Допустимо ли уровень площадки лестничной клетки(путь эвакуации) делать ниже чем уровень пола в помещении
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 11435
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
а какое количество подъёмов в марше? Если меньше 16, то теоретически можно добавить 1 ступень снизу с подступёнком 13.5 см (27/2=13,5). Но тогда пол останется без чистовой отделки, либо при отделке нижний подступёнок будет отличаться по высоте от других.
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Цитата:
Offtop: И, вообще, чертежик бы приложили... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Какими пандусами...здание уже построено и внутри отделка полностью сделана. Пол в готовом здании на 12 см выше чем на площадке ЛК, пандус на площадке ЛК делать не вариант. Грубо говоря в здании отметка чистого пола(в отделке) +6,080, на площадке ЛК отметка +5,970 в бетоне Ну допустим 1,5-2 см на отделку, а с перепадом в 10 см что делать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Цитата:
Offtop: И, кстати, как это у Вас на лестничную клетку окно выходит (из пом.216)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Цитата:
Конструкция пола там 5 см, ниже-монолитная плита.Сделать пандус нереально...Может быть реально сделать еще одну ступень...Единственное-как при этом быть со следующим лестничным пролетом(на третий этаж)там остается какой-то кусок ступени... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Цитата:
Тогда поднимать уровень пола лестничной площадки ровно на одну ступень (изменится количество ступеней в маршах, но это не страшно), переносить дверь из ЛК в коридор максимально близко к колонне (вероятно, придется демонтировать и снова выполнить перемычку над проемом). В коридоре выполнить пандус - уровень пола площадки будет выше уровня пола в коридоре где-то на 40 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Цитата:
обратили внимание только на " В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа"-при застройке генподрядчик сэкономил и не установил открывающиеся створки в витражах, мотивируя это ттем что про открывание ничего нет, а свет витраж пропускает. Блин, а что же с окнами со 2го и третьего этажа в плоскость ЛК теперь делать...может как-то их для дымоудаления использовать...???? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Дымоудаление (как и подпор воздуха) нужно только в случае незадымляемой лестничной клетки, а у Вас обычная, насколько я понял. Окна надо закладывать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Что ж делать-то...сначала сделали-теперь убирать?((((Это кошмар...если предусмотреть противопожарное заполнение-тоже не получится? окна-то Уже есть, как их теперь заложить...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Во-первых, огнестойкость такого заполнения должна быть не менее огнестойкости стен ЛК (REI 90 для II степени огнестойкости) - штука сильно недешевая. Заполнение должно быть глухим. Во-вторых, в НТД даже такой вариант не предусмотрен. Если будет экспертиза, то 50 на 50 - эксперт может пропустить или нет (потребовать СТУ). А может и ГАСН придраться при вводе в эксплуатацию.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Т.е., например, для противопожарной стены 1 типа окна 1 типа сильно дорогие? Пример не встречали таких окон: как выглядят, стоимость? Заказчик хочет там их видеть) Возможно, при покупке передумает)))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Но вот интересный вопрос-т.е пропустят их или нет-неясно, а стоят дорого.Есть смысл пытаться их поставить или лучше каким-то образом закрыть проем...?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой документ регламентирует уровень пола санузла | Darth | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.01.2017 17:41 |
Состав пола ледовой площадки в ангаре | Ivan-Ivan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.10.2010 13:05 |
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента | HITMAN... | Основания и фундаменты | 34 | 05.10.2010 09:25 |
Необходимо поднять уровень пола | Алекса | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 24.08.2009 15:01 |
Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? | Мария П. | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.03.2009 09:22 |