Буронабивные сваи. Специальные трубки для контроля сплошности ствола сваи.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи. Специальные трубки для контроля сплошности ствола сваи.

Буронабивные сваи. Специальные трубки для контроля сплошности ствола сваи.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2023, 16:40 1 | #1
Буронабивные сваи. Специальные трубки для контроля сплошности ствола сваи.
ЖенечкаМилашка
 
Регистрация: 24.10.2023
Сообщений: 6

Привет! В СП 24.13330.2021 п. 7.5.14 указано, что рекомендовано в буронабивных сваях более 850 мм, арматурный каркас оснащать специальными трубками для контроля сплошности и однородности ствола сваи.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то ГОСТы или документы на эти трубки, какой диаметр, сколько штук?)
Просмотров: 1436
 
Непрочитано 01.11.2023, 17:25
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Если только по трубкам, то 3 штуки, обычные стальные. ф75-102мм. Не толстые, стенка 3-4мм. Надо с испытателями связаться - подскажут, они в них свои зонды засовывают. 3-я обычно на всякий случай, а случаи бывают разные))).
https://burosi.ru/kontrol-sploshnosty-betona.
Посмотрите в поиске интернета там много информации и ГОСТ и СТО и методики.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 01.11.2023 в 17:30.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2023, 17:45
2 | #3
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178


Для УЗК я закладываю трубы ⌀57×3,5 (из опыта). 3 для свай ⌀ ≤ 1000 и 4 шт для ⌀ > 1000 мм (про количество где-то видел указания, не помню где).
AlexKniga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 08:18
#4
ЖенечкаМилашка


 
Регистрация: 24.10.2023
Сообщений: 6


Podpolie, Спасибо за ответ)

----- добавлено через 17 сек. -----
AlexKniga, Спасибо за ответ)
ЖенечкаМилашка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи. Специальные трубки для контроля сплошности ствола сваи.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли рассчитывать буронабивные сваи по лабораторным данным ййййй Основания и фундаменты 3 20.05.2022 17:38
Сваи и не забивные и не буронабивные OLeeeeen Основания и фундаменты 5 20.04.2012 14:23
Буронабивные сваи в песках маловлажных. injenerkin Основания и фундаменты 17 15.03.2011 11:01
Можно ли делать буронабивные сваи только под колоннами? dextron3 Основания и фундаменты 15 20.07.2009 19:43
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53