Размер зазора между торцевой пластиной в соединении второстепенной балки с главной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размер зазора между торцевой пластиной в соединении второстепенной балки с главной

Размер зазора между торцевой пластиной в соединении второстепенной балки с главной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2015, 15:58 #1
Размер зазора между торцевой пластиной в соединении второстепенной балки с главной
user277418
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450

Добрый день.

Второстепенная балка соединяется с главными при помощи торцевых пластин на обоих концах. Длина второстепенной балки по оси 5.5м.
Не могу нигде найти инфо о том какого размера зазор допускается между пластиной и балкой и нужны ли прокладки. Еще хотелось бы без монтажных столиков обойтись. Узел шарнирный.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 59e92-clip-74kb.png
Просмотров: 305
Размер:	74.2 Кб
ID:	156259  Нажмите на изображение для увеличения
Название: e54a9-clip-28kb.png
Просмотров: 281
Размер:	27.9 Кб
ID:	156263  


Последний раз редактировалось user277418, 03.09.2015 в 16:25.
Просмотров: 5530
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:07
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а чего узел-то такой корявый?
я даже не пойму, про что речь...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:20
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


можно больше картинок?
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 16:26
#4
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Добавил картинку. Честно говоря не знаю как тут еще показать.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:28
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


user277418, второстепенная балка к этой большой желтой пластине приварена? А-ля фланец? Зачем нужны эти мелкие шайбы на два болта?


Ну и главный вопрос, который наверное хотел задать и Бармаглотище: почему просто не прицепить стенку второстепенной балки к ребру на основной?
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:30
#6
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Щуп толщиной 0,3 мм в пределах шайбы не должен проходить между элементами соединений более чем на 20 мм
clerical вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:48
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1. Узел - говно. Уж простите за прямоту.
2. Монтажный зазор, заполняемый прокладками - 10 мм с одной стороны второстепенной балки (вторая сторона - без зазора).
3. Предельные отклонения на второстепенную балку - +2/-4.
4. Монтажные прокладки давать набором пластин разной толщины. Суммарная толщина прокладок - примерно 1.5 суммарной величины всех зазоров.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 16:51
#8
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
Щуп толщиной 0,3 мм в пределах шайбы не должен проходить между элементами соединений более чем на 20 мм
Спасибо. А где про это можно почитать?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
почему просто не прицепить стенку второстепенной балки к ребру на основной?
Так не получается. болтов около 6ти штук необходимо, а во второстепенную балку их можно установить только в три ряда по два болта. ребро получается огроменное и всякие там моменты дополнительные вылазят... короче не получается и в принципе вопрос не об этом.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
второстепенная балка к этой большой желтой пластине приварена? А-ля фланец? Зачем нужны эти мелкие шайбы на два болта?
К большой пластине не приварена. Торцевая пластина (та что поменьше) приварена к стенке второстепенной балки. Шайбы мелкие в принципе для красоты

ПС: обычно такие узлы стараюсь не использовать, но тут иных вариантов не вижу.
ППС: поделитесь опытом как вообще на практике такие узлы монтируются без столиков?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
2. Монтажный зазор, заполняемый прокладками - 10 мм с одной стороны второстепенной балки (вторая сторона - без зазора).
3. Предельные отклонения на второстепенную балку - +2/-4.
4. Монтажные прокладки давать набором пластин разной толщины. Суммарная толщина прокладок - примерно 1.5 суммарной величины всех зазоров.
Спасибо. Где про это можно почитать?

Последний раз редактировалось user277418, 03.09.2015 в 17:03.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 17:02
#9
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
болтов около 6ти штук необходимо, а во второстепенную балку их можно установить только в три ряда по два болта
а нарисовано у вас 4 штуки.
А почему на 2 уголка не хотите прицепить? (вместо желтой пластины небольшой, с каждой стороны по уголку) - так больше болтов надо - да, но зато проблем с установкой не будет. А то сделаете балку, а потом выяснится, что померили неправильно расстояние между основными балками
GARU вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 17:08
1 | #10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
Щуп толщиной 0,3 мм в пределах шайбы не должен проходить между элементами соединений более чем на 20 мм
Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Спасибо. А где про это можно почитать?
снип несущие и ограждающие

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
2. Монтажный зазор, заполняемый прокладками - 10 мм с одной стороны второстепенной балки (вторая сторона - без зазора).
3. Предельные отклонения на второстепенную балку - +2/-4.
4. Монтажные прокладки давать набором пластин разной толщины. Суммарная толщина прокладок - примерно 1.5 суммарной величины всех зазоров.
Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Спасибо. Где про это можно почитать?
Вот именно в таком виде - нигде. это "выжимка" из серий, книжек, опыта конструирования и монтажа и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 17:28
#11
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
А почему на 2 уголка не хотите прицепить?
В моем узле с монтажом заморока, в Вашем по металлу расход будет больше и из двух зол выбрал "страдание монтажников"

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
А то сделаете балку, а потом выяснится, что померили неправильно расстояние между основными балками
За размеры не переживаю, как бы 3Д моделирование ,а вот за производство и монтаж переживаю

Странно что так все отреагировали на мое соединение т.к. за бугром такое соединение считается нормальным (см. пункт 8)
http://www.steelconstruction.info/Simple_connections
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 17:37
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


и щуп и вот это все - это про фланцы и высокопрочные болтовые соединения. Это тут вообще ни при чем.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
болтов около 6ти штук необходимо
какая опорная реакция, если не секрет?
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 17:41
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
и щуп и вот это все - это про фланцы и высокопрочные болтовые соединения. Это тут вообще ни при чем.
Нет. Учи мат. часть.

Несущие и ограждающие
4.5.8 Контактные поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию. Плотность стяжки собранного пакета надлежит контролировать щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой.


Даже ужесточили требования в СП. В СНиПе было именно "не более 20 мм". теперь - вообще лезть не должен, даже на 1 мм.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.09.2015 в 17:47.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 17:43
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Странно что так все отреагировали на мое соединение т.к. за бугром такое соединение считается нормальным (см. пункт 8)
http://www.steelconstruction.info/Simple_connections
Дык там то же самое пишут:
Цитата:
This type of connection is relatively inexpensive but has the disadvantage that there is little opportunity for site adjustment
Сложно, говорит, подвинуть куда-нибудь, ибо враспор. И у них наверное главные балки могут точно смонтировать, но у нас точно нет) А у Fin plates все хорошо и simple to erect (интересно, найдется какой-нибудь шутник?).

----- добавлено через ~9 мин. -----
Offtop: Бармаглотище, что за хрень, это ж срезные соединения, на кой черт там плотное прилегание? Ну, кроме щелевой коррозии. Никогда не читал эту часть про невысокопрочные болты) У меня на АН сейчас фрикционные монтажные стыки балок и то прораб с заказчиком щупы до сих пор не купили... Расскажу им, что все остальные пакеты тоже щупами надо измерять)
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 17:59
#15
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
в Вашем по металлу расход будет больше
у вас что 100 узлов таких?
Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
За размеры не переживаю, как бы 3Д моделирование
вы уверены, что ваша 3д модель на 100% соответствует реальности?

Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Странно что так все отреагировали на мое соединение т.к. за бугром такое соединение считается нормальным
оно нормальное, когда новое строительство идет, а когда реконструкция, то не очень из-за проблем на монтаже (а я так понимаю, у вас как раз такие реконструкция)

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А у Fin plates все хорошо и simple to erect
если сварка разрешена, то самый простой варик наверно
GARU вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 18:08
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
В моем узле с монтажом заморока, в Вашем по металлу расход будет больше и из двух зол выбрал "страдание монтажников"
2.440-2 Выпуск 1, узлы 20 ... 25

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Бармаглотище, что за хрень, это ж срезные соединения, на кой черт там плотное прилегание? Ну, кроме щелевой коррозии. Никогда не читал эту часть про невысокопрочные болты) У меня на АН сейчас фрикционные монтажные стыки балок и то прораб с заказчиком щупы до сих пор не купили... Расскажу им, что все остальные пакеты тоже щупами надо измерять)
чтобы было. Тут уже народ холивар устраивал на счет момента от пары сил.
А щелевая коррозия - не такая уж и фигня, кстати.
Да и... Тут ведь как. Разрешишь не стягивать плотно - от руки гайки закрутят и усе. А то и не докрутят даже (попадется грязь, гайка пойдет тяжело - плюнут и следующий болт крутить начнут)

Кстати, кроме щупа - еще и молотком 0.4 кг отстукивать надо
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 18:18
#17
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
и щуп и вот это все
согласен

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
какая опорная реакция, если не секрет?
N=86.7кН
Q=113.5кН

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
это "выжимка" из серий, книжек, опыта конструирования и монтажа и т.д.
Скажите хотя бы где почитать про предельные отклонения и зачем пластин 1.5 размера зазора? Просто завод на котором будут производить металлоконструкции может выполнить с точностью до 1мм
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 18:24
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
завод на котором будут производить металлоконструкции может выполнить с точностью до 1мм
Завод-то может. А смонтируют все равно криво.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 18:27
#19
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


После бурной критики решил еще погрызть гранит науки и нашел вот что:
- СП 53-101-98, таблица 7 - допуск на длину балки с торцевыми пластинами 0-5 мм
- EN 1090-2, таблица D.2.7 - допуск на длину балки с торцевыми пластинами +- 1-3,1 мм

----- добавлено через ~7 мин. -----
Если учесть, что допуски отвечают нормам, то нужны ли прокладки допустим при зазоре в 5 мм?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
у вас как раз такие реконструкция
нет, новое строительство

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
вы уверены, что ваша 3д модель на 100% соответствует реальности?
она на 100 процентов соответствует тому что я проектирую, а вот как выполнят это уже 2й вопрос
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 18:51
1 | #20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Если учесть, что допуски отвечают нормам, то нужны ли прокладки допустим при зазоре в 5 мм?
Я бы на месте монтажников взял за причинное место проектанта, который всего 5 мм зазор заложил, притащил на стройку и заставил запихивать балку в проектное положение.

И да, прокладки все равно нужны.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размер зазора между торцевой пластиной в соединении второстепенной балки с главной

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26