Сейсмика в прибрежной зоне
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сейсмика в прибрежной зоне

Сейсмика в прибрежной зоне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2023, 08:26 #1
Сейсмика в прибрежной зоне
piratos
 
Школьник
 
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 444

Всем привет.
Спорим с коллегой. Он мне утверждает, что если площадка строительства находится в прибрежной зоне в сейсмическом районе, то к картам ОСР-2015 необходимо прибавлять еще балл. Т.к. это прибрежная зона и все тут. Я ему оворю: ни в одном документе не встречал такое требование. Показывать где он это увидел отказывается. Просто настаивает на своем. Братцы, может кто подскажет, что за блаж такая +1 из-за прибрежной зоны? Насколько эта прибрежная зона распространяется, и т.д и т.п.... Куча вопросов. Сам подтверждения в нормативке не нашел, может кто подскажет?
Просмотров: 1057
 
Непрочитано 29.06.2023, 10:06
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Вопрос требует глубокой проработки. В нормативке? Для обычных инженеров)))? Это вообще требует науки, хотя бы грамотного отчета по инженерной геологии и исследованиям, а не веселой конторы с оборудованием в виде сверла на а/м "УАЗ-пикап". Читайте СП, там путь изысканий и исследований прописан.
Грунты бывают разные. Если связные (пылевато-глинистые и производные от них) то сейсмика в 7-8 баллов это одно, а вот на несвязных (пески и рухляк там всякий) это совсем другая история и попахивает уже прибавкой.
Сооружения разные по категориям, срокам службы, назначению и ответственности. От шалмана типа трактир или приют для курортников до сооружений ГС, мостов.
Крымский мост - 9 баллов. Принято на основании разных факторов. Не было там никогда 9 баллов за то время когда цивилизация пришла (150-200лет), но возможно - разломы всякие, грунты не стабильные. Поэтому приняли 9 баллов и лупили сваи до скалы, по нормам. Да там и зацепится не за что было выше.
Для ГС это сейсмика осложнена еще волновыми процессами типа цунами.
У меня были фундаменты ТВ башни в Н=150метров на берегу Ангары. Сейсмика 8 баллов. А в отчете геологи написали: грунт основания пески мелкие обводненные с глубиной заложения УГВ 4м - принять сейсмику 9 баллов. Геофизик написал. Не помню уже, он на что то свое сослался по нормам. Ну и нормально, а то как ... грохнется))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2023, 10:16
1 | #3
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790


Расчетная сейсмичность площадки строительства повышается в 2 случаях
1. При плохих грунтовых условиях согласно т.4.1 СП 14.13330.2018.
2. В зависимости от функционального назначения здания согласно ПИСЬМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ от 23 марта 2001 г. N АШ-1382/9 ОБ ИЗМЕНЕНИИ N 5 СНИП II-7-81 "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ"
С другими сведениями по повышению или по понижению расчетная сейсмичность площадки строительства я не знаком, проектировал очень много в сейсмических районах в т.ч и в прибрежной зоны. Возможно что то совсем свежее, в чем я сомневаюсь, пускай дает ссылку.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2023, 10:31
| 1 #4
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вопрос требует глубокой проработки. В нормативке? Для обычных инженеров)))? Это вообще требует науки, хотя бы грамотного отчета по инженерной геологии и исследованиям, а не веселой конторы с оборудованием в виде сверла на а/м "УАЗ-пикап". Читайте СП, там путь изысканий и исследований прописан.
Грунты бывают разные. Если связные (пылевато-глинистые и производные от них) то сейсмика в 7-8 баллов это одно, а вот на несвязных (пески и рухляк там всякий) это совсем другая история и попахивает уже прибавкой.
Сооружения разные по категориям, срокам службы, назначению и ответственности. От шалмана типа трактир или приют для курортников до сооружений ГС, мостов.
Крымский мост - 9 баллов. Принято на основании разных факторов. Не было там никогда 9 баллов за то время когда цивилизация пришла (150-200лет), но возможно - разломы всякие, грунты не стабильные. Поэтому приняли 9 баллов и лупили сваи до скалы, по нормам. Да там и зацепится не за что было выше.
Для ГС это сейсмика осложнена еще волновыми процессами типа цунами.
У меня были фундаменты ТВ башни в Н=150метров на берегу Ангары. Сейсмика 8 баллов. А в отчете геологи написали: грунт основания пески мелкие обводненные с глубиной заложения УГВ 4м - принять сейсмику 9 баллов. Геофизик написал. Не помню уже, он на что то свое сослался по нормам. Ну и нормально, а то как ... грохнется))).

Так много текста и все в молоко. Спасибо за уделенное время, но вопрос немного не про то был.

Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Расчетная сейсмичность площадки строительства повышается в 2 случаях
1. При плохих грунтовых условиях согласно т.4.1 СП 14.13330.2018.
2. В зависимости от функционального назначения здания согласно ПИСЬМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ от 23 марта 2001 г. N АШ-1382/9 ОБ ИЗМЕНЕНИИ N 5 СНИП II-7-81 "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ"
С другими сведениями по повышению или по понижению расчетная сейсмичность площадки строительства я не знаком, проектировал очень много в сейсмических районах в т.ч и в прибрежной зоны. Возможно что то совсем свежее, в чем я сомневаюсь, пускай дает ссылку.
Поддерживаю. Только добавлю еще, что бальность может уточнить микрорайонирование.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2023, 11:59
#5
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
бальность может уточнить микрорайонирование
да.. но это уже другая тема, подробности тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=168399
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2023, 13:05
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Нет такого требования. Во всяком случае в "нормативке".
Однако местная власть может поднять или опустить.
Вот у нас, в Царицыне, запретили строить жильё больше 24 этажей.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сейсмика в прибрежной зоне

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры Скрепер Железобетонные конструкции 5 07.06.2017 16:49
Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 149 10.09.2015 21:58
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
Как сделать заземление во взрывоопасной зоне? Geniy_Dzydo Электроснабжение 19 08.11.2012 18:55
Свайный фундамент развлекательного комплекса в прибрежной зоне (глубина воды в р-не стр-ва около 6-ти метров) shevtsov_maxim Основания и фундаменты 4 13.07.2010 21:53