Дополнительная осадка существующего здания от вдавливания или вибропогружения шпунта
химки
Регистрация: 18.09.2007
Сообщений: 163
|
||
Просмотров: 1845
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Заказываете доп. геологию на разжижение грунта основания по виброскорости.
ВСН на забивку шпунта = виброскорость в точке. ВСН и СП 43, СП 22 - ограничения, запрет на работы, конкретное расстояние. Вам так нельзя делать, как хотите. Вибропогружение нельзя. Вдавливание - нереально. Надо вместо шпунта делать другие технологии. Например ГНБ и т.п. Кроме того, есть в СП 22 и прямой запрет на подкоп фундамента. Дана формула и угол от края подошвы вниз. В пособии он был 1:6, в СП 22 мягче.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
kisch_, а что насчёт минимального расстояния, когда нельзя ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163
|
так вроде ВСН как раз и допускает минимальное расстояние 0,5м при вибропогружении шпунта в мягкопластичный суглинок. Только вот можно ли открытую на конце полую металлическую трубу диаметром 530мм считать как шпунт, либо он уже относится к категории сваи оболочки?! нужно уточнение
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Не верю, что в 50 см от ленточного фундамента кирпичного 2-х этажного здания можно вибратором загонять шпунт/сваи без последствий для здания...
Сколько видел таких "упражнений" - всегда здание трещит. Может чуть облегчит его участь использование высокочастотника... Но я за вдавливающую установку. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
kisch_,
Плохо СП 22 написали. Много добавили. Но многого нет. Конечно, здание треснет, если рядом погружать трубу вибропогружением. ВСН, общеизвестно, имеет слишком мягкие требования, ломает здания. Хорошо. Последнее спасение - местные нормы. В СПб есть местный ТСН. Там по нему вообще строить нельзя обычно. В Москве такой тоже есть. Вам надо поискать ваш. Там могут быть ограничения. Может быть ВСН уже успели перепихнуть в какое-то новомодное пособие к СП 22. Надо это тоже поискать. Там может быть другой расчёт ускорений или другие ограничения. Нельзя делать то, что вы хотите. Здание минимум треснет. Но как обосновать не знаю. Я, в своё время, угрожал увольнением. Примите в ПД и РД вдавливание. Пусть нарушают тогда сами. Ещё можно апеллировать, что ВСН не обязательный. А обязательных норм нет. Значит дайте СТУ с геотехникой. Но и там геотехники нарисуют то, что им скажут. Примите другие решения. Это не сложно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Причем желательно в лидерные скважины выполненные ниже глубины сжимающей толщи не менее чем на 1м, под подошвой существующего здания. Ну это можно уточнить обследованием фундаментов.
Еще проще просто засунуть в лидерные скважины ф350-400мм безо всяких действий. Усилие на погружение от каретки бурового механизма. Или вращением с приводом от бурового вращателя. При забивке трубы ф530мм образуется грунтовая пробка во внутренней полости. И это никакая не оболочка. Это здоровенной полено.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Дело не только в осадке. Нужно (?) ещё существующее здание на вибрацию рассчитывать. А как это делать - та ещё головоломка. По хорошему это полноценный сейсморасчёт. Один знакомый рассказывал, при реконструкции исторического здания замечались с этим.
Вот такая табличка ещё есть. А вот тут не нормативный, но всё же расчёт https://pstu.ru/files/2/file/adm/SPG/Kaloshina_S.V..pdf (п. 3.2) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163
|
Цитата:
-укрепление существующего грунта (силикатизация и тп) -пробуривание к примеру на 4 метра грунта, вдавливание трубы до этой отметки, а дальше шнеком из трубы изымать грунт и шпунт при этом будет сам погружаться Сжимаемая толща 6,7м. Бурим на 9-11м. Котлован у проектируемого нового здания высотой 2,5м будет разрабатываться двуэтапно: на первом этапе с откосом от уровня поверхности грунта на 3м позволяющим нивелировать активное давление на шпунт, на втором этапе установка распоров прикрепленных к фундаменту нового здания залитого вдали от шпунта. -далее откапываем откос возле шпунта и производим заливку оставшейся части фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Шпунтовая стенка здесь не живет. Развалите Вы этот домик трубами и бурением. Делать надо "стенку в грунте".
Трубы 530мм с шагом 530мм))). Грязищи будет по уши))). Все по выпадает. Как грунтовую воду будете отсекать? Что за кондовая программа? Метод Кульмана или Плоттера)). Случайно не диплом рисуете?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
У вас на 3-4 шпунтине грунт уже изменит все свои характеристики. Тиксотропия она такая...
![]() Все ваши же програмки, в том числе и упомянутый плаксис, считают грунт как более-менее стабильный материал. А в жизни увы.. Резкий скачек порового давления, нестабилизированное состояние и.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Аналитически просчитать проще всего, при опыте владении расчетными программами, ну и теорией какой то геотехнической. В ручную это жесть до второго пришествия спасителя))). Но по мимо опыта есть еще технология СМР, знание которой тоже чего стоит. Как правило, когда берешь подобный объект, сначала решаешь как его делать доступными способами, ну а потом все мелочи связанные с проектированием))).
Всю дорогу так - опыт работы в проектно-строительной конторе по таким вещам. А kruz поступает также))). Мы уже старое и тертое зверье))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2023 в 22:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Если цель реально посчитать, то начинать надо с изысканий в рамках где-то 600-1000 т.р, а уж потом что-то более менее реальное считать. Без вибростабилометра и полевых увы. ----- добавлено через ~8 мин. ----- А если вам просто нужна "залипуха" для кого-то, то тут специалистов много. Только не перестарайтесь с "умными" словами. А то бывает столько навтыкают, что явно видны уши ----- добавлено через ~11 мин. ----- Как залипуху составлять подсказать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163
|
Цитата:
Последний раз редактировалось kisch_, 10.04.2023 в 23:49. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Как определяется дополнительная глубина погружения шпунта ∆t | qwer | Основания и фундаменты | 2 | 12.09.2018 11:39 |
Погружение шпунта внутри здания | metalirk | Технология и организация строительства | 19 | 16.03.2015 11:26 |
Установка для статического вдавливания шпунта Ларсен | Сергей Валерьевич | Основания и фундаменты | 59 | 13.12.2010 13:19 |
Осадка здания | Летун | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 28.04.2007 11:04 |