1 | | #1 |
Проблема выбора типа свай на ММГ
Уфа
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 1338
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Мерзлота не страшна. Технический прогресс. Сейчас сваи применяются в компании с термостабилизаторами. Есть конечно сложности: специализированный расчет, надо вести контроль.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Уфа
Сообщений: 16
|
У нас предусмотрена насыпь с прослойкой утеплителя для исключения деградации слоев ММГ. Был выполнен теплотехнический расчет во Frost 3D, согласно которому всё ОК, наблюдается даже небольшое понижение температур грунта со временем.
Термостабилизаторы - дорогое удовольствие, да и к тому же для достижения требуемых температур потребуется подождать N-ное количество лет, т.к. они морозят грунт не так быстро. Получится, что по факту нужно будет по всей площадке установить их, потом через какое-то время снова проводить изыскания и т.п. и т.д., в общем вариант такой себе. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
А грунты какие? Скалы на глубине нет?
Варианты есть, но очень сильно зависит от того, что строите и какие грунты при оттаивании и без
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Уфа
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- в СП 25.13330.2020 п.6.3.8 а) ничего не говорится про расчетные температуры, значит речь идет фактически о термометрии. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Цитата:
Если да, то при ваших грунтах вообще не совсем понятно, зачем так пытаться идти по 1 принципу. Возможно стоит рассмотреть варианты с предварительным оттаиванием, предварительной отсыпкой с заменой или без для использования по 2 принципу.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Уфа
Сообщений: 16
|
В п.7.2.6 идет речь о расчетных температурах Tm, Te, Tz, которые используются при расчете несущей способности свай, а п.6.3.8 регламентирует использование различных типов свай для разных грунтовых условий:
а) буроопускные - сваи сплошные и полые, свободно погружаемые в скважины, диаметр которых превышает (не менее чем на 5 см) размер их наибольшего поперечного сечения, с заполнением свободного пространства раствором цементно-песчаным, глинисто-песчаным, известково-песчаным или другого состава по проекту, принимаемым по условиям обеспечения заданной прочности смерзания сваи с грунтом; допускаются к применению в любых грунтах при средней температуре грунта по длине сваи минус 0,5°С и ниже, полезную нагрузку на буроопускную сваю можно передавать только после достижения расчетных температур грунтов основания; ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
На площадке строительства есть участки с достаточно низками температурами, где можно буроопускные сваи использовать, есть участки вообще с талыми грунтами. Площадь огромная и оттаивать всё это хозяйство довольно затруднительно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
mituk, это и имеется ввиду), термометрия это когда в апреле при изысканиях померяли температуру на каждый метр, летом она будет другая. Сначала надо расчетную температуру найти.
----- добавлено через ~2 мин. ----- как найдено это значение ----- добавлено через ~7 мин. ----- термостабилизация нужна для I принципа |
|||
![]() |
|
||||
Если есть талики,то устройство фундаментов по 1 принципу без предварительного промораживания и установки замораживающих устройств опасная затея. Возможно имеется какой-то источник тепла.
Для устройства фундаментов по 2 принципу не обязательно размораживать грунты, просто нужно принять, что в процессе эксплуатации они могут растаять, и учесть возможные деформации. В данном случае можно применить бурообсадные сваи из стальных труб с заполнением сухой цементно-песчаной смесью. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2023
Сообщений: 1
|
Цитата:
1. Как правило, насыпи сейчас делают летом в нарушение всех норм. Да и заглубленные сооружения по 1 принципу тоже. Всем пофиг, главное соблюсти директивные сроки ![]() 2. При наборе прочности бетоном в сваях идет реакция с выделением тепла. Даже в случае применения СЦПС. В некоторых случаях это может достаточно сильно влиять на состояние грунтов - когда свай погружено много на небольшом участке, как пример - укрытие газоперекачивающего агрегата. 3. На многих сооружениях будет технологическое снегонакопление. 4. Температура воздуха, особенно в Арктике, постоянно повышается. При применении СОУ можно за один зимний сезон нагнать нужную температуру. Даже на самых в этом деле неблагоприятных условиях Якутии и Иркутской области, где ветра нет. В идеале - в марте отсыпаете площадку, с мая погружаете сваи и термостабилизацию (за исключением сооружений с котлованами), следующей зимой уже можете нагружать сваи, при достижении грунтами требуемых расчетом по ТСГ температур. Хз, что вам там насчитали во Фросте. Не может такого быть. Если потепление не учли, сразу расчет можно в мусорку отправлять. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если нужно быстро проморозить грунт, то после устройства скважины (в том числе с обсадной трубой или сваей оболочкой) в зимнее время при помощи компрессоров нагнетать в забой ледяной воздух в течение нескольких суток. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Уфа
Сообщений: 16
|
Цитата:
На площадке есть заболоченные участки, от которых произошло растепление - там, собственно, и талые грунты у нас. Пока что остановились на бурообсадном типе свай. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Сам я не специалист в этом ПО, поэтому приходится верить) Последний раз редактировалось mituk, 16.11.2023 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Не отображается ручка выбора | Bogich | AutoCAD | 7 | 09.07.2014 11:00 |
Проблема выбора исполнителя работ по замене дымовой трубы. Хочу услышать мнение опытных людей. | СеРый | Технология и организация строительства | 38 | 02.03.2013 02:43 |
Проблема выбора объектов при построении вспомогательных элементов в 3d черчении/моделировании | SKY_SHY | AutoCAD | 10 | 23.09.2011 11:12 |