Выдержит ли ж/б балка нагрузку на прогиб под колонной коньковой кровельной балки?
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4133
|
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Неизвестна нагрузка. Для этого нужно иметь хотя бы план (и кровли тоже) с размерами, снеговой район, все размеры сечений и материалы. Предоставленной информации явно не достаточно. Upd. Такое сечение из бетона С16/20 сможет воспринять момент ~3.8 тм. А вот какие усилия у вас возникают нужно узнать. И зависит это от расчетной схемы и значений нагрузок. Последний раз редактировалось Kinzer, 18.09.2016 в 21:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 4
|
Цитата:
Снеговой район - СПб 240 кг на м2 у нас вроде снеговая нагрузка на кровлю Длинна пролета балки между бетонной колонной и несущей стеной - 4 метра. Какие еще надо данные, скажите? - я напишу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Не ясно с какой площади будет передаваться снеговая нагрузка от кровли на колону, которая будет приходить в середину вашей жб балки!?
П.С. При нагрузке 4тс в центре пролета, лира требует сл. армирования(см приложение) Последний раз редактировалось Vovas_91, 20.09.2016 в 05:16. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Это класс бетона по Еврокоду.
С расчетом нужно к проектировщику идти, а не на форум. Тем более армирование балки слабое и исходных данных нет (пролет балки, класс бетона, поперечное армирование, полная схема стропильной системы и т.д.). А даже если бы и были... Скажут Вам 2 человека что понесет нагрузку, а один что развалится... Кому поверите? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 4
|
Черт его знает, мне объясняли стройбаны что основная нагрузка кровли на стены разбегается, но я не конструктор потому и решил здесь спросить...
|
|||
![]() |
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
балка 4м пролетом и такого сечения с такой арматурой может только свои подштанники держать (как сказал бы наш глав спец) и еще чуточку
а если 350 это h, то немного больше. Но для восприятия сосредоточенной от колонны по центру пролета маловато арматуры. Такая балка приметно 1,2тс будет держать если учесть второй пролет, но будет нести раза в 2 больше, но надо проверять на раскрытие трещин Последний раз редактировалось 583012, 21.09.2016 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 4
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирное сопряжение балки с колонной | Varvarkin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.10.2016 07:20 |
Какая балка выдержит деревянные стены? | Pesha | Металлические конструкции | 3 | 07.02.2013 23:28 |
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? | Kukuruza | Металлические конструкции | 12 | 10.12.2012 17:03 |
Выдержит ли такую нагрузку монолитная балка? | igor1359 | Железобетонные конструкции | 3 | 20.07.2012 19:21 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |