять вариант 1 (верхняя арматура приопорного участка располагается на длине полке bf) , или только армирование в рамке ширины ребра b (вариант 2) ?
Просмотров: 7124
 
Непрочитано 07.10.2014, 21:37
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Вариант 1.
А зачем столько арматуры в сжатой зоне?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 21:44
#3
pdle


 
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 38


Для неразрезной балки. Сечение в приопорном участке!
pdle вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 21:50
1 | #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Тогда в расчёте растянутые свесы не учитываются. Считается прямоугольник по ребру.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 21:58
#5
pdle


 
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тогда в расчёте растянутые свесы не учитываются. Считается прямоугольник по ребру.
Значит армирование только в рамке ширины ребра. Понятно!
pdle вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 22:07
#6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Необязательно, но так легче посчитать. Т.е. балка и плита считаются раздельно. В первом случае еще надо не забыть, что плита тоже свою верхнюю арматуру требует.

Вот хорошая тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 23:22
#7
pdle


 
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Необязательно, но так легче посчитать. Т.е. балка и плита считаются раздельно. В первом случае еще надо не забыть, что плита тоже свою верхнюю арматуру требует.

Вот хорошая тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
Значит первый вариант возможно применить? Тогда свес рассчитывается когда в полке растягивающий бетон?
pdle вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 01:24
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Вариант 1 возможен, но есть вопросы по ширине. Я для себя решил учитывать арматуру, попадающую на расстоянии не более 2х толщин плиты от грани балки
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 01:27
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


как-то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-10-08_01-27.PNG
Просмотров: 405
Размер:	41.6 Кб
ID:	136340  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 08:34
#10
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тогда в расчёте растянутые свесы не учитываются. Считается прямоугольник по ребру.
Довольно бездоказательное мнение. Хотя конечно безопасное.
Путем некоторых измышлений пришел к выводу, что это завит не столько от толщины плиты сколько от расстояния между точной с максимальным моментом растягивающим верхнюю полку и точкой где момент меняет знак. Иными словами - чтобы растяжение с ребра (где оно находится в пролетной зоне балки) попало не на ребро, а в полку - главные напряжения должны отклониться от оси балки. Угол этого отклонения и есть определяющий фактор и уже в свете этого играет роль и распределительная арматура (которая здесь как раз и распределяет напряжения как ей и положено) и толщина полки.
Некоторые действительно связывают это именно с толщиной полки, но я с таким подходам несогласен. И имею тому реально построенные и благополучно существующие подтверждения.
Есть желание оформить все эти измышления, но как всегда нет времени.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-10-08 10-32-28 ЭП_57_1_1_КЖ8_0.dwf - Autodesk Design Review.png
Просмотров: 328
Размер:	9.7 Кб
ID:	136348  
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 10:06
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Изменение напряжений в полке известно из теории упругости. И связано именно с толщиной полки (известные 6 толщин). В ж/б растягивающие напряжения воспринимаются арматурой. Я бы не рискнул размещать растянутую арматуру вне ребра.
Хотя явного запрета нет. Можно ориентироваться на те же 6 толщин.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 10:20
#12
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Изменение напряжений в полке известно из теории упругости.
Еще бы железобетон с трещинами подчинялся теории упругости. Хотя именно из теории упругости и получится что это зависит от длины балки (точнее расстояния между точками в которых момент меняет знак)
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И связано именно с толщиной полки (известные 6 толщин)
Известно из того что так принято в сжатой зоне. Но это: во-первых не везде так (в еврокоде не так например), во-вторых принято именно с учетом работы бетона при сжатии.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы не рискнул размещать растянутую арматуру вне ребра.
Это хороший надежный вариант. Понятно что в большинстве случаев я стараюсь расположить в пределах ребра, но и насильно "впихивать невпихуемое" тоже не вижу смысла.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хотя явного запрета нет.
Более того, если посмотреть на классический вариант расчета безбалочных перекрытий например - по линиям излом, то будет очевидно что в таком случае распределение растянутой арматуры по этой линии излома не имеет смысла. И хотя в последнее время МКЭ-шники не пропагандируются такой метод, "классики" считают его первоосновой.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 10:46
1 | #13
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


\\\
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (93.5 Кб, 118 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 10:58
#14
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


swell{d}, а чего нижнюю арматуру плиты не протянуть насквозь?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 11:04
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


EvgenyLeonov, во-первых, она там не работает, во-вторых, Вы на стройке то бывали? Пробовали протаскивать арматуру через балку?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 11:36
#16
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


swell{d}, еще не доводилось? А вы сами пробовали?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 11:39
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я пробовал =) сомнительное удовольствие. значительно проще заготовить сетки по шаблону внизу, на земле, а затем подать их краном на горизонт и просто уложить в проектное положение.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 11:55
#18
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я пробовал =) сомнительное удовольствие
вообще никакой проблемы
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
значительно проще заготовить сетки по шаблону внизу, на земле, а затем подать их краном на горизонт и просто уложить в проектное положение.
от подрядчика зависит на самом деле - кому как удобно. Кто-то вообще сварные сетки делает. Кто-то из отдельных стержней вяжет. У нас больше вторых.
Но в любом случае не доводить арматуру до опоры - моветон я считаю: остановиться в двух шагах от миллиона. Если уж это трудно технологически я бы дал нахлесточные стержни.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-10-08 13-54-15 СП 63.13330.2012.pdf - Adobe Reader.png
Просмотров: 183
Размер:	113.2 Кб
ID:	136373  
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 13:51
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


realdoc, думаешь один стержень d12 с шагом 900 сильно изменит ситуацию? =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 14:04
#20
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
realdoc, думаешь один стержень d12 с шагом 900 сильно изменит ситуацию? =)
Не повредит. Не знаю если честно откуда ноги у этого требования растут, но неармированные куски бетона всегда напрягают.
Может быть на непроектные воздействия, может быть с таким расчетом что в любом случае если схема работы изменится и часть перекрытия уберут/не выполнят то должно быть образование пластического шарнира в середине плиты, а не хрупкое обрушение по наклонной трещине на опоре. Конструктивное мероприятие - причем оно было всегда во всех нормах.
А в пролете у тебя с шагом 300 что-ли 12-я идет?
realdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование балки перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитной балки olyaamart Железобетонные конструкции 53 28.01.2015 17:32
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Прошу подсказать профиль балки, армирование, особенно доп арм зашемленных концов и надопорной зоны над средней колоной. alekss.green Железобетонные конструкции 4 15.06.2013 23:24
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28