Армирование балки перекрытия
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 7124
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Необязательно, но так легче посчитать.
![]() Вот хорошая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Путем некоторых измышлений пришел к выводу, что это завит не столько от толщины плиты сколько от расстояния между точной с максимальным моментом растягивающим верхнюю полку и точкой где момент меняет знак. Иными словами - чтобы растяжение с ребра (где оно находится в пролетной зоне балки) попало не на ребро, а в полку - главные напряжения должны отклониться от оси балки. Угол этого отклонения и есть определяющий фактор и уже в свете этого играет роль и распределительная арматура (которая здесь как раз и распределяет напряжения как ей и положено) и толщина полки. Некоторые действительно связывают это именно с толщиной полки, но я с таким подходам несогласен. И имею тому реально построенные и благополучно существующие подтверждения. Есть желание оформить все эти измышления, но как всегда нет времени. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Изменение напряжений в полке известно из теории упругости. И связано именно с толщиной полки (известные 6 толщин). В ж/б растягивающие напряжения воспринимаются арматурой. Я бы не рискнул размещать растянутую арматуру вне ребра.
Хотя явного запрета нет. Можно ориентироваться на те же 6 толщин.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Еще бы железобетон с трещинами подчинялся теории упругости. Хотя именно из теории упругости и получится что это зависит от длины балки (точнее расстояния между точками в которых момент меняет знак)
Известно из того что так принято в сжатой зоне. Но это: во-первых не везде так (в еврокоде не так например), во-вторых принято именно с учетом работы бетона при сжатии. Это хороший надежный вариант. Понятно что в большинстве случаев я стараюсь расположить в пределах ребра, но и насильно "впихивать невпихуемое" тоже не вижу смысла. Более того, если посмотреть на классический вариант расчета безбалочных перекрытий например - по линиям излом, то будет очевидно что в таком случае распределение растянутой арматуры по этой линии излома не имеет смысла. И хотя в последнее время МКЭ-шники не пропагандируются такой метод, "классики" считают его первоосновой. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я пробовал =) сомнительное удовольствие. значительно проще заготовить сетки по шаблону внизу, на земле, а затем подать их краном на горизонт и просто уложить в проектное положение.
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
вообще никакой проблемы
Цитата:
Но в любом случае не доводить арматуру до опоры - моветон я считаю: остановиться в двух шагах от миллиона. Если уж это трудно технологически я бы дал нахлесточные стержни. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Может быть на непроектные воздействия, может быть с таким расчетом что в любом случае если схема работы изменится и часть перекрытия уберут/не выполнят то должно быть образование пластического шарнира в середине плиты, а не хрупкое обрушение по наклонной трещине на опоре. Конструктивное мероприятие - причем оно было всегда во всех нормах. А в пролете у тебя с шагом 300 что-ли 12-я идет? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование монолитной балки | olyaamart | Железобетонные конструкции | 53 | 28.01.2015 17:32 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Прошу подсказать профиль балки, армирование, особенно доп арм зашемленных концов и надопорной зоны над средней колоной. | alekss.green | Железобетонные конструкции | 4 | 15.06.2013 23:24 |
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? | Galchona | Железобетонные конструкции | 18 | 28.01.2013 13:28 |
Чертеж балки перекрытия | Vadim2268 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.05.2008 22:49 |