Как считается колонная база большепролетной арки в данном случае?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как считается колонная база большепролетной арки в данном случае?

Как считается колонная база большепролетной арки в данном случае?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2019, 09:33 #1
Как считается колонная база большепролетной арки в данном случае?
blitzkira
 
Проектирование
 
Новосибирск
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 58

Уважаемые форумчане! Имеется большепролетная сквозная металлическая рама из профильных труб, пролетом 40 м. Сечения и фундаменты рамы посчитаны с учетом жесткой базы. Момент возникающий в основании около 50т*м. И поэтому траверса получается около 2 м высотой! Конструкция напрашивается на балансирный шарнир, чего очень не хочется.. Подскажите пожалуйста есть ли корректный пример или способ расчета и конструирования таких жестких (на крайняк шарнирных) узлов?
upload image
Просмотров: 2578
 
Непрочитано 01.08.2019, 10:32
#2
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Момент раскладывается на пару сил, получается усилие в поясах стойки +/-42тс. Откуда траверса в 2м высотой?
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 10:54
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста есть ли корректный пример или способ расчета и конструирования таких жестких (на крайняк шарнирных) узлов?
Стальная база двухветвевой колонны промышленного каркаса.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 13:17
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Я, конечно, не специалист по авгиевым конюшням...

blitzkira, из профильных труб при М=500 кН*м это не сделать. Как у вас прошли трубы по базе ?
Связи вертикальные поставили ? Но как при такой геометрии ?
Без связей у вас получится квадратная сквозная ферма со стороной порядка 1200 мм между осями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 01.08.2019, 13:54
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
blitzkira, из профильных труб при М=500 кН*м это не сделать. Как у вас прошли трубы по базе ?
Раздели опорный момент на расстояние между ветками. Посмотри - понесет-не понесет по 1ГПС.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 16:09
#6
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Момент раскладывается на пару сил, получается усилие в поясах стойки +/-42тс. Откуда траверса в 2м высотой?
Я ввел вспомогательный стержень (пенек) между двух ветвей, что бы посчитать усилие на фундамент. И эти же усилия применил к расчету базы. Создал в комете двутавровую балку по площади (брутто) равной площади моей колонны, и посчитал жесткую базу.. Траверса не проходила по длине сварного шва, только на высоте около 2м. Думаю вы правы на счет пары сил.. Не подскажите как корректно посчитать для экспертизы эту базу, может примеры есть или источник какой нить?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Раздели опорный момент на расстояние между ветками. Посмотри - понесет-не понесет по 1ГПС.
Ветки несут. Я в SCAD считал.. Меня интересует корректное конструирование и расчет базы в данной ситуации. Я уже понял, что момент общий (со вспомогательного стержня "пенька") это корректно только для усилий на фундамент..
Читая ответы на мои вопросы я правильно понимаю, что нужно считать базу как бы под каждый стержень отдельно, по усилиям в них?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я, конечно, не специалист по авгиевым конюшням...

blitzkira, из профильных труб при М=500 кН*м это не сделать. Как у вас прошли трубы по базе ?
Связи вертикальные поставили ? Но как при такой геометрии ?
Без связей у вас получится квадратная сквозная ферма со стороной порядка 1200 мм между осями.
500 кН*м - это усилие на фундамент от вспомогательного стержня "пенька". Я уже понял, что не корректно взял усилия для расчета базы...
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 22:28
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Да я не про то.
Поперек этой рамы у вас что творится ? Тоже М=500 кН*м ?
Вы какой момент имели в виду ?

Вдоль рамы да. При М=500 кН*м ветви понесут и базу можно сделать по человечески без особых проблем.
Анкерные болты около 1.1 М48 по расчёту.
Q будет порядка от 300 кН, поставите шпоры.
Заранее оставляйте про запас на абы что подколонник фундамента потолще. Чем толще, тем лучше.

А что поперек рамы советую задуматься как можно раньше...

Считать тоже просто.
В МКЭ делаете 2 модели. С единым пеньком для расчёта по СП 43 раздельные башмаки сквозной колонны и с 2 пеньками раздельно каждую базу посчитать. Первое не обязательно, наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2019 в 22:34.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.08.2019, 10:42
1 | #8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
500 кН*м - это усилие на фундамент от вспомогательного стержня "пенька". Я уже понял, что не корректно взял усилия для расчета базы...
правильно

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Первое не обязательно, наверное.
Обязательно. Задание на фундаменты.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 10:54
#9
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Обязательно. Задание на фундаменты.
Только если фундаменты выполняет отдельный специалист. Если же оба раздела (КМ+КЖ) выполняет 1 человек, то ни к чему данный лист, ИМХО.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 11:19
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
то ни к чему данный лист, ИМХО.
Реконструкция, расширение, перевооружение и прочее.... + П по 87-ому и Новый ГОСТ на КМ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 11:38
#11
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Реконструкция, расширение, перевооружение и прочее....
Сопровождается обследованием с поверочными расчетами существующих конструкций, в том числе с определением фактических нагрузок на фундаменты. Кроме того выполняются расчеты на новые нагрузки при реконструкции или перевооружении.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
П по 87-ому
В 87-ом нет ни слова про нагрузки на фундаменты.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Новый ГОСТ на КМ
Лист с нагрузками на фундаменты носит справочный характер.

Все это к тому, что я не вижу смысла тратить время на оформление данного листа, если раздел КЖ с фундаментами буду выполнять сам. Это по сути работа ради работы. Времени уходит много, а толку ноль.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 07:11
#12
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Поперек этой рамы у вас что творится ? Тоже М=500 кН*м ?
Поперек рамы шарнир.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
с 2 пеньками раздельно каждую базу посчитать
Это как?
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 08:22
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Меня интересует корректное конструирование и расчет базы в данной ситуации.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Стальная база двухветвевой колонны промышленного каркаса.
То есть : расчет фундаментных болтов на растяжение, подбор толщины опорного листа базы, выбор решения по восприятию поперечной Q. В Гореве есть разбор базы несколько иной, но именно для арки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 16:19
#14
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В Гореве есть разбор базы несколько иной, но именно для арки.
Спасибо за помощь!
blitzkira вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как считается колонная база большепролетной арки в данном случае?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае? ILSUR Железобетонные конструкции 7 12.06.2013 22:03
Что можно придумать в данном случае? (каркас для двери) Katyabarb Металлические конструкции 2 18.04.2013 11:52
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2008 02:09
Определение распора арки в Scad 11 Иван 80 SCAD 6 29.04.2008 18:01