Оцените рамный узел сопряжения балки и колонны
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 4741
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
А какое назначение анкеровки нижней арматуры?.. И что значит "рамный" - он работает на момент только на сгибание или на разгибание тоже? Если второе, то городите узел с вутами.
P.S. На мой взгляд, не хватает диагональной арматуры. Но это я так, чисто на глаз... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Мне кажется, что ingt что-то знает. Только про увеличение оправки на смятие не рассказал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
она охватывается хомутами колонны.
ingt, если обеспечен перехлест с продольной арматурой колонны, то опускать "Г"-образный стержень вниз не нужно, это же сложно с точки зрения производства работ. Ну или если верхний край продольного стержня колонны имеет анкерную пластину. В общем самое простое - отогнуть его в верхнюю зону балки. |
|||
![]() |
|
||||
Как он может быть обеспечен, когда нахлестка больше анкеровки, а по чертежу наоборот - нахлестка в 2 раза меньше?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Как анкеровка арматуры колонны может влиять на анкеровку арматуры балки? Последний раз редактировалось ingt, 28.07.2023 в 19:08. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
Цитата:
Поставила диагональные хомуты, вы это имелли ввиду ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
т.е. для случая "а"
1. Верхние стержни балки я завожу в колонну, 50% на Lan и 50% на 2*Lan, радиус их загиба 8d, т.к. арматура d20 2. Хомуты, которые по радиусу беру конструктивно ? например d8 или по расчету ? 3. Диагональные стержни (для радиусных хомутов ), какие подбирать ? Где посмотреть ? 4. Диагональный хомут в балке , такого же сечения как и все остальные ? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Не. Это всё не то. Вы не так смотрите на этот узел в принципе. Вы на него смотрите, как на угол, а надо смотреть, как на середину балки с моментом. Посмотрите на это, как на балку, где середина - это линия от внутреннего угла к наружному. И вы поймёте, что для передачи усилия с арматуры на арматуру там выполнена только часть работы. Если у вас условная балка работает на изгиб только в одном направлении (ригель только гнётся вниз, но не вверх и не вбок), то достаточно обеспечить плавный нахлест верхней арматуры "балки" - верхней ригеля и правой колонны. Для этого вам надо обеспечить гнутый выпуск из колонны в ригель, и обеспечить длину нахлеста выпуска с прямым участком верхней арматуры ригеля. Учитывая, какой у вас там лес торчит из колонны, можно загнуть в ригель сразу две правых арматурины. Если же узел норовит ещё и "разогнуться", то надо нахлестывать и нижнюю арматуру и делать вут.
И чтобы обеспечить плавный переход усилия в арматуре, надо гнуть угол арматуры под 10d - это по старому пособию. В новых СП где-то были картинки и указания, что надо гнуть от 6d, но сейчас уже не вспомню, где это было... может, кто-то из форумчан вспомнит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Да. Только картинка как-то стала непонятнее в плане появления какого-то желтого стержня и странной длины 2300. Вот этот вот красный угловой стержень должен заходить за грани пересечения плоскостей "ригель-колонна" на величину анкеровки (причём и в ригель, и в колонну), либо соединять верхнюю арматуру ригеля и правую арматуру колонны на величину нахлеста. А чтобы упростить весь процесс нахлеста - сразу сделать правый продольный стержень арматуры гнутым.
И напрашивается продублировать Г-шку на второй правый стержень колонны и в ригеле сместить его вниз. Короче, первая Г-шка - как нарисовано, вторая - примерно на треть сечения смещена вниз и на колонне, и на ригеле. Очень лень рисовать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21
|
Цитата:
Желтый стержень это основное армирование балки... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Всё-таки небольшого вута не хватает... Сейчас всё усилие сжатия концентрируется в бетоне в самом углу. Но смотрите по расчетным усилиям в узле. А то не факт, что узел должен быть "равнопрочным", может, там не такие уж большие моменты.
Последний раз редактировалось Komplanar, 30.07.2023 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Примерные картинки можно найти в "Байков. Железобетонные конструкции. Общий курс", глава "Особенности конструкций одноэтажных каркасных зданий из монолитного железобетона"
Кстати, конкретно по вашей ситуации, рекомендую унифицировать армирование колонны и ригеля. Чтобы у ригеля было 4 стержня и у колонны было 4 стержня. Потому как пытаться нахлестнуть 2 растянутых стержня ригеля и 4 растянутых стержня колонны приводит к чуши. Сечения крайних стержней колонны не хватает для восприятия усилий, а вторая Г-шка нахлестывается в никуда - у ригеля нет в этом месте стержней. Последний раз редактировалось Komplanar, 30.07.2023 в 15:11. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ingt, арматура балки заводится за ближайшую вертикальную грань колонны. Желательно, чтобы ширина колонны + высота балки (загиб) = длине анкеровки.
Другое опасное сечение - горизонтальное, по верху колонны (низ балки). Его прочность обеспечивать арматурой колонны, заанкерееной в балку любым способом |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы | young engineer | Металлические конструкции | 37 | 16.09.2020 16:11 |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны | sareth | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2014 18:14 |